Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ ст.16 п.6
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ ст.16 п.6

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ ст.16 п.6

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2013, 14:12 #1
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ ст.16 п.6
Ingener@
 
Невинномысск
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 64

Здаврвтвуйте коллеги и модераторы! может кто поможет понять, может даст коментарий к пункту 6 статьи 16 данного закона.

----- добавлено через ~4 мин. -----
звучит он приблизительно так:
"6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций)."
Вот на счет аварифной ситуации хотелось-бы по побробнее! если нет вероятности взрыва или столкновения? то не считать? а как определить веротяность обрушения одной из констуркций и какой именно? и есть-ли граница, этой самой вероятности, после котрой никаких мероприятий и учетов не требуется? в общем непонятно как-то...
__________________
Учение без размышления БЕСПОЛЕЗНО,
а Размышление без учения ОПАСНО!!! )
Просмотров: 3589
 
Непрочитано 06.11.2013, 16:26
#2
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Не совсем компетентен, но в ЦНИИСК говорили, что выберается наихудший случай. Убирается колонна или пилон и производится расчет, кажется на нормативные нагрузки. Главное не допустить разрушение конструкции.
Может будет интерсно - https://www.youtube.com/watch?v=5RvQWKrHOv4

Ещё на этом канале было где то виде про встречу Полонского и Травуша. Там говорилось о данном расчете.
agafosha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 17:23
#3
Ingener@


 
Регистрация: 16.10.2008
Невинномысск
Сообщений: 64
<phrase 1=


да я вот думаю не все же условия нужно учитвать? ну елси нечему там врезаться и взрываться значит может и нет причины обрушиться...
__________________
Учение без размышления БЕСПОЛЕЗНО,
а Размышление без учения ОПАСНО!!! )
Ingener@ вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 17:44
#4
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Взрыв может быть = теракту. Конкретики нет по уникальности объекта. Насчет врезаться это чаще мало вероятно, хотя сейчас в торговых центрах выставляют авто.
Будь то взрыв, врезание результат одинаков вывод элемента из работы. Вот и считайте свое задние без элемента и отсутствие которого дает наихудший вариант.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 17:58
#5
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Главное не допустить разрушение конструкции.
главное не допустить человеческих жертв или техногенной катастрофы.
Конструкция может разрушится.... но за то время, которое она буде рушится (допустим час или два) здание или сооружение должны покинуть люди; персонал; или остановлен технологический процесс.
Yaroslav вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 11:00
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Вот киомментарий из "Консультанта", правда ясности он не добавляет
Особые требования установлены в ч. 6 комментируемой статьи для процессов проектирования здания или сооружений повышенного уровня ответственности, которые заключаются в необходимости учета в проектной документации аварийных расчетных ситуаций. Например, при расчете конструкций общественных зданий должны рассматриваться расчетные ситуации, включая и аварийную, имеющую малую вероятность появления и небольшую продолжительность, не являющуюся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний (например, ситуация, возникающая в связи со взрывом, столкновением, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции, - прогрессирующее обрушение) (п. 9.8 СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"). В соответствии со СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения" при проектировании гидротехнических сооружений должны быть предусмотрены конструктивно-технологические решения по предотвращению развития возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в периоды строительства и эксплуатации. В проектах гидротехнических сооружений должны выполняться расчеты по оценке возможных материальных и социальных ущербов от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фронта. В них также надлежит предусматривать мероприятия по снижению негативных воздействий возможных аварий сооружений на окружающую среду. В проектах водонапорных гидротехнических сооружений должны предусматриваться локальные системы оповещения персонала и населения, проживающего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва напорного фронта (п. п. 4.3.6 - 4.3.8).
Для обеспечения механической безопасности при проектировании зданий и сооружений принципиальное значение имеет уровень ответственности здания или сооружения (подробнее об этом см. п. 7 комментария к ст. 4), поскольку в ч. 7 комментируемой статьи устанавливается коэффициент надежности в зависимости от уровня ответственности здания или сооружения.

По опыту скажу, если прописан 1 (повышенны) уровень ответственности здания, экспертиза заставит считать на прогрессирующее обрушение. Независимо от того, может там что-нибудь взорваться или не может. Хоть кружок кройки и шитья у вас там будет
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 16:29
#7
Ingener@


 
Регистрация: 16.10.2008
Невинномысск
Сообщений: 64
<phrase 1=


короче все сведется к тому что эксперты настоят на том, чтобы убрали колонну и придется согласиться! либо упруться вообще и тогда положительного заключения не видать... очередная бестолковая бюрократия
__________________
Учение без размышления БЕСПОЛЕЗНО,
а Размышление без учения ОПАСНО!!! )
Ingener@ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 15:30
#8
Арматурщик

всю жизнь учусь
 
Регистрация: 08.11.2013
Северный тупик
Сообщений: 39


Получается: если в 9-ти этажном жилом доме в несущей внутренней стене устроили дверной проём, то нужен расчёт на возможную чрезвычайную ситуацию-аварию?
Арматурщик вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2013, 12:32
#9
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


если 9-ти этажное здание принято повышенного уровня ответственности - ДА!
Yaroslav вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ ст.16 п.6



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Федеральный закон от 25.12.2009 №384 "... о безопасности зданий и сооружений" Ringo_500 Разное 11 31.03.2010 09:04
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-Ф3? Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.06.2008 13:24