Вертикальная связь(нестандартная)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2007, 10:56 #1
Вертикальная связь(нестандартная)
Artiznov
 
конструктор
 
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530

Можно-ли запроектировать такую связь(см. архив)? Кто-нибудь видел в серии такую свзяь? Если кто видел в серии может дать отскаинрованный листочек из серии или хотя бы ссылку (конечно хотелось бы посомтреть). Я нашел в «руководстве по проектированию жестких узлов Хабаровского отдела Н,П.Ф.И. Промстальконструкция», в приложении. Там была изображен такой тип связи. Шеф говорит что она работать не будет, я говорю: «А почему бы и нет, ведь она из треугольников, т.е. геометрически неизменяемая».
[ATTACH]1173686165.rar[/ATTACH]
Просмотров: 5673
 
Непрочитано 12.03.2007, 11:07
#2
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


твой шеф совершенно прав
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2007, 18:11
#3
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


А чем вы обоснуете свой ответ? Ведь геометрическая неизменяемость обеспечена а профили можно подобрать по усилиям в расчетной схеме в SCAD'e.

Кто-нибудь может еще что-нибудь сказать ?(желательно с обоснованием своего мнения). Ведь это не дураки придумали, пособие из проектного института !!! (правда 1975г издания)
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 19:03
#4
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Можно загнать две расчетные схемы в тот же СКАД и посмотреть, как изменятся перемещения и усилия
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 19:07
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Полупортал вещь обычная. С перемещениями только надо повнимательнее. И в промовском здании с кранами низззя.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 21:55
#6
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 872
<phrase 1=


Цитата:
И в промовском здании с кранами низззя.
А если по расчету по деформациям проходит, то почему низззя? И даже с подвесными кранами??
Ну а если здание комплексное - зона с краном с крестовыми и портальными, то в бескрановой -то можно ,наверно...
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 22:14 Re: Вертикальная связь(нестандартная)
#7
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 781


Цитата:
Сообщение от Artiznov
Можно-ли запроектировать такую связь(см. архив)? Кто-нибудь видел в серии такую свзяь? Если кто видел в серии может дать отскаинрованный листочек из серии или хотя бы ссылку (конечно хотелось бы посомтреть). Я нашел в «руководстве по проектированию жестких узлов Хабаровского отдела Н,П.Ф.И. Промстальконструкция», в приложении. Там была изображен такой тип связи. Шеф говорит что она работать не будет, я говорю: «А почему бы и нет, ведь она из треугольников, т.е. геометрически неизменяемая».
[ATTACH]1173686165.rar[/ATTACH]
гибкость большая...проверь устойчивость
An2 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 11:25
#8
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от AIK
Полупортал вещь обычная. С перемещениями только надо повнимательнее. И в промовском здании с кранами низззя.
:shock: ну тогда посчитай по устойчивасти и гибсости. Когда все правильно просчитаеш, тогда сразу поймеш почему данное решение очень плохое.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 12:35
#9
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Tserber
:shock: ну тогда посчитай по устойчивасти и гибсости. Когда все правильно просчитаеш, тогда сразу поймеш почему данное решение очень плохое.
Решение может быть плохим (а что делать, если нет альтернативного решения, если там дверь 3х3, к примеру ), но эта связь работать будет
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 12:56
#10
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Nagay
Решение может быть плохим (а что делать, если нет альтернативного решения, если там дверь 3х3, к примеру ), но эта связь работать будет
Конечно будет, кто же спорит! Легкая, невесомая конструкция из колонного двутавра будет замечательно работать каким раком вы бы ее не изогнули.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2007, 15:41
#11
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Мужики !!! Это 2-х этажное адм здание безо всяких там кранов, размером 24х18м. Связь такая потомоу что там проем разместили. в одном месте проем можно перенести а в др нет, поэтому я решил попрбовать такую. Сечение спаренное их 2-х уголков 125х8, я думаю она и удар боинга выдержит
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2007, 17:21
#12
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Artiznov
Ну, боинг ей выдерживать и не надо, а вот в качестве средней опоры для балки перекрытия нижнйи портал выступать будет, если узел должным образом не законструировать. ТОка больно геморроен этот "должный образ", да и где на него посмотреть с ходу не скажу, где-то когда-то видел, но где...
А полупорталы лучше ставить симметричными парами.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2007, 01:04 Вертикальная связь
#13
Tolya

инженер_конструктор
 
Регистрация: 17.03.2007
г.Жлобин_Беларусь
Сообщений: 1


Углы от 35 до 55 градусов, иначе связь не рабочая. И по гибкости тоже не прокатит. Предлагаю рассмотреть вариант с зеркальным относительно левой стойки полупорталом (по ситуации)
Tolya вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 11:30
#14
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Румын
Artiznov
Ну, боинг ей выдерживать и не надо, а вот в качестве средней опоры для балки перекрытия нижнйи портал выступать будет, если узел должным образом не законструировать. ТОка больно геморроен этот "должный образ", да и где на него посмотреть с ходу не скажу, где-то когда-то видел, но где...
А полупорталы лучше ставить симметричными парами.
Все правильно, но в итоге может не прокатить изза расчетной длины.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 13:22
#15
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Tserber
Все правильно, но в итоге может не прокатить изза расчетной длины.
Это какой-то новый вид проверки стальных элементов, по расчетной длине? Что вы имели ввиду?
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 14:16
#16
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Румын
Цитата:
Сообщение от Tserber
Все правильно, но в итоге может не прокатить изза расчетной длины.
Это какой-то новый вид проверки стальных элементов, по расчетной длине? Что вы имели ввиду?
Абсолютно новый способ! Все рекомендую! :wink:
Делиш расчетную длину на радиус инерции и получаеш гибкость... [sm2003]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 16:00
#17
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Считаю вполне обоснованной применение приведенной схемы полупортальной вертикальной связи.
Рекомендую:
- принять узел пересечения трех стержней связи в 0.8м от левой стойки и 0.8м от верхней распорки;
- нагрузку сосредоточенную приложить к верхнему правому углу; с направлением к левой стойке.
В этом наиболее неблагоприятном загружении все 3 элемента связи сжаты с усилием в 3.8 раза больше чем приложенная нагрузка, левая стойка и распорка растянуты с усилием 2.8 раза больше приложенной нагрузки.
Длинные элементы связи подобрать по гибкости (не более 120), а короткий угловой элемент с жесткостью из плоскости связи в два раза большей чем два других элемента жестко закрепить в углу пересечения левой стойки и горизотальной распорки.
При нагрузке с обратным знаком все элементы связи растянуты.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2007, 16:25
#18
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Мне тоже интересно, все говорят что не пройдет !? Как будто это вообще что-то нереальное. Какие бы усилия не были сечение подобрать можно. К тому же здесь не небоскреб.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 16:29
#19
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Lev_37
Длинные элементы связи подобрать по гибкости (не более 120), а короткий угловой элемент с жесткостью из плоскости связи в два раза большей чем два других элемента жестко закрепить в углу пересечения левой стойки и горизотальной распорки.
При нагрузке с обратным знаком все элементы связи растянуты.
Все правильно, но смысл уже теряется! Намного проще сделать ж/б диафрагму
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 21:22
#20
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Tserber
Все правильно, но смысл уже теряется! Намного проще сделать ж/б диафрагму
Я правильно понимаю, что вы полностью отрицаете целесообразность устройства портальных/полупортальных связей?
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  