Непрочитано 21.08.2013, 16:41 #1
Увеличивается ли теплопроводность при сжатии утеплителя?
drummer666
 
Керчь
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 8

День добрый. В качестве конструкции для изоляции имеется каркасный дом, сооруженный с каркасом из проф.трубы 80*40. Необходимо утеплить минераловатными матами. По расчету нужно 140 мм. Вата сжимается до 55%, т.е. эти 140 можно легко "сдавить" до 80. Тут и возникает вопрос: от увеличения плотности не увеличится ли теплопроводность? Будут ли сжатые 80 мм ваты выполнять функции 140 мм не сжатых? Или же теплопроводность зависит от плотности заводской, а не от создаваемой? Спасибо
Просмотров: 32851
 
Непрочитано 21.08.2013, 16:47
#2
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от drummer666 Посмотреть сообщение
Увеличивается ли теплопроводность при сжатии утеплителя?
Да.
P.S. Я надеюсь вы стойки каркаса не сжимали?
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 16:50
#3
drummer666


 
Регистрация: 02.06.2012
Керчь
Сообщений: 8


Нет)))
drummer666 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 17:01
#4
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Чем больше плотность тем больше теплопроводность, но зависимость не линейная. 80мм не сжатого утеплителя будет лучше чем 140мм сжатого до 80мм. Но в любом случае это будет гораздо хуже нормального не сжатого утепления в 140мм.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 17:56
#5
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Не будет. Вы почитайте СНиП про расчет теплоизоляции. Нигде не фигурирует плотность материала, только его толщина. Поэтому теплопроводность материала не поменяется. Изменятся параметры самой стены.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 17:58
#6
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Чем больше плотность тем больше теплопроводность, но зависимость не линейная. 80мм не сжатого утеплителя будет лучше чем 140мм сжатого до 80мм. Но в любом случае это будет гораздо хуже нормального не сжатого утепления в 140мм.
Каша...
Теплопроводность (Лямбда) для минваты практически не меняется от сжатия. КавитиБаттс плостностью 45 и БетонБаттс плотностью 90 имеют идентичную лямбду и от ляммбды фасадБаттс плотностью 145кг/м3 отличаются на целых 2 тысячных.

Если сравнивать слои одной толщины то совершенно по-барабану 45кг/м3 или 150. Если, наоборот, сравнивать слои 100мм и 50мм, то 100мм будет лучше.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 18:14
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от drummer666 Посмотреть сообщение
Увеличивается ли теплопроводность при сжатии утеплителя?
Да. Но это может незначительно повлиять на теплотехнические характеристики ограждающей конструкции в целом.
Значительно могут повлиять теплопроводные включения в виде стоек из профильной трубы. Вы утеплять полости между стойками (образованные обшивкой по стойкам с двух сторон) собираетесь?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 18:28
#8
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Сопротивление теплопередаче=Толщина/Лямбда.

Как сказал twilight - теплопроводность для минваты практически не меняется от сжатия. Поэтому, чем меньше толщина - тем хуже сопротивление теплопередаче.
Вывод: лучше поставить вату толщиной 80мм с коэффициентом теплопроводности выше.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 18:39
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
лучше поставить вату толщиной 80мм с коэффициентом теплопроводности выше.
Золотые слова. Полностью согласен. "Выше" - с меньшим значением коэффициента теплопроводности, чем у той, которой требуется по расчёту 140мм.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 18:48
#10
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
с меньшим значением коэффициента теплопроводности
Спасибо за поправку
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 19:00
#11
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Теплопроводность (Лямбда) для минваты практически не меняется от сжатия. КавитиБаттс плостностью 45 и БетонБаттс плотностью 90 имеют идентичную лямбду и от ляммбды фасадБаттс плотностью 145кг/м3 отличаются на целых 2 тысячных.

Если сравнивать слои одной толщины то совершенно по-барабану 45кг/м3 или 150. Если, наоборот, сравнивать слои 100мм и 50мм, то 100мм будет лучше.
...винегрет...

Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Как сказал twilight - теплопроводность для минваты практически не меняется от сжатия. Поэтому, чем меньше толщина - тем хуже сопротивление теплопередаче.
Вывод: лучше поставить вату толщиной 80мм с коэффициентом теплопроводности выше.
Ну вы уж определитесь, то у вас теплопроводность от плотности не меняется, то у вас минваты имеют разные показатели теплопроводности... может из-за цвета...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 19:05
#12
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
то у вас теплопроводность от плотности не меняется, то у вас минваты имеют разные показатели теплопроводности...
От того, что ужмете утеплитель - коэффициент теплопроводности практически не изменится.
А ваты - так и есть, разная вата имеет разный коэффициент теплопроводности.
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
может из-за цвета...
Может быть... Ведь минвата - она одного цвета, а стекловата - другого
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 19:14
#13
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Может быть... Ведь минвата - она одного цвета, а стекловата - другого
С каких это пор стекловата перестала быть минватой...
P.S. Есть еще сладкая вата, так та вообще разноцветная бывает.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 20:18
#14
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Не забывайте, что теплопроводность изделий из минеральной ваты это не теплопроводность волокон. Основной теплоизоляционный эффект дает воздух, находящийся между волокон. При сжимании волокнистых изделий воздух "выдавливается" и основной объем занимают волокна. Паспортные данные приводятся для некоей усредненной "заводской" плотности.

Уплотненный утеплитель всегда хуже рыхлого. Сказывается и меньшее насыщение воздухом (самый лучший утеплитель) и меньшая толщина. Чтобы увеличить сопротивление утеплителей (снизить теплопроводность) их как раз и насыщают воздухом.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 20:29
#15
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Ну да, по идее если сжать вату назад до 100 % она станет опять камнем.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 20:32
#16
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Теплопроводность (Лямбда) для минваты практически не меняется от сжатия. КавитиБаттс плостностью 45 и БетонБаттс плотностью 90 имеют идентичную лямбду и от ляммбды фасадБаттс плотностью 145кг/м3 отличаются на целых 2 тысячных.
Теплопроводность не меняется не от сжатия, а от плотности, а это совсем не одно и то же. Разная плотность минваты обеспечивается, прежде всего, разным количеством связующего, добавляемого в материал при производстве. При этом количество волокон на единицу объёма меняется не так значительно.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 20:40
#17
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Теплопроводность не меняется не от сжатия, а от плотности
Ну да, только чего то я не пойму почему зимой в новых ботинках теплее чем в старых истоптанных (сжатых), наверное там какое-то связующее добавилось.
Господа, все мы говорим об одном и том же, только по разному слова раставляем. Давайте подведем уже итоги:
При сжатии минваты коэффициентом теплопроводности увеличивается (законы физики не кто не отменял), но не значительно.
А ТС можно посоветовать делать по проекту 140мм, т.к. 80мм неважно какой минваты не обеспечат ему проектной теплопровдности.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 20:57
#18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
только чего то я не пойму почему зимой в новых ботинках теплее чем в старых истоптанных (сжатых),
Ну так Вы то же самое, что и я, говорите. У автора темы тоже в "стоптанной" минвате холоднее будет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 21:24
#19
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Теплопроводность не меняется не от сжатия, а от плотности, а это совсем не одно и то же. Разная плотность минваты обеспечивается, прежде всего, разным количеством связующего, добавляемого в материал при производстве. При этом количество волокон на единицу объёма меняется не так значительно.
А там и не надо значительно - при изменении плотности в пять раз теплопроводность практически идентична.
При смятии даже в два раза при сохранении расчетной толщины на применяемых толщинах утеплителя разницу нужно будет поискать. Это раз. Смысла специально сминать вату никакого нет потому что толщина то слоя как раз очень сильно влияет на результат, менее плотная вата дешевле, и уж в чем точно можно быть уверенным так это в том что смятая вата не улучшит своих теплоизолирующих свойств. Это два.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 21:25
#20
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


При испытаниях не теплопроводность минеральной ваты образец уплотняют в 1,5 раза. Поэтому если по-честному проводились испытания для данной партии, то при уплотнении вы получите ту теплопроводность, которую загадали.
Удачи.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 22:51
#21
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
При испытаниях не теплопроводность минеральной ваты образец уплотняют в 1,5 раза
откуда инфа?
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 23:13
#22
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Как бы там ни было сопротивление теплопроводности у 80 будет меньше чем у 140, ибо коэффициент теплопроводности от сжатия не уменьшится))) Ох и насмешили.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 23:45
#23
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Не будет. Вы почитайте СНиП про расчет теплоизоляции. Нигде не фигурирует плотность материала, только его толщина.
Попробуйте кроме СНиПов почитать еще и физику (школьный курс)
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 00:02
#24
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Попробуйте кроме СНиПов почитать еще и физику (школьный курс)
Мне хочется верить что это сделал тот, кто писал соответствующий СНИП. Потому как оправдывать выбор той или иной изоляции я буду по нему, а не учебнику.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 00:38
#25
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


"откуда инфа?"
Из ГОСТа вестимо.
ГОСТ 4640-2011 Вата минеральная. Технические условия.

7.6 Определение теплопроводности

Теплопроводность при температуре 10 °С, 25 °С и 125 °С определяют по ГОСТ 7076, при температуре 300 °С - методом экстраполяции. Испытания проводят при плотности минеральной ваты, в 1,5 раза превышающей плотность, определенную по 7.4.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 03:14
#26
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


интересно получается:
надо 10 м.кв t=80мм стены утеплить, покупаю 1,4м.куб. минплиты и уплотняю ее, дешевле купить 0,8м.куб
если 140мм уплотнить до 80, то сопротивление теплопередачи конструкции будет как у 80мм но не как у 140мм

на самом деле:
1) чем выше плотность материала, тем больше теплопроводность (сравните минплиту плотностью 50 и 100)
2) жесткую минплиту нельзя уплотнять т.к. разрушатся связи и она просто осыпется
3) если по расчету 140мм, то лучше так и делать, в расчете "забита" самоокупаемость утеплитель за счет снижения теплопотерь (есть утепление 100мм, добавили еще 50мм которые за счет уменьшения теплопотерь окупятся за n лет (около 12), а остальные года чистая экономия)
gofra вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 07:05
#27
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Если уж приобретен утеплитель 140 мм, то его не надо уплотнять. Это все равно, что сразу из новых ботинок делать "стоптанные" (хороший пример был).

Если по каким-то причинам 140 мм "слишком толсто, места нет на участке", то надо и приобретать более тонкий. В любом случае теплотехнические показатели будут хуже.
А вот если катком спрессовать миллиметров до пяти, вообще такая экономия на креплениях будет...
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 09:01
#28
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
интересно получается:
на самом деле:
1) чем выше плотность материала, тем больше теплопроводность (сравните минплиту плотностью 50 и 100)
Кавити баттс 45кг/м3 - лямбда = 0,038
Бетон элемент баттс 90кг/м3 - лямбда = 0,038
Фасад баттс 150кг/м3 - лямбда = 0,040



И даже для мягких матов сжимаемость задается не более 30%
twilight вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 09:33
#29
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Цитата:
Сообщение от drummer666 Посмотреть сообщение
от увеличения плотности не увеличится ли теплопроводность?
Конечно увеличится. А вот на сколько - определить, по-моему, можно интерполяцией с показателями теплопроводности такой же минваты, но другой плотности.
Тепло передается 3 способами: теплопроводностью, конвекцией и тепловым излучением. Для твердых тел - теплопроводность. Теплопроводность камня (примерно) - 1,4, у стекла - 1.15.(именно поэтому при одинаковом объемном весе стекловата эффективней). Но волокно в минвате нужно чтобы удержать воздух, который и является утеплителем.
В газовой среде тепло передается либо конвекцией, либо излучением. Но в малых объемах, особенно в замкнутых (на пример пузырек воздуха в пенопласте) за счет теплопроводности. А теплопроводность газа (воздуха) в десятки раз ниже, чем твердого тела ( лидер - вакуум. Вспомните стеклянную колбу термоса). Отсюда вывод: чем толще слой "замкнутого" воздуха, тем меньше теплопроводность.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 09:46
#30
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Кавити баттс 45кг/м3 - лямбда = 0,038
Бетон элемент баттс 90кг/м3 - лямбда = 0,038
Фасад баттс 150кг/м3 - лямбда = 0,040
СП 23-101
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950)
плотность>теплопроводность
200>0,076
150>0,068
125>0,064
100>0,06
75>0,056
gofra вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 09:53
#31
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Зачем применять минераловатную теплоизоляцию толщиной 200 мм, если можно сжать её до 5 мм, сохранив теплопроводность? Жуткая экономия на толщине и материалах стен, на объёмах при транспортировке теплоизоляции и т.д.!..
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:13
#32
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


...

Последний раз редактировалось Living2005, 22.08.2013 в 10:40.
Living2005 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:14
#33
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Отсюда вывод: чем толще слой "замкнутого" воздуха, тем меньше теплопроводность.
!???????........
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:16
#34
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Кавити баттс 45кг/м3 - лямбда = 0,038
Бетон элемент баттс 90кг/м3 - лямбда = 0,038
Фасад баттс 150кг/м3 - лямбда = 0,040
СП 23-101
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950)
плотность>теплопроводность
200>0,076
150>0,068
125>0,064
100>0,06
75>0,056
Цифры из СП очень показательны, но даже и в материалах которые нам предлагает twilight есть расхождения в 5%. Кто то на это не обратит внимание а для кого то 5% будет последней каплей в принятии решения. Я вообще очень часто принимаю лямбду не менее 0,05 для любых материалов.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:51
#35
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
откуда инфа?"
Из ГОСТа вестимо.
ГОСТ 4640-2011 Вата минеральная. Технические условия.

7.6 Определение теплопроводности

Теплопроводность при температуре 10 °С, 25 °С и 125 °С определяют по ГОСТ 7076, при температуре 300 °С - методом экстраполяции. Испытания проводят при плотности минеральной ваты, в 1,5 раза превышающей плотность, определенную по 7.4.
надеюсь что так и есть. на деле испытания могут по иному сценарию проходить.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 17:21
#36
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
СП 23-101
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950)
Это лошадь в вакууме. Сборная солянка.
В отличии от линейки изделий которые можно сравнивать между собой.

Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Зачем применять минераловатную теплоизоляцию толщиной 200 мм, если можно сжать её до 5 мм, сохранив теплопроводность? Жуткая экономия на толщине и материалах стен, на объёмах при транспортировке теплоизоляции и т.д.!..
лицорукажпг
Граждане, чей ребенок потерялся?

Последний раз редактировалось twilight, 22.08.2013 в 17:28.
twilight вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Увеличивается ли теплопроводность при сжатии утеплителя?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет утеплителя полов по грунту euro Архитектура 200 13.12.2022 22:10
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя NoBig_NoSmall Прочее. Архитектура и строительство 3 04.09.2007 14:30