| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах

Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2014, 10:25
Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах
Abu06
 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110

Где можно посмотреть информацию о разрешенных и запрещенных способах соединения арматуры в сейсм районах. Расчетчик сказал,что выпуски под колонны и арматуру соединять только на ванной сварке. Строители как всегда сетуют. Что привести как аргумент?
Просмотров: 54520
 
Непрочитано 13.09.2016, 13:03
#61
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Нужна ли разбежка резьбовых муфтовых стыков в колоннах при сейсмике 7 баллов? И в каких нормах ( забугорных,понятно,в наших нет ничего) оговаривается этот момент?
Смотрю ACI Detaling ( ACI 315-99,-R-04) - разбежка под 50 % ....
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 14:12
1 | #62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Посмотри японские. Судя по фото разбежки нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 16:30
#63
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
японские
ссылочку бы...
вспомнил - у японов же одна винтовая арматура! т.е. резьбу не режут,сечение не ослабляют..

Последний раз редактировалось Vlamos, 13.09.2016 в 18:22.
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2019, 04:11
#64
Александр Калашников


 
Регистрация: 17.07.2012
Novorossiysk
Сообщений: 1


подскажите, в каком нормативном документе найти информацию, что при сейсмике стержни в арматурных сетках фундаментов необходимо вязать в каждой ячейке, а не в шахматном порядке.
Или такого требования нет?...
Александр Калашников вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2019, 08:02
#65
Levin1987

Архитектор/Конструктор
 
Регистрация: 20.08.2014
о. Сахалин
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Александр Калашников Посмотреть сообщение
подскажите, в каком нормативном документе найти информацию, что при сейсмике стержни в арматурных сетках фундаментов необходимо вязать в каждой ячейке, а не в шахматном порядке.
Или такого требования нет?...
Скорей всего такого требования нет! Спрашивается откуда ему взяться?
Согласно СП70.13330... бессварные соединения допускается выполнять даже пластмассовыми фиксаторами. Главное при бетонировании сохранить проектное положение стержней. А в случае сейсмического воздействия, возникают такие усилия в сечении, что проволока вязальная точно не спасет ситуацию)))
Levin1987 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 00:15
#66
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней.
Я же правильно понимаю этот пункт: "по умолчанию" используется сварка, но допускается использовать и нахлёст?
kacugu на форуме  
 
Непрочитано 13.05.2021, 18:04
#67
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


По умолчанию - муфты.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 19:20
#68
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Нужна ли разбежка резьбовых муфтовых стыков в колоннах при сейсмике 7 баллов? И в каких нормах ( забугорных,понятно,в наших нет ничего) оговаривается этот момент?
Смотрю ACI Detaling ( ACI 315-99,-R-04) - разбежка под 50 % ....
В каких то случаях и при 6 баллов и менее тоже в разбежку принимают см. К.4.8 СП 63.13330.2018. Если в 2016 г в СП 63.13330.2012 подобных указаний не было в методических указаниях к СП 63.. были эти указания.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 00:34
#69
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
В п6.7.8 Говорится о концах обрываемых стержней больше 28мм, а не о стыках.
Offtop: Лоскутов Илья, подскажите, пожалуйста, как вы до этого додумали или где прочитали.
kacugu на форуме  
 
Непрочитано 12.12.2023, 07:24
#70
mv_92


 
Регистрация: 18.05.2015
Сообщений: 3


Вопрос по теме: а что на счет армирования балок при сейсмике? Если арматура в балке 28 - то выходит стыковать можно только муфтами или на сварке равнопрочным швом типа С14, С15 или С21 (по 14098-2014)? Причем С21 впихнуть сложно, так как за защитный слой в углах нижних 100% вылезем.
mv_92 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Полистиролбетон для несущих конструкций Коллега Конструкции зданий и сооружений 12 12.07.2021 11:42
Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам? PKB1178 Железобетонные конструкции 18 14.01.2019 16:37
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Устройство фундаментов в сейсмических районах Серега Основания и фундаменты 5 21.02.2009 12:28