| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.03.2020, 15:42 | #1 | |
Антисейсмический пояс при монолитном каркасе и кирпичных самонесущих стенах
Космический мусор
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
||
Просмотров: 2844
|
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341
|
У вас пояс - это монолитные перекрытия самого каркаса. В расчетной схеме стены самонесущие и задаются просто нагрузкой. Так что все верно, делать еще пояс не требуется. Да и как вы его сделаете через колонны.
Если, конечно, все правильно понял. |
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Да, абсолютно с Вами согласен. Но есть п.6.14.11, и в нём не делается различий для стен - сказано кирпичные стены, без разницы какие. Конечно, подразумевается, что этот раздел относится к зданиям стеновой схемы, в котором стены - несущие. Только вот начальству это никак не объяснишь. Утверждают, что эксперт будет проверять по формальному признаку. Мне нужно обоснование здравого смысла.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Всегда обращайте внимание на область применения тех или иных пунктов "6.14 Здания со стенами из кирпича или каменной кладки", у вас же монолитный каркас.
Если у вас ж/б каркас то самонесущие стены НЕЛЬЗЯ завязывать поясом именно потому, что стены в такой схеме НЕ должны участвовать в работе каркаса. Между вашими стенами и перекрытием оставить зазор 20мм. и крепить стены ИЗ плоскости какими-нибудь уголками к перекрытию. Что-то по типу как на узле (только узел взят с плана, но подобный будет и на разрезе стены, а вместо диафрагмы будет перекрытие).
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 05.03.2020 в 17:03. |
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
По моему мнению, он там не нужен ВООБЩЕ.
Но мне показывают п. 6.14.11 СП 14.13330.2014 : "6.14.11 В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием." Я считаю, что данный пункт имеет смысл при несущих кирпичных стенах, но в СП он помещен в раздел "6.14 Здания со стенами из кирпича или каменной кладки". Что характерно, в Старом СНиП II-7 этот раздел назывался "Здания с несущими стенами из кирпича или каменной кладки" теперь "Здания со стенами из кирпича или каменной кладки". Отечественная актуализация, бессмысленная и беспощадная. Коллеги, я понимаю что пояс там не нужен. Мне надо это формально обосновать. Теперь можно тыкнуть в любую кирпичную перегородку и сказать что поверху необходим пояс.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Причём здесь "стены". Да ещё из кирпича. Не проще сделать лёгкое заполнение?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 21 | 23.12.2014 18:17 |
Моделирование работы кирпичной кладки в монолитном каркасе | Данил Медведев | Расчетные программы | 4 | 06.04.2013 00:56 |
Горизонтальные трещины в самонесущих стенах | medved | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 28.07.2010 09:05 |
Устройство антисейсмического шва в самонесущих кирпичных стенах каркасного здания | Tanga83 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 08.12.2009 10:59 |