| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.

Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.07.2014, 21:11
Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Горев стр.153. Нужно ли производить эту проверку, если база на этом участке укреплена ребром. Если просто подобрать плиту на отпор бетона, то получается t=24мм. Если по этой проверке, то 38 мм.

Вложения
Тип файла: pdf база.pdf (56.9 Кб, 608 просмотров)

Просмотров: 22741
 
Непрочитано 20.02.2020, 10:31
#61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не-а, не годится.
Зато с запасом.
А нужно ли считать? Или чисто теоретический интерес?
Никогда на это не считали. И вот опять...(с)
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 11:08
#62
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Интересно, может надо, может нет.
Сам не могу пока определится

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
С учетом того, что силы передаваемые анкерной плиткой трудно назвать сосредоточенными, надобность в такой проверке сомнительна.
А вот эти случаи как раз достаточно близки. Тем более, что в Вайнберге как раз таки рассматриваются именно наш случай - распределенная нагрузка на малых зонах в центре плиты.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А нужно ли считать? Или чисто теоретический интерес?
Никогда на это не считали. И вот опять...(с)
Не уверен, что расчёт нужен. Но уверен, что если считать, то с развитием пластики и перераспределения напряжений. При этом табличные значения, да и расчёт по МКЭ в упругой стадии дают однозначный запас.

P.S. Никогда не видел сам да и не слышал об авариях из-за выхода из строя опорной плиты. При этом толщины 12-14 мм при 30-мтровой высоте видел неоднократно .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 11:31
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом толщины 12-14 мм при 30-мтровой высоте видел неоднократно
При значительных усилиях обычно делают траверсы. Непосредственно через плиту - при нулевых или незначительных моментов.
Поэтому и не видел.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 11:38
#64
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А нужно ли считать
Бывает нужно при небольших N больших M и относительно тонких плитах. Для данного случая - не знаю.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом толщины 12-14 мм при 30-мтровой высоте видел неоднократно
Это для консольных стоек???
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 11:55
#65
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При значительных усилиях обычно делают траверсы. Непосредственно через плиту - при нулевых или незначительных моментов.
Поэтому и не видел.
Абсолютно конкретный объект. Каркас без узлов рассчитывал я, кто делал узлы понятия не имею. Так вот, приехали мы туда совершенно по другому поводу: независимая внутренняя площадка с виброоборудованием ходила ходуном. На глаза попалась база под колонны из круглых труб диаметром ~1200 (мм). Так вот, никаких траверс не было и в помине - анкера цеплялись непосредственно за плиту. Сами анкера с первого взгляда были ещё ничего, а вот опорная плита ... её толщина не превышала 20 мм, а ребрышки были высотой миллиметров этак 150 и толщиной 6-8 (мм). Объект стоял уже года 3-4 и нигде выгибов плиты или отрыва ребер не наблюдалось. И это при том, что расчётный изгибающий ветровой момент был за сотню тм
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:20
| 1 #66
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Объект стоял уже года 3-4 и нигде выгибов плиты или отрыва ребер не наблюдалось. И это при том, что расчётный изгибающий ветровой момент был за сотню тм
За столь непродолжительное время эксплуатации не было максимального расчётного ветра.
Для 50 летнего периода повторяемости вероятность срабатывания за период 4 года около 8%.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:29
#67
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
За столь непродолжительное время эксплуатации не было максимального расчётного ветра.
Для 50 летнего периода повторяемости вероятность срабатывания за период 4 года около 8%.
Это не имеет ровным счётом никакого значения, так как теоретически для краха плиты и ребер вполне хватило бы и 1/3 максимального ветра. А уж ветер в размере 2/3 от расчётного наблюдается в той местности несколько раз в год.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:34
#68
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это не имеет ровным счётом никакого значения, так как теоретически для краха плиты и ребер вполне хватило бы и 1/3 максимального ветра. А уж ветер в размере 2/3 от расчётного наблюдается в той местности несколько раз в год.
Тогда все методики расчёта на гвоздик
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:00
#69
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


IBZ, не надо даже пытаться всякие глупости считать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:08
#70
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
IBZ, не надо даже пытаться всякие глупости считать.
Да нет, конечно Надо просто четко представлять всю условность наших расчётов, особенно узлов и особенно с использованием КЭ программ с пластинами и кубиками
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:53
#71
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Надо просто четко представлять всю условность наших расчётов, особенно узлов и особенно с использованием КЭ программ с пластинами и кубиками
Как раз наоборот, расчет МКЭ позволяет отобразить процесс работы конструкции максимально близко к реально происходящему. Никакому ручному расчету такая достоверность результатов и не снилась. Другой вопрос, что мало какой инженер в состоянии правильно интерпретировать полученные результаты. Такому в строительных ВУЗах не учат.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:59
#72
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
расчет МКЭ позволяет отобразить процесс работы конструкции максимально близко к реально происходящему
Следует сделать оговорку, что в нелинейной постановке.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 18:20
#73
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Следует сделать оговорку, что в нелинейной постановке.
Если есть значительная нелинейность, то да.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 18:42
#74
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- балка неразрезная.
спасибо! а я про разрезную голову ломал прежде чем написать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 23:09
#75
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Надо просто четко представлять всю условность наших расчётов, особенно узлов и особенно с использованием КЭ программ с пластинами и кубиками
Я просто иногда поражаюсь Вашим выводам.
ВСЕ в нашей жизни условно и базируется на наших представлениях об этом. Даже Добро и Зло. Но тем не менее это не мешает нам действовать и довольно успешно в предалах этих условностей и представлений.
А теперь по теме...
Вы пишете:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
площадка с виброоборудованием ходила ходуном
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
теоретически для краха плиты и ребер вполне хватило бы и 1/3 максимального ветра.
А теперь скажите: по какой теории должен был наступить крах?
Я вот думаю, что раз он не наступил, то, учитывая современное развите науки можно со 100% уверенностью утверждать, что существуют теории, которые вполне обьясняют отсутствие оного (краха). А также теории, с помощью которых довольно точно можно было бы определить параметры "ходуна".
Простой пример: берем тонкий пруток, ставим на две опоры. Чуть прижали посередине рукой - и он согнулся, ну, может не чуть, но рукой. Теперь приварим этот пруток к опорам. Чуть прижали - ему хоть бы хнырь! Стали на него - пофигу, только пружинит! У, мля!! Берем, подвешиваем груз! Пруток гнется, трещит - но не разрушается! О чудо! Приваренная балочка длиной 50см из арматурины 12 разрушается при огромной по сравнению с вначале приложенной силой равной почти в 2 тонны! При этом когда она разрушилась была уже она давно не балочкой, а "ниткой".
Она сначала работала по одной теории, потом по другой! Вернее не так: сначала ее работу можно (или достаточно было) описать одной теорией (упругости например, применяя гипотезу плоских сечений), потом другой (например гибкой нити), потом третьей (там хз уже, пластичности, что ли). А еще, вероятно, на всех этапах можно описать еще другими теориями а также комбинациями теорий. А вы тут разглагольствуете о "чисто теоретически для краха нужно было...". Еще раз: по какой теории нужно?!
А по поводу МКЭ... Если пользователь не умеет орудовать инструментом - это вовсе не означает, что инструмент плохой, а что у пользователя руки растут из ...опы.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.02.2020 в 09:32.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 08:35
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Бытиё определяет сознание(с)
Vavan Metallist, вот тебя на философию потянуло. Не понял о чём, но поддержу.
IBZ тоже поддержу. Вы оба правы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 09:13
#77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если вспомнить фланцевые соединения: прочность внутренних зон не зависит от толщины фланца, а зависит только от прочности самих болтов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2020, 20:41
#78
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
прочность внутренних зон не зависит от толщины фланца, а зависит только от прочности самих болтов.
Но только при толщине фланца не менее некого минимального эмпирического значения.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2020, 22:47
#79
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
эмпирического
- не эмпирического, а приведенного в пособии по фланцам. Толщина эта примерно равна диаметру болта.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 10:02
#80
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не эмпирического, а приведенного в пособии по фланцам.
А это разве взаимоисключающие понятия?
Эмпирические данные - данные, полученные на основании опыта, практики, эксперимента. Вы уверены, что толщина фланца не таким способом одержана? Или пособие из своих недр само эту толщину на свет божий вывело?
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. ALEXPRO Железобетонные конструкции 51 07.04.2017 10:59
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50