выбор сечения кабеля
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 7067
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
...... думаю... у кабеля может быть продольное... а может и поперечное... сечение оказаться...
о как... можно линейкой поперечник померить... а если вдоль... нужно знать длину... еще штангенциркуль бывает... и микрометр... а если в трид рисовать... то там разрезы... по плоскостям... а у тебя какие сечения есть...? Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 26.07.2013 в 09:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24
|
Например предохранитель ПН2-400 с номинальным током плавкой вставки 355А, или автоматический выключатель ВА88-37 с номинальным током (он же ток уставки теплового расцепителя) 400А и уставкой электромагнитного расцепителя (отсечки) 4000А (10Iн). Обязательно выполнить проверку срабатывания защиты. Отключит КЗ за 5 сек?
Последний раз редактировалось ing1971, 05.08.2013 в 13:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11
|
Подскажите,вроде правильно пересчитал НО,получается по всем подсчетам кабель АВБбШв 5х185,не маловато ли сечение?просто с энергетиком спор маленький вышел,он говорит что нужно взять сечение 4х240,по проекту 3ф(L123+N+PE) разве не 5-ти жильный надо брать.Прошу не пинать сильно,опыта почти нет,зараннее благодарен
Последний раз редактировалось Mr.Freeman, 06.08.2013 в 08:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24
|
На вскидку, достаточно 185 мм2 (если длина линии всего 35). Должно пройти и по потерям напряжения и по времени срабатывания защиты. А вот 5 проводов нет смысла тащить до объекта. Разделение N и РЕ проводников достаточно будет выполнить во ВРУ объекта.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37
|
в РУ-0,4 обычно L1, L2, L3 и PEN, нужно брать 4-х жильный, на своем ВРУ, или ГРЩ заводить PEN жилу на шину РЕ и от нее делать перемычку на N.
Для расчета рабочего тока на вводе, нужно знать какое оборудование будет на стройплощадке, такие потребители как башенные краны, сварочные аппараты и прочее строительное оборудование имеют низкий cos ф -0,5, таким образом расчетный косинус на вводе может получится 0,6 -0,7, а при таком косинусе расчетный ток будет совсем другой. Последний раз редактировалось smm, 06.08.2013 в 09:05. |
|||