Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР

Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2013, 09:37 #1
Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР
Andrsv2000
 
Регистрация: 14.02.2010
Сообщений: 11

Кто нибудь салкивался с подобными трещинами в балках БДР (балка двухскатная решетчатая).
балка пролетом 12 м., трещины обнаружены при обследовании и есть во всех балках здания.

Изображения
Тип файла: jpg P7020011.JPG (181.0 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg P7020015.JPG (136.3 Кб, 239 просмотров)


Последний раз редактировалось Andrsv2000, 03.07.2013 в 10:41.
Просмотров: 1977
 
Непрочитано 03.07.2013, 10:47
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А вот эта труба тоже по всем балкам идет? И на ней еще чего-нибудь не висит случаем?
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 10:56
#3
Andrsv2000


 
Регистрация: 14.02.2010
Сообщений: 11


Не не по всем. На ней ничего не висит, это водосточные трубы.
Andrsv2000 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 13:24
#4
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


из фото не ясен характер трещин, лучше выложите эскиз....если это рядом со сколом, может быть на монтаже скололи..
An2 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 13:41
#5
Pancake

Различные аппараты физиотерапии
 
Регистрация: 03.07.2013
Москва
Сообщений: 3


Может из-за защитного слоя бетона, блуждающие токи тоже может быть.
Pancake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 11:15
#6
Andrsv2000


 
Регистрация: 14.02.2010
Сообщений: 11


А может и не трещины, а сколы, их ещё лещадками называют. Может механического
характера, например при выемке из опалубки.
Есть места с ремонтом (замазкой).
Изображения
Тип файла: jpg P7040828.JPG (180.5 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg P7040840.JPG (157.3 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg P7040845.JPG (111.6 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg P7040860.JPG (132.0 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg P7040875.JPG (226.5 Кб, 184 просмотров)
Andrsv2000 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Причина трещин в бетоне D_mitry Железобетонные конструкции 22 11.05.2012 07:03
причина трещин в монолите kameliya23 Архитектура 50 22.11.2011 19:10
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
Причина образования трещин paparazi Обследование зданий и сооружений 16 28.02.2011 02:48