| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Аэродинамические коэффициенты для легкого покрытия навеса
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 3154
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
По-моему, в СНиПе по нагрузкам и воздействиям в приложении рассматривались варианты нагружения подобных схем.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
engineer Регистрация: 28.07.2004
latvia
Сообщений: 43
|
Уважаемый Коллега!
Посмотрите Евронормы (EN 1991-2-4 Basis of design and actions on structures. Part 2-4: Actions on structures-Wind actions).Там есть рекомендации по определению аэродинамических коэффициентов в зависимости от степени заполнения навеса. Может быть поможет. I.V |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спасибо, коллеги. В СНиП здание со стенами.
Пульсации IMHO учитывать надо, т.к. ветер здесь влияет сильно на усилия, а в тех случаях, в которых их допускается не учитывать по СНиП, ветровая нагрузка в структуре усилия составляет незначительную величину. Да и то, "допускается", это просто "допускается". Евронормы посмотрю внимательней. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
По-моему, в СНиПе нагрузка на здание должна расписываться и для "сквозного" продувания. И там вариант на "отрыв" я в свое время считал кажись. Но не уверен. Потому и замолкаю
![]()
__________________