Добрый день
Выполнили работу по устройству обваловения щелочных ёмкостей. Для отвода дождевых вод и на случий розлива были применены "сухой" и " мокрый" приямок. Заказчик не согласен с таким решением. Просит выполнить в обваловании отверстия и установить самодельные металлические заглушки. Через эти заглушки они хотят на территорию установки сливать дождевую воду.
Возможно ли применить такое решение и есть ли норматив не запрещающий выполнять отверстия в обваловании ?
Просмотров: 5455
 
Непрочитано 22.07.2020, 13:44
1 | #2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от dani-kazax Посмотреть сообщение
есть ли норматив не запрещающий выполнять отверстия в обваловании ?
Скорее наоборот.
ГОСТ Р 53324-2009 Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности
Цитата:
3 Общие требования пожарной безопасности к ограждениям резервуаров
3.1 По периметру отдельно стоящего резервуара или каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать замкнутое ограждение.
3.2 В качестве ограждения могут использоваться обвалование, ограждающая стена или ограждающая стена с волноотражающим козырьком.
3.3 Ограждающая стена и ограждающая стена с волноотражающим козырьком должны быть сплошными по периметру, выполняться из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее Е 150.

4 Требования к ограждениям резервуаров для хранения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей
....
4.4 Группа из резервуаров объемом 400 м3 и менее общей вместимостью до 4000 м3, расположенная отдельно от общей группы резервуаров (за пределами ее внешнего обвалования), должна быть ограждена сплошным земляным валом или ограждающей стеной высотой не менее....
Может не очень удачный пример, т.к. область применения - резервуары горючих жидкостей, но все же...

Offtop: Теперь дайте угадаю - если заказчику показать этот ГОСТ, он спросит, а что значит "замкнутое", "сплошное" и т.д. Как в классическом анекдоте: "Черный - это цвет? А белый - это цвет?"

Последний раз редактировалось kp+, 22.07.2020 в 13:58.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 18:06
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от dani-kazax Посмотреть сообщение
Выполнили работу по устройству обваловения щелочных ёмкостей
Для РФ, ФНиП утвежденный приказом Ростехнадзора N 559 от 21.11.2003 г. не содержит понятие/термин "обвалование". Есть только поддоны и площадки с бортами.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dani-kazax Посмотреть сообщение
Для отвода дождевых вод и на случий розлива были применены "сухой" и " мокрый" приямок. Заказчик не согласен с таким решением. Просит выполнить в обваловании отверстия и установить самодельные металлические заглушки. Через эти заглушки они хотят на территорию установки сливать дождевую воду.
внимательно изучите п.159 ФНиП в ОПБ утв. приказом Ростехнадзора N 559 от 21.11.2003 г.
Плюс изучите химию..

Последний раз редактировалось olf_, 22.07.2020 в 18:18.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 07:29
#4
dani-kazax


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Для РФ, ФНиП утвежденный приказом Ростехнадзора N 559 от 21.11.2003 г. не содержит понятие/термин "обвалование". Есть только поддоны и площадки с бортами.

----- добавлено через ~8 мин. -----
внимательно изучите п.159 ФНиП в ОПБ утв. приказом Ростехнадзора N 559 от 21.11.2003 г.
Плюс изучите химию..
Добрый день!
Спасибо за ответ!
Вы имеете в виду п.159 ФНиП в ОПБ утв. приказом Ростехнадзора N 559 от 21.11.2013 г.?

Ситуация такая. На действующем предприятии Ростехнадзор выписал предписание по существующему обвалованию.
В техническом задание на проектирование было указано "Доведение до норм групп щелочных емкостей .... ). Емкости предназначены для различных продуктов - щелочь, отстой бензина, отработанная щелочь, отстой бензина. Объем емкостей различный.
Можно ли объединять данные продукты в один поддон или площадку?

Что понимается под - "Поддоны для открытых складов без сливов в специальную канализацию организации должны быть дополнительно защищены от атмосферных осадков"?
Атмосферные осадки у нас сливаются в промышленную канализацию, т.е. нам устраивать защиту от осадков нет необходимости?

В периметре обвалования находятся наземные технологические трубопроводы (обвязка емкостей), если изучить химию, то получается что щелочь и металл вступят в реакцию, значит располагать их нельзя?

Может ли существующая стена насосной служить стенкой поддона? или необходимо выполнять дополнительную стенку?
dani-kazax вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Можно ли выполнять отверстия в обваловнии групп щелочных ёмкостей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из каких материалов можно выполнять стены ПСУ. serega4575 Архитектура 0 03.02.2020 15:12
Можно ли сделать такие отверстия в ж/б блоке? Tregart Железобетонные конструкции 6 06.06.2019 22:58
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 25 02.11.2018 14:54
Какие виды проектных работ можно выполнять без допуска СРО EVA_com Организация проектирования и оформление документации 4 19.03.2014 06:20
Можно ли выполнять монолитное перекрытие на разных отметка без устройства деформационного шва? dosik Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2013 09:41