Нужен совет по ликвидации мостика холода в узле
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по ликвидации мостика холода в узле

Нужен совет по ликвидации мостика холода в узле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2013, 10:14 #1
Нужен совет по ликвидации мостика холода в узле
JIoDAPb
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 8

Доброго всем времени суток.) хотел бы спросить совета по поводу возможного устранения мостика холода в данном узле. Я не придумал нечего лучше, как затащить внутрь трубы, квадрат из пенополистерола.

Вложения
Тип файла: pdf Кубинка моистик.pdf (1.32 Мб, 120 просмотров)

Просмотров: 2371
 
Непрочитано 12.07.2013, 10:26
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


для чего труба то такая в холодной зоне?

внутри трубы значит утеплили, а с внешней стороны трубы?
нужно утеплить по каркасу из уголка со всех сторон
и обшить материалом по желанию - кровельная жесть/проф лист, асболист/аквапанель, мембрана/рулонная изоляция

но это все умозрительно
расчет 3Д изотерм уже гораздо интереснее
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 10:38
#3
JIoDAPb


 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 8


Спасибо, на верх трубы будет устанавливаться лёгкая ферма под поликарбонат. а снаружи я думал про монтажную пену и сверху кровельная жесть.
JIoDAPb вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 11:08
#4
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


можно выставить фланец на шпильках (по расчету) сквозь сэндвич-панель
для опорного столика, теплее будет
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 11:39
#5
JIoDAPb


 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 8


Там панель под колонну вырезается. Так то я думаю в нутрь коклоны квадрат пенополистерола, по внешней стороне запенить и сверху кровельной жестью.
JIoDAPb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по ликвидации мостика холода в узле



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30