Увеличивается ли теплопроводность при сжатии утеплителя?
Керчь
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 32851
|
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Чем больше плотность тем больше теплопроводность, но зависимость не линейная. 80мм не сжатого утеплителя будет лучше чем 140мм сжатого до 80мм. Но в любом случае это будет гораздо хуже нормального не сжатого утепления в 140мм.
|
|||
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
|
Не будет. Вы почитайте СНиП про расчет теплоизоляции. Нигде не фигурирует плотность материала, только его толщина. Поэтому теплопроводность материала не поменяется. Изменятся параметры самой стены.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
Теплопроводность (Лямбда) для минваты практически не меняется от сжатия. КавитиБаттс плостностью 45 и БетонБаттс плотностью 90 имеют идентичную лямбду и от ляммбды фасадБаттс плотностью 145кг/м3 отличаются на целых 2 тысячных. Если сравнивать слои одной толщины то совершенно по-барабану 45кг/м3 или 150. Если, наоборот, сравнивать слои 100мм и 50мм, то 100мм будет лучше. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Да. Но это может незначительно повлиять на теплотехнические характеристики ограждающей конструкции в целом.
Значительно могут повлиять теплопроводные включения в виде стоек из профильной трубы. Вы утеплять полости между стойками (образованные обшивкой по стойкам с двух сторон) собираетесь?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Сопротивление теплопередаче=Толщина/Лямбда.
Как сказал twilight - теплопроводность для минваты практически не меняется от сжатия. Поэтому, чем меньше толщина - тем хуже сопротивление теплопередаче. Вывод: лучше поставить вату толщиной 80мм с коэффициентом теплопроводности выше.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Золотые слова. Полностью согласен. "Выше" - с меньшим значением коэффициента теплопроводности, чем у той, которой требуется по расчёту 140мм.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
Ну вы уж определитесь, то у вас теплопроводность от плотности не меняется, то у вас минваты имеют разные показатели теплопроводности... может из-за цвета... |
|||
|
||||
Цитата:
А ваты - так и есть, разная вата имеет разный коэффициент теплопроводности. Может быть... Ведь минвата - она одного цвета, а стекловата - другого
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не забывайте, что теплопроводность изделий из минеральной ваты это не теплопроводность волокон. Основной теплоизоляционный эффект дает воздух, находящийся между волокон. При сжимании волокнистых изделий воздух "выдавливается" и основной объем занимают волокна. Паспортные данные приводятся для некоей усредненной "заводской" плотности.
Уплотненный утеплитель всегда хуже рыхлого. Сказывается и меньшее насыщение воздухом (самый лучший утеплитель) и меньшая толщина. Чтобы увеличить сопротивление утеплителей (снизить теплопроводность) их как раз и насыщают воздухом. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Теплопроводность не меняется не от сжатия, а от плотности, а это совсем не одно и то же. Разная плотность минваты обеспечивается, прежде всего, разным количеством связующего, добавляемого в материал при производстве. При этом количество волокон на единицу объёма меняется не так значительно.
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Ну да, только чего то я не пойму почему зимой в новых ботинках теплее чем в старых истоптанных (сжатых), наверное там какое-то связующее добавилось.
Господа, все мы говорим об одном и том же, только по разному слова раставляем. Давайте подведем уже итоги: При сжатии минваты коэффициентом теплопроводности увеличивается (законы физики не кто не отменял), но не значительно. А ТС можно посоветовать делать по проекту 140мм, т.к. 80мм неважно какой минваты не обеспечат ему проектной теплопровдности. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
При смятии даже в два раза при сохранении расчетной толщины на применяемых толщинах утеплителя разницу нужно будет поискать. Это раз. Смысла специально сминать вату никакого нет потому что толщина то слоя как раз очень сильно влияет на результат, менее плотная вата дешевле, и уж в чем точно можно быть уверенным так это в том что смятая вата не улучшит своих теплоизолирующих свойств. Это два. |
|||
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
"откуда инфа?"
Из ГОСТа вестимо. ГОСТ 4640-2011 Вата минеральная. Технические условия. 7.6 Определение теплопроводности Теплопроводность при температуре 10 °С, 25 °С и 125 °С определяют по ГОСТ 7076, при температуре 300 °С - методом экстраполяции. Испытания проводят при плотности минеральной ваты, в 1,5 раза превышающей плотность, определенную по 7.4. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048
|
интересно получается:
надо 10 м.кв t=80мм стены утеплить, покупаю 1,4м.куб. минплиты и уплотняю ее, дешевле купить 0,8м.куб если 140мм уплотнить до 80, то сопротивление теплопередачи конструкции будет как у 80мм но не как у 140мм на самом деле: 1) чем выше плотность материала, тем больше теплопроводность (сравните минплиту плотностью 50 и 100) 2) жесткую минплиту нельзя уплотнять т.к. разрушатся связи и она просто осыпется 3) если по расчету 140мм, то лучше так и делать, в расчете "забита" самоокупаемость утеплитель за счет снижения теплопотерь (есть утепление 100мм, добавили еще 50мм которые за счет уменьшения теплопотерь окупятся за n лет (около 12), а остальные года чистая экономия) |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Если уж приобретен утеплитель 140 мм, то его не надо уплотнять. Это все равно, что сразу из новых ботинок делать "стоптанные" (хороший пример был).
Если по каким-то причинам 140 мм "слишком толсто, места нет на участке", то надо и приобретать более тонкий. В любом случае теплотехнические показатели будут хуже. А вот если катком спрессовать миллиметров до пяти, вообще такая экономия на креплениях будет... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
Бетон элемент баттс 90кг/м3 - лямбда = 0,038 Фасад баттс 150кг/м3 - лямбда = 0,040 И даже для мягких матов сжимаемость задается не более 30% |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Конечно увеличится. А вот на сколько - определить, по-моему, можно интерполяцией с показателями теплопроводности такой же минваты, но другой плотности.
Тепло передается 3 способами: теплопроводностью, конвекцией и тепловым излучением. Для твердых тел - теплопроводность. Теплопроводность камня (примерно) - 1,4, у стекла - 1.15.(именно поэтому при одинаковом объемном весе стекловата эффективней). Но волокно в минвате нужно чтобы удержать воздух, который и является утеплителем. В газовой среде тепло передается либо конвекцией, либо излучением. Но в малых объемах, особенно в замкнутых (на пример пузырек воздуха в пенопласте) за счет теплопроводности. А теплопроводность газа (воздуха) в десятки раз ниже, чем твердого тела ( лидер - вакуум. Вспомните стеклянную колбу термоса). Отсюда вывод: чем толще слой "замкнутого" воздуха, тем меньше теплопроводность. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048
|
Цитата:
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) плотность>теплопроводность 200>0,076 150>0,068 125>0,064 100>0,06 75>0,056 |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Зачем применять минераловатную теплоизоляцию толщиной 200 мм, если можно сжать её до 5 мм, сохранив теплопроводность? Жуткая экономия на толщине и материалах стен, на объёмах при транспортировке теплоизоляции и т.д.!..
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Цитата:
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
В отличии от линейки изделий которые можно сравнивать между собой. Цитата:
Граждане, чей ребенок потерялся? Последний раз редактировалось twilight, 22.08.2013 в 17:28. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет утеплителя полов по грунту | euro | Архитектура | 200 | 13.12.2022 22:10 |
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя | NoBig_NoSmall | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 04.09.2007 14:30 |