| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нестыковки при расчёте шпунта по Клейну

Нестыковки при расчёте шпунта по Клейну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2020, 16:48 #1
Нестыковки при расчёте шпунта по Клейну
Tratata
 
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 16

Всем доброго времени суток. Такая проблема, надо было прикинуть прочность шпунтового ограждения. Самый простой метод нашёл у Клейна в "Расчёте подпорных стен", написал простенькую программку в экселе, проверил на примерах из книги, всё сходится, но вылезла такая проблема, а может и не проблема. Скрины страниц приложил.
Пример 25 и 26 из книги. Расчёт незаанкерованной и заанкерованной стенки. Данные одни и те же, только для заанкерованной стенки глубина погружения шпунта меньше, анкер же стоит.
В первом случае в примере 25 (высота шпунта над поверхностью котлована h1 = 2 м, под поверхностью ещё h2 = 2 м) qпр = 20,4 т/пм, qd = 21,64 т/пм, предельное давление чуть меньше, не суть, якобы проходит условие qпр > qd.
Теперь если подставим значения высот из примера 26 (h1 = 2 м, h2 = 0,9 м, анкера якобы нет) получаем qпр = 15,12 т/пм, qd = -4,33 т/пм (отрицательное значение). Вопрос - как трактовать отрицательное значение? условие qпр > qd тоже выполняется. Получается можно и без анкера рассматривать пример 26?
Проблема в том, что на некоторых значениях угла внутреннего трения для своего случая получаю то же самое. Анкер по факту стоит, но условие с учётом анкера не проходит никак.
Ещё не соображу, каким образом в данную методику подключить внешнюю распределённую нагрузку на поверхность грунта вне котлована? и внешний изгибающий момент к верхней грани шпунта (не спрашивайте откуда он). Есть мысль после построения эпюры просто докинуть в неё момент, но не факт, что это правильно.

И ещё мини вопрос, есть ИГИ, в нём таблицы:
1. Таблица значений характеристик грунта, полученных по результатам испытаний статическим зондированием.
2. Сводная таблица физико-химических характеристик грунтов.
Значения углов в двух таблицах для одного ИГЭ отличаются в 2 раза. Какое значение брать в расчёт?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клейн.png
Просмотров: 93
Размер:	465.6 Кб
ID:	222780  

Просмотров: 1366
 
Непрочитано 05.02.2020, 05:41
#2
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 846


По сводной таблице (она (должна быть) составлена путем сопоставления нескольких исочников (лабораторные, полевые испытания, таблицы СП, архивные данные...)
По первым вопросам не считал по этой методике
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2020, 07:05
#3
Tratata


 
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 16


Спасибо за ответ.
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
По сводной таблице (она (должна быть) составлена путем сопоставления нескольких исочников (лабораторные, полевые испытания, таблицы СП, архивные данные...)
Странное расхождение получается между таблицами. Выдержка из сводной таблицы во вложении.
С расчётом совсем нехорошо выходит. Может что посоветуете, буду благодарен.
В плане шпунтовое ограждение в форме буквы П, кромка находится в воде, причал по сути. Практически весь грунт вокруг шпунта - сочетание 2 и 2а, передняя кромка ограждения (та, что у воды) ещё проходит через слой 2б толщиной метр, потом - 2а. наименьшее заглубление шпунта как раз у кромки воды: высота шпунта 7 м, 4,2 метра выше уровня дна, 2,8 м ниже. На глубине 1,4 м от верха шпунта установлены тяги, соединяющие середины соседних стенок между собой. Извините, схему не приложу, в личку разве что могу отправить. Судя по методике, устойчивость стенки у кромки воды не обеспечивается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сводная таблица грунтов.png
Просмотров: 36
Размер:	757.2 Кб
ID:	222795  
Tratata вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2020, 08:00
#4
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 846


Цитата:
Сообщение от Tratata Посмотреть сообщение
Странное расхождение получается между таблицами. Выдержка из сводной таблицы во вложении.
А значения при стат.зондировании получается меньше или больше?
В любом случае, свод правил по инженерно-геологическим изысканиям для строительства (СП 11-105-97) рекомендует применение статического зондирования в сочетании с другими методами определения свойств грунта, а ГОСТ 20069-81 указывает, что графики статического зондирования следует совмещать с инженерно-геологическими колонками, находящимися не далее 5 м от точки статического зондирования.
Таким образом, я повторюсь, что характеристики необходимо брать из сводной таблицы. Но эта приложенная сводная таблица очень странная, не содержит ни модуль деформации, ни многое другое. Возможно, в ее продолжении все это есть.

Цитата:
Сообщение от Tratata Посмотреть сообщение
На глубине 1,4 м от верха шпунта установлены тяги, соединяющие середины соседних стенок между собой.
Распорки в смысле, а не тяги?
При такой глубине по-идее, должно проходить. Хотя, в силу незамкнутости конфигурации в плане не совсем понял за счет чего обеспечивается устойчивоть полки "П-шки".
По-факту что-то сказать сложно, не совсем понял, в чем сложность приложить дополнительное горизонтальное давление от внешней нагрузки (q(тс/м2)*лямбда*h(м)= тс).
Также не понял как давление получилось отрицательным (нет времени лезть и разбираться в методике), но в любом случае по СП 22 "Величины СигмаZ принимаются во всех случаях равными не менее 0."
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2020, 09:52
#5
Tratata


 
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А значения при стат.зондировании получается меньше или больше?
Для суглинка ИГЭ 2а Зондирование: ф=16 град, с = 14 кПа. Сводная таблица ф = 8 град, с = 23 кПа
Для суглинка ИГЭ 2 Зондирование: ф=20 град, с = 22 кПа. Сводная таблица ф = 9 град, с = 60 кПа
В основном вокруг шпунта и под нижним концом как раз 2а.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
По-факту что-то сказать сложно, не совсем понял, в чем сложность приложить дополнительное горизонтальное давление от внешней нагрузки (q(тс/м2)*лямбда*h(м)= тс).
Согласен, собственно по ВСНам так и прикладывается, не подумал что-то.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Распорки в смысле, а не тяги?
В пэйнте набросал схему площадки, поперечный разрез тоже приложил (условно везде одинаковый грунт). Тяги коричневым цветом нарисованы. Мне кажется это всё таки тяги, а не распорки, распорки с наружной стороны площадки были бы. собственно вся площадка заполнена насыпным грунтом по верхнюю кромку шпунта, тяги в грунте соответственно. При расчёте давление воды не учитываю, по сути оно будет в удерживающий момент входить, а уровень воды непостоянен в моём случае, потому в запас прочности воду опускаю.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Также не понял как давление получилось отрицательным (нет времени лезть и разбираться в методике), но в любом случае по СП 22 "Величины СигмаZ принимаются во всех случаях равными не менее 0."
Схему сил из методики приложил.
Из схемы у меня получилось Q1 = 10+ т/п.м. Q2 = 10+ т/п.м. qпр = 15,12 т/пм, qd = -4,33 т/пм. То есть реактивное давление у подошвы получается действует в обратную сторону, сонаправлено qпр. и так для примера 26 тоже, выходит проблема не в моих данных. скорее всего я трактую результаты неверно.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
При такой глубине по-идее, должно проходить. Хотя, в силу незамкнутости конфигурации в плане не совсем понял за счет чего обеспечивается устойчивоть полки "П-шки".
Вот и мне кажется, что должно проходить, несмотря на отвратительный грунт. Собственно пытаюсь посчитать по ВСНу, изложена методика отвратительно, по сравнению с Клейном. Посмотрим, что получится. у Клейна сильно упрощено, хотел для прикидки воспользоваться всё же. Но сходу прикидка не получилась. По форуму поиском прошёлся, к методу Клейна уже были нарекания.

Спасибо большое за ответы. До этого со шпунтами не сталкивался, да и по ИГИ обычно присылали конкретные характеристики грунтов, а не том с таблицами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Площадка рисунок.png
Просмотров: 23
Размер:	9.7 Кб
ID:	222800  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчётна схема по Клейну.png
Просмотров: 34
Размер:	149.3 Кб
ID:	222801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечный разрез.png
Просмотров: 29
Размер:	68.8 Кб
ID:	222806  

Последний раз редактировалось Tratata, 05.02.2020 в 09:59.
Tratata вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 13:25
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


СП 43, ВСН или современное СТП на шпунтовые ограждения.
Клейну уже больше 100 лет, наверное. Вы там пирамиды проектируете ?
Чем ВСН то не устраивает. И ещё учтите, что в современных нормах активное и пассивное давление считается иначе, чем в ВСН.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нестыковки при расчёте шпунта по Клейну

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт шпунта по Клейну. Почему Zc=0.8*h2? ALEKSEMANDR Основания и фундаменты 12 10.08.2017 15:03
Нагрузка от автодороги при расчёте шпунта, какую ширину нагрузки поперёк движения учитывать в расчет? Слиж Дмитрий Основания и фундаменты 4 06.03.2017 16:39
Глубина заглубления шпунта по результатам расчета в FOUNDATION Rourker Конструкции зданий и сооружений 9 24.12.2014 10:18
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08