Кстати, посмотрите серии на подкрановые неразрезные балки. Где там вводят стык? А СП16 говорит, что
Цитата:
Т.е., стыковой шов, выполненный ручной сваркой, при полном проваре и УЗК - тоже считается равнопрочным. Выполнять заводские швы ручной сваркой ничто не запрещает. Так в чем разница между заводским и монтажным? Однако монтажные почему-то КМщики (грамотные) засовывают в зоны минимальных усилий. А еще можно вспомнить рамный узел на сварке (43, 44 по 2.440-1). Теоретически - ничто не запрещает его применять. Однако практика показала, что в таких узлах довольно часто возникают трещины по швам и околошовной зоне крепления растянутых рыбок к колоннам. После чего этот узел практически перестали применять и убрали из серии. Оказалось, что теория разошлась с практикой, причем не в запас. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Однако, есть профили (типа тех же ГСП), в которых подобные требования очень трудно реализуемы (остающаяся подкладка помогает, но не спасает на 100%). И тут лучше уходить на накладки. ну, и убирать стыки в менее нагруженные участки. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 15:10. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
категорически согласен с данным утверждением, но в нашем случае при ферме в 60 метров, явно не получится стыковать в крайних панелях
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Offtop: А вообще, я даже не стал бы отдавать делать такие фермы заводу, который не может делать УЗК К слову, ферма - негабарит. Разве что низкорамный трал и в вертикальном положении... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 15:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Вцелом, в условиях рыночных отношений, каждый сам вправе решать что ему делать, проектировать или прописаться на заводе, делая бесконечные согласования...
Нашел тему недавнюю, считаю уместным привести цитату: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=65 От себя хочу добавить, что пока не приходилось сталкиваться с какими-либо "редчайшими случаями". Больше, по-моему, тут обсуждать нечего. Последний раз редактировалось Chebyn, 07.02.2020 в 16:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
Разработчик КМ должен определиться с габаритами элементов согласно того, какой длины их в принципе возможно выпускать, а также с размерами отправочных марок (обычно ограничения исходят от возможности транспортировки) конструкции (той же фермы), определить места в этих конструкциях, выполнить расчет и разработать узлы. Не нужно путать с узлами стыковыми отдельных элементов - это может быть и колонна или элемент фермы, составленный из нескольких кусков. Здесь уже работа КМД. Но обычно это всё заканчивается на равнопрочном стыке с контролем согласно ГОСТ 23118-2012 (Бармаглотище скажет точнее). |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
На самом деле, все намного проще.
КМ. В большинстве случаев, действительно, можно оставить стык на разработчика КМД либо, при условии выполнения стыков с полным проваром, выводными планками, УЗК 100% и т.д. - на ЗМК. В этмо случае я просто пишу примечание в ОД типа "Стыковые швы профилей по длине выполнять на выводных планках с полным проваром и контролем неразрушающими методами в объеме 100% швов". Но - не всегда. Иногда нужно указывать зоны расположения стыков либо зоны, где стыки не допускаются. Offtop: например, подкрановая балка длиной 24 метра. Или подстропильная ферма длиной 36 м и высотой по осям поясов - 5 м (конструкции, с которыми я лично сталкивался). Оставить на КМДшника или технолога ЗМК? да ну нафиг. В итоге именно КМщик решает - надо ему указывать или не надо. КМД. В общем случае я лично пишу примечания в ОД - о полном проваре и т.д., на чертежах отправочных марок - "стыки на расстоянии таком-то от примыкающих деталей". В отдельных случаях - оговариваю, где еще не делать стыки. В особых случаях - указываю, где именно стыки допускаются, а то и просто показываю на чертеже ОМ и привязываю. Но это редко. Иногда стыки нужно согласовать и у КМщика (например, когда есть сомнения у разработчика КМД по поводу напряжений и условий работы элемента) - но это редко. Offtop: короче, надо уметь различать границу между здравым пофигизмом и нездоровым распи....м Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 16:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
Недавно заказчик присылает фотки с монтажа и вопросы по креплению новых конструкций к существующим, типа косякнули с ВПБ -- поставили болты без маркировки и контроля натяжки -- "И что нам теперь делать?". Узлы сделаны в "европейских" традициях, но не так, как предполагалось проектом. Замену узлов КМД согласовывал с заказчиком. Прошу прислать чертежи КМД. Все площадки максимально укрупнены для изготовления на заводе и сварены с настилом вплоть до размеров 8х4 м, хотя в КМ предполагалось россыпью. Лестницы сварены с частями площадок с настилом и ограждением. Группы главных балок сварены со второстепенными балками и настилом. Мне бы и в голову так не пришло объединять конструкции. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
На ум приходит два случая, когда выполнив соединение элементов стыковым швом с УЗК и выдержав конструктивные требования по расположению швов можно снизить проектную несущую способность конструкции:
1) Стыковое соединение элементов решетки фермы из ГСП (п. 14.5.6 СП 294.1325800.2017). Уменьшение статической прочности на 10%; 2) Стык прокатных элементов, работающих на усталость. Перевод элемента с 1 группы в 4 и снижение расчетного сопротивления усталости в 1,6 раза. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Заказчик скажет.. А заказчик вообще видел, какой КМ он передает на ЗМК со штампом "В производство работ"? А ТЗ на проектирование он видел? У меня вон сейчас объект. Указание заказчика - "Проектировать в расчете на изготовление тремя узбеками с 3 глазами и 4 руками на всех в условиях стройплощадки". С полгода назад был "Габарит конструкций под грузовую газель". Только говорится это заранее. Offtop: А видел неоднократно КМы, в которых писалось типа "комплект КМД должен быть согласован с разработчиком КМ" |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Сам буквально вчера закончил переделывать один КМД. Сделал КМчик небольшой, основная идея - отсутствие сварки на площадке. Прислал зак КМД, типа, посмотри. Посмотрел - а там все вообще рассыпано на отдельные элементы; а сам кмд оформлен... Дикая помесь АС и ЕСКД. Звоню заку, говорю - так и так, все рассыпано, выполнено отвратительно - оформление что ппц, на балках есть куча размеров - но нету самого главного, отверстия на деталях привязаны не от привариваемой кромки (базовой стороны), а от обреза, класс точности 3, масса завышена и т.д - скорее всего, на монтаже придется это все подшаманивать, ибо не полезут болты. В итоге переделывал КМД Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 17:10. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Offtop: а вот к 3101 прибавить 2 по 60 не судьба, дай сразу прямо этот размер понимаешь, совсем обленились и на ноге считать разучились
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
В реальности же в половине случаев сборосварщик тупо прилепит дет. 19 к дет. 8 (и хорошо еще, если он будет откладывать 60 от торца до отверстия - но 60 нахлеста ему будет проще)... И что получится в итоге? Правильно. Что угодно, но только не 3221. Да еще и по 3 классу точности, который КМДшник прописал, там только на длину дет. 8 допуск 10 мм, т.е. +/-5. В итоге по цепочке, если отклонения просуммировать - возможное отклонение в наихудшем варианте будет аховым. К слову, я этот размер с +/-1 мм оговорил и плевать мне, на сколько будет длина дет. 8 (да и все остальные размеры остальных деталей) отличаться от номинала, на собираемость влияет только один - и я его жестко задал. Да еще и 3% ЗМК пытался отжулить Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2020 в 18:56. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Второе - контролировать чертежи. Когда чертежей сотни - замаешься складывать. Имел такой опыт. ОГК ЗМК оформлял КМД по СПДС, Сколько не пытался не мог донести конструкторам о базовых и увязочных размерах - без толку: все говорили о точности изготовления и лазерной разметке... Дали чертежи на контроль в таком виде, что невозможно проконтролировать, вернее, чтобы проверить пару размеров надо перелопатить кучу чертежей... В целом все сошлось, но накоплением допусков кое-где неприятно вылезло. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
|
|||
|
|||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
Цитата:
Что считать простейшим узлом - вопрос творческий, и этот пункт п.6.5.3 позволяет КМДшнику стыковые узлы внутри элемента назначать самостоятельно и, если требуется, он может обратиться к КМщику: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось tema_s, 08.02.2020 в 15:27. |
||||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 6
|
Цитата:
Согласовали стыки вразбежку с полным проваром и контролем узк. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП | VictorCap | Металлические конструкции | 89 | 29.06.2018 16:33 |
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы | Skiv | Железобетонные конструкции | 9 | 11.05.2017 13:04 |
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2016 21:18 |
Заводской стык фермы в середине пролета | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 27.01.2011 17:33 |