Нужна ли молниезащита зданию кат. Б

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2013, 15:36 #1
Нужна ли молниезащита зданию кат. Б
better
 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 75

При обследовании здания кат. взрывопожарной опасности "Б" ( Зернодробилка) высотой 35 м обнаружил что нет у них молниеприёмника. Но знаю что раньше писали всем зданиям кат.Б выполнить молниеприёмник. Хочу спросить сведущих на какой норматив надо сослаться где указано что здания взрывопожарной опасности категории Б должны обеспечиваться молниеприёмниками
Просмотров: 3474
 
Непрочитано 23.08.2013, 21:19
1 | #2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Инструкция по молниезащите зданий и сооружений РД 34.21.122-87
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2013, 17:40
#3
better


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Инструкция по молниезащите зданий и сооружений РД 34.21.122-87
Вы меня за идиота приняли или блондинку?
Цитата:
Хочу спросить сведущих на какой норматив надо сослаться где указано что здания взрывопожарной опасности категории Б должны обеспечиваться молниеприёмниками
Так мне про РД 34.21.122-87 известно и CO 153-34.21.122-2003; ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010; ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 все прочёл. Одна заменяет другую, но не отменяет предыдущую. Это для меня бредовое состояние. Я и спросил об оказании услуги сведущих специалистов, а не простых юзеров для рейтинга.
better вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 19:47
1 | #4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Вы спросили

Цитата:
Сообщение от better Посмотреть сообщение
на какой норматив надо сослаться где указано ...
Я вам ответил

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Инструкция по молниезащите зданий и сооружений РД 34.21.122-87
На CO 153-34.21.122-2003 я вам не предлагал ссылаться, эту тему можете даже не подымать.
Согласно ПУЭ выша зернодробилка кат. взрывопожарной опасности "Б" относится к зоне класса В-II (зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы).
Следовательно, согласно таблице 1 РД по молниезащите, выша зернодробилка относится к I категории по молниезащите, зона А.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 14:50
#5
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


В июне государственный эксперт (ГГЭ, г.Москва) не согласовал проект. Замечание: "7.5. Проектная документация выполнена с отступлением от требований СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»
ing1971 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 01:13
#6
better


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от ing1971 Посмотреть сообщение
Проектная документация выполнена с отступлением от требований СО 153-34.21.122-2003
Я не понял к чему это сюда вставлено. Может объясните?. У меня конкретный вопрос в первом посте.
better вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 05:23
1 | #7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от ing1971 Посмотреть сообщение
Проектная документация выполнена с отступлением от требований СО 153-34.21.122-2003
Необходимо соблюдать нормотивные документы, видимо отступления касались кровли (я ни разу не видел такую кровлю ?), используйте балки и все будет нормально.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 13:44
#8
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
используйте балки и все будет нормально.
Эксперт не согласовывает использование балок.
Пришлось отдельные проводники прокладывать.
ing1971 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 21:00
1 | #9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от ing1971 Посмотреть сообщение
Эксперт не согласовывает использование балок
А это уже прямое нарушение РД.
п.2.11. ...
Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.

Не экспертом РД писано, не экспертом его отменять
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужна ли молниезащита зданию кат. Б



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли молниезащита металлической градирни? Petru44o Электроснабжение 10 07.07.2013 21:09
Нужна ли отмостка кабельной опоры Александр.З Основания и фундаменты 1 03.11.2012 16:28
Нужна ли гидроизоляция стыков водопроводных колодцев? Maksim337 Технология и организация строительства 3 19.08.2012 23:16
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30