Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.
строительство
Железногорск
Регистрация: 20.02.2020
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 4850
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
Судя по разрезу, как раз в месте трещин проходит торец плит. Видимо, из-за температурных колебаний стены расширяются-сужаются, а диск покрытия даёт горизонтальную трещину. Решение - утеплить эту "тёплую" керамику снаружи. Тем более странно такое решение для Красноярского края, если это тот Железногорск.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Это не температурные трещины. Монолитный пояс какой-то уродский. Нужен узел опирания перекрытия из рабочей документации и узел кровли в этом месте (герметизация кровли).
В этом месте нет влажного помещения?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.02.2020 в 13:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Возможная причина.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Думал про подобное. Но причина может быть в накоплении влаги и дальнейшем размораживании.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.02.2020 в 14:08. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
pmk46, а зимой на сливе снег и лёд не висит? Сливную трубу снегом и льдом не забивает?
Плита может приподниматься на опоре в следствии прогиба и подталкивать карниз (судя по приведенному Вами узлу).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10
|
а зимой на сливе снег и лёд не висит? Сливную трубу снегом и льдом не забивает?
зимой снег и лед не висит, сливную трубу не забивает. температуру внутри здания поддерживают выше +12 градусов. ----- добавлено через ~2 мин. ----- температуру внутри здания стараются поддерживать около +18. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Тогда скорее всего причина в:
pmk46, а лучше найдите компетентную проектную организацию и закажите обследование.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Ну а такому карнизу много нужно? Плюсом слив и труба, которые тянут карниз в ту сторону, в которую его подталкивает плита.
Есть еще вариант, что эти участки кладки замачивает, а по зиме "размораживает" А может быть с карнизом всё в порядке. Просто применили не сертифицированную фасадную систему, плюсом где-то её не качественно сделали, вот она и трещит. На одной фотке куски выпали. Это нужно обследовать, а не гадать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10
|
а лучше найдите компетентную проектную организацию и закажите обследование.
да где ж ее найти-то ----- добавлено через ~58 мин. ----- Цитата:
Куски выпали: это мы попытались посмотреть на каком уровне идет трещина, выше плиты. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, пожалуйсти, серию ребристых плит для покрытия типа "вафли". Есть фото | talaevaplina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.11.2022 11:46 |
Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м) | shkiller | Обследование зданий и сооружений | 9 | 17.02.2017 07:00 |
Сваи как колонны. Банка силоса с ростверком на три метра выше уровня земли. | 13Rossoneri | Железобетонные конструкции | 3 | 03.10.2016 08:30 |
Продольные трещины пустотных плит перекрытий | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 26.11.2010 12:00 |