Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам?
PKB1178
 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61

В п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" сказано, - "В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней.

Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил.

Допускается применение для соединений арматуры специальных механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт).

При диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности площадки.

Шаг хомутов в местах стыкования внахлестку без сварки арматуры внецентренно сжатых элементов должен быть не более 8СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (пересмотр СП 14.13330.2011).

Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ.

В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах стыки арматуры внахлестку со сваркой и без сварки следует располагать вне зон максимальных изгибающих моментов.

Стыкование арматуры в монолитных диафрагмах может быть сварным или вязаным внахлест.

В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры. "

Требование - "В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры" - относится ко всем конструкциям (в т.ч и колоннам) или только к монолитным диафрагмам?
Просмотров: 7833
 
Непрочитано 14.09.2014, 12:13
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от PKB1178 Посмотреть сообщение
только к монолитным диафрагмам?
Да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 12:17
#3
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


С типом сварки не связанно?
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 12:19
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


В СП, по моему всё чётко написано. Если есть сомнения посмотри неактуализированный СНиП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 12:33
#5
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СП, по моему всё чётко написано
Некоторые товарищи с частной экспертизы с вами не согласны.
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 15:09
1 | #6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от PKB1178 Посмотреть сообщение
Некоторые товарищи с частной экспертизы с вами не согласны.
Со мной или с СП? Делай по СП и будет тебе счастье.

----- добавлено через 31 сек. -----
И экспертам то же.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 15:52
#7
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Со мной или с СП?
эксперты говорят данное требование относятся и к колоннам тоже. Я с ними не согласен.
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 16:38
#8
maga1963


 
Регистрация: 07.09.2014
Сообщений: 20


Ошибся постом
maga1963 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 17:27
#9
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Ну вообще-то на новый СП ОТ 14-го года еще ни в каких-либо документах не значится даже на добровольной основе. Минрегиона нет уже, а новых указаний для добровольных СП не было. По факту должны использовать старый снип, в дополнение к нему максимум СП от 11 года. В СП11 была оговорка, что кроме колонн, насколько помню.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 17:54
#10
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Ну вообще-то на новый СП ОТ 14-го года еще ни в каких-либо документах не значится даже на добровольной основе.
В данной теме речь не об этом.
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 18:19
1 | #11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


В СП 11 года в начале пункта написано "кроме колонн".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 18:33
#12
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СП 11 года в начале пункта написано "кроме колонн".
Ну вот в этом возможно и ключ
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 18:34
#13
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СП 11 года в начале пункта написано "кроме колонн".
именно это и настораживает. Возникает вопрос почему "кроме колонн" убрали?
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 18:36
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Жди выхода списка опечаток
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 18:38
#15
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Жди выхода списка опечаток
думаю без этого не обойдется.
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 07:40
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Эх, PKB1178, не повезло тебе. Похоже експерт прав. Посмотри п. 6.8.5. в СП 14-го года.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 11:23
#17
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Эх, PKB1178, не повезло тебе. Похоже експерт прав. Посмотри п. 6.8.5. в СП 14-го года.
ну это не самое страшное что могло случится. Самое главное докопаться до истины. Интересно как думают сами разработчики СП?
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 16:30
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от PKB1178 Посмотреть сообщение
Интересно как думают сами разработчики СП?
Походу им думать некогда Offtop: - бабло надо стричь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 16:37
#19
ConstrAgent


 
Регистрация: 18.09.2018
Сообщений: 3


Вопрос по пункту, но касаемо увеличения длины нахлеста на 30%. Распространяется ли это требование на фундаментные плиты и плитные ростверки?
ConstrAgent вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08