| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.12.2013, 11:11 | #1 | |
Как нужно учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю? Грунт насыпной.
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 29064
|
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98
|
у Вас песок и "голова сваи ниже насыпного грунта" - тогда где и от чего отрицательная сила трения. Ну а если отрицательная сила трения есть, тогда отнимаем от суммы расчетных сопротивлений грунтов по боковой поверхности ВИСЯЧЕЙ сваи. А так у Вас свая стойка - тогда силы трения грунта на боковой поверхности свай-стоек в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не учитываются.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98
|
Если у Вас всё-таки Свая -стойка.
Дать ссилку на пункт СП, СНип, или ДБН где чёрным по белому написано - что силы трения грунта на боковой поверхности СВАй-СТОЕК в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не учитываются. А если какойто грунт дает отрицательную силу трения по боковой поверхности, тогда да нужно учитывать, повторюсь только для висячих свай. Ведь насыпной Вы проходите, или нет. Последний раз редактировалось w7ra, 18.12.2013 в 12:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
А ты пиши в экспертизу - расчет свай выполнен с учетом отрицательной силы трения по СП 24.13330.2011, п.7.2.11
А для сваи стойки, как пишут - отрицательная сила трения - ослу мертвые уши. Последний раз редактировалось forass, 18.12.2013 в 12:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Добавьте к нагрузке на сваю от сооружения силу негативного трения, которая догружает сваю-стойку (если такая сила появляется). Проходит свая по материалу на такую нагрузку? Так и ответите эксперту.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98
|
К сваям-стойкам относятся сваи всех видов и сваи-оболочки, которые пepeдaют нагрузку на грунт только нижним концом.
И учёт отрицательных или положительных сил трения по боковой поверхности у них не производится. Пускай Вам експерт даст номер пункта НД каторым он пользуется, относительно учета нег. трения по боковой поверхности сваи- стойки.... полный абсурд ----- добавлено через ~1 мин. ----- ну пипец свая-стойка ведь. "Експерта" на мыло |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Например, при пригрузке территории возле свай-стоек, грунт вокруг ствола как бы "повисает" на свае. Когда возникают силы отрицательного трения - когда осадка сваи (значительно) меньше осадки околосвайного грунта.
Смотрите "Руководство по проектированию свайных фунд.", п.5.14, там это разъясняется детально...
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 18.12.2013 в 12:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Да уж, негативным силам по барабану - висячая свая или стойка.
Какой? Когда отсыпан? Происходит ли уплотнениие этого слоя в настоящее время или на время строительства? Или будет отсыпаться после погружения свай? Песок какой? Средний, мелкий, пылеватый...? Водонасыщенный? Нет? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Оченно просто. Если насыпали грунт после, сверху, то это вызовет осадку того слоя, который расположен около сваи, осадка эта вызовет те самые силы отрицательного трения. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41
|
Цитата:
То что без геологии разговор беспредметный я согласен. А так надо посчитать осадку песчаного слоя и делать выводы. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Offtop: А в местном Download нету?
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Подскажите. Сваи забиты в полускальные грунты очень низкой прочности алевролиты, песчаники, забивали в лидерные скважины. Рядом пристраиваем здание, нужно ли учитывать силы отрицательного трения. В "Руководстве по проектированию свайных фундаментов" п. 5.14 формула (20) "Осадка полностью водонасыщенных мелких песков и супесей, илов, заторфованных грунтов и торфов, происходящая под действием сплошной равномерно распределенной нагрузки территории", можно ли использовать данную формулу для моих грунтов?
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Подниму тему.
То пособие к старому СНиП II-17-77 уже не действует. Согласно СП 24.13330.2011 п. 7.2.12 Цитата:
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Хотелось бы уточнения. Нашел в Далматове эпюры осадок с пояснениями как найти нулевую точку, а именно на пересечении эпюры 0,5 предельной допустимой осадки и эпюры послойной осадки околосвайного грунта. Тут мне непонятно 2 момента:
1. Почему осадка околосвайного грунта на отметке острия сваи ненулевая 2. По какой методике определять осадку грунта? Грунт насыпной - суглинок полутвердый с примесью органических веществ неводонасыщенный, просто отвал, толщиной примерно 3 метра. Свая С70.30 прорезает этот грунт, опираясь на нижележащие слои коренного грунта. Свая висячая.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/7375, глава 10 |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Заменим насыпной грунт эквивалентной равномерно распределенной нагрузкой q=gamma*h. Построим эту эпюру.
Далее строим эпюру q_i=gamma_i*h_i*0.2. Там, где эпюры пересекаются, вроде нижняя граница сжимаемой толщи грунта от веса насыпи. Если насыпной грунт имеет толщину 4 метра, то нижняя отметка сжимаемой толщи от веса насыпи с большой вероятностью будет ниже отметки острия свай. Вопрос - нужно ли рассматривать осадку грунта от веса насыпи ниже отметки острия свай? Ведь если подумать, то эта осадка никак не влияет на перемещение грунта, прилегающего к свае, относительно самой сваи, т.е. от этой осадки будет перемещаться вышележащий грунт и сваи СОВМЕСТНО и влияния на негативное трение не будет. Т.е. по идее эпюра 2 на рисунке, приведенном мною выше в зоне острия свай должна быть нулевая? С другой стороны если вчитаться в п. 7.2.12 СП 24.13330.2011 Цитата:
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 30.04.2015 в 09:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- vl74 Все выслал вам на почту в формате dwg в кратце о моем случае, определялась зона так как планировка территории подсыпкой была более 1 метра п. 7.2.11 СП 24.13330.2011 Последний раз редактировалось Demmer, 30.04.2015 в 11:23. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Коллеги помогите разобраться. Свайный фундамент в хороших песчаных и щебенистых грунтах(нет слабых прослоек) Но поверхность естественного рельефа очень неравномерная(холмы и овраги). Планировка подсыпкой. Высота насыпи доходит до 9 м. Предельная осадка по табл. СП Su=15 см. Осадка слоев грунта в пределах глубины погружения сваи Sгр=6см. Осадка сваи Sсв=2см. Возник вопрос:
Нужно ли учитывать отрицательное трение, т.к. формально условие п.7.2.12 выполняется Sгр < 0.5*Su --> 6 < 7.5???? Но смущает, что осадка сваи меньше осадки околосвайного грунта. Последний раз редактировалось Akim_1989, 01.06.2017 в 16:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Почему вы решили, что в п.7.2.12 говориться о табличном значении предельной осадки ? Какая в этом логика ? На мой взгляд нужно учитывать предельную осадку именно вашего фундамента от ваших нагрузок, в вашем случае это 2см, т.е. у вас необходим учет отрицательной силы.
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Серьёзно влияет. Для некоторых свай несущая способность отрицательная.
По формуле 5.16 СП22 с учётом самоуплотнения насыпи (п.6.6.14). Осадка определяласть только от веса насыпи без нагрузок от фундамента. Эпюра осадок строилась путем сложения осадок отдельных слоев в пределах длины сваи. Осадку сваи определял по п.7.4.2...7.4.5 СП 24 Вот выдержка из рекомендаций по учету сил отрицательного трения Следуя из логики, можно взять за аналог просадочные грунты. Если смотреть на формулу 9.2 СП, то там есть коэффициент условий работы gamma_c, который при s_slg <= 5см равен 0. Тут тоже должно быть что-то подобное. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Цитата:
Можно, но в нормах же не указано поступать именно так, верно? Насколько я помню, как раз в рекомендациях, на которые вы ссылались, было все прописано, не только для просадочных грунтов. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
А логика с предельными величинами осадок действительно какая-то мутная. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2009
Сообщений: 9
|
Цитата:
Как я понимаю, в формуле 5.16 СП22 бzy=0, так как никакой отрывки котлована не производится. Остается напряжение от внешней нагрузки бzp. В качестве внешней нагрузки (пригруза) можно рассматривать насыпной грунт и воспользоваться п. 5.6.39 СП22, где бzp,nf=бzp+q (где q=yн*Hн - нагрузка от насыпного грунта). Но тут вопрос: как же определять бzp по длине сваи так, чтобы это значение не зависело от размеров и формы фундамента, т.е. без коэфф. кси, эта и альфа, ведь у нас нет никакого фундамента, а мы определяем осадку только околосвайного грунта. Или же как предлагаете вы, согласно п. 6.6.14. Тогда никакого пригруза как бы нет, а мы прибавляем к бzp слагаемое kss*бzg. Но опять же (каша в голове) как определить бzp. Ведь речь о фундаменте не идет, и нет ни b, ни 2z/b и т.д. Если не трудно, покажите на пальцах. Или может у кого-нибудь есть внятный пример определения глубины учета негативного трения. Буду очень признателен. Последний раз редактировалось Vitkov, 09.06.2017 в 00:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Цитата:
1. Определяете необходимость учета отрицательного трения (согласно п. 7.2.11 СП 24.13330.2011 ) 2. Определяете вес насыпи q (допустим 5т/м2) 3. Осадку следует определять по 5.16 СП 22.13330.2011, при этом 3.1 При сплошной равномерно распределенной нагрузке q для любой глубины z: σzр= q 3.2 Как вы справедливо заметили, бzy=0 3.3 Значит, осадка будет равна s = 0,8*σzр Ʃhi/Ei 4. Определяем нижнюю границу сжимаемой толщи, для которой выполняется условие: σzр=q (см. п.3) =0,5σzg. Из этого выражения определяем толщину слоя, в котором проходит граница сжимаемой толщи; 5. Считаем осадку (см. п.3.3) 5. Сравниваем с осадкой фундамента и делаем вывод - учитывать негативное трение или нет (п.7.2.12 СП 24.13330.2011) Простите за "своевольность" алгоритма - пытался "на пальцах", как просили |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2009
Сообщений: 9
|
Цитата:
И, как и обещал, очень признателен за отклик. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 66
|
Помогите с расчётом НС сваи с учётом отрицательного трения.
Определение границы её учёта. Нагрузка от насыпи q=5*17=85 кПа Осадка несущего слоя от насыпи s=0.8*85*3/15000=0,014м=14мм Считаем осадку сваи s=6мм Суммарная осадка околосвайного грунта будет 14+6=20мм Так? Далее, предельная осадка по прил. Г СП22 составляет fu=150мм. Половина предельной, соответственно 75мм. Т.е. осадка околосвайного грунта не превышает половину предельной уже на уровне нижнего конца сваи. Поулчается, отрицательное трение не учитывать? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
Как определить вырывающую силу действующую на сваю? | axi_77 | Основания и фундаменты | 17 | 23.11.2012 11:51 |