| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
В какой программе учитывается бимомент?
конструктор
Уфа - Москва
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 226
|
||
Просмотров: 24779
|
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
http://dwg.ru/dnl/5702
(я нигде не увидел данные где был бы бимомент, и в отчетах всегда пишут "Без учета пластики"). ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Спасибо за ссылку.
Но новый СП же требует считать именно по этой формуле, получается SCAD не считает по новому СП, насчет остальных программ не знаю. Как на это смотрит экспертиза?
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Многие считают, что учет бимомента в том виде, в каком он прописан в СП - некая несуразица. См. комментарии скадовцев: http://www.scadgroup.com/SNiP/Bimoment.pdf.
Выход - проектировать, как и раньше, снимая кручение конструктивными мерами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 582
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Итого пришли к выводу, что экспертиза может предъявить законное требование, и не принять расчет в SCAD т.к. он не соответствует СП 16.13330 и необходимо воспользоваться другими программами, ну если это просто балка еще вроде можно как-то ее вручную посчитать.
А Лира и Robot тоже не учитывают бимомент?
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397
|
forass
Цитата:
bahil Цитата:
DDlis Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
http://members.ziggo.nl/wolsink/
в 3д части проверка по сп - самая надежная - сам сп http://myooo.ru/content/view/172/95/ Цитата:
Свободного кручения как ни странно почти не бывает в реальных конструкциях. А стесненное сильно меняет картину напряжений (и в ряде пособий у учебников типа Троицкого по расчету этажерок есть рекомендации как его учитывать в частности для крайних балок) Естественно наличие программы - плюс. |
|||
![]() |
|
||||
На сегодняшний день СП16 не входит в перечень национальных стандартов, обязательных к применению (не утвержден соответствующим распоряжением Правительства) и является документов добровольного применения.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Хорошо, но законы физики никто не отменял, значит надо как-то либо учитывать, либо исключить появление бимомента.
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2014
Сообщений: 13
|
Уважаемые форумчане, подскажите, надо ли учитывать бимоменты, при проектирповании элементов ферм (раскосы, стойки). Как я понимаю бимоменты учитывают только в изгибаемых элементах (тип балки) а раскосы и стойки в ферме работают на растяжение и сжатие.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
посмотрел, там рассмотрен пример совместного воздействия косого изгиба и стесненного кручения, а никак не косого изгиба в чистом виде. Косой изгиб в "чистом виде" подразумевает возникновение одинаковых величин напряжений в полках от действия изг. моментов отдельно в плоскости и из плоскости стенки.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: да-а, тяжелый случай, переходящий в безнадежность |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602
|
- попробую поправить автора: "Бимомент возникает не только при закреплении сечений от депланации" или так: "Стеснённое кручение возникает не только при закреплении сечений от депланации".
Цитата:
Цитата:
Поясните, где идёт речь о кручении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
Есть несколько вещей, относительно бимомента, которые становятся ясны, когда рассчитываешь балку объемными элементами или оболочками (с учетом реальных закреплений и без всяких упрощающих теорий)
1) свободного кручения для строительных конструкций не существует. всегда - стесненное, всегда дополнительные нормальные напряжения от данного фактора (при наличии внешнго крутящего момента). Поскольку в нормах этот вопрос сильно не отражен - просто считается что строительные конструкции на кручение работать не должны и вопрос отпадает сам собой. Не проектируйте кручение. крепите сжатые полки. Там где есть - учитывайте бимомент, можно приближенно (как в подкрановых балках или как описано в книге Троицкого для крайних балок) В ряде случаев бимомент возникает но его обычно не учитывают - прогоны например. Для прогонов расчет в большей мере носит формальный характер и неточности могут быть допущены без последствий (даже если перенапряжение есть) 2) в примере постом выше - нет крутящего момента, но есть депланация (вынужденная). Она задается в качестве граничного условия в дифуравнении (то есть бимомент задается а не находится как обычно)
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 30.04.2014 в 18:38. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Четвертое слагаемое и есть стесненное кручение(можете приложить силы к оболочечной модели двутавра как показано на картинке, соответствующей четвертому слагаемому и увидите скручивание элемента воочию). Второе и третье слагаемое это как раз косой изгиб, первое осевое сжатие.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602
|
- может бимомент? Или это одно и тоже? Внешних крутящих там сил нет? Порожден бимомент там именно косым изгибом?
- или депланация, или это одно и тоже? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
Бимомент - это грубо говоря локальные (статически уравновешенные) изгибающие моменты, которые гнут полки двутавра в противоположном направлении. На этом основан приближенный способ определения бимомента - вы крутящий момент раскидываете на противоположно направленные усилия F=Mкр/h которые гнут полки (и далее считаете полки отдельно на изгиб как M/W). Все это сопряжено с депланацией (то есть обычная гипотеза плоских сечений перестает работать и начинает работать более общая теория Власова). В случае с внецентренно сжатым двутавром - у вас депланация задана внешней нагрузкой, но она порождает тот же эффект что и кручение. Это сложно на пальцах объяснить - в dnl есть учебник сопромата Александрова - там дифуравнение с выкладками данный пример тоже разбирается
Хотите МКЭ программу со стержнями с учетом бимомента = нужен ANSYS или Wolsink Framework 3d (бесплатная) Но там этот пример не решить наверно, потому что может быть задано ограничение депланаций но не сам бимомент (который там получается в виде эпюр от кручения)
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255
|
Хватит задавать глупые вопросы. Когда говорится о депланации то речь идет о изгибно-крутильных деформациях, если депланация в различных поперечных сечениях различна, деформация называется стесненным кручением. Связи фермы рассчитываются на действие продольных сил, о каком кручении идет речь! Так же добавлю, очевидно, например, что кручения не будет, если изгибать симметричный стержень.
Причем здесь прогоны, прогоны жестко связаны с кровлей и не испытывают кручения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
в прогонах из швеллера линия действия нагрузки не совпадает с центром изгиба. поэтому кручение возникает в общем случае в дополнение к косому изгибу. Просто ввиду сложностей ручного расчета стесненного кручения, просто пренебрегают данным фактором. стандартный расчет на косой изгиб плюс проверка на устойчивость из плоскости (в которой кручение учтено опосредованно через методику СНиП). Добавка нормальных напряжений от бимомента не учитывается.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
Цитата:
В ANSYS поддерживается для сечения произвольной формы (отдельно задается и разбивается сеткой произвольная плоская фигура ссылкой на которую задается сечение стержневого элемента) - но не рекомендуется в целом. Все таки теория плохо согласуется с отклонениями от основных гипотез. Если надо - лучше просто задавать оболочками и считать как есть.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 01.05.2014 в 16:07. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Хватит писать глупости, глядишь и не станет глупых вопросов. Цитата:
----- добавлено через 36 сек. ----- Почему нет? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
genya, если доказательства действительно аргументированные, никакой сложности их принять для меня нет. Но когда человек вроде Вас, который не видит разницы между стержневым элементом и объемным, при этом тупо огрызаясь ссылается на программу(в которой не было и нет стержневых КЭ, учитывающих бимомент), а автодестк-разработчик(как высопрофессионального разработчика научно-расчетного ПО) приводит как верховный аргумент, уж извините и не обижайтесь на мой стиль общения. Кстати, автодеск ни одной расчетной программы не смог создать. Все перекупил и порядочно испортил.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
Цитата:
Оболочечные элементы не всегда удобно использовать - только для отдельных или небольших конструкций. Кроме того учет стесненного кручения меняет жесткостные характеристики при кручении - если программа это не учитывает, то нужно отслеживать чтобы крутящих моментов не было больших в схеме Вообще строительные конструкции на кручение работать не должны - это исключение. Проектировать нужно чтобы избегать кручения
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну давайте рассмотрим пример. Есть тот же свободноопертый тонкостенный двутавр нагруженный поперечной силой в середине пролета и, действующей в плоскости стенки совместно с относительно небольшим крутящим моментом, действующим по ц.т. сечения в том же сечении по длине стержня, что и поперечная сила. Будет ли разница в результирующих напряжениях, если поперечная сила будет приложена в трех разным местах по высоте стенки, а именно у верхней полки, у нижней и в середине(в ц.т.)? Я говорю, что будет и существенная. А если будет, то каким образом это учесть на стержневом элементе, где нагрузка прикладывается только в ц.т. сечения?
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
Прикладывайте сила+ момент относительно центра - и будет разница (там где учитывается бимомент). Там где не учитывается - разницы в нормальных напряжениях не будет
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 17
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В какой программе Autodesk можно нарисовать линейный календарный график? | Alan2013 | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 04.09.2013 10:59 |
В какой программе можно строить горизонтали... | alexroot | Прочее. Программное обеспечение | 35 | 22.09.2011 12:13 |
Анализ обтекания здания ветровым потоком. В какой программе это сделано? | depak | Расчетные программы | 13 | 07.01.2009 23:53 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? | Kupec | Расчетные программы | 11 | 17.07.2008 17:44 |