Непрочитано 24.07.2013, 15:51 #1
выбор сечения кабеля
Mr.Freeman
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11

Приветсвую,подскажите каким сечением взять кабель для электроснабжения стройплощадки производственной базы потребной мощностью,согласно ТУ,200 кВТ,точка присоединения РУ-0,4кВ 2 фидера КТП-400кВА???Что установить на площадке(ГРЩ? РУ?) если в данный момент там нет ни каких зданий,но питание от этой кл-0,4кВ будет в дальнейшем постоянное,не временное

Последний раз редактировалось Mr.Freeman, 24.07.2013 в 16:02.
Просмотров: 7067
 
Непрочитано 25.07.2013, 15:15
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Mr.Freeman Посмотреть сообщение
каким сечением взять кабель для электроснабжения
Для выбора кабелей нужно знать длину линии , категория надежности электроснабжения по ТУ .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 22:05
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Mr.Freeman Посмотреть сообщение
Что установить на площадке(ГРЩ? РУ
Инвентарное ВРУ
http://www.pko-electro.ru/ikvn-ivru/
http://tmont.runwww.tmont.ru/manufacturing/91/
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 09:36
#4
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


...
Цитата:
Сообщение от Mr.Freeman Посмотреть сообщение
каким сечением взять кабель
... думаю... у кабеля может быть продольное... а может и поперечное... сечение оказаться...
о как...

можно линейкой поперечник померить... а если вдоль... нужно знать длину...
еще штангенциркуль бывает... и микрометр...
а если в трид рисовать... то там разрезы... по плоскостям...

а у тебя какие сечения есть...?

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 26.07.2013 в 09:52.
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 14:23
#5
Mr.Freeman


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11


нормальный такой инженерный стеб пошел,
по ТУ категория электроснабжения II,длина проектируемого участка 35 метров
Mr.Freeman вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2013, 16:36
#6
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну... если ток получается 320 А... сечение 240 алюминия можно...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 09:59
#7
Mr.Freeman


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11


Cпасибо большое,такое сечение и взял.Еще раз спасибо.Вот скажите как Вы расчитали?или может ссылку дайте,у меня расчетный ток получается 310А,ток отсечки аппарата защиты 250А
Mr.Freeman вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 20:39
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
ток получается 320 А
Это при cоsФ=0,95
А при cosФ=0,8 ток будет - 380 А.
А что бы получить 310 А cosФ должен быть 0,98
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 06:29
#9
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


если нагрузка 200 кВт... зачем отсекать 250 А... ведь всего 156 кВт получится...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 07:29
#10
Mr.Freeman


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11



а какой же тогда взять?
Mr.Freeman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 08:52
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


400?
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 10:51
#12
Mr.Freeman


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11


400 Амперный аппарат отсечки???
Mr.Freeman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 12:53
#13
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


Например предохранитель ПН2-400 с номинальным током плавкой вставки 355А, или автоматический выключатель ВА88-37 с номинальным током (он же ток уставки теплового расцепителя) 400А и уставкой электромагнитного расцепителя (отсечки) 4000А (10Iн). Обязательно выполнить проверку срабатывания защиты. Отключит КЗ за 5 сек?

Последний раз редактировалось ing1971, 05.08.2013 в 13:02.
ing1971 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 13:29
#14
Mr.Freeman


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11


огоромное спасибо,как выполнить проверку срабатывания защиты?
Mr.Freeman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 13:52
#15
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


Простейший расчет однофазного тока короткого замыкания из справочника Карпова
Определяем ток КЗ.
Определяем по время-токовой характеристике аппарата защиты время срабатывания.
Вложения
Тип файла: rar Расчет КЗ.rar (6.25 Мб, 224 просмотров)
ing1971 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 07:09
#16
Mr.Freeman


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11


Подскажите,вроде правильно пересчитал НО,получается по всем подсчетам кабель АВБбШв 5х185,не маловато ли сечение?просто с энергетиком спор маленький вышел,он говорит что нужно взять сечение 4х240,по проекту 3ф(L123+N+PE) разве не 5-ти жильный надо брать.Прошу не пинать сильно,опыта почти нет,зараннее благодарен

Последний раз редактировалось Mr.Freeman, 06.08.2013 в 08:41.
Mr.Freeman вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 08:55
#17
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


На вскидку, достаточно 185 мм2 (если длина линии всего 35). Должно пройти и по потерям напряжения и по времени срабатывания защиты. А вот 5 проводов нет смысла тащить до объекта. Разделение N и РЕ проводников достаточно будет выполнить во ВРУ объекта.
ing1971 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 08:57
#18
smm


 
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37


в РУ-0,4 обычно L1, L2, L3 и PEN, нужно брать 4-х жильный, на своем ВРУ, или ГРЩ заводить PEN жилу на шину РЕ и от нее делать перемычку на N.
Для расчета рабочего тока на вводе, нужно знать какое оборудование будет на стройплощадке, такие потребители как башенные краны, сварочные аппараты и прочее строительное оборудование имеют низкий cos ф -0,5, таким образом расчетный косинус на вводе может получится 0,6 -0,7, а при таком косинусе расчетный ток будет совсем другой.

Последний раз редактировалось smm, 06.08.2013 в 09:05.
smm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 09:47
#19
Mr.Freeman


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11


еще маленькая просьба,подскажите маркировку вводного шкафа(любую)-0,4кВ,который устанавливается в КТП для питания пром.базы-этого требуют тех. условия

Последний раз редактировалось Mr.Freeman, 06.08.2013 в 11:48.
Mr.Freeman вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 14:33
#20
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Mr.Freeman Посмотреть сообщение
подскажите маркировку вводного шкафа(любую)-0,4кВ,который устанавливается в КТП для питания пром.базы
А место в КТП для установки допорнительного шкафа есть ?
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 14:48
#21
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


обычно это панели ЩО-70, но не всегда бывают и индивдуальные, и на месте солбираемые
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 15:25
#22
smm


 
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37


Mr.Freeman, наверно лучше выложить ТУ здесь, что бы Вам более детально посоветовали, а то может получиться результат как из диалога слепого и глухонемого)))
smm вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 21:27
#23
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Mr.Freeman Посмотреть сообщение
подскажите маркировку вводного шкафа(любую)-0,4кВ,который устанавливается в КТП
Шкафы ЩО-01 (аналог ЩО-70)
Вложения
Тип файла: pdf ЩО-01.pdf (569.1 Кб, 302 просмотров)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 06:55
#24
Mr.Freeman


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11


разобрался,вчера вечером принесли новые ТУ,немного измененные но зато более понятные.Огромное спасибо Вам за помощь,реально "тыкнули" меня носом

Последний раз редактировалось Mr.Freeman, 07.08.2013 в 07:10.
Mr.Freeman вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 12:35
#25
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


Какие габариты свободного места под установку шкафа, и требования к его начинке?
ing1971 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 08:17
#26
Mr.Freeman


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11



требований никаких нет,место для установки придостаточно.Просто написано-установить распредустройство для питания пром.базы,но дело в том что базы еще нет-пустырь
Mr.Freeman вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 08:26
#27
smm


 
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37


а что написано установить его в тп? установить наверно нужно на стройплощадке, для подключения на месте эл.оборудования строителей.
smm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 10:01
#28
Mr.Freeman


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 11


все правильно,ящик на строй площадке а в ТП нужно установить вводной шкаф -0,4кВ с автоматами и счетчиками
Mr.Freeman вне форума  