Добрый день, коллеги!
Прошу проконсультировать. Пересчитываю базу колонны стороннего проекта. Основная проблема в том, что по моему расчету, база перегружена: "на участках, опертых на две стороны, которые сходятся под углом". То есть это в зоне анкерных болтов. База колонны, которая применяется в проекте отличается наличием доп. ребра, которое из участка "по трем сторонам" делает участок опираемый на 4 канта... Плита применяется 14 мм. По моему расчету вылазит t=20 мм. Спасибо заранее.... |
|||
|
||||
Цитата:
А дополнительные пластины, превращающие среднюю зону из плиты, опертой по 3-м сторонам, в плиту с контурным опиранием никак на крайние участки не влияет. |
||||
|
||||
А почему такой результат надо получить? Только потому, что у кого-то так получилось? Вы полагаете, что сторонний разработчик не может ошибаться? Еще раз советую: посчитайте вручную и ориентируйтесь именно на этот результат.
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Цитата:
Вот приходится сидеть и анализировать... |
|||
|
||||
Так тем более ... Пишите что-то вроде: "Рад принятых решений не соответствуют действующим нормам. .... 25. Несущая способность опорной плиты базы колонн не обеспечена". Или Вы полагаете, что толщина 14 (мм) получена в результате супер-пупер расчёта?. Ну очень сомневаюсь. Но даже, если это и так, то такой расчёт ещё надо смотреть и смотреть на предмет его легитимности, а вот ручной расчёт напрямую прописан в разделе 8.6 СП 16.13330.2017. Тем самым он на 100% соответствует нормам.
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
|
|||
|
||||
Если неверно выполненный проект для вашего манагемента является железобетонным аргументом, да ещё при этом Вас заставляют проектировать заведомые "залепухи", бегите из этой конторы не оглядываясь ...
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Когда пытался разобраться, почему Комета порой в базах даёт дикий запас по плите, выявил одну закономерность - такие величины, как в Комете, можно получить только одним способом - если считать, что в место отверстия делается проушина и программа считает консольный участок плиты возле этой проушины. Даже если программа потом рисует чертеж без проушины, считает она походу с ней и без учёта работы шайбы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Цитата:
Такое возможно... Даже очень... Учитывая, что разработчики любят делать "защиту от дураков".... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
ОГО! СПАСИБО! Прошу прощения за дерзость. Могли бы Вы модель откорректировать: В качестве профиля задать сварной двутавр: габарит 386х270, толщина полок и стенки = 8 мм. Хочу увидеть более точный результат. Может я не очень догоняю западный вариант вывода результатов... Но информацию воспринимаю так: напряжения в опорной плите = 188,6 < 317.1... Тогда получается, что 14 плита еще и с запасом 40%????????? Чудеса.... Последний раз редактировалось E_winner, 25.03.2020 в 13:43. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
все верно понимаете
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Спасибо за труд!
Экспертиза принимает результаты расчета в этой программе? Теперь нужно думать, что делать с этой информацией в голове=)) Последний раз редактировалось E_winner, 25.03.2020 в 14:48. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. | ALEXPRO | Железобетонные конструкции | 51 | 07.04.2017 10:59 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |