По каким результатам сверять осадки ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > По каким результатам сверять осадки ?

По каким результатам сверять осадки ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2013, 14:45 #1
По каким результатам сверять осадки ?
erikbond
 
Инженер-конструктор-LEGO
 
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806

У меня вопросы относятся к разным темам, решил воссоединить, так как более понятнее:

Сразу начну, приложил принт скрины
-Результаты перемещения ФП по Z от РСН 1, 2, 3, 4
-Результаты осадок
-Вырезки таблиц из СНиПов интересующих меня больше всего

Итак есть монолитное здание 16 этажей, рассчитав его получаем изополя перемещений и в Лире ГРУНТ получаем осадки. Открываем новый СП 22.13330.2011 оснований зданий и сооружений, таблицу с предельными деформациями, и теперь ВНИМАНИЕ:
там написано "1 пункт - Производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные здания с полным каркасом: мой случай железобетонным" там написано Относительная разность осадок ("дельта"s/L)u = 0.002, а Максимальная max u s или средняя su осадка, см = 10см.
Теперь открываем старый СНИП 2.02.01-83*, та же таблица, значения следующие: первая цифра 0.002 (такая же), вторая цифра 8см (другая цифра).

И собственно вопросы (заранее прошу не опрашивать, не спрашивать про здание, что, почему так рассчитана, какие нагрузки, меня лишь интересуют четкие точные ответы на следующие вопросы):
1) Есть 2 документа СП новый, и СНиП старый, в таблице разные значения, к какому документу нужно относится как к обязательному ? И стоит ли на другой класть, из-за того что он не актуальный (не обязательный), дело в том что пришло заключение с экспертизы, и там ссылка на старый СНиП 83 года. Приказа на сайте МИНРЕГИОНА не нашел что якобы новый СП действует, но скачать с их него же сайта можно только новый СП, старый не нашел.
2) Есть 2 результата "Изополя перемещений ФП по Z", "Изополя Осадок", к какому результату нужно привлечь внимание и рассчитать разность осадок для сравнения с таблицей СНиП (или СП) - перемещения или же осадки, или же там сумма какая то, просто в ЛИРЕ я пока что учусь. (возможно вопрос бредовый немного, но он очень сильно влияет на наш объект, если по перемещениям считать осадки, то проходит, если же по осадкам с ЛИРЫ-ГРУНТ, то увы)

p.s. ЛИРА 9.6 R8

Спасибо огромное заранее.

Изображения
Тип файла: jpg РСН 1.jpg (115.8 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg РСН 2.jpg (130.6 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg РСН 3.jpg (123.0 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg РСН 4.jpg (132.6 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg Осадки.jpg (62.5 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg Вырезка из СНИПА старого.jpg (491.6 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg Вырезка из СНИПА нового.jpg (252.0 Кб, 239 просмотров)

Просмотров: 2015
 
Непрочитано 15.07.2013, 15:08
#2
Andrey71


 
Регистрация: 29.01.2009
Тула
Сообщений: 22


По первому вопросу. Оба приложения (4 и Д) имеют рекомендательный характер.
СНиП 2.55. Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно рекомендуемому Приложению 4, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием, и в задании на проектирование не установлены значения  (пп. 2.51, 2.52).
ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
п. 22. СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Разделы 1, 2 (пункты 2.2 - 2.9, 2.12 - 2.18, 2.22 - 2.24, 2.29 - 2.34, 2.39 - 2.53, 2.57 - 2.65, 2.67), 3 (пункты 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12 - 3.14), 4 (пункты 4.5, 4.6), 5 (пункты 5.2 - 5.5), 6 (пункты 6.4, 6.5), 7 (пункты 7.3 - 7.6), 8 (пункты 8.4, 8.5), 9, 10 (пункты 10.2 - 10.7), 11 (пункты 11.2 - 11.9), 12 (пункты 12.3 - 12.8), 13 (пункты 13.3 - 13.8), 14 (пункты 14.4 - 14.8), 15 (пункты 15.4 - 15.7), 16 (пункты 16.3 - 16.10), 17 (пункты 17.3 - 17.14), 18 (пункты 18.2 - 18.18); приложение 2.
Вывод. Принимай наименьшее значение. Для здания и для тебя будет лучше.
Andrey71 вне форума  