| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
архитектор
Riga
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 3,698
|
||
Просмотров: 260612
|
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Цитата:
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Ну я бы не стал называть "впритыком" коэффициенты 1,35 и 1,5 по нагрузкам (постоянным и временным соответственно) вкупе с частым коэф. по материалу для бетона (например) 1,15. Все таки Еврокод более консервативен чем наши СНиП
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,151
|
Цитата:
Обрушения происходят не потому, что нормы плохи.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148
|
Цитата:
http://www.a4d.lv/lv/projekti/maxima-zolitude/ |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
Цитата:
По новостям пишут что на крыше складировали около 50 тонн материалов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,056
|
сея конструкция есть ни что иное, как вертикальный устой (решетчатая колонна если по простому).
Кстати, на этой фото (да и на прочих) отчетливо видно, что нижний пояс фермы фермы - есть прокатный двутавр. Перекрытие по профлисту - ??? по сим материалам не понятно, зато отчетливо видно "монолитные плиты вообще без армирования" http://clip2net.com/s/6efuwe - возможно новомодная экономия: учет работы профлиста... ИХМО - монолитная плита недоармированна (а похоже вообще неармированна) - элементы вовлечения профлиста в работу, либо отсутствуют - либо недостаточны. Прогрессирующее разрушение (в моем личном понимании) имеет место быть
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212
|
|
|||
![]() |
|
||||
Вообще, на фотках хорошо видно, что плиты пустотные
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2013
Сообщений: 1
|
Цитата:
http://www.delfi.lv/news/national/po...-13036:4001942 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 556
|
Почему (из-за чего?) сработала (пожарная?) сигнализация?
http://www.internovosti.ru/text/?id=78051 Последний раз редактировалось and.rey, 22.11.2013 в 19:44. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 356
|
Цитата:
Цитата:
http://www.delfi.lv/news/national/po...-13036:4001870 Цитата:
Также видно, что по фермам никакого профлиста не укладывали, а укладывали пустотные предварительно-напряженные (канатами) плиты пролетом метров 9, не меньше. http://www.delfi.lv/news/national/po...-13036:4001942 ИМХО ни монолита ни профнастила там не было, но про прогрессирующее обрушение это верно.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. Последний раз редактировалось RomansFather, 22.11.2013 в 20:58. |
|||
![]() |
|
||||
ИМХО- это пенополистирольные плиты
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 356
|
Самое загадочное это то, что слабой оказалась не одна ферма, а сразу несколько (первый этап обрушения), а потом еще несколько в соседнем пролете (второй этап обрушения). Тут всё-таки без проблемы с устойчивостью не обошлось.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212
|
Самым загадочным оказалось наличие порядка 50 тонн материала на кровле..
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетная нагрузка объявлена 1500 кг/м2.
Пишут про пожар на кровле (горел пенопласт) 2-годичной давности еще при строительстве магазина. В том месте где первое обрушение случилось. Несущие конструкции после не менялись. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
В этой теме уже обсуждалось похожее обрушение (С-Петербург 27.01.2011 гипермаркет Окей) я тогда высказывал предположение, что фермы типа "Молодечно" теоретически могут терять устойчивость, если по нижнему поясу не сделать распорки. Может оно в Риге так и случилось? Просто очень странная картина, ну чего бы этим фермам так падать по несколько штук за раз. Ну, допустим упала одна перегруженная ферма но не восемь же статически определимых ферм в двух пролетах...
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
После того как падает первая - кровля ( и все что на ней) "тянет" за собой соседние. Т.е. нормальная нагрузка превращается в крутящий момент (и как правильно сказали связи по нижним поясам могли бы минимизировать разрушения). Такое часто бывает при перегрузке снегом в снеговых мешках. Начинается все с одной фермы, а падает несколько пролетов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
ЛИС Ну может оно чего-то и "тянет", но не будем забывать, что половина грузовой полосы с фермы, которую тянут уже на полу, а утянуть наполовину нагруженную ферму надо постараться. А если, как вы говорите, часто бывает, что перегруженные фермы падают и рушат не перегруженные фермы из соседнего пролета, то не лишним было бы продемонстрировать хотя бы пару таких примеров дабы поднять уровень здешних читателей.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
вот что с ходу нашлось.
Потеря устойчивости одной - повлекло за собой обрушение остальных. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
Ну я пытаюсь придраться к вашему утверждению, будто часто бывает, что ферма падая в одном пролете тащит другой. В показанном примере однопролетная пристройка, вот я и обращаю внимание, что пример не соответствует заданным условиям.
Однако, это уже уход от темы, оставим. В Риге, судя по фото, обрушился один пролет, а затем, спустя время, другой. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
какой пролет перекрывали фермы? Разрез вдоль здания попался, а вот поперечный -нет.
покрытие из плит - армирование плит канатами.ширина верхнего пояса фермы - сантиметров 30 вроде.и анкерные "усы".возникают вопросы: длина опирания плит,прочность по Q на опоре,анкеровка плит м-ду собой и с фермой. В общем,жесткость и прочность под нагрузкой диска из плит.А фермы похоже пониженной высоты,т.е. деформации могли быть немалые,при этом диск из плит-жесткий сравнительно и сборно-монолитный(?).Могло порваться в слабых местах - узлы плита-ферма . ну почему бы не поставить тупо распорки хотя бы по верхнему поясу.. Теперь к расчету на прогрессирующее обрушение как-то по-иному относишься.. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,145
|
http://www.a4d.lv/lv/projekti/maxima-zolitude/
вот немного информации. пролеты большие. размеры на схеме не могу разобрать. если у кого есть инфа- сообщайте. просчитаем. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
да вроде не очень,,размеров не видно,но по плану если в продольном направлении шаг 12,то пролет около 24 м или даже 18 при 9-метровом шаге..вроде
Цитата:
Последний раз редактировалось grozd62, 23.11.2013 в 09:50. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Соболезнования семьям погибших...
Несколько фотографий по конструкциям
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, Возможно длина Ферм = 18 метров, шаг ферм = 9 метров (в размер плит) (размеры на приведенном Вами плане не видны, поэтому могу ошибаться)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,145
|
можно только взять масштаб по фотографиям (на фоне людей или этажей).
при площади этажа 4750 м2(на сайте указано) и почти квадратной форме получим ширину здания порядка 70-80 м. это 3.5 пролета. то есть пролет скорее 24 чем 18м. для оценки достаточно одного поперечного сечения. по опыту назначьте вероятные характеристики фермы, двутавра, плиты пустотной. я просчитаю нелинейно. надо учесть и вероятное понижение характеристик из-з пожара (он был два года назад именно в месте начала обрушения) Последний раз редактировалось СергейД, 23.11.2013 в 15:46. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мне вот еще какая штука интересна - разве можно проводить какие-то ремонтно-реконструкционные работы на покрытии здания, если под этим покрытием находятся люди? Строителям не разрешается даже отделывать нижележащие этажи, если на верхних этажах ведется какой-либо монтаж, разве нет?
|
|||
|
||||
Цитата:
Насчет понижения прочностных характеристик несущих конструкций после пожара - мысль интересная...думаю что то конкретное может сказать только лаборатория по металлу, с химанализом конкретно по месту пожара - это нужно вырезать кусок коструктивного элемента фермы и - в лабораторию, на обследование
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,511
|
Хиловатые упоры на ферме. Как считаете? Ни болты, ни лягухи.... а просто так по пруточку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Ясное дело...хиловатые...но главная причина скорее всего не в них, а в превышении общей нагрузки на покрытие
Кстати, ФАХВЕРК - Фермы тут составные ? (два отправочных элемента) (может быть дело в стыке двух частей ферм ? - как раз в пролете)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 23.11.2013 в 16:27. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,511
|
Трудно судить, коллега. Очень трудно. Конструкции упоров есть в некоторых учебниках и устройство значительно более мощное. Есть мысль, что раз использовали упоры для совместной работы фермы и бетона, но только не как для работы сталебетонной конструкции а как для раскрепления сжатого пояса из плоскости, а коль они такие хилые, то при значительном перегружении железобетонной плиты оно стрельнуло + пожар.... пластика стали. Ну а коль распорок не было по верхнему поясу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Возможные причины обрушения -
1. Превышение общей нагрузки на покрытие 2. Слабые упоры для совместной работы фермы и плит покрытия 3. Потеря устойчивости ферм (отсутствие связей-распорок, в частности по нижним поясам ферм) 4. Если фермы составные - ненадежный стык двух частей фермы в пролете 5. .....какие еще возможные причины ?.....
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,511
|
я не эксперт по авариям, но вот слабое место.... в советских сериях плиты надёжно варили, а тут стык не внушает доверия. Опять же - на фото плотность бетона в плитах какая-то очень маленькая и заполнитель крупный, может они не расчитаны были на такую нагрузку, а там вон мешки стояли. Одна-две-три плиты вышли из строя и пояс по среди пролета стерльнул в бок. Одна ферма закрутилась, обавлилась, с соседних плиты соскочили и соседние фермы попадали. Характерные пятна провала наблюдаются. Это моё мнение, ни кому не навязываю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,511
|
Солидарен, распорок-то вроде нет. И опять же если ТДМ-ки старые посмотреть предусмотрена приварка плит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
По центру фотографии - стык двух частей Фермы ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,151
|
Это сжатый стык - фланец тонкий, и болты там есть, конструктивные.
Это совместный графический анализ в автокаде+Пикча Манагер дает такие числа. Контроль по площади застройки - 4750 кв.м., тоже совпадает. Отметка кровли высотной части ~41м. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,511
|
Харкатер обрушения другой был бы. Да и жесткорамные системы не для такого типа зданий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,151
|
Цитата:
Фермы на фото упали, сохранив плоскость. Т.е. из этого и напрашивается обрыв болтов. Я бы на месте экспертов первым делом изучил нижнее укрупнительное соединение, пока не поздно. При обрыве одной фермы покрытие в динамике (как неразрезное) перегрузило соседние.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2013 в 17:45. |
|||
![]() |
|
||||
Ферма составная
Цитата:
Доброго времени суток, Вероятнее всего так оно и есть
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,151
|
Доброго времени суток. Вот фланец тут маленький, и изобилия болтов не наблюдается. По крайней мере на фото мощного соединения на сотни тонн растяжения (прикидочно 250...300тс) не ощущается.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252
|
Цитата:
(Желтый кружок и стрелку не я рисовал, что там хотели показать точно не знаю. Стрелка, вроде, на остатки болта показывает) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,511
|
Нижний пояс. Фланцы. Ориентировочно 16 болтов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Совместными мыслями причина аварии вроде б как определена...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2075 Трагедия в Золитуде — крупнейшая по числу человеческих жертв в независимой Латвии. Власти заявили, что выплатят семьям погибших сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы, которые участвовали в спасательной операции, по 50 тысяч латов (100 000 долларов). Полиция рассматривает три версии произошедшего: первая версия связана с нарушениями при проектировании и надзоре за зданием, вторая — со строительством, третья — с хранением на крыше строительных материалов, что могло спровоцировать обрушение. Мэр Риги Нил Ушаков прервал отпуск и назначил на пятницу, 22 ноября, экстренное совещание. В эфире радиостанции Baltkom он заявил, что поручил проверить все объекты компании Re&Re, построившей торговый центр Maxima. Представитель компании Re&Re Марите Страуме выступила с заявлением, что строительство велось под строгим контролем. Также она сообщила, что на крыше торгового центра планировалось соорудить так называемую «зеленую крышу», для которой использовался «специальный облегченный субстрат». http://news.mail.ru/incident/15759203/ Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 23.11.2013 в 18:56. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
вряд ли болтовой стык ферм слабое место.это слишком тривиально и такая ошибка - вряд ли.тем более,что покрытие фактически было разгружено, (#2065) поэтому ,верно , и работы вели не закрывая лавочку.если повреждение было раньше,его бы обнаружили ,верно.Хотя ..
кстати,кто-то знает - а в Прибалтике как со страховым регулированием качества строительства? Там уже Запад или еще нет? так это и не упоры - анкера на растяжение видимо да,но обеспечение устойчивости ферм - сомнительно. Возможно,дело в нем? и все же важно,ИМХО - как плиты опирались на пояса ферм? через прокладки? вопрос кстати важный на будущее для всех.. во всех фермах? при половинной от расчетной нагрузке? Последний раз редактировалось grozd62, 23.11.2013 в 18:24. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
![]() Да уж... Eugene Zarubin, все правильно - Верхний стык = сжатый Нижний стык = пошло растяжение и обрушение,,,(в пролете, не на опоре) el55 имеет в виду вероятно следующее - когда разрушился нижный стык составной фермы - в пролете (из-за растяжения, срезало болты...) Так вот - когда разрушился нижний стык, (и его больше не стало...) то на верхнем тут же пошло растяжение... ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 23.11.2013 в 18:48. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252
|
|
|||
![]() |
|
||||
![]() Ну да,,, Offtop: (el55 вероятнее всего заглянул как бы "несколько вперед" относительно событий - по времени...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
инженер, конструкции грунты и основания Регистрация: 27.02.2007
Москва
Сообщений: 31
|
1-ым полетел фланец верхнего пояса ферм над опорой - это растяжение
расч. схема на 104-ой стр. - примерная, никаких сведений, кроме здешних не имею. Последний раз редактировалось el55, 23.11.2013 в 18:55. Причина: дополн. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
инженер, конструкции грунты и основания Регистрация: 27.02.2007
Москва
Сообщений: 31
|
Фермы целы - это видно по фоткам. Фланцы двух ферм были стянуты 6-ю болтами, они первыми не выдержали.
Просто узел не проверели под проектную нагрузку. Растяжение. Такие фермы используются часто, наверняка типовые. Последний раз редактировалось el55, 23.11.2013 в 19:32. Причина: ошибки |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252
|
"Бобышка" - в смысле, вертикальная пластина с 6 отверстиями?
Я так понимаю, что она закреплена на колонне, с двух сторон к ней подходят опорные пластины верхних поясов ферм. Ну и весь этот бутерброд из 3 пластин стягивается болтами. |
|||
![]() |
|
||||
Даже если они "приехали" и лопнули и фланец раскрылся на 2 мм, то что ферма рухнет, от того что ее верхний пояс превратился из неразрезной балки в разрезную?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
вряд ли,скорее
а какой пролет там сначала обрушился? крайний,короткий? в нем монтажного стыка не д.б. быть так это вроде матюгальник |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
el55, вы сами в схемах начертили шарнирную схему покрытия.
bahil, "бобышка" - скорее похожа на опорное ребро если ферма не опиралась на оголовок колонны (складывается такое впечатление при рассмотрении п.2109) или просто ребро для "точности и облегчения" монтажа (специально взял в кавычки) |
|||
![]() |
|
||||
bahil,
Этот узел в силу своей маленькой высоты даже при самых хороших болтах не сможет обеспечить наличие хоть маломальски значимого надопорного момента который разгружает момент в пролете ферм. И если этот надопорный момент исчезнет, даже внезапно, то фермы этого не почуствуют.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
а зачем к нему тогда провода?
grozd62, первым обрушился пролет в осях 13-23 (если правильно рассмотрел цифры) - возле маленького пролета. Смотри фото в самом начале. Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 23.11.2013 в 20:11. Причина: дополн |
|||
![]() |
|
||||
инженер, конструкции грунты и основания Регистрация: 27.02.2007
Москва
Сообщений: 31
|
[quote=Stepik-ssv;1186312]el55, вы сами в схемах начертили шарнирную схему покрытия.
И никто не прикинул расчетик? При прогибах болше допустимых узлы эл-тов (опоры ферм) стремятся сблизится, растягивающее усилие в верхней опоре на порядок больше нормальной силы (Nz). |
|||
![]() |
|
||||
Вопрос к металлистам (сам я КЖ-шник) -
Какие примерно сечения у элементов ферм ? (Пояса, раскосы) Хотя бы ориентировочно ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
для этого пояс должен был уйти на 15-20см от опорного узла. фантастика - она скорее сама сломается)
ЗЫ. Не считал эти фермы. Обычные считал, перемещение сильно зависит от пролета, сейчас и не вспомню точую величину, но тут на вскидку до 5мм могут быть максимум. ЗЗЫ. Похоже единственный металлист среди железобетонщиков) Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 23.11.2013 в 20:41. |
|||
![]() |
|
||||
Повторное обрушение в ТЦ Максима
http://tvrain.ru/articles/povtornoe_...v_rige-357365/ Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,511
|
viking1963, эквивалент нашего 35К1
Интересно зачем торцы отправочных марок около фланца закрыты такими мощными парными стойками?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Так она и сломалась.
Один из вариантов: лопнул верхний узел-возникла "динамика", затем лопнул нижний узел и "процесс пошёл". Прискорбно...Offtop: хотя и предсказуемо. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не хило. Хотя, учитывая внеузловую нагрузку.
ФАХВЕРК, насчёт парных стоек мне тоже интересно. На 12 м. Посмотреть бы КМ и КМД... Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
это корявая стенограмма ,корр-т сказал примерно так: "еще недавно к существующему ТЦ возводилась пристройка - жилой дом" уж не осадки ли неравномерные .. тогда конструкция неразрезного верхнего пояса еще более странная .. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,511
|
Ещё что запалил - опорный раскос растянутый - эквивалент по поясу. Стандартная тема усиления для всей псевдомолодечки из гнутья - она, зараза, как молния расстегиваться начинает из-за того что шов примыкания к НП не держит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что-то на молодечку не очень похоже. И потом неясно какие там толщины у труб. Вроде опорные раскосы не пострадали.
Корче, нет полной картины. Только предположения. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Камикадзе? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
смещений ферм на опорах вроде видно не было..перегруза видимо тоже не было ,мешки только у жил.дома..почему предсказуемо? с люльки можно было б ,но видимо перегруза-то нет! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,511
|
bahil, это я как раз имел ввиду, что колонный двутавр на опорный раскос поставить вполне нормальное решение - периметр шва больше - несет больше.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 556
|
Думается, все намного тривиальнее и грустнее. Просто не убрали всю гравийную засыпку перед тем, как укладывать "грунтовый конгломерат". Просто тупо поленились, наверное. Короче - перегруз. Который наложился на изменение прочности металла после пожара. И я еще раз повторю свой вопрос - перед обрушением несколько раз включалась аварийная сигнализация в подвале здания. Что это была за сигнализация? Потому, что на одном из ресурсов прозвучало, что строительные конструкции здания были оборудованы какой-то специальной сигнализацией.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Негрубые ошибки проектирования прощают коэффициенты надежности,
если что-то падает - ошибка грубая. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Поддерживаю. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
м.б. неочевидная - особенность работы ,запас вроде есть,а на деле - фиг-с.
Цитата:
боковой стены видимо,на к-ю опирался крайний ряд плит у АБК,что-ли или что там?..и поехало поперек пролетов.. если перегруз-могли и плиты сломаться вначале - у экструзии нету поперечки на опоре,а в швах каркасов не видать.. Последний раз редактировалось grozd62, 23.11.2013 в 21:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
обуславливающую особенности расчетной схемы. Это само по собой может быть расценено как грубая ошибка, здесь и речь идти не может о влиянии коэффициентов "запаса". |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да я не спорю. Просто верхний узел по сравнению с сечениями пояса и раскоса выглядит очень хлипко. У меня создалось впечатление, что вся опроная реакция передаётся через эти 6 болтиков.Offtop: Может быть я не прав
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 556
|
здесь:
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvi....d?id=43841718 В связи с тем, что "Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. " Последний раз редактировалось and.rey, 23.11.2013 в 21:42. Причина: правила другого интернет-ресурса |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
я имею в виду,что приличный (без кавычек) к-т запаса в основных эл-тах может свестись на нет неучтенным характером работы,т.е. нерасчетным нагружением. Вот дебаты про прогрессирующее обрушение - этот случай для будущих букварей..Offtop: хотя золотой телец все спишет..Но по итогу,конечно, "грубая"..
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 556
|
Последний раз редактировалось and.rey, 23.11.2013 в 21:42. Причина: правила другого интернет-ресурса |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Какие-то трещины... Может быть все наши рассуждения - коту под хвост? И причина совсем в другом? По всей видимости, как всегда, сочетание нескольких факторов. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 556
|
Причина может быть совсем в другом
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvi....d?id=43841510 Последний раз редактировалось and.rey, 23.11.2013 в 21:43. Причина: правила другого интернет-ресурса |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Считаю что такое выражение более, как сказать, в студенческом стиле.
Идеализация - это один из методов исследования чего-либо. "... неучтенный характер работы... " я говорю как "... ошибка идеализации расчетной схемы." Ну вот подумай ... ----- добавлено через ~4 мин. ----- ![]() Цитаты журналистов о работе конструкций это вообще перлы, для нас это в 95% случаев - юмор. Например как они написали об одной из причин сноса части памятника архитектуры "потому что там были использованы некачественные материалы он был снесен". Так и здесь, цитировать догадки кого-то в интерпретации журналистов смешно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
я стиль не шлифую..имел в виду не р.с. ,в т.ч. жесткости узлов,а именно характер загружения.Лавинообразный.
хотя идеализацию их покрытия из экструзии я слабо представляю.неидеально. а какие у Вас еще методы? Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, Выполнил небольшой расчет (возможно неверный, так как я не металлист, а КЖ-шник) Получил результаты - усилия в элементе, моделирующем болтовые соединения На опоре N = 7,85 т Qz = 44,13 т (что то уж слишком много ?) В пролете (нижний стык) N = 86,53 т Qz = 0,02 т Нагрузки брал только проектные (приблизительные, судил по фото), без локальных возможных местных превышений Геометрию и грузовую площадь - из схемы Ильнура Результат прилагаю
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 23.11.2013 в 23:02. |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,145
|
время нам добрее, чем им...
наверное, ваша правда. я еще учел бы, что нагрев от пожара через пустотную плиту явно дошел до металла ( и тросов преднапряжения и болтов и даже двутавра) нагрузки были явно не над фермой. и момент из плоскости здесь критичен. вспоминаю, как последний реальный Буран на байконуре погиб, когда обрушилась крыша МИК в похожей ситуации. складировали весь поднимаемый на крышу кровельный материал в одном месте, до тех пор, пока не рухнула крыша полностью. |
|||
![]() |
|
||||
Непонятно, какие там диаметры болтов, но судя по всему небольшие (болтовые соединения )
Кажется по 6 болтов в соединении
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Добавил небольшую точечную нагрузку - в пролете
усилия в нижнем стыке (в пролете) увеличились до N=93 т В общем получается, что запредельные усилия быстрее увеличиваются в пролете, а не на опоре Нужны фотографии непосредственно перед аварией - скорее всего где то было местное локальное увеличение нагрузки Первоначальное пятно обрушения находилось в четырех пролетах осей F-G-H-I-J
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 24.11.2013 в 00:14. |
||||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 708
|
Коллеги, пост 2159 - по ссылке первое видео, в начале видео - обрушение части перекрытия. Все начинается с середины пролета. Т.е. скорее всего стык ферм не держит?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
![]() |
|
||||
el55,
Вечер добрый, Эту схему корректировать вероятно нужно (она вероятно даже на эскизный вариант в первом приближении не тянет...) схема весьма и весьма приблизительная - исх данных то нет - привожу данные, которые Вы просите
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Это супер видео! По моему я угадал. Лопают болты соединяющие отправные марки ферм. Почему так? Они текли, текли, потихоньку, и стрельнули, слыхали как? Прислушайтесь. По моему это выстрел разорванных болтов. Далее, смотрите характер обрушения. Я не могу представить себе другой причины, кроме как разованный нижний пояс фермы, для такого падения всей этой груды стройматериалов. Представьте себе что разрушилось что-то другое, я думаю это маловероятно, характер падения всего был бы другим. Опровергните! Попробуйте, но не ради забавы, а ради объективного анализа этой беды. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Народ, кто умеет, скачайте видео обрушения и расшарьте, я не умею ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Тот, кто говорил о потере нижнего пояса ферм - не прав. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Когда смотрите видео - сосредоточьтесь на нижних поясах ферм, посмотрите, они прямые, как будто
их мгновенно на всех не крайних фермах разрезали, и все рухнуло! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Текли болты всех ферм, если одна прогибается больше - вторая получает чуть больше нагрузки, они ведь единой системой работают. Ты вообще факты давай, я факты перечислил. Мне важно правду знать, кто прав не важно, важно блин запомнить отчего бывает беда. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 708
|
Если смотреть за левой фермой, которую в принципе только и видно, и за характером ее падения - можно сделать вывод, что на колонне она никак не скреплена с соседней, т.к. в момент падения соседняя никак не отреагировала, оставшись стоять на месте.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 120
|
Появилась такая мысль: Там ведь по идее должны быть высокопрочные болты. Может быть строители по халатности поставили обычные болты или бракованные болты из некачественной стали? Так-то я согласен с alexroot.
В какой-то степени хорошо, что крыша обрушилась сейчас. Если бы это произошло после строительства детской площадки, то могли бы погибнуть дети. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
ибо сроки подгоняли. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кто-то пылался строить аналогии с аквапарком, так на нем вроде ж колонна стрельнула? Я не ошибаюсь? Здесь колонны ОК, так что тот человек (или человеки) ошибались. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Вообще теперь что, ходить в маркет сугубо самому, перебежками и в каске? То тут палетой чувака прибило, а теперь вон вообще крыши падают. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Или наоборот, плита стала подпоркой, которая не дала этой ферме упасть на людей...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Всем ночи доброй. Посмотрел видео обрушения, обратил внимание на две весчи обрушение происходит в середине пролета ферм и практически одновременно на всех фермах (то есть на всех фермах напряжение было критическим), на верхних поясах ферм видно арматуру для закладки в монолитное покрытие для раскрепления верхнего пояса ферм из плоскости. Сразу соглашусь с теми кто высказался по поводу высокопрочных болтов фланцевого соединения нижнего пояса. По моему причина либо не правильно подобраны болты либо не правильно расположены относительно оси пояса (появился доп момент), по поводу бракованных болтов - думаю что нет тк высокопрочки тянутся на 0,9 от максимальной нагрузки и сразу бы показали брак.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Там не могут стоять обычные болты - на фланцах всегда ставятся высокопрочки что бы не было начальных деформаций при нагружении конструкций, просто перепутали болты на обычные тоже скорее всего нет они слабее 2000 кг/см.кв и 7000кг/см.кв сразу бы порвались. Может быть с толщиной бетона напутали или с самим бетоном.
|
|||
![]() |
|
||||
Независимый эксперт. строительный инженер Валтерс Целминьш перепроверит строительный проект магазина в Золитуде
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi...#ixzz2lVcq76AZ Цитата:
Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 24.11.2013 в 02:20. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
На моей практике строители часто могут вместо 10.9 установить 8.8 т.к. первые и вторые попадают под классификацию - высокопрочных.( в порядке демагогии, пишу)
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 24.11.2013 в 03:00. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
вот они-камикадзе..но культурные-поясами пристегнуты.
на что опирались плиты??? и чем крепились? были у них шансы удержаться на ферме?(фото 2148 и 21481) Это как я понимаю то место,которое вначале обрушилось? если не было банального перегруза или дефектов ферм,может быть было в верхнем поясе все-же продольное усилие ,может из-за деформаций фундаментной плиты? вроде место болотистое,жилье там на сваях. кстати ,похоже 10-ти этажная пристройка без ДШ ? тогда возможно растяжение в покрытии нерасчетное . а может и то и другое? все, помянем несчастных.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,151
|
1. Не во всех фермах, а в одной. Лопается один болт-лопаются все болты фланца, ферма ломается и начинает путь вниз, перекрытие переламывается, отчего в динамике перегружается соседняя ферма, лопаются болты в соседней ферме и т.д. Цикл длится миллисекунды. Попробуйте покадрово просмотреть 3-е обрушение.
2. Нарузка явно не половинная - это все публичное заявление автора проекта, правильная подача первичной информации. Это он так хочет думать. Слой гравия не снят до конца, особенно на перепаде. 3. Тут видимо болты порвались не от неправильности расчетов этих болтов, а возможна болты бракованные, как тут уже говорилось, или схема плит перекрытия была рассмотрена не как разрезная, а как-то учли объединенность плит, или еще что-то, например перегруз против расчетного. Заявления о половинной нагрузке явно поспешные. Как посчитали? Есть фото поближе? А не 6 ли там болтов? А. К парности стоек фермы на укрупнительном стыке - это так фиксируют расстояние между поясами в отправочных марках, это испокон веков так делается, чтобы отверстия везде при сборке совпали, как при контрольной сборке. Б. На опоре ферм, как правильно говорит Cfytrr, нет никакой рамности, это такой шарнир. Конечно, эуропейцы могли и эту несовсемшарнирность учесть в расчете, но это уже совсем край. Конечно, Еврокоды позволяют учесть то, учесть это, но не до такой же степени доходить... Шарнир это. На п. 2097 схема с пролетами 12 м - отчего 12 м?. Вот более реальная схема фермы, приложив 1,5...1,8 тн/кв.м (там только постоянных от констркций порядка 0,6-0,8 т/кв.м) при шаге ферм 8 м, через куэльквадратнавосемь, поделенный на высоту фермы, получим усилие во фланцевом соединении порядка 250 тонн.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,963
|
ИМХО.
1.Мгновенная изменяемость. Нужно начинать с реальной расчётной схемы. 2.Осадка опор. Болты и несущая способность конструктивных элементов на мой взгляд - следствие. Причины раньше. p.s. В качестве напоминания. Ни одна из расчётных программ не анализирует схему на мгновенную изменяемость. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 24.11.2013 в 10:15. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что-то больно мощные стойки. А так да, можно согласиться.
Рамности нет, но верхний пояс получился неразрезным. Одно дело, когда таким макаром соединены уголки. Здесь же двутавр 35К. К тому же он работает на внецентренное сжатие. С такими сечениями данную ферму нельзя считать по классической схеме - необходимо учесть моменты. Впрочем нам неизвестно как была посчитана эта ферма, да и сечения и нагрузки неизвестны с достаточной точностью. Вон даже по пролётам разногласия. Так что, любое из высказанных предположений о причинах обрушения может быть верно. Можно только однозначно утверждать, что порвались болты. Вот только в каком узле раньше без точных данных сказать невозможно. Логичнее всего что в нижнем поясе, но это не факт. |
|||
|
||||
В плане рассуждения. Для соединения двутаврового сечения в растянутой зоне выбрано самое "мутное" в расчете и сложное в изготовление и монтаже соединение-фланцевое. Почему просто не поставить двусторонние болтовые накладки по стенкам и поясам, чем так этот фланец хорош?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,963
|
Цитата:
Это, кстати говоря, причина моих споров, когда выдают узлы в лучшем случае с перерезывающим усилием Q. Шарнирных узлов огромное количество, вот только работают они индивидуально. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Admin, ИМХО тут ей самое место
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну тут ты ошибаешься. И не забывай, что это отправочные марки. Сборка осуществляется на земле, возможно в кондукторе. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
тоже евространность.зачем? чувствительность к осадкам.. похоже да,но в чем причина? Цитата:
или все же первично перераспределение нагрузки с резким ростом эксцентриситета из-за трещин на границе плита-монолитный пояс вдоль ферм в опорном узле из-за деформаций ферм под нагрузкой? Цитата:
Последний раз редактировалось grozd62, 24.11.2013 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,963
|
Не знаю. Но моё предположение основано исключительно на 2-ом предельном состоянии,т.е. на прогибах. Фермы шпренгельные - а значит прогибы +/- обеспечиваются высотой шпренгеля и смысла делать неразрезную конструкцию явно не наблюдаю. Единственное может быть обоснование конструктивной особеностью всего здания.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,151
|
6 болтов - это по-моему унификация. И о 16-и болтах в нижнем фланце нет потверждений. Думаю, фланцевые узлы в 3-хь местах были одинаковыми - на опоре, в ВП и НП. По 6 болтов.
bahil Цитата:
Посмотрите серийные жесткие фланцевые соединения двутавров - там туева хуча мощных болтов. Если некоторая жесткость этого шарнира снижала усилия в НП, а болты НП держали на пределе, то небольшой перегруз мог образовать полный шарнир на опоре ферм, что динамично перегрузило болты НП. Такая вот еще версия, что во фланцевых узлах дело, в их унифицированности - для опоры они слишком, для НП - не очень.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2013 в 12:10. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вот на картинке в желтом кружочке возможно фланец узла нижнего пояса (так как не видно арматурных отгибов которые есть по верхним поясам) Как видно в нем 2 х 5 отверстий, правда, смущает отсутствие восходящего раскоса в кадре... Если это действительно узел нижнего пояса, то работа двух центральных болтов, на мой взгляд, сомнительна. В красном кружке судя по развитым ребрам опорный узел крайней фермы.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.11.2013 в 14:16. |
||||
![]() |
|
||||
Потому как при растяжении во фланцевом стыке больше всего нагрузки приходится на болты расположенные в зоне где фланец жестче всего прикреплен к профилю. Для двутаврового профиля это получаются болты в зоне соединения поясов и стенки, потом идут болты вдоль поясов и вдоль стенки, а уж те болты которые находятся в самом "гибком" месте фланца, в его середине, могут вообще не участвовать в общей работе болтов соединения. Но опять таки все это зависит от толщины фланца и его оребрения...
А в этом фланце еще и внешние болты практически вынесены за пределы поясов профиля.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,145
|
Если в стыке нижнего пояса d25 получим
s1=3.14/4*25**2=490 мм2 при допускаемом напряжении 440 МПА (например) получим предельную нагрузку на болт=440*490H=21 тонну при 6 равно нагруженных болтах= 130 тонн. в расчетах viking получались ненамного меньшие цифры. сейчас просчитал = получил 110 тонн при 1.5 полезной помимо веса при несимметрии нагрузки получим пластику в некоторых болтах, а потом и в остальных |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Нам известно что 10 болтов в нижнем поясе, судя по фото выше,
из видео известно в большей степени вероятности что разрушение произошло из-за разрыва болтов в нижних поясах ферм. Из того же фото видно, что фланец не оторвало, болтов фо вланце нет ни одного после обрушения (улетели). Нам неизвестна толщина фланца, неизвестны типы и классы прочности болтов. Вот это очень интересно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему "при 6"? На фото их 10 штук, по крайней мере 10 отверстий, вероятно они все были заполнены болтами. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,145
|
если на 2207 изображено место стыка НП, то где диагональный раскос неподалеку?
если кто нарисует этот фланец в 3Dавтокаде, можно посчитать в пластике и контакте. Последний раз редактировалось СергейД, 24.11.2013 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
bahil,
Зачем под опорное ребро прокладку устанавливать? Вот прикинул для двутавра 35К2 фланца 20 мм и болтов м24 без преднатяга, усилие растягивающее 100000 кг общий вид узла примерно взят по фотографии: Деформации и эквивалентные напряжения: Усилия в болтах: Красный 26.2 т, голубой 10.2 т, серый 0.4 т
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.11.2013 в 16:11. |
||||
![]() |
|
||||
Cfytrr,
Доброго времени суток, Ну вот в принципе и ответы на вопросы... При растягивающем усилие N = даже 100 тонн, усилия в болтах уже запредельные Цитата:
Доброго времени суток, Мою схему нужно корректировать - начиная с нагрузок (все очень приблизительно, в том числе сечения и геометрия) Кстати, нагрузки я брал очень экономно, и Полезную временную вообще не вводил Но думаю что 100 тонн - в нижнем поясе по любому есть (у Ильнура выходит под 250 тонн = что думаю более реальнее чем у меня)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,145
|
все размеры я брал по Ильнуру. (16*8) характеристики двутавра примерные. нагружение болтов сильно неравномерное, сколько бы их ни было.
один лопнул, перераспределилось и следующий пошел... думаю, что и трещины в перекрытии давно были. и при локальном нагружении было локальное разрушение. (сравни обрушение универмага Сампун в Корее 1995) тем более, это пустотка, более чувствительная к подобному. + повторю, прежний пожар, после которого было ли обследование? на прогрессирующее обрушение в Латвии считать, видимо, не предусматривается... Последний раз редактировалось СергейД, 24.11.2013 в 16:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Молодец! Спасибо за расчетик. Это похоже на правду, наверное в этом их прокол,
подумали мол распределяется нагрузка равномерно... Последний раз редактировалось alexroot, 24.11.2013 в 16:41. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Угу, все таки действительно стык нижнего пояса...
Только вот я никак не пойму откуда такая синхронность до долей секунды в обрушении 4 ферм. По идее они ж работают по балочной схеме и значит независимы в работе друг от друга: Начало падения белой фермы и красной группы плит не должны приводить к тотальной перегрузке соседних ферм. Или я что то не так понимаю? В то что можно изготовить 4 одинаковых стыка и так их загрузить что они лопнут одновременно я не верю...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Перевожу выводы из экспертного заключения:
1. ... 2. Дополнительные усилия от изгиба фланца не учтены (может не совсем корректно перевел). 3. Болтов не хватает. 4. Нужно еще бы 8 болтов добавить, он дает их схемку в файле, как бы он расставил. 5. Говорит толщину фланца нужно бы было исследовать в проектировании на дополнительные силы в болтах от изгиба фланца. 6. Нафига вообще ее (ферму) было, пишет, делить, делали бы цельной без дополнительной опасной разрезки. 7. Говорит нужно было бы испытать, прежде чем запускать туда людей. 8. По звуку и характеру разрушения ему тоже слышно, что это болты нижнего пояса. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Лучше больше читай чем пиши. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Уж уточни, писатель. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252
|
1. Обрушение в торговом центре вызвано плохо спроектированным и склонным к разрушению стыком.
... 7. Все еще можно провести реальный тест разрушения стыка на месте обрушения после завершения всех аварийно-спасательных работ. 8. Видео BBC подтверждает все ранее изложенные пункты. Можно четко услышать момент первоначального разрушения болтов. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,145
|
http://www.imhoclub.lv/ru/material/p...?userlast=3658
здесь если информация о завезенных за несколько часов до обрушения нескольких поддонов брусчатки да к анализу финского инженера можно пока добавить лишь, что контактный расчет с учетом раскрытия фланца приведет к еще более неравномерным усилиям. Последний раз редактировалось СергейД, 24.11.2013 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Еще раз прошу, народ, кто может скачать видео обрушения каким-то образом, прошу расшарить.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Так у него и есть контактный расчет, там где у фланца нулевые деформации там и есть область контакта. Бесконтактный расчет когда два фланца просто соединены болтами и не взаимодействуют друг с другом проводить нет смысла. Только он еще хороший фланец обсчитывал, крайние болты внутри сечения, а судя по фотографии они вынесены из под поясов.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ребята, не надо считать лохами проектировщиков. То что лопнули нижние стыки - ежу понятно. Но причина? Банальный перегруз? Ну тогда, если считали по нормам, перегруз должен быть не менее 100%.
И потом, не забывайте первый закон сопромата: "где тонко, там и рвётся". Самое слабое место - верхний стык. И не надо вешать лапшу, что "всё зависит от напряжений". Что касается моего рисунка, то возможно подложили подкладки при несовпадении отверстий. Offtop: Что касается "финского инженера" (и некоторых наших товарищей) - БСК Последний раз редактировалось bahil, 24.11.2013 в 17:52. |
|||
|
||||
alexroot,
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Судя по всему контейнер для мусора, только вот стоял ли он на кровле или висел над ней не понятно.
Гидроизоляция хлестнула его по днищу, значит он висел над кровлей.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,145
|
2 ALEXROOT
Там по приведенной 2225 ссылке ниже сами внимательно читайте в дискуссии. "Я разговаривал вчера в Вильнюсе, со знакомым из руководства группы Максима. На самом деле, почти сразу стало понятно, почему крыша рухнула. Фотографии крыши, без стройматериалов, была сделана 19 ноября. А 21 ноября, строители загрузили на крышу несколько поддонов брусчатки. Никто это не контролировал, было с десяток работяг и старший смены. Причем это были субподрядчики или вообще суб-суб-суб. Сейчас рано темнеет, поэтому брусчатку и торф так и оставили лежать в одном месте, "до завтра". После 16 часов стемнело, рабочие ушли, а в 17-45 крыша рухнула. Но в общем то, даже от этого крыша не должна была обвалиться, но случившееся обозначает, что заявленная прочность не соответствовала действительности. Собеседник мне так же сказал, что наш президент не зря вчера сказал жесткие слова, так как сейчас все делается, что бы строительные фирмы ушли от ответственности, собираются бумаги, нанимаются дорогие адвокаты, у этой фирмы есть и большое лобби на парламентском уровне. Есть неясности с бригадой, работавшей на озеленении и сложившей брусчатку в одном месте, не понятно, кто эти люди, из какой фирмы, оформлены ли они и так далее... Литовцы готовы ответить за свои грехи - неэвакуацию, действия латвийского менеджмента и директора магазина " |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
СергейД,
Заявлено 1.5 т/м2. Да. Проходит? Ребята здесь посчитали, их нанятый спец посчитал - на эту нагрузку не проходит. Посему в юридическом смысле виноват проектировщик, и все, и точка. Сколько поддонов было - это интересно с той точки зрения, при какой нагрузке прошло обрушение. Если эта нагрузка превышала усилия, возникающие от равномерно-распределенной 1.5 т/м2, тогда тут есть пространство для юридических брехневых игр, не более. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 556
|
Предлагаю следующий сценарий обрушения.
1) В подвале здания ведутся какие-то строительные работы. Изменяются условия симметричности осадок крена (углов поворота в опорных сечениях) колонн. 2) На покрытии складируются стройматериалы. Существующий слой гравия полностью не убирают. Колонны накреняются еще больше. 3) Фермы не имеют вертикальных связей и распорок по нижним поясам. Ферма под действием силы тяжести стремится сохранить вертикальное положение. Срезаются болты в опорных узлах ферм. Если там были подкладки - "стреляют" подкладки, с тем же результатом - срезаются болты в опорном сечении. 4) В момент среза болтов опорное счение верхнего пояса фермы получает свободу и повораичвается на минимальный угол. Но приэтом в середине пролета за счет мгновенного приращения прогиба происходит динамический удар с весом всего перегруженного покрытия. 5) Дальше все как уже описано - рвутся болты по нижнему поясу, соединяющие отправочные марки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 712
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,151
|
Цитата:
Ну конечно. Проектировщик обеспечил 0,99, а люди погибли. Необязательно 100, это теория. Для отдельного болта достаточно и 10%, с учетом исполнения узла. Это - в БСК. Cfytrr Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2013 в 19:24. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 556
|
В ходе строительства был изменен тип металлической конструкции кровли супермаркета «Maxima» в Золитуде - однопролетные балки пришлось заменить на двойные с креплением, поскольку производитель в Литве не смог обеспечить поставку. Об этом заявил владелец компании-автора инженерного проекта здания «HND grupa», инженер Ивар Сергетс. .
На вопрос, пересчитывались ли при этом нагрузки, он дал утвердительный ответ. «Новые металлические балки точно так же должны были выдерживать первоначально предусмотренную нагрузку - около тонны на квадратный метр и 1,5 тонны в отдельных местах», - сказал он.. Представитель компании-производителя металлических конструкций для кровли ООО «Vikom Industry» Светлана Андрианаова подтвердила порталу «Nozare.lv», что производитель гарантирует соответствие конструкций проекту. «Шурупы мы не производим, и они были закуплены у ООО «Eurobolts», однако декларация о соответствии имелась», - добавила она.. взято отсюда: http://rus.tvnet.lv/novosti/kriminal...ta_v_zolitudje |
|||
![]() |
|
||||
Это в рельсе оно так передается, а вот при падении костяшек домино мы вполне видим когда упала первая а когда последняя.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 712
|
Цитата:
Некоторое запаздывание распространения усилий (относительно скорости звука в материале) будет из-за податливости болтовых связей, а здесь усилия, похоже, передавались по жесткому диску перекрытия. Все равно удивляет и пугает скорость подобного разрушения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Вы говорите о разном, а думаете что оно одно.
Слушайте видео, момент обрушения. Чем больше слушайте и смотрите. Процесс не совсем мгновенный. Есть несколько "выстрелов". И этих пауз, между выстрелами, достаточно для "ДЭЛЬТА_N", возникающем и достаточном для разрушения в соседней ферме от первой разрушающейся. Последний раз редактировалось alexroot, 24.11.2013 в 20:09. |
|||
![]() |
|
||||
Я не ПГСник и не могу судить насколько там плиты связаны между собой в продольном направлении (поперек ферм), но в поперечном направлении они вообще никак не связаны. И судя по тому как они посыпались в видео то и в продольном не очень сильно...
Однако в голову пришла мысль, а что если произошло резкое разгружение температурных напряжений диска плит в нваправлении поперек ферм. Стен не стало, на улице холодно, плеть плит остыла и сжалась и один край диска проскользнул дернул все фермы вбок, и их стыки этого не пережили. Этой схемой можно объяснить последовательные обрушения. Сначала обвалился небольшой кусочек кровли, брешь в кровле, двери нараспашку и пошло резкое охлаждение окружающих плит с последовательными обрушениям от бреши к краям.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.11.2013 в 20:43. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
А где там были стены (кроме вненших)? Были внутри перегородки до потолка?
В каких стенах, как говорили товарищи журналисты, появлялись трещины до разрушения? Внешние вроде сэндвичи, там трещин мелких видимо не бывает. А те стены что из блоков, это внутренние перегородки? Добавляйте информацию кто местный, кто знает? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 556
|
Сдается мне, если смоделировать в Ваш узел еще и стойки фермы из труб ГСП, то стык будет иметь несимметричное распределение деформаций и усилий. То есть, в данном случае эти стойки только ухудшили работу узла, не дав ему возможность проворачиваться возможность нижнему поясу изгибаться, а фланцам - "подстраиваться" друг к другу.
А именно - имеет место быть картина как в изгибаемом ж.б. сечении с увеличением напряжений в крайних нижних рядах армирования. Т.е. должны быть сильнее всего растянуты самые нижние болты. И еще в третий раз повторюсь - что за строительные работы велись в подвале??? Последний раз редактировалось and.rey, 24.11.2013 в 20:43. Причина: уточнил мысль, добавил вопрос |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Действительно, если усилие в нижнем поясе 250тонн (похоже, что не меньше этого) - тогда в нижнем стыке и болтов маловато и фланец визуально по фотографиям - тонкий: кажется, максимум 20мм.
В фермах Молодечно, например, на максимальное усилие в нижнем поясе - 144тонны - 30-й фланец из С345-3 и 8 болтов высокопрочных М24. Ну явно тут раза в 2 недобор и болтов и толщины фланца. Последний раз редактировалось NoName123, 24.11.2013 в 22:27. |
|||
![]() |
|
||||
посмотрел серию. Так там унифицировали болты. Во всех фермах 18, 24, и 30м пролетом. Везде принято 8 высокопрочных болтов ф24. Только толщина фланца меняется, t=22, 25 и 30мм
|
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 982
|
Цитата:
но это может быть причиной обрушения перегруженных ячеек, а дольше? незакрепленные нормально плиты поехали? да распорок по верхнему поясу ну очень хочется, из пустоток нормальный диск не получается, проверено на собственном опыте |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Он возник когда уперся нижний пояс при падении о землю, и придавился падающим уже строймусором (который раньше был плитами перекрытий и детской площадкой). А верхний пояс погнули стойка и раскос. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Цитата:
Штук 6-7 там получается на 144тонны. 27 тонн растяжения одноболтовое соединение М24 40Х "Селект" выдерживает. (11х0,7х3,52=27,1т) Плюс коэффициент условий работы. Ну может и не мало болтов - 10 штук на 250тонн, если они 24-е. Последний раз редактировалось NoName123, 24.11.2013 в 21:32. |
|||
![]() |