Линия 35-110кВ отключается с апреля по сетябрь
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Линия 35-110кВ отключается с апреля по сетябрь

Линия 35-110кВ отключается с апреля по сетябрь

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2013, 09:23 #1
Линия 35-110кВ отключается с апреля по сетябрь
zhamir
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63

Такой вопрос линия 110кВ периодический отключаться каждые 3-4 дня. У кого какие предположения. Общая длина линий 60км.
Просмотров: 4345
 
Непрочитано 10.06.2013, 10:23
2 | #2
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


А какие защиты сработали? АПВ успешное? Расстояние до места КЗ определяли? Может гирлянда битая.
Возможно птицы. Причин много может быть.

Возможно это он.
А серьезно, Вам сюда.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 11:49
#3
zhamir


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63


АПВ отрабатывает как надо у нас на ПС, место повреждения отыскивают по какой то таблице и осциллографу. Но на соседней подстанций куда уходит линия нет никакой защиты. Хотят сейчас верховой осмотр устроить по линий но это куча опор, и линию нужно отключать на время которого нет.
zhamir вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 12:16
#4
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680


Offtop: Это фигня, почему отключается линия! Как баран залез на провод? У кого какие предположения?
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 12:18
#5
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Как баран залез на провод? У кого какие предположения?
Nike вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 12:47
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Offtop:
Цитата:
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
У кого какие предположения?
Сарай, гараж и т.п. рядом
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 13:33
#7
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680


Offtop:
Nike, по-твоему, это он с зимы висит?
Тут написано, что он перепрыгивал через забор почуяв овец. Но вначале, видимо, решил им позвонить, мол, алло, овцы, баран на проводе!

Последний раз редактировалось skkkk, 10.06.2013 в 14:04.
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2013, 21:29
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
линия 110кВ периодический отключаться каждые 3-4 дня
Возможно ОЗЗ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 13:44
#9
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
Такой вопрос линия 110кВ периодический отключаться каждые 3-4 дня. У кого какие предположения. Общая длина линий 60км.
Изоляция полимерная?
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 07:37
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
Но на соседней подстанций куда уходит линия нет никакой защиты
Это как нет защит, тогда это не подстанция, а простое РП
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 08:36
#11
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Это как нет защит, тогда это не подстанция, а простое РП
"Нет защит" это видимо отделитель-короткозамыкатель имеется ввиду.
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 09:47
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Но короткозамыкатель, на сколько я понимаю, без защит не работает.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 10:00
#13
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Но короткозамыкатель, на сколько я понимаю, без защит не работает.
А я вот как понимаю работу ОДКЗ:
1. Чтобы отключить присоединение на подстанции без выключателей и соответственно без защит, включают короткозамыкатель, получается КЗ.
2. На головной ПС (как раз на той что сейчас отключается) защита "видит" КЗ на присоединении и отключает выключатель.
3. ПС с ОДКЗ размыкается отделитель - присоединение отключено.
Нету там защит.
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 10:07
#14
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ОДКЗ она и есть защита...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 10:28
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kosolapi Посмотреть сообщение
Нету там защит
Ну как это нету.
Что бы выполнить такое переключение нужно как минимум реле тока, пром.реле и прочее - а это уже и есть защита, хотя и без выключателя.
Кроме этого должен быть соблюден принцип селективности и прочее
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 11:15
#16
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Ну я не знаю что имел ввиду автор, когда написал "нет защит". Я под этим понял одкз.
Автор появится - может прояснит.
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 14:39
#17
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Возможно птицы.
По-поводу птиц... баян, конечно, но все равно как "красиво"!
http://www.youtube.com/watch?v=PHjYhUsoczw
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 14:45
#18
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
По-поводу птиц... баян, конечно, но все равно как "красиво"!
Ну тут явное ОЗЗ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 07:41
#19
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


беззащитную подстанцию любой может обидеть...
а обычно дифференциальная и газовая защита трансформатора имеется...
еще защита шин на низкой стороне...
вот они и запускают короткозамыкатель... а потом отключают отделитель...
и всё.
Redj-ЭС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Линия 35-110кВ отключается с апреля по сетябрь



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17