Монтаж металлоконструкций на болтах. Как обеспечить точность?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтаж металлоконструкций на болтах. Как обеспечить точность?

Монтаж металлоконструкций на болтах. Как обеспечить точность?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2013, 14:22 #1
Монтаж металлоконструкций на болтах. Как обеспечить точность?
mmakk06
 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33

Из п. 4.12 СНиП 3.03.01-87: "При этом в соединениях с работой болтов на срез и на смятие допускается чернота (несовпадение отверстий в смежных деталях собранного пакета) до 1мм - в 50% отверстий, до 1,5 мм - в 10 % отверстий. Как это на практике осуществить?!

Далее, требования при приемочном контроле:
Например, расстояние между осями ферм, балок, ригелей, по верхним поясам между точками закрепления - предельные отклонения - 15 мм.

Допустим, мы имеем балочную клетку, где сопряжение главных и вспомогательных балок происходит на болтах. Колонны и ГБ смонтированы, а расстояния между ГБ на 15мм (да пускай даже на 6-7 мм) расходятся с проектными значениями. Все в допуске. Также необходимо учесть неточность постановки отверстий, которая в отдельных случаях, наверняка, может достигать существенных величин, а также отклонения в размерах ВБ по длине. Суммарно можно получить 2 и более см. Теперь необходимо совместить отверстия ВБ с отверстиями ГБ, да так, чтобы выполнялись требования из п.4.12.

Забивка проходных оправок, рассверловка тут, по-моему, не помогут. О какой технологичности болтовых соединений может вообще идти речь? В узле на рис. 1 (см. вложения) понятно, как проблема решается. В узлах на рис. 2 и 3 - ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.1.png
Просмотров: 1017
Размер:	78.6 Кб
ID:	117138  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.2.png
Просмотров: 781
Размер:	76.3 Кб
ID:	117139  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.3.png
Просмотров: 764
Размер:	37.1 Кб
ID:	117140  


Последний раз редактировалось mmakk06, 24.11.2013 в 15:33.
Просмотров: 15700
 
Непрочитано 24.11.2013, 15:48
1 | #2
lamer_irk


 
Регистрация: 12.08.2009
Наша Russia
Сообщений: 35
<phrase 1=


на данных эскизах показаны болтовые соединения не высокопрочными болтами, а соответственно, резаком (электродом) доводят отверстие до нужного диаметра, если уж надо на болтах и вуаля...
а что бы "Суммарно можно получить 2 и более см." я не знаю что за завод изготовитель ГБ и ВБ должен быть что бы такие значения были, если только представитель заказчика положил "прибор" (подрядчик сам не знает что такое теодолит) на приемку анкеров по фундаментам (ростверкам и тд)
__________________
Бывает случается и такое, что без помощи не обойтись.:yes:
lamer_irk вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 16:36
1 | #3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от lamer_irk Посмотреть сообщение
на данных эскизах показаны болтовые соединения не высокопрочными болтами, а соответственно, резаком (электродом) доводят отверстие до нужного диаметра, если уж надо на болтах и вуаля...
Ну-ну.. резаком, да под рабочие болты...
Offtop: а потом удивляемся обрушениям...

Автор, если отсутствует конструкторская ошибка или грубый брак изготовления/монтажа, то в подавляющем большинстве случаев твоя проблема решается при помощи монтировки и (иногда) трубы. Более-менее приличный монтажник даже вопроса не задаст, а молча возьмет и смонтирует.
А прожигать отверстия под рабочие болты - не допускается. Увидит нормальный технадзор/авторский надзор - заставит снять конструкции и отправить на переизготовление.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.11.2013 в 16:52.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 16:51
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну-ну.. резаком, да под рабочие болты...
Это ты еще мягко сказал.
lamer_irk, зачем засоряешь голову вопрошающим? Ни один из приведенных на картинке узлов не допускает использование резака на монтаже. Разве что узлы 1 и 2 не станут от этого прямо аварийными.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 18:05
#5
sergeyev792


 
Регистрация: 11.05.2013
Харьков
Сообщений: 21


С трудом, но так и собирают...

(изините, не сдержался: http://dwg.ru/bsk/3736)




Последний раз редактировалось sergeyev792, 24.11.2013 в 20:09.
sergeyev792 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 19:12
#6
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


Масштаб впечатляет )))
Небось Немцы собирали )))
b@r@b@n вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 19:31
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Французы. На офф сайте ЧАЭС подробные фотоотчеты.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 19:45
#8
lamer_irk


 
Регистрация: 12.08.2009
Наша Russia
Сообщений: 35
<phrase 1=


К великому сожалению это цитата, монтажников!
__________________
Бывает случается и такое, что без помощи не обойтись.:yes:
lamer_irk вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 20:07
#9
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


"Кувалдометр" - универсальный инструмент.
gad вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 23:12
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от lamer_irk Посмотреть сообщение
К великому сожалению это цитата, монтажников!
Монтажникам многое что в голову придти может.
Например, имеется колонна. К полке подходит ригель. Узел рамный, по серии 2.440 - тип С. Фрикционный, с ушами и накладками на высокопрочных болтах. А к стенке в том же уровне - еще балочка. Ввиду косяка кмд-шников эта балочка не монтируется - не засунуть ее, уши мешаются.
И вот доблестный монтажник берет и отрезает кусок уха. Монтирует балочку... И приваривает кусок обратно. Без подварки корня - не удобно подлезать, да и шов потолочный. При этом монтажник считает, что "все нормально, там же болтов еще много, да и приварил же обратно".

И да, это случай из жизни. Не занеси меня нелегкая на ту отметку в 20 метров... Вплоть до обрушения. Я чуть вниз не улетел, когда увидел.

А вы слушайте монтажников, слушайте. А потом их глупости на форум в виде рекомендаций пишите. А чо, посадят же не вас в случае чего...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 00:46
#11
sergeyev792


 
Регистрация: 11.05.2013
Харьков
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ввиду косяка кмд-шников эта балочка не монтируется - не засунуть ее, уши мешаются.
Taк вот же ж с кмд-шников и надо бы начинать. Они представляют только то, что на чертеже (или на экране), т.е. уже собранную конструкцию, и порой напрочь лишены абстрактного мышления, и отказываются понимать, что перед тем, как собирать её, все элементы следует установить на свои места, что ничего не должно мешать, никакие ушки, никакие головки болтов, никакие боковые или смежные ригеля, etc. А монтажнику что? - ему уж точно не особо хочется все эти выкрутасы вытворять, при чём в таких условиях.
sergeyev792 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 00:50
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


вот не надо эту песню начинать. Нормальные кмдшники прекрасно себе все это представляют. И исправлять косяки монтажников им приходится намного чаще, чем монтажникам - их косяки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 08:45
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от sergeyev792 Посмотреть сообщение
aк вот же ж с кмд-шников и надо бы начинать. Они представляют только то, что на чертеже (или на экране), т.е. уже собранную конструкцию, и порой напрочь лишены абстрактного мышления, и отказываются понимать, что перед тем, как собирать её, все элементы следует установить на свои места, что ничего не должно мешать, никакие ушки, никакие головки болтов, никакие боковые или смежные ригеля, etc. А монтажнику что? - ему уж точно не особо хочется все эти выкрутасы вытворять, при чём в таких условиях.
Почитал и заплакал. Есть много программ для разработки КМ+КМД. Там все прекрасно получается. Все видно и все проходит.
Offtop: Это укрытие (как и большинство КМД ныне) делалось в текле с порезкой металла на станках с ЧПУ.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 10:52
1 | #14
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Монтажники вас просто разводят на деньги, за допработы.
Нам счас тоже звонили с монтажа. Объясняли что потолочный шов где то не проварить. Просили 500 т.р. за переделку конструкции.
После предложения прислать за их деньги нашего сварщика, как то резко пропали. Дальше все начало собираться без проблем.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 11:55
#15
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от sergeyev792 Посмотреть сообщение
С трудом, но так и собирают...
Не путайте кувалду с резаком. Кувалду я тоже уважаю
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 12:57
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Нам счас тоже звонили с монтажа. Объясняли что потолочный шов где то не проварить. Просили 500 т.р. за переделку конструкции.
После предложения прислать за их деньги нашего сварщика, как то резко пропали. Дальше все начало собираться без проблем.
знакомо-то как
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 13:09
#17
sergeyev792


 
Регистрация: 11.05.2013
Харьков
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Почитал и заплакал. Есть много программ для разработки КМ+КМД. Там все прекрасно получается. Все видно и все проходит.
Какие страсти-мордасти. Почитал и заплакал. Похоже на советский лозунг времён Брежнева. У нас всё есть! И отмазки, наверное, тоже на все случаи жизни: не было времени, не было базы данных на профиль, программа не смогла чего-то там просчитать из-за нехватки оперативной памяти и пришлось коэффициенты от балды вбивать, а тут вот что-то рендерер проглючил и не так деталь отобразил, etc...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Не путайте кувалду с резаком. Кувалду я тоже уважаю
Не пуайте посты с форума... идея с резаком мне не пренадлежала

----- добавлено через ~38 мин. -----
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Монтажники вас просто разводят на деньги, за допработы.
Нам счас тоже звонили с монтажа. Объясняли что потолочный шов где то не проварить. Просили 500 т.р. за переделку конструкции.
После предложения прислать за их деньги нашего сварщика, как то резко пропали. Дальше все начало собираться без проблем.
Всё, я понял в чём нестыковка Естественно разводят. Я уже эти вещи просёк давно, и поэтому всех комсоргов, бригадиров, прорабов, представителей, лиц доверенных и не очень, шлю лесом и веду разговор непоредственно с теми, кто будет выполнять работу. И вот именно их я называю монтажниками. А не мифического ИХ
sergeyev792 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 15:21
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от sergeyev792 Посмотреть сообщение
Не пуайте посты
Offtop: Я не путаю, я видел, от кого идея. Просто ваш пост воспринимается как такой, который эту идею косвенно поддерживает
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 22:47
#19
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Действительно страсти-мордасти по поводу установки болтов.
В брежневские времена мои монтажники собирали металлокаркас полностью на болтовых соединениях. Так называемый "модуль", размерами 30Х50Х15(h). С завода (из Венгрии, тогда ещё СЭВ полноценно работал) прислали комплект здания в вагонах. Всё лежало аккуратно упакованное поэлементно в ящиках. Собрали за полтора месяца, ни одной дырки не прожигали, всё собиралось на "коликах", которые после постановки элементов, заменялись на рабочие болты. Колики для нас заказчик выточил из прочной стали (марку уже и не помню). В нижнем и верхнем поясах фермы ставили высокопрочные болты с контролируемым натяжением. Заказчик дотошно проверял затяжку. Кстати все элементы были из "гнутиков", только не оцинкованные, а нормально огрунтованные и окрашенные в заводских условиях. Таких "модулей" за полгода собрали два, стоят до сих пор, хотя в следующем году можно тридцатилетие праздновать ...
По поводу современного качества исполнения:
К нам обратились с одного завода МК с просьбой разработать типовые решения металлоконструкций покрытия (КМ и КМД на фермы, связи) на болтовых соединениях. Не хотят возить воздух по авто и ж/д дорогам. А точность гарантируют в пределах 1 - 1,5мм. Контрольную сборку на заводе - тоже. Так что всё в пределах разумного и доступного.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 18:54
#20
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Хоспади... Ну и че на фотке то увидали??? Как пробки загоняют?? Так я тож самолично подобным занимался, только каркас попроще был.
(два джамшута умудрились собрать каркас без связей - на фермы поставили прогоны через уголки и нижние распорки. а связи по ВП ферм решили потом поставить, т.к. они под низом в пачке лежали. Ну разумеется, связи не стали в отверстия. монтажники подняли свинячий вопль. пришлось ехать на монтаж и наблюдать эту картину. После отпуска болтов на прогонах и уголках, связи стали на пробках как и положено.) Такшо, монтажники остались ни с чем. а хотели денех и немало.

ЗЫ:: На каком заводе конструкции саркофага делались?
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтаж металлоконструкций на болтах. Как обеспечить точность?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38