Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отсутствие контроля забивки свай и его последствия. Можно ли принять такой свайный фундамент?

Отсутствие контроля забивки свай и его последствия. Можно ли принять такой свайный фундамент?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2020, 08:11 #1
Отсутствие контроля забивки свай и его последствия. Можно ли принять такой свайный фундамент?
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Всех приветствую!
Суть вопроса такова.
Есть проект на ВЛ-35 кВ, фундамент свайный.
Опора №1 (отпаечная) имеет по 4 сваи в ноге с установкой мет. балок.
Опора №2 (анкерная) имеет по 2 сваи в ноге с установкой мет. балок.
Опора №3 (анкерная в режиме промежутки) имеет по 1 свае в ноге с установкой наголовника.
Подрядчик пренебрег документом: "ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ (ТТК) К-1-20 УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ ВЛ 35-500 кВ
Забил сваи с недопустимыми отклонениями и установил мет. балки сделав отверстия по месту. Строй контроль со стороны генподрячика и заказчика не производился.
См. фото (на примере одной опоры)
Заказчик обратился к нам (проектировщикам) и просит найти какие либо доказательства, что такой свайный фундамент можно принять.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-01-15 at 12.57.58.jpeg
Просмотров: 129
Размер:	167.1 Кб
ID:	222590
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-01-15 at 12.57.59.jpeg
Просмотров: 107
Размер:	108.4 Кб
ID:	222591
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-01-21 at 15.06.25.jpeg
Просмотров: 108
Размер:	112.0 Кб
ID:	222592
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-01-21 at 15.06.52.jpeg
Просмотров: 120
Размер:	57.5 Кб
ID:	222593
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img-2020-01-30-08-10-45.png
Просмотров: 108
Размер:	47.0 Кб
ID:	222594

Просмотров: 1427
 
Непрочитано 30.01.2020, 09:43
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Заказчик обратился к нам (проектировщикам) и просит найти какие либо доказательства, что такой свайный фундамент можно принять.
Offtop: Так может, заодно в своих "изысканиях" поищите для Нас документ, который позволит принимать и конструкции с трещинами сверх нормативных, с элементами потерявшими устойчивость, подверженными коррозии и тд. ?

Я вижу в этой ситуации два варианта. Оставить имеющийся свайный куст в покое и сделать дубли со всеми соответствующими правовыми процедурами. Либо исправить (разработать заново) проектную (рабочую) документацию, в которой бы содержались все имеющиеся по факту отклонения и решения, и не содержались бы сведения о контроле качества проектируемых фундаментов. Далее фиктивно создать соответствующие журналы и документы по приёмке. Перед этим узнать, какой вариант будет дешевле ))
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 10:51
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Я вижу в этой ситуации два варианта. Оставить имеющийся свайный куст в покое и сделать дубли со всеми соответствующими правовыми процедурами. Либо исправить (разработать заново) проектную (рабочую) документацию, в которой бы содержались все имеющиеся по факту отклонения и решения, и не содержались бы сведения о контроле качества проектируемых фундаментов. Далее фиктивно создать соответствующие журналы и документы по приёмке. Перед этим узнать, какой вариант будет дешевле ))
Смешно, если бы не было так грустно. Мы как проектировщики - забраковали данный фундамент. А вот заказчик теперь просит найти какие либо "дырки" в нормативке по которым данный свайный фундамент можно пропустить. Бред полный)))))
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 11:31
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


В таких фундаментах главное узлы. Там практически все на сварке и частично на болтах. Я всегда на авт.надзоре за это и цеплялся, за металлоростверк. У меня правда были не опоры ВЛ, а башни сотовой связи и телебашни (с нагрузками приличными и не 4-х свайные, а более..) в местах, куда не захочешь поехать добровольно. Были и такие фокусы, как на фото. Усиление рам связями, усиление сварных швов, ребра.... На телебашнях пришлось тоже нормы какие то придумывать, расчеты, т.к. они государственные .... Но норм, на брак, конечно нет))). Криво,косо выкручивались документально. Ну пока еще стоят.
А так, если сваи, вниз-вверх несут, армирование на горизонтальную нагрузку нормальное, по расчету, то узлы и балочную клетку можно усилить. А у вас сваи вообще сидят на проектной отметке - постарались, а вот какие у них отказы были, вопрос.....
Это не руководство к принятию решений, Вам решать. Я эту дорогу прошел в свое время.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 11:33
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Пересчитать за отдельные деньги и дать решение.
Если нет актов дин. испытаний - не принимать, пока не выполнят
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 11:41
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Забил сваи с недопустимыми отклонениями
Если они не выполняются, то дальше искать бесполезно. Не обоснвовать никак.
Но есть другой вариант: пересчитать всю конструкцию под новое положение свай. Бесплатно вы это делать не обязаны.
Вполне возможно, что пройдёт - сваи смешённые ближе к центру получат чуть больше нагрузки, а смещённые от центра чуть меньше нагрузки. Ещё появятся некие дополнительные моменты от асимметрии.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отсутствие контроля забивки свай и его последствия. Можно ли принять такой свайный фундамент?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
свайный фундамент в скальном грунте Есипенко Дмитрий Основания и фундаменты 106 03.12.2022 21:22
Теплоизолированный свайный буронабивной фундамент мелкого заложения. Размещение и диаметр свай. YOW Основания и фундаменты 30 05.02.2013 20:17
Необходимо заменить монолитный стаканный фундамент на фундамент из буронабивных свай с ростверком Владимир Иващенко Основания и фундаменты 12 20.12.2012 06:14
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35