Обязательна ли охранно-пожарная сигнализация в нежилых помещениях 16-ти этажного дома?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязательна ли охранно-пожарная сигнализация в нежилых помещениях 16-ти этажного дома?

Обязательна ли охранно-пожарная сигнализация в нежилых помещениях 16-ти этажного дома?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.08.2013, 03:46 #1
Обязательна ли охранно-пожарная сигнализация в нежилых помещениях 16-ти этажного дома?
AntonyM
 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 37

Где-то уже писал, что являюсь дольщиком в строительстве нежилого помещения. В проекте есть охранно-пожарная сигнализация. По факту ее выполнять не планируется, помещение сдается без отделки. Чем регламентируется наличие охранно-пожарной сигнализации при сдаче? Если она обязательно, то возможно ли обойти это требование застройщику? Буду благодарен наводке на норматив
PS Аналогичная ситуация с тепловой завесой у тамбура. В проекте есть, по факту не будет. Не нашел требований по ее наличию. Тамбур утепленный
Просмотров: 3378
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 02:03
#2
AntonyM


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 37


ап! Очень нужна консультация!
AntonyM вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 06:30
#3
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


СП 5.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
Приложение А (обязательное)
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
Таблица А.1
6.2 Жилые здания высотой более 28 м2 АУПС - Независимо от площади

Что за помещения? Склады, офисы?
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 22:50
#4
AntonyM


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Что за помещения? Склады, офисы?
Продавались без определенного целевого назначения, будут сдаваться без отделки.
AntonyM вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 04:42
#5
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Охранку своей площади арендатор сам себе обеспечивает, а вот пожарку на все здание - владелец здания.
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  