|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.10.2013, 12:01 | #1 | |
Для какой точки определять толщину сжатой зоны в Кросс?
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 8786
|
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
|
не уверен,
почему в центре? потому что сначала расчет, а потом осадка. Посмотрел осадку, переназначил, пересчитал.Откуда кросс узнает где макс. осадка без расчета? про k=0,1 прочитайте статью приложение к руководству, абзац "глубина сжимаемой толщи". |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
Да, но после первого расчета деформации уже известны и максимальные совсем не обязатено, что будут в центре! Как поступать дальше, оставлять туже точку, или же принимать уже другую?!
про k=0,1 прочитайте статью приложение к руководству, абзац "глубина сжимаемой толщи". Я эту стать перечитал уже вдоль и поперек, но официальный документ все-таки ДБН, а там к=0,5! К стати, по вашему СП k при b>20м тоже равень 0,5 п.5.5.41 Последний раз редактировалось Texas, 15.10.2013 в 12:34. |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
|
опять же ну уверен.
может быть как то так: характерные точки - пересечение стен/углы, самые нагр. колонны - штук 10 выбрать и смотреть чтобы при перемещении точки по местам наибольших например 3-5 осадок эти 10 осадок не отличались бы более чем на 7-8 %, и были бы меньше допустимых конечно как абсолютные так и относительно друг друга(delta/L<=) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Texas, там разные методы. Кросс не использует метод послойного суммирования - у него свой метод, с блэкдж... Если когда-нибудь считали осадку руками методом послойного суммирования, вспомните - самые нижние слои дают очень мало к осадке - основная доля осадки приходится на первые слои.
И подумайте сами - скорее всего в ДБН как и в российских нормах - до 20 метров глубина определяется до 0.2, свыше - до 0.5. Таким образом осадка фундамента в 19 метров и 21 метр шириной на одной площадке насколько будет различаться? Эта цифра - вполне себе условность, не заморачивайтесь ^_^ Да и вообще, если у Вашей плиты разница осадок между центром и краями прям сильная и значительная, значит надо бы не о точке вычисления глубины думать, а о жесткости плиты/здания)) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
То, что методы разные это понятно, но результаты расчета должны быть похожи независимо от выбранного метода
Считал, причем не один десяток раз, именно поэтому я и понимаю о чем спрашиваю! В больших плитных фундаментах напряжения с глубиной затухают очень медленно, поэтому деформации при к=0,1 и к=0,5 отличаются почти в два раза! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
дык еще раз говорю - методы разные. Может быть у Кроссовской методики как-то совсем иначе считается осадка каждого слоя? Эта цифра - чистая условная эмпирика, не думаю, что она там или там правильная и даст какой-то точный результат.
Попробуйте сравнить. И еще в Plaxis посчитать. И просто по разным нормам. Получите кучу совершенно непохожих цифр. Грунты - это такая вещь, где за счастье, если хотя бы порядок между расчетами и реальностью сойдется. Не верите методике Кросса - не верьте. Но не думаю, что взяв цифру из одной формулы и подставив её в совершенно другую, Вы обманете НИИОСП им. Герсеванова и выведете самую точную в мире методику. Кстати, забавный факт - методика послойного суммирования в СНиП (и ДБН впоследствии) добавлена тем же НИИОСП, которое потом совместно со ScadSoft разработало методику для Кросса. Я думаю, ребята знали что делают. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
А вы внимательней почитайте приложение к кросс и поймете как там считаются деформации. Это тотже метод послойного суммирования, только коэф. находятся немножко по-другому! (как именно там тоже все написано)
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
Спасибо за совет, "очень помогли" получить ответы на, озвученные в данной теме, вопросы!
И еще: не стоит злится потому, что кто-то хочет разобраться в том, в чем вы не разобрались. без обид, удачи Последний раз редактировалось Texas, 15.10.2013 в 13:20. |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
|
Texas! Погоди, тут всегда желающих "устаканить" и заболтать хватает,
ты так сразу то не сливайся, будут еще участники, посмотрят - скажут, не надо по каждому посту делать выводы. Скад и кросс тоже программы такого рода где решение о валидности результата принимает расчетчик. (метод итераций, условия разбиения на КЭ и т.д) сам сейчас разбираюсь в связке скад+кросс, у меня ленточный свайный фундамент, тоже куча непоняток, щас со временем немного туго, но как доберусь до твоего вопроса - тоже напишу что думаю. Мне вот умные люди советуют руками посчитать, и я думаю что так и сделаю, а потом сравню. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
Цитата:
Цитата:
Разберешся, будут ждать аргументированного мнения! Спасибо за ответы |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
И что, теперь для вас все прояснилось? Тогда еще раз повторю вопрос этой темы: для какой точки в кроссе определять Нс? Второй вопрос и повторять не стоит...
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что для меня прояснилось - то же, что и до этого ясно было - цифра эта - условность. В идеале, Федоровский говорит, её лучше вообще не ограничивать. И в еврокоде ограничений, говорит, нету. Поэтому если её назначит в 0,01, то осадка теоретически будет еще более точно вычислена. Но все понимают, что осадка грунта в расчетах ни за что не будет предсказана, пока Вы грунт суперсканером не просканируете и не найдете ВСЕ включения других пород, захороненные древние бутылки из под древнеславянской водки и случайные подземные ручейки. Все эти методики дают по сути ориентировочные цифры с погрешностью в сотни процентов (я не гиперболизирую). Федоровский посчитал видимо, что если все равно считать будет машина, пусть считает глубже. Нормотворцы решили, что и половины для плиты хватит - толку дальше уточнять нет. Для лент и столбов вроде как поточнее просят - 0,2, потому как там разности осадок более важны обычно.
Это все - что касается k. Для какой точки - вроде как разницы не должно быть особой. Потому как совсем огромные здания все равно только в кроссе считать не будете, а для небольших вроде как осадка должна по разным точкам незначительно отличаться в любом случае. Покажете модель, где получили 35% разницы? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Если фундаментная плита имеет форму, приближенную к прямоугольнику, то рекомендуется точку расчета сжимаемой толщи размещать на середине отрезка, соединяющего одну из "вершин прямоугольника" с точкой пересечения "диагоналей". Эти советы носят сугубо рекомендательный характер. Через меню Редактировать можно вызвать операцию Точка расчета сжимаемой толщи и с помощью курсора указать нужное вам положение точки (отмечается на схеме крестом красного цвета). Большинство пользователей нуждается в рекомендациях по выбору точки расчета сжимаемой толщи. Для них это та "печка" от которой можно начать "танцевать". А вы, Texas, такие рекомендации почему то воспринимаете как личное оскорбление и видите строгие запреты там где их нет. Помимо справки к программе пользователю КРОСС рекомендуется изучить описание работы с программой, изложенное в книге Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Микитаренко М.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А., Федоровский В.Г., Юрченко В.В. "SCAD Office. Реализация СНиП в проектирующих программах" – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. см. http://scadhelp.com/books.html С такими вопросами как у вас, Texas, было бы намного эффективнее обращаться в техподдержку SCAD. Ну или прямо к разработчику КРОСС господину Федоровскому. Он работает в НИИОСП им. Герсеванова и установить с ним прямой контакт не так уж и сложно. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
Цитата:
За ссылку спасибо, буду читать |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Подправте старый лисп | evg76 | LISP | 10 | 25.10.2012 10:23 |