где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Ну таки по нижнему поясу фермы по всему поясу всяко-разно больше 0,4 Ry как стыкуем? только болты?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
именно так, как бы ни хотелось увидеть обратное Цитата:
В тысячетонном объекте согласовывать стыки в каждом типе конструкций ? Ну такое.. Цитата:
в чертежах КМД, которые завод делает сам для себя, могут быть проставлены эти стыки, но опять-таки с подачи технологии (длинна заготовки и т.д), но не потому, что "в КМ так предусмотрено". Последний раз редактировалось Chebyn, 07.02.2020 в 12:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Нечего не делайте, пусть проектировщик и заказчик разбираются между собой. У вас в проекте нет таких профилей и не указаны стыки и все на этом. Скорее всего проектировщик не разрешит стыки, хотя его директор и заказчик сейчас наверно прессуют и пытаются уговорить его на это)) Последний раз редактировалось Demmer, 07.02.2020 в 12:02. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Смотря как общие указания на листе общих данных подготовить
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а можно пример из общих данных именно про заводские стыки, если не трудно конечно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
ну так прокомментируйте приведенные мной пункты СП 16. Или не видим того ,чего видеть не хочется? А вот СП 16 говорит, что смотреть надо Цитата:
например, Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Вот еще почитать можно, но это правда стандарт организации. Весь 2 пункт к проектированию
СТО 02494680-0046-2005 Соединения сварные стальных строительных конструкций. Общие требования при проектировании, изготовлении и монтаже 2. Общие требования к сварным соединениям при проектировании стальных строительных конструкций. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Хорошо, постараюсь посмотреть побольше
Цитата:
Знаете, это требование присутствует в различных нормативных документах причем как в зависимости от толщин, так и абсолютных значений, причем совершенно разных. Если на заводе что-то лопнуло при сварке, какие вопросы могут быть к КМ ? Это может произойти при нарушении технологии даже при согласованных местах стыков. Вы же не предлагаете потом идти к КМ-щику и говорить "ты же нам согласовал!" ? Последний раз редактировалось Chebyn, 07.02.2020 в 12:52. |
|||
|
|||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
На черметстали было 4.5 тысячи тонн. Вообще, вы, как мне кажется, ГК с ГТ уже в одного человека запихнули. Есть КМщик. Есть КМДшник. А есть технолог. Это разные люди. В общем случае согласовывать стыки с КМщиком не нужно; однако расположение стыков должно быть описано в КМД, либо должно быть согласовано с разработчиком КМД (который далеко не всегда в нынешние времена относится к КЗМК - может быть сторонняя организация). Но в данном конкретном случае - я бы согласовал схему расположения стыков (да и вообще их наличие). Цитата:
Вообще, вы пункты из современного СП (норматив) замечать не хотите - но зато приводите как аргумент книжку 1961 года.Offtop: В свое время мне один эксперт сказал на мои попытки книжку показать: "Ты мне еще роман Дарьи Донцовой принеси" Цитата:
Я вот только вчера передал КМД своему заказчику (которому делал КМ) - а он отправил его на ЗМК. При этом я даже не знаю, какой ЗМК вообще изготавливает - мне это как-то не особо интересно. Влияние концентратора (а тот же стыковой шов с "валиком" является концентратором. В особо ответственных конструкциях этот "валик" зачищают заподлицо с основным металлом - новость, нет?) кто оценивает? технолог? Или все-таки хотя бы конструктор, не говоря уже о проектировщике? Offtop: Еще один случай "из жизни" - проектировщик прямо запретил в КМе в фермах из ГСП заводские стыки "встык". Только на накладках. Технолог не может оценить влияние сварного шва на работу конструкции (а оно есть. См. хотя бы раздел 13 СП 16). Это может либо конструктор, либо проектировщик. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 12:34. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
4.1 Конструкции должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на изделия (конструкции) конкретных видов, типов и марок по рабочей документации, утвержденной разработчиком и принятой к производству предприятием-изготовителем. Рабочая документация на конструкции должна разрабатываться в соответствии с действующими нормативными документами в этой области. Технология производства должна регламентироваться технологической документацией, утвержденной в установленном на предприятии-изготовителе порядке. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Согласитесь, это не проблема проектировщика КМ ? Последний раз редактировалось Chebyn, 07.02.2020 в 12:56. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Есть балка. Изгибаемая. По раскрою ГТ решил, что ему нужен стык в центре балки. Какой назначать контроль? Согласно табл. 1 ГОСТ 23118-2012, 1 тип шва - при напряжениях, превышающих 0,85Ry. ГТ знает, какие напряжения в данном месте? Нет, не знает. ГК знает? Да тоже нет. ГК знает только опорные реакции. НДС в пролете балки он не знает. А знает напряжения (больше или меньше 0,85Ry) только проектировщик КМ. да, можно сказать, что берем по наихудшему и контролируем 100%. А если посмотреть ситуацию дальше? предположим, что напряжения в балке 0,99Ry. При выполнении сварного шва будут дефекты, которые допускаются даже по высокому уровню качества (например, одиночная пора менее 0,2 толщины шва). Концентратор? концентратор. Подрез менее 0.5 мм допускается. Концентратор? Концентратор. И что получается? А аварийная конструкция получается. Измененная структура стали (со сниженной пластичностью) + концентраторы + напряжения 0,99Ry. А может, там балка под непосредственно приложенную динамическую нагрузку и считается на выносливость. И с этим стыком в этом конкретном месте пойдет у нее хрупкая трещина по дефекту шва либо по околошовной зоне... Откуда это все может знать ГК на ЗМК, не говоря уже о ГТ? Более того. Бывают случаи, когда зона макс момента (и зона макс напряжений) совсем не в середине пролета балки. Вот и получается, что нельзя ГТ единолично-самовольно располагать стыки там, где ему заблагорассудится. Да и ГК иногда не может определить наихудшее место по длине и надо обращаться к КМщику, т.к. полностью НДС и условия работы этой грешной балки знает только он. ----- добавлено через 44 сек. ----- А мы не КМ обсуждаем, а стыки. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
тут выше в примере общих данных так и предложено - контролировать все на все. Какой смысл в таком примечании в КМ ? Оно равносильно ответу "делайте что хотите, только проверьте"
А если посмотреть дальше, то стык считается равнопрочным основному металлу при выполнении: <см. требования по сварным соединениям из СП> и несет те же 0.99Ry. А если конструкция считается на усталость, то её напряжения ограничиваются циклической прочностью металла, что автоматически ведет к увеличению сечения и к уменьшению напряжений и в сварном стыке...вот и все. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Но может в значительной мере минимизировать неблагоприятное влияние (порядок наложения швов, термообработка и прочие хитрости). Встречал изготовителей, у которых разделку кромок назначали технологи, облегчая жизнь конструкторам.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Offtop: Если уж пошли книжки в дело - в институте мне рассказывали про "кыш все поперечные швы из растянутой зоны при высоких напряжениях" ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
А я встречал изготовителей, которые шаг лишний не сделают, если их не заставлять (и таких - большинство). Время - деньги, разделка кромок - деньги, сварка - деньги... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
Цитата:
так делаем?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Поэтому старые седые ГК (в смысле, у которых опыт огромный и которые, в силу своего возраста и опыта, видели уже все, что только может быть) конструкции конструируют так, чтобы развалилось где угодно - но ни в коем случае не в том месте, где они ввели шов. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
В крайних панелях пояса напряжения могут быть и меньше 0,4Ry. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 14:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Банальные вещи скажу. Проектировать должны профессионалы. Изготавливать м/к то же должны профессионалы. Нормальный производитель не будет стыковать нижний пояс в узле, куда приходят раскосы, или в панели с макс напряжениями. Это настолько банально и обыденно должно быть для всех участников процесса. И конечно авторов КМ нужно поставить в известность, а они в свою очередь скажут и напишут бумажку-отлично, так и делайте. Или добавят пунктов, где нельзя делать стыки. Все. Бармаглотище воды налил тонну. Ничего страшного в стыке с напряжениями больше 85% нет. Только, конечно, будьте добры провести все мероприятия: узк там всякие и т.д. А если производитель-шаражка, то ему хоть пиши, каким пальцем в носу ковыряйся, хоть трать бумагу на обозначение всех мест стыков в каждом стержне всего каркаса-от этого конструкции качественнее не получатся, узк на производстве не появится и т.д. Все то же самое в отношении, если проектировщик-шарага. Ну а если вариант шарага+шарага, то то же хорошо. Эт ж полная свобода действий
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП | VictorCap | Металлические конструкции | 89 | 29.06.2018 16:33 |
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы | Skiv | Железобетонные конструкции | 9 | 11.05.2017 13:04 |
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2016 21:18 |
Заводской стык фермы в середине пролета | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 27.01.2011 17:33 |