| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как нужно учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю? Грунт насыпной.

Как нужно учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю? Грунт насыпной.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2013, 11:11 #1
Как нужно учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю? Грунт насыпной.
pusha2002
 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51

Сваи-стойки L=5м. Сваи опираются на галечниковый грунт с песчаным заполнителем. Выше песок. Еще выше - насыпной грунт - 4м. Голова сваи ниже насыпного грунта. Нужно ли учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю?
Просмотров: 29064
 
Непрочитано 18.12.2013, 11:41
#2
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


у Вас песок и "голова сваи ниже насыпного грунта" - тогда где и от чего отрицательная сила трения. Ну а если отрицательная сила трения есть, тогда отнимаем от суммы расчетных сопротивлений грунтов по боковой поверхности ВИСЯЧЕЙ сваи. А так у Вас свая стойка - тогда силы трения грунта на боковой поверхности свай-стоек в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не учитываются.
w7ra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 11:48
#3
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


А вот экспертиза пишет: "выполнить расчет свай с учетом отрицательной силы трения". И что ей теперь ответить?
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 11:58
#4
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Если у Вас всё-таки Свая -стойка.
Дать ссилку на пункт СП, СНип, или ДБН где чёрным по белому написано - что силы трения грунта на боковой поверхности СВАй-СТОЕК в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не учитываются.

А если какойто грунт дает отрицательную силу трения по боковой поверхности, тогда да нужно учитывать, повторюсь только для висячих свай. Ведь насыпной Вы проходите, или нет.

Последний раз редактировалось w7ra, 18.12.2013 в 12:05.
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 11:59
#5
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


А ты пиши в экспертизу - расчет свай выполнен с учетом отрицательной силы трения по СП 24.13330.2011, п.7.2.11
А для сваи стойки, как пишут - отрицательная сила трения - ослу мертвые уши.

Последний раз редактировалось forass, 18.12.2013 в 12:05.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 12:09
#6
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
расчет свай выполнен с учетом отрицательной силы трения по СП 24.13330.2011, п.7.2.11
Так в этом пункте пишут:" ...следует учитывать в случаях: планировки территории подсыпкой толщиной более 1,0 м", а о том, какие это сваи (стойки, висячие - ни звука).
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 12:15
| 1 #7
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Добавьте к нагрузке на сваю от сооружения силу негативного трения, которая догружает сваю-стойку (если такая сила появляется). Проходит свая по материалу на такую нагрузку? Так и ответите эксперту.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 12:17
#8
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


К сваям-стойкам относятся сваи всех видов и сваи-оболочки, которые пepeдaют нагрузку на грунт только нижним концом.
И учёт отрицательных или положительных сил трения по боковой поверхности у них не производится.
Пускай Вам експерт даст номер пункта НД каторым он пользуется, относительно учета нег. трения по боковой поверхности сваи- стойки.... полный абсурд

----- добавлено через ~1 мин. -----
ну пипец свая-стойка ведь. "Експерта" на мыло
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 12:25
#9
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Например, при пригрузке территории возле свай-стоек, грунт вокруг ствола как бы "повисает" на свае. Когда возникают силы отрицательного трения - когда осадка сваи (значительно) меньше осадки околосвайного грунта.

Смотрите "Руководство по проектированию свайных фунд.", п.5.14, там это разъясняется детально...
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 18.12.2013 в 12:35.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 12:50
#10
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Если голова сваи ниже насыпного слоя, то как можно учитывать негативное трение по боковой поверхности от осадок грунта, если сама боковая поверхность не в насыпном грунте?
bere2005 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 12:50
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Да уж, негативным силам по барабану - висячая свая или стойка.

Цитата:
Сообщение от pusha2002 Посмотреть сообщение
Еще выше - насыпной грунт - 4м.
Какой? Когда отсыпан? Происходит ли уплотнениие этого слоя в настоящее время или на время строительства? Или будет отсыпаться после погружения свай?

Песок какой? Средний, мелкий, пылеватый...? Водонасыщенный? Нет?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
Если голова сваи ниже насыпного слоя, то как можно учитывать негативное трение по боковой поверхности от осадок грунта, если сама боковая поверхность не в насыпном грунте?
Оченно просто. Если насыпали грунт после, сверху, то это вызовет осадку того слоя, который расположен около сваи, осадка эта вызовет те самые силы отрицательного трения.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 13:48
#12
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Оченно просто. Если насыпали грунт после, сверху, то это вызовет осадку того слоя, который расположен около сваи, осадка эта вызовет те самые силы отрицательного трения.
В теории да, но в данном случае песок практически несжимаем под пригрузом насыпного грунта.
bere2005 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 14:37
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
но в данном случае песок практически несжимаем под пригрузом насыпного грунта.
На языке цифр можете показать, или это так - предположение?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 16:24
#14
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


"Руководство по проектированию свайных фундаментов" смотреть пример 19.
bere2005 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 16:54
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
"Руководство по проектированию свайных фундаментов" смотреть пример 19.
И чё?
Любой что ль песок несжимаем?

Offtop: Ну вы телепат, узнали что у автора песок средней крупности и средней плотности...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 08:26
#16
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Ну вы телепат, узнали что у автора песок средней крупности и средней плотности...
Я конечно не телепат, но участок скорее всего расположен в русле древней речки. Пылеватому и мелкому песку дам взяться негде.
То что без геологии разговор беспредметный я согласен.
А так надо посчитать осадку песчаного слоя и делать выводы.
bere2005 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 08:46
1 | #17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
А так надо посчитать осадку песчаного слоя и делать выводы.
Этого мало. Нужно ещё знать скорости протекания осадок.
Вложения
Тип файла: doc 888.doc (387.5 Кб, 639 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 17:50
#18
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Этого мало. Нужно ещё знать скорости протекания осадок.
откуда вложенная картинка?
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 11:07
1 | #19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
откуда вложенная картинка?
Offtop: ...Оттуда...
Вложения
Тип файла: doc 12.doc (131.0 Кб, 713 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 14:57
#20
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Спасибо!
Изучу на досуге. Раньше не попадались эти Рекомендации.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:15
#21
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: ...Оттуда...
Offtop: А где такую книжечку найти можно?
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 15:38
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: А в местном Download нету?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2014, 14:59
#23
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Подскажите. Сваи забиты в полускальные грунты очень низкой прочности алевролиты, песчаники, забивали в лидерные скважины. Рядом пристраиваем здание, нужно ли учитывать силы отрицательного трения. В "Руководстве по проектированию свайных фундаментов" п. 5.14 формула (20) "Осадка полностью водонасыщенных мелких песков и супесей, илов, заторфованных грунтов и торфов, происходящая под действием сплошной равномерно распределенной нагрузки территории", можно ли использовать данную формулу для моих грунтов?
PSI вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 07:30
#24
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Подниму тему.
То пособие к старому СНиП II-17-77 уже не действует.

Согласно СП 24.13330.2011 п. 7.2.12
Цитата:
Отрицательное трение учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышают половину предельного значения осадки фундамента Расчетные сопротивления грунта fi принимают по таблице 7.3 со знаком «минус», а для торфа, ила, сапропеля - минус 5 кПа.
Вопрос: где приведена методика расчета осадки околосвайного грунта(норматив нужен)
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 08:02
#25
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Вопрос: где приведена методика расчета осадки околосвайного грунта(норматив нужен)
СП 22.13330.2011
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 08:01
#26
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Хотелось бы уточнения. Нашел в Далматове эпюры осадок с пояснениями как найти нулевую точку, а именно на пересечении эпюры 0,5 предельной допустимой осадки и эпюры послойной осадки околосвайного грунта. Тут мне непонятно 2 момента:
1. Почему осадка околосвайного грунта на отметке острия сваи ненулевая
2. По какой методике определять осадку грунта?

Грунт насыпной - суглинок полутвердый с примесью органических веществ неводонасыщенный, просто отвал, толщиной примерно 3 метра. Свая С70.30 прорезает этот грунт, опираясь на нижележащие слои коренного грунта. Свая висячая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clipboard01.jpg
Просмотров: 596
Размер:	56.2 Кб
ID:	148816  
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 08:17
#27
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Хотелось бы уточнения. Нашел в Далматове эпюры осадок с пояснениями как найти нулевую точку, а именно на пересечении эпюры 0,5 предельной допустимой осадки и эпюры послойной осадки околосвайного грунта. Тут мне непонятно 2 момента:
Если по далматову, то см. тут
http://dwg.ru/dnl/7375, глава 10
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 08:41
#28
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Заменим насыпной грунт эквивалентной равномерно распределенной нагрузкой q=gamma*h. Построим эту эпюру.
Далее строим эпюру q_i=gamma_i*h_i*0.2. Там, где эпюры пересекаются, вроде нижняя граница сжимаемой толщи грунта от веса насыпи.

Если насыпной грунт имеет толщину 4 метра, то нижняя отметка сжимаемой толщи от веса насыпи с большой вероятностью будет ниже отметки острия свай.

Вопрос - нужно ли рассматривать осадку грунта от веса насыпи ниже отметки острия свай?

Ведь если подумать, то эта осадка никак не влияет на перемещение грунта, прилегающего к свае, относительно самой сваи, т.е. от этой осадки будет перемещаться вышележащий грунт и сваи СОВМЕСТНО и влияния на негативное трение не будет. Т.е. по идее эпюра 2 на рисунке, приведенном мною выше в зоне острия свай должна быть нулевая?

С другой стороны если вчитаться в п. 7.2.12 СП 24.13330.2011
Цитата:
Отрицательное трение учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышают половину предельного значения осадки фундамента Расчетные сопротивления грунта fi принимают по таблице 7.3 со знаком «минус», а для торфа, ила, сапропеля - минус 5 кПа.
Собственно вопрос в термине "околосвайный грунт". Я думаю, что этот термин также относится к высоте окружающего сваю грунта. Таким образом, деформации окружающего грунта нужно считать только до низа свай.
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 30.04.2015 в 09:16.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2015, 10:39
1 | #29
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Собственно вопрос в термине "околосвайный грунт". Я думаю, что этот термин также относится к высоте окружающего сваю грунта. Таким образом, деформации окружающего грунта нужно считать только до низа свай.
Все правильно осадка около свайного грунта считается только от низа сваи (из СП: В пределах нижней части свай, где осадка околосвайного грунта после возведения менее половины предельного значения осадки), могу скинуть пример определения зоны негативного бокового трения на сваю, напишите свою почту желательно в ЛС, там все понятно станет.

----- добавлено через ~21 мин. -----
vl74 Все выслал вам на почту в формате dwg в кратце о моем случае, определялась зона так как планировка территории подсыпкой была более 1 метра п. 7.2.11 СП 24.13330.2011

Последний раз редактировалось Demmer, 30.04.2015 в 11:23.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 14:13
#30
HaStuR

Инженер
 
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 72
<phrase 1=


Поделитесь пожалуйста примером расчета осадки околосвайного грунта.
HaStuR вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 11:40
#31
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Коллеги помогите разобраться. Свайный фундамент в хороших песчаных и щебенистых грунтах(нет слабых прослоек) Но поверхность естественного рельефа очень неравномерная(холмы и овраги). Планировка подсыпкой. Высота насыпи доходит до 9 м. Предельная осадка по табл. СП Su=15 см. Осадка слоев грунта в пределах глубины погружения сваи Sгр=6см. Осадка сваи Sсв=2см. Возник вопрос:
Нужно ли учитывать отрицательное трение, т.к. формально условие п.7.2.12 выполняется Sгр < 0.5*Su --> 6 < 7.5????
Но смущает, что осадка сваи меньше осадки околосвайного грунта.

Последний раз редактировалось Akim_1989, 01.06.2017 в 16:42.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 17:56
#32
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Если даже примите решение учитывать, на что это повлияет?
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 21:30
| 1 #33
HaStuR

Инженер
 
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 72
<phrase 1=


Подскажите, а как вы рассчитали осадку околосвайного грунта?
HaStuR вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 22:00
#34
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Предельная осадка по табл. СП Su=15 см
Почему вы решили, что в п.7.2.12 говориться о табличном значении предельной осадки ? Какая в этом логика ? На мой взгляд нужно учитывать предельную осадку именно вашего фундамента от ваших нагрузок, в вашем случае это 2см, т.е. у вас необходим учет отрицательной силы.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 23:38
#35
HaStuR

Инженер
 
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 72
<phrase 1=


Следуя из логики, тогда бы в тексте не было использована слово "предельное". Написали бы "половину значения осадки фундамента".
HaStuR вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 09:35
#36
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Если даже примите решение учитывать, на что это повлияет?
Серьёзно влияет. Для некоторых свай несущая способность отрицательная.

Цитата:
Сообщение от HaStuR Посмотреть сообщение
Подскажите, а как вы рассчитали осадку околосвайного грунта?
По формуле 5.16 СП22 с учётом самоуплотнения насыпи (п.6.6.14). Осадка определяласть только от веса насыпи без нагрузок от фундамента. Эпюра осадок строилась путем сложения осадок отдельных слоев в пределах длины сваи.

Осадку сваи определял по п.7.4.2...7.4.5 СП 24

Вот выдержка из рекомендаций по учету сил отрицательного трения

Следуя из логики, можно взять за аналог просадочные грунты. Если смотреть на формулу 9.2 СП, то там есть коэффициент условий работы gamma_c, который при s_slg <= 5см равен 0.

Тут тоже должно быть что-то подобное.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пособие.png
Просмотров: 326
Размер:	43.2 Кб
ID:	189048  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 12:06
#37
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Серьёзно влияет. Для некоторых свай несущая способность отрицательная.
Так у вас с чем все-таки проблема - с осадкой или несущей способностью?

Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Следуя из логики, можно взять за аналог просадочные грунты.
Можно, но в нормах же не указано поступать именно так, верно?

Насколько я помню, как раз в рекомендациях, на которые вы ссылались, было все прописано, не только для просадочных грунтов.
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 12:14
#38
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так у вас с чем все-таки проблема - с осадкой или несущей способностью?
С несущей способностью
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 13:27
#39
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
По формуле 5.16 СП22 с учётом самоуплотнения насыпи (п.6.6.14). Осадка определяласть только от веса насыпи без нагрузок от фундамента. Эпюра осадок строилась путем сложения осадок отдельных слоев в пределах длины сваи.

Осадку сваи определял по п.7.4.2...7.4.5 СП 24

Вот выдержка из рекомендаций по учету сил отрицательного трения

Следуя из логики, можно взять за аналог просадочные грунты. Если смотреть на формулу 9.2 СП, то там есть коэффициент условий работы gamma_c, который при s_slg <= 5см равен 0.

Тут тоже должно быть что-то подобное.
Ну всё правильно. Например товарищ Крутов В.И. в своих трудах ("Основания и фундаменты на насыпных грунтах") сводит задачу определения осадки околосвайного грунта и соовтетсвенно величины негативного трения, в одну простейшую формулу с коэффициентом относительного сжатия насыпного грунта.
А логика с предельными величинами осадок действительно какая-то мутная.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 22:05
#40
Vitkov


 
Регистрация: 01.03.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
По формуле 5.16 СП22 с учётом самоуплотнения насыпи (п.6.6.14). Осадка определялась только от веса насыпи без нагрузок от фундамента. Эпюра осадок строилась путем сложения осадок отдельных слоев в пределах длины сваи.
А можно чуть подробнее, пожалуйста.
Как я понимаю, в формуле 5.16 СП22 бzy=0, так как никакой отрывки котлована не производится. Остается напряжение от внешней нагрузки бzp. В качестве внешней нагрузки (пригруза) можно рассматривать насыпной грунт и воспользоваться п. 5.6.39 СП22, где бzp,nf=бzp+q (где q=yн*Hн - нагрузка от насыпного грунта). Но тут вопрос: как же определять бzp по длине сваи так, чтобы это значение не зависело от размеров и формы фундамента, т.е. без коэфф. кси, эта и альфа, ведь у нас нет никакого фундамента, а мы определяем осадку только околосвайного грунта.
Или же как предлагаете вы, согласно п. 6.6.14. Тогда никакого пригруза как бы нет, а мы прибавляем к бzp слагаемое kss*бzg. Но опять же (каша в голове) как определить бzp. Ведь речь о фундаменте не идет, и нет ни b, ни 2z/b и т.д.
Если не трудно, покажите на пальцах. Или может у кого-нибудь есть внятный пример определения глубины учета негативного трения. Буду очень признателен.

Последний раз редактировалось Vitkov, 09.06.2017 в 00:01.
Vitkov вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 23:39
| 1 #41
Скрулл


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от pusha2002 Посмотреть сообщение
А вот экспертиза пишет: "выполнить расчет свай с учетом отрицательной силы трения". И что ей теперь ответить?
Если это Мосгосэкспертиза, то сейчас туда набрали всяких чурбанов, которые строят из себя высококлассных специалистов, но пишут ужасные глупости.
Скрулл вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 23:50
#42
HaStuR

Инженер
 
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 72
<phrase 1=


В своих изысканиях я сделал вывод, что в отчете по геологии должен быть показатель скорости осадки насыпного грунта. Или сама "осадка". Даже у Далматова осадка околосвайного грунта уже дана, а не посчитана.
HaStuR вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 05:17
1 | #43
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Цитата:
Сообщение от Vitkov Посмотреть сообщение
Если не трудно, покажите на пальцах. Или может у кого-нибудь есть внятный пример определения глубины учета негативного трения. Буду очень признателен.
На пальцах:
1. Определяете необходимость учета отрицательного трения (согласно п. 7.2.11 СП 24.13330.2011 )
2. Определяете вес насыпи q (допустим 5т/м2)
3. Осадку следует определять по 5.16 СП 22.13330.2011, при этом
3.1 При сплошной равномерно распределенной нагрузке q для любой глубины z: σzр= q
3.2 Как вы справедливо заметили, бzy=0
3.3 Значит, осадка будет равна s = 0,8*σzр Ʃhi/Ei
4. Определяем нижнюю границу сжимаемой толщи, для которой выполняется условие: σzр=q (см. п.3) =0,5σzg. Из этого выражения определяем толщину слоя, в котором проходит граница сжимаемой толщи;
5. Считаем осадку (см. п.3.3)
5. Сравниваем с осадкой фундамента и делаем вывод - учитывать негативное трение или нет (п.7.2.12 СП 24.13330.2011)

Простите за "своевольность" алгоритма - пытался "на пальцах", как просили
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 09:36
#44
Vitkov


 
Регистрация: 01.03.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
4. Определяем нижнюю границу сжимаемой толщи, для которой выполняется условие: σzр=q (см. п.3) =0,5σzg. Из этого выражения определяем толщину слоя, в котором проходит граница сжимаемой толщи;
Предположим граница сжимаемой толщи найдена, осадка по ней суммирована. Но как это согласуется с п. 7.2.12 СП 24 о глубине учета отрицательного трения? Согласно этому пункту (в последнем абзаце) предполагается, что ниже этой глубины осадка околосвайного грунта уменьшается и становится меньше 0,5*Sсв. Однако методом послойного суммирования с глубиной осадка, которая представляет собой сумму осадок слоев, увеличивается. Как же быть?
И, как и обещал, очень признателен за отклик.
Vitkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 10:27
1 | 1 #45
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Vitkov Посмотреть сообщение
Предположим граница сжимаемой толщи найдена, осадка по ней суммирована. Но как это согласуется с п. 7.2.12 СП 24 о глубине учета отрицательного трения? Согласно этому пункту (в последнем абзаце) предполагается, что ниже этой глубины осадка околосвайного грунта уменьшается и становится меньше 0,5*Sсв. Однако методом послойного суммирования с глубиной осадка, которая представляет собой сумму осадок слоев, увеличивается. Как же быть?
И, как и обещал, очень признателен за отклик.
Для вычисление суммарной осадки на какой-то отметке нужно суммировать слои, которые ниже этой отметки и выше острия сваи. Суммарная осадка затухает с глубиной
Вложения
Тип файла: xls settl_table_скв45.xls (22.0 Кб, 203 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 11:42
#46
Vitkov


 
Регистрация: 01.03.2009
Сообщений: 9


Akim_1989, это же было очевидно, как я сам это упустил. Благодарен.
Vitkov вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 10:33
5 | #47
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Написали письмо в НИИОСП. Ответили на удивление быстро в течение 2х дней. Всё-таки нужно сравнивать с предельной осадкой сооружения.
Вложения
Тип файла: pdf В НИИОСП по поводу свай_копия.pdf (287.3 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: pdf ответ НИИОСП по поводу свай - копия.pdf (299.9 Кб, 366 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 18:27
#48
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Спасибо!
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2022, 17:10
#49
крокодил11


 
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 66


Помогите с расчётом НС сваи с учётом отрицательного трения.
Определение границы её учёта.

Нагрузка от насыпи q=5*17=85 кПа
Осадка несущего слоя от насыпи s=0.8*85*3/15000=0,014м=14мм
Считаем осадку сваи s=6мм
Суммарная осадка околосвайного грунта будет 14+6=20мм
Так?

Далее, предельная осадка по прил. Г СП22 составляет fu=150мм. Половина предельной, соответственно 75мм. Т.е. осадка околосвайного грунта не превышает половину предельной уже на уровне нижнего конца сваи.
Поулчается, отрицательное трение не учитывать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.png
Просмотров: 70
Размер:	12.1 Кб
ID:	249301  
крокодил11 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как нужно учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю? Грунт насыпной.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Как определить вырывающую силу действующую на сваю? axi_77 Основания и фундаменты 17 23.11.2012 11:51