Подскажите что делать,если расстояние между дымовыми трубами,не соответствует пяти диаметрам СНиП 2.09.03-85"Промышленные и предприятия и сооружения".
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите что делать,если расстояние между дымовыми трубами,не соответствует пяти диаметрам СНиП 2.09.03-85"Промышленные и предприятия и сооружения".

Подскажите что делать,если расстояние между дымовыми трубами,не соответствует пяти диаметрам СНиП 2.09.03-85"Промышленные и предприятия и сооружения".

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2013, 14:28 #1
Подскажите что делать,если расстояние между дымовыми трубами,не соответствует пяти диаметрам СНиП 2.09.03-85"Промышленные и предприятия и сооружения".
shpigar88@mail.ru
 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 6

Подскажите что делать,если расстояние между дымовыми трубами,не соответствует пяти диаметрам СНиП 2.09.03-85"Промышленные и предприятия и сооружения".
Просмотров: 998
 
Непрочитано 23.01.2014, 20:58
#2
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Допускается отсутпление от СНиП при соответсвующем обосновании и выполнении расчетов, которые подтвердят, что фактическое расстояние не оказывает влияние на безопасную эксплуатацию объекта. Но данное обоснование займет ни один том и ни один миллион рублей, фактически выполнение проекта+заключение о техническом состоянии+ПЛАСЫ+изыскания со всеми согласованиями.
Марат1982 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите что делать,если расстояние между дымовыми трубами,не соответствует пяти диаметрам СНиП 2.09.03-85"Промышленные и предприятия и сооружения".



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24