Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2008, 16:11
Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть?
searcher
 
I`m from Russia
Регистрация: 05.02.2007
Сообщений: 34

Привет всем!
Столкнулся с вопросом. Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть? И какой свес нужно обеспечивать для различных типов кровель?
Просмотров: 301456
 
Непрочитано 23.10.2019, 00:24
| 1 #101
colonel007


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 66


Свес крыши от "0" (для плоской кровли) до 20 метров (иначе - уникальный объект).
colonel007 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2020, 20:10
#102
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


----- добавлено через ~3 мин. -----
Но ведь в альбомах узлов практически у всех изготовителей с-панелей указан максимальный размер неорганизованного свеса - 300м. Получается, чтоб увеличить его еще на 300 - до 600 необходимо удлинять стропильную конструкцию (балку, ферму), или делать нашлепку-клюв к колонне, чтоб поставить крайний прогон, а потом городить утепление ВРУЧНУЮ карнизной части (несущие элементы под внутреннюю гнутую облицовку, чтоб не коробилась, далее утеплитель, крепёж наружной облицовки и т.д.) и все это для того, чтобы утеплить консоль стропил, или нашлепку на колонне от мостика холода. Офигеть! И вся быстро-сборность и дешёвость конструкции улетучилась. А ведь 600 мм свеса карниза для деревянных, кирпичных, да и бетонных стен из-за гигроскопичности и МРЗ понятна, но здесь сэнвич-панели со стальной, защищенной, крашеной обшивкой со всеми нащельниками, уплотнениями и мастиками... Организованный наружный водосток для зданий выше 7-10м тоже понятен, но для высоты 3-4м - зачем, тем более для промздания.
Откуда у изготовителей с-панелей этот размер - 300мм (хотя понятно - по НС), и почему ни один не даёт решения утепленного карниза - 600мм, (хотя утепленная ендова есть), ни кто не скажет?
Вложения
Тип файла: pdf Карниз-Свес.pdf (169.3 Кб, 793 просмотров)

Последний раз редактировалось nvya, 25.01.2020 в 20:28. Причина: дополнение
nvya вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2020, 04:24 О свесах
#103
annederossi


 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 2


Лучше свесы кровли при новом строительстве не делать - не закладывать.
Ото образовавшиеся на не обогреваемом краю, уже за чердачным пространством, сосульки постоянно убивают детей и взрослых.
Заканчивайте советских мастеров тренд-темы со свесами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1178_big.jpg
Просмотров: 595
Размер:	944.7 Кб
ID:	222420  
annederossi вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 10:57
#104
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от annederossi Посмотреть сообщение
Лучше свесы кровли при новом строительстве не делать - не закладывать.
Ото образовавшиеся на не обогреваемом краю, уже за чердачным пространством, сосульки постоянно убивают детей и взрослых.
Заканчивайте советских мастеров тренд-темы со свесами.
ну конечно, а проехать по городу и посмотреть как размораживаются карнизная часть стены в сталинках?
сосульки убивают от неправильного проектирования и эксплуатации кровель. Системы снегозадержания и противообледенения надо делать. Или сосульки вовремя сбивать, а не ждать пока она на пять этажей вырастет.
PS и зря вы пытаетесь советские наработки гнобить, в Союзе хотя бы исследования и анализ опыта строительства делали, не то что сейчас. А если загуглите крыши в европе, то увидите, что на многих крышах из черепицы свесы иной раз поболее наших 600 мм. Полагаю, что все зависит от климатических условий и применяемых материалов. В промке при использовании сэндвич-панелей можно минимальный делать, главное чтобы вода в панель не затекала.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 27.01.2020 в 11:04.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 02:57
#105
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
В промке при использовании сэндвич-панелей можно минимальный делать, главное чтобы вода в панель не затекала.
Согласен на 100%. И я думаю, что изготовители знали, что делали, и размер 300мм (даже меньше старых 400) не от "дурака" закладывали. И если применять их систему, то и отсылать в обосновании тоже к ним - ( по альбому технических решений изготовителя). Я так думаю!
nvya вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 05:49
#106
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Но ведь в альбомах узлов практически у всех изготовителей с-панелей указан максимальный размер неорганизованного свеса - 300м. Получается, чтоб увеличить его еще на 300 - до 600 необходимо удлинять стропильную конструкцию (балку, ферму), или делать нашлепку-клюв к колонне, чтоб поставить крайний прогон, а потом городить утепление ВРУЧНУЮ карнизной части (несущие элементы под внутреннюю гнутую облицовку, чтоб не коробилась, далее утеплитель, крепёж наружной облицовки и т.д.) и все это для того, чтобы утеплить консоль стропил, или нашлепку на колонне от мостика холода. Офигеть!
или просто предусмотреть организованный водосток
так как СП 17.13330.2011 "Кровли"
Цитата:
9.3 При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм.
Aragorn на форуме  
 
Непрочитано 28.01.2020, 17:15
#107
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
или просто предусмотреть организованный водосток
Тоже вариант. Систему снегозадержание и кабельную систему противообледенения на карнизах ниже снегозадержания. Иначе снесет организованный водосток.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 18:56
#108
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Иначе снесет организованный водосток.
- ну это потом, когда деньги оплачены, там хоть трава не расти. Снесёт его в любом случае, а перед тем как снести, фасад мочить будет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 22:15
#109
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Снесёт его в любом случае, а перед тем как снести, фасад мочить будет.
Ха-ха-ха!
И стоит ли игра свечек?! Фигня какая-то непонятная! А что при неорганизованном 600мм мочить не будет? По меньше 300м, но ещё как будет -особо повыше! И если делать утепление карниза для сэндвич-панелей (см. вложение) то получается в этой части труднодоступная полость по всей длине крыши, а если это пром или сельские здания по 100 и более метров! Во рассадник получается.
А чем объяснить требование для каменных стен - карниз не более 1/2 толщины стены. Т.е. для карниза 600мм толщина стены 1200мм?!!! Кто-нить может дать на все это нормальное объяснение или узлы приемлемые по данной проблеме (неорганизованный 600мм)? А?
Очень прошу!

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
или просто предусмотреть организованный водосток
так как СП 17.13330.2011 "Кровли" п.9.3 При неорганизованном водостоке вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм.
А если было бы написано д альше: "..., карниз выполняется из чугунных элементов." И чего, делать будешь? А обоснование? Это требование чем - кровью написано что ли? То - 400, то - 500, а теперь- 600, блин горелый.
Вложения
Тип файла: pdf ИЗОПАН -утепл карниз.pdf (217.4 Кб, 443 просмотров)

Последний раз редактировалось nvya, 28.01.2020 в 22:33.
nvya вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 12:07
#110
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от nvya Посмотреть сообщение
А что при неорганизованном 600мм мочить не будет?
Здесь речь не о всем фасаде, а о верхней части. Замокает именно верх, обратите внимание как сталинки год-через год ремонтируют каменные карнизы.

Цитата:
Сообщение от nvya Посмотреть сообщение
А чем объяснить требование для каменных стен - карниз не более 1/2 толщины стены. Т.е. для карниза 600мм толщина стены 1200мм?!!!
Запутал сам себя называется. Карниз на кровле обеспечивается стропильной системой, проще говоря "кобылки" больше выпускаются. Карниз в каменной стене ограничивается возможностями кладки, грубо говоря кирпичи вываливаться будут.
Узел представленный вами может иметь минимальный свес, даже в отсутствии водосточной системы. Потому как материал наружного слоя стен - сталь. Воду не впитывает и не размораживается.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 05:56
1 | 1 #111
tusiko

architector
 
Регистрация: 16.05.2006
S-Peterburg
Сообщений: 227
<phrase 1=


Добрый день.
Требование больших свесов указано в следующих нормах:
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009

4.25 Устройства водостока со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий:

до двух этажей включительно (но не выше 8 м от уровня земли до отметки низа ската кровли) - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;

СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1)
9 Водоотвод с кровли и снегозадержание
9.3 При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм (СП 118.13330).

Если вы уже решили этот вопрос - поделитесь пожалуйста опытом и узелком.
tusiko вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 15:44
#112
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Узел представленный вами может иметь минимальный свес, даже в отсутствии водосточной системы. Потому как материал наружного слоя стен - сталь. Воду не впитывает и не размораживается.
Во! А я про то же смотри пост #105! Т.е. свободно можно в примечаниях указать, что величина свеса крыши из сэндвич принята по каталогу типовых узлов производителя системы.
Цитата:
Сообщение от tusiko Посмотреть сообщение
Если вы уже решили этот вопрос - поделитесь пожалуйста опытом и узелком.
Это вам мой ответ - я так дУумаю!

Последний раз редактировалось nvya, 11.02.2020 в 15:49. Причина: дополнение
nvya вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 11:00
#113
АртUR


 
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не норма.
Это вообще из прошлого века протухший док, причем про шифер.
Это про лотки какие-то вообще....и СП этот не действует уже, рулит 2017.
Остального - нет.
Вкратце: есть 600 по скату, и баста:

Причем 600 касается ТОЛЬКО общественных зданий, согласно записи п. 9.3.
Т.е. по большому теперь (со СП 2017) даже ссылка на 600 из СП "Кровли" НЕ КАНАЕТ для промзданий.

В продолжении темы карнизов при неорганизованном водостоке.

Действительно в п. 9.3 СП "Кровли" есть ссылка на СП "Общественные здания". На мой взгляд это просто ссылочный документ, про которые есть примечание,
в СП "Кровли"
..."Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия)"....
Потому полагаю, условие минимального свеса 600 распространяется и на производственные и складские здания.

Уважаемые форумчане, ваше мнение.

Последний раз редактировалось АртUR, 28.01.2021 в 12:00.
АртUR вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 11:18
#114
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Уважаемые форумчане, ваше мнение.
Нормы надо писать так, чтобы не возникало вопросов, а когда записано так
Цитата:
9.3 При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм (СП 118.13330).
делаем очередной вывод о низком качестве нормативных документов. В русском языке в технических документах так не пишут (не должны писать).
Aragorn на форуме  
 
Непрочитано 28.01.2021, 12:17
#115
АртUR


 
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 93


Я с вами согласен. Да, СП документ для руководства проектировщиков в первую очередь, а не для философских размышлений.
Уверен, и у экспертов будут мнения расходиться, и все таки, как вы понимаете п. 9.3?

Последний раз редактировалось АртUR, 28.01.2021 в 12:42.
АртUR вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 23:58
#116
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от АртUR Посмотреть сообщение
.. ваше мнение.
Мнение одно: вылет карниза должен быть не "600" всуе, а как-то коррелировать с чем-то. Так ведь? Например с высотой карниза. Материалом стены. Наличием окон или дверей. Наличием снегозадержателя. И еще 10500 можно придумать..
Что такое "600"? Чем он обоснован? Это - строительный модуль? Или это из пальца? Что это дает в конкретных случаях?
Ну и насчет промзданий - и где бедным евреям для промзданий брать? Как для общественных? Или таки разумный вылет брать? СП "Кровли" вообще тупойский док в целом, там мало конкретики, это какое-то любительское чтиво для дачников.
Я короче при сэндвичах для промзданий беру 300, никаких лотков не вешаю, претензии не принимаю. Нет обоснующих пунктов СП для претензий. No passaran!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 09:44
#117
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


600 мм свес не всякая панель выдержит. Под такой свес дополнительный прогон нужен.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 10:12
#118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
600 мм свес не всякая панель выдержит. Под такой свес дополнительный прогон нужен.
Это автоматически приводит к тому, что сэндвич меняется на классический пирог,
прогон за сэндвич стены не вынесешь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 10:19
#119
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это автоматически приводит к тому, что сэндвич меняется на классический пирог,
прогон за сэндвич стены не вынесешь.
- это даёт повод к конспирологической версии: введение требования пролоббировали производители материалов для мягкой кровли, чтобы потеснить производителей панелей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 10:29
#120
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это даёт повод к конспирологической версии: введение требования пролоббировали производители материалов для мягкой кровли, чтобы потеснить производителей панелей.
Может и так. Но скорее - просто есть такие люди - дай им власть, они всю дурь свою реализуют. Вот дали кому-то право назначить вылет - он и назначил, как мечтал все свое детство. Или видел где-нить в кино.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
уклоны кровли Ollga Архитектура 3 04.03.2008 22:37
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31
Построение кровли в ADT2006 Archii Прочее. Программное обеспечение 21 27.01.2006 16:21