Нужна ли молниезащита зданию кат. Б
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 75
|
||
Просмотров: 3474
|
|
||||
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 75
|
Вы меня за идиота приняли или блондинку?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Вы спросили
Я вам ответил На CO 153-34.21.122-2003 я вам не предлагал ссылаться, эту тему можете даже не подымать. Согласно ПУЭ выша зернодробилка кат. взрывопожарной опасности "Б" относится к зоне класса В-II (зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы). Следовательно, согласно таблице 1 РД по молниезащите, выша зернодробилка относится к I категории по молниезащите, зона А.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24
|
В июне государственный эксперт (ГГЭ, г.Москва) не согласовал проект. Замечание: "7.5. Проектная документация выполнена с отступлением от требований СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Необходимо соблюдать нормотивные документы, видимо отступления касались кровли (я ни разу не видел такую кровлю ?), используйте балки и все будет нормально.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
А это уже прямое нарушение РД.
п.2.11. ... Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция. На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6. Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания. Не экспертом РД писано, не экспертом его отменять
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли молниезащита металлической градирни? | Petru44o | Электроснабжение | 10 | 07.07.2013 21:09 |
Нужна ли отмостка кабельной опоры | Александр.З | Основания и фундаменты | 1 | 03.11.2012 16:28 |
Нужна ли гидроизоляция стыков водопроводных колодцев? | Maksim337 | Технология и организация строительства | 3 | 19.08.2012 23:16 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |