|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как определяется "статус" помещения БТИ?Подполье или подвал?
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 57524
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Уважаемый Смирнофф.
Не совсем понятна Ваша ссылка на нормативные документы. Если у Вас частный дом, причем тут ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 31-06-2009? Определение назначения нежилого помещения цокольно - подвального этажа (в жилом доме) выполняется в соответствии с определениями терминологии по СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (см. прилож.Б СП 55.13330.2011ДОМА "ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001". Википедия - Этаж — пространство, объем здания между полом и потолком, где располагаются помещения. В Вашем случае - При полной высоте подземного этажа 1,8м и заглублении в 0,6м, в соответствии с определениями Приложение Б СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», получаем «Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений». Это соответствует термину по Приложению Б СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» п.2.4 - Этаж цокольный. Там же, п.2.7 "Этаж технический - Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является". То, что Вы написали заявление-претензию начальнику БТИ, верное решение. Пусть разбираются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Следует отметить, что для размещения газового котла высота 1,8 метра недостаточна.
МДС 41-2.2000 (Инструкция по размещению тепловых агрегатов...) Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 8
|
Большое спасибо что ответили ГИП б/у,все понятно.Но на деле все выливается в коррупционную составляющую.Можно облагать налогом -Цокольный этаж ,а можно и - нет -Техподполье.Высота помещения как определяется.Я понял - По низу выступающей несущей конструкции. (балка,в старых домах -матка, в подвале -переруб).Правильно? Или просто констукции? Например натяжной потолок?В СНиП 2,08,01-89 п.1,41 - Высота помещений определяется до низа плиты,в моем случае плит вообще нет- пол деревяннынный,лежит на одной бетонной балке. Как мерить ? до балки или до плоскости пола с низу?Получается одна высота по балке 160 см (амнистируется в чистую),вторая по плоскости пола 180- 185 см (тут много вопросов,СНиПов и Инструкций =Больше 180)В паспорте БТИ ровно 180 см.
Последний раз редактировалось Смирнофф, 15.07.2013 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 8
|
Сегодня пиригласили в БТИ и поехали по новой на осмотр помещений ,хорошо перерисовали расположение труб и технического оборудования в котельной.В подвале высота 185,в котельной 205. Наверное для нового техпспорта.Они мне пытаются выставить на этот раз тип помещения "Этаж цокольный" - под налогооблажение,я пытаюсь отстоять "Этаж технический".СНиП 2.08.01-89 п 1.41,п1,42. не попадает под налогообложение.Обьяснте точно чем отличается этаж цокольный от технического.Я им говорю -наличием технического оборудования (и больше ни чем).
ВОПРОС? Насколько полотно должно быть техоборудование и коммуникации,что б этаж признали техническим,и встречный вопрос - насколько он должен быть только техническим,что его нельзя использовать в других целях.СНиП 2.08.01-89 п 1.41 даже разрешает стоянку машин при высоте 2 м. Кто нибудь может ответить ? В своей работе БТИ ползуются только двумя документами при учете частных жилых домов - СНиП 2.08.01-89 и Инструкция 37 от 1998-08-04 Последний раз редактировалось Смирнофф, 26.07.2013 в 16:49. |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Уважаемый Смирнофф.
Пытался разобраться в Вашей ситуации. Но увидев Ваше сообщение: понял, что вряд ли у Вас что выгорит в битве с БТИ. Одно из решений, которое могу предложить Вам, это Заказать в соответствующей фирме обследование Вашего "Техэтажа-техподполья" на предмет определения статуса помещения. Если заключение будет в Вашу пользу, можете смело подавать в суд на БТИ на предмет изменения назначения помещения. Но повторюсь, вряд ли у Вас что выгорит, ибо размеры помещений (высота) в цокольном (техническом) этаже превышают нормативные. И перестаньте ссылаться на СНиП 2.08.01-89*. В Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р) отсутствует указанный Вами СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания». Следовательно, ссылаться на него – не корректно. Дальше, просмотрел тщательно Инструкцию о проведении учета жилищного фонда РФ от 04.08.1198г № 37 с изменениями, утв. Приказом Госстроя России от 04.09.2000 г. № 199. В приложении 1 (обязательном) в основных понятиях присутствуют определения «цокольного» и «технического» этажей в свете требований СНиП 2.08.01-89*. Но ведь этот СНиП отменен вновь введенным СНиПом 31-01-2003 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ». Но приложение Б «Термины и определения» не входят в Перечень национальных стандартов и сводов правил (РП РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р). Смотрим теперь СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) Приложение Б (справочное) «Термины и определения». п.2.4 - Этаж цокольный - «Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений» п.2.4 - Этаж технический - Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является. А у Вас высота 1,85м, это чуть больше 1,8м. У меня был аналогичный случай, по одной стороне здания получался цокольный этаж, а по двум - подвал (из-за разности вертикальной планировки. А заказчику очень хотелось иметь цокольный этаж (а БТИ в Техпаспорте указало подвал). Ни чем не смог помочь заказчику. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 8
|
Спасибо за обстоятельный ответ.Для меня стало новостью,что СНиП 2.08.01-89* утратил силу.Интересно,почему у БТИ он в ходу в отношении частных одноквартирных жилых домов?
Вот сегодня утром нашел-действительно упразднен! Теперь СНиП 31-01-2003 вот определение "2.7 ЭТАЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является" -речь идет о высоте междуэтажного пространства,как я понял высота технического подполья не регламентируется,но не ниже 1.8 м и определяется размерами оборудования. А п.2,4 ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ. Последний раз редактировалось Смирнофф, 28.07.2013 в 07:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 8
|
Продолжение следует.
Сегодня мне прислали письмо уже из областного БТИ -по результатам проверки помещения районными техниками они пишут,что мой подвал теперь они признали ТЕХЭТАЖЕМ,но при этом ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ (необлагаемым налогом) он не является.Не обьясняют почему.Ссылки ни на какой правовой акт в письме облБТИ нет.Но я думаю, опираясь на СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003),дословно Термины и определения п.2.4 - Этаж технический - Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами - прямо говорит,что этаж расположенный в нижней части здания называется "техническое подполье". Теперь СНиП 31-01-2003 вот определение "2.7 ЭТАЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является". Но эти все вышеперечисленные документы , как мне кажется,ко мне не относятся-у меня частный одноквартирный дом по СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ,вообще нет такого термина "Техэтаж",только "Подполье" Термины и определения : 3.9 " ПОДПОЛЬЕ" - Предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта." Высота подполья в СНиП ни где не указана и не регламентируется. Пожалуйста посоветуйте как быть? Мне кажется БТИ "порит отсебячину". Вопрос по высоте помещений. Согласно СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ 4.5 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных - не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.. Следует это понимать под словами :/// и других помещений, расположенных в мансарде,и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. /// ,что в данном документе сделаны послабления по высоте по сравнению с упраздненным СНиП 2.08.01-89* ”Жилые здания” и техподполье должно быть не менее 2,3 м? Последний раз редактировалось Смирнофф, 15.08.2013 в 22:57. |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Так я и не понял, чего Вы, уважаемый Смирнофф, добиваетесь?
У Вас частный дом и, очевидно, налог исчисляется в зависимости от общей площади дома. Вы хотите, что бы площадь подполья (по СП 55.13330.2011, Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001) не включалась в общую площадь здания? Тогда смотрим опять же СП СП 55.13330.2011 п.4.7 Правила подсчета площадей помещений, определения объема и этажности дома и количества этажей принимают по СП 54.13330. Идем туда. СП 54.13330.2011 - Приложение В (обязательное) "Площади подполья для проветривания здания, не эксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах), и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов в площадь здания не включаются". Чувствуете, как звучит: "техническое подполье". Опять же, по тому же СП 54.13330.2011 Приложение Б (справочное) п.2.7 Этаж технический - Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье). Возвращаемся к СП 55.13330.2011 Приложение Б (справочное) п.3.8 Подполье - Предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта. В том и другом документе оговорено назначение помещения "технического подполья" и "подполья" для прокладки коммуникаций и трубопроводов инженерных систем. Вот на этом и нужно настаивать в БТИ. А лучше нанять юриста. Хотя, может быть, я неправ. Перечитав Ваш #1 Цитата:
Теперь по высоте. Почему-то вы цитируете все в свою пользу. СП 55.13330.2011 п.4.4 Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. Обратите внимание, здесь говорится о помещениях жилых комнат, кухни и других помещениях (жилых и вспомогательного использования), и уж никак не о техподполье-подвале. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 8
|
ГИП б/у большое спасибо,что ответили.Во первых нанять юриста в райцентре с нормальными мозгами большая проблема,а вызывать из столицы очень накладно.
Сообщаю,сегодня ходил в БТИ с письмом из облБТИ,выяснилось,что и те ,и те по прежнему пользуются отмененным советским СНиП 2.08.01-89* - не знаю почему.На мое заявление,что вышел новый СП 55.13330.2011 -смотрят на меня как на инопланетянина,в общем не в теме.Теперь я заказал изготовление нового техпаспорта,с определенным помещением подвалом как "Этаж технический".Это я делаю для того,что бы в суде они не оказались от того,что он технический.Потом сошлюсь на СП 55.13330.2011,в ктором вообще нет такого термина и понятия как ЭТАЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ,а помещение для размещения оборудования и коммуникаций называется ПОДПОЛЬЕ. Если это докажу,значит добьюсь желаемого.Подполье -согл. 37 Инстркции не входит в общюю площадь и не облагается налогом.Как Вы думаете ,правльное направление мысли? Теперь по второму вопросу-Вы пишите: "помещениях (жилых и вспомогательного использования), и уж никак не о техподполье-подвале.",о подполье в СП 55.13330.2011 вообще ничего нет,кроме термина-определения.Помещения вспомогательного использования- это что?Можно отнести к ним например котельную которая находится в подвале?Я это понимаю как все помещения дома,кроме жилых. Последний раз редактировалось Смирнофф, 16.08.2013 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Уважаемый Смирнофф. Ход Ваших мыслей по отстаиванию в суде терминологии помещений подполье-техподполье, на мой взгляд верен.
Повторюсь, есть только определение в Приложении Б СП 54.13330.2011 п.3.4 Помещения вспомогательного использования - Помещения, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, в том числе: кухня или кухня-ниша, передняя, ванная комната или душевая, уборная или совмещенный санузел, кладовая или хозяйственный встроенный шкаф, постирочная, помещение теплогенераторной и т.п. Еще выжимки из СП 55.13330.2011 4.3 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение теплогенераторной. 6.12 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне. Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в СП 61.13330 и СП 62.13330. Извините, но больше нет возможности шерстить НПА, выискивая термины и определения. Я же не юрист, а просто ГИП б/у. Удачи Вам в делах Ваших. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны? | Владимир Сергеевич | Архитектура | 14 | 19.08.2011 09:02 |