Влияние токов КЗ на грозотрос ОКГТ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Влияние токов КЗ на грозотрос ОКГТ

Влияние токов КЗ на грозотрос ОКГТ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2013, 11:44 #1
Влияние токов КЗ на грозотрос ОКГТ
Slevin2702
 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 4

Всем доброго времени суток!
Ситуация в следующем: надо выбрать оптический грозозащитный трос марки ОКГТ и повесить его на старые ВЛ 35 и 110 кВ. На выбор сечения троса (веса) очень сильно влияет значение тока короткого замыкания. Встает вопрос: какой конкретно необходимо сообщить производителю ток - тот, что на линии, или тот что на шинах подстанций, ограничивающих линию.
Еще не совсем понятно, в каких случаях по грозотросу протекают токи КЗ. Если кто-то может помочь с объяснениями, или посоветует литературу, было бы замечательно.
Просмотров: 3007
 
Непрочитано 25.09.2013, 05:19
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Slevin2702 Посмотреть сообщение
На выбор сечения троса (веса) очень сильно влияет значение тока короткого замыкания.
Счего вы это взяли.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 08:52
#3
Slevin2702


 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Счего вы это взяли.
ПУЭ 7:
2.5.192. Оптические кабели ОКГТ, ОКФП и ОКНН должны быть проверены на работоспособность по температурному режиму при протекании максимального полного тока КЗ, определяемого с учетом времени срабатывания резервных защит, дальнего резервирования, действия УРОВ и АПВ и полного времени отключения выключателей. Допускается не учитывать дальнее резервирование.

Чем больше ток, тем больше должно быть сечение, чтобы провод меньше нагревался. И в опросниках у производителя есть такой пункт - "ток короткого замыкания в кабеле" и "время воздействия". Да и по факту так получается: мы делали несколько предложений с разными значениями тока КЗ, и сечение (а значит и вес) было значительно больше при бОльших токах КЗ.

И вот не понятно - какой ток задавать - ибо ток на шинах ПС есть совокупность токов КЗ с приходящих линий, и зачастую в несколько раз отличается от тока КЗ на линии.
Slevin2702 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 09:16
#4
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Посмотрите вот здесь:
http://ru.scribd.com/doc/107148132/h...лектропередачи
Там в конце есть перечень нормативки по расчетам ТКЗ и учету воздействия ТКЗ на грозозащитный трос.
А вообще-то, в службе релейной защите можно получить, я думаю, токи в ГТ в разных режимах КЗ.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 20:58
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Slevin2702 Посмотреть сообщение
не понятно - какой ток задавать
Ну видимо тот ток, который указан в п.2.5.192 ПУЭ

Цитата:
Сообщение от Slevin2702 Посмотреть сообщение
должны быть проверены на работоспособность по температурному режиму при протекании максимального полного тока КЗ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Влияние токов КЗ на грозотрос ОКГТ