Сейсмика 9 баллов. Вогзникаю нереальные напряжения. В чем ошибка?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сейсмика 9 баллов. Вогзникаю нереальные напряжения. В чем ошибка?

Сейсмика 9 баллов. Вогзникаю нереальные напряжения. В чем ошибка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2013, 12:12 #1
Сейсмика 9 баллов. Вогзникаю нереальные напряжения. В чем ошибка?
SNIIP
 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338

Есть одноэтажное здание. Сейсмика 9 баллов. при расчете возникают огромные растягивающие напряжения в простенке, хотя он обрамлен железобетонными сердечниками. В чем может быть неточность? грешу на вертикальные связи подземной части с кирпичной кладкой. Как правильно посчитать их Жесткость Rx Ry Rz?

Вложения
Тип файла: zip Разверткит.zip (84.7 Кб, 66 просмотров)

Просмотров: 2497
 
Непрочитано 02.09.2013, 21:18
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
при расчете возникают огромные растягивающие напряжения в простенке, хотя он обрамлен железобетонными сердечниками.
У тебя какая версия Лиры? В Лире 9.6 не открывается. Лучше выкладывать расчет в формате .txt (из папки LData)
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 07:37
#3
SNIIP


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338


картинка - тот самый простенок от 2го РСН где определяющее - сейсмика по У. в нем и возникают те самые напряжения....
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (170.3 Кб, 414 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip Разверткит.zip (46.1 Кб, 49 просмотров)

Последний раз редактировалось SNIIP, 03.09.2013 в 08:37.
SNIIP вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 22:58
#4
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Ну... а для 9 баллов по другому никак
1. Для одноэтажного здания ветер задан... да еще и сейсмическая составляющая.... очень смешно - нагрузка от сейсмики перебьет все самые ярые усилия от ветра
2. Захожу в формирование динамических загружений из статических и что я вижу... коды преобразования все равны 1... когда должны быть для железобетонных и/или каменных конструкций совсем другими... 0,9; 0,8; 0,5... при постоянных длительных и кратковременных нагрузках...
3. ветер по У и Х не взаимоисключены... дует сразу с двух сторон... смерч чтоли
4. Коэффициент надежности равен 10000 в сейсмике...
5. зачем 50 и 250 учитываемых колебаний? ну 30-40 поставьте, но 250...
Ошибки только в значениях

Сама схема:

1. закрепление узлов по Х, У, Z... Z убрать, поставить UZ.
2. где геология?
3. что за 55 элемент? закладная деталь?
4. Где фундамент?

Читайте нормативные документы по сейсмике.

Ну пока хватит. И да... простенок для 9 баллов не менее 1,2метров должен быть, или чуть больше. Каменные не несущие конструкции задаются весом
Stranix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сейсмика 9 баллов. Вогзникаю нереальные напряжения. В чем ошибка?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
несущие конструкции школы - безригельный монолитный каркас, сейсмика 6 баллов, рационально ли? Comunikabel Железобетонные конструкции 3 19.09.2012 15:58
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. Ivanich Расчетные программы 15 05.05.2009 13:15
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47