| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.12.2013, 13:21 | #1 | |
Кто читал новый ГОСТ Р 21.1101-2013? Делимся мнениями
инженер-конструктор
Челябинск
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 1,501
|
||
Просмотров: 145228
|
|
||||
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167
|
Да так уж сложилось, что его в этой теме Правильность оформления проекта обсуждают понемногу.
Как я понял теперь чертежи систем в изометрии можно делать, а не только во фронтальной аксонометрии (стр.12) или я ошибаюсь? Хотя Вам как конструктору до этих систем не холодно ни жарко. Думаю уважаемый Сорокин будучи соавтором, как всегда, сможет дать комментарии по этому документу, как никто другой.
__________________
Опыт - критерий истины. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
В п. 5.3.8 речь идет о системе координат в 3D модели.
О том, что схемы систем ВК можно делать в прямоугольной изометрической проекции написано в ГОСТ 21.601-2011. По другим стандартам с аксонометрическими схемами: ГОСТ 21.602 пока не перерабатывался, в проекте ГОСТ 21.609 записано то же, что в ГОСТ 21.601-2011. См http://cns-normativ.ru/otdel-0.html
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270
|
В даунлоаде http://dwg.ru/dnl/12550 там текстовый документ, кроме ГОСТа описывает все изменения по пунктам.
|
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Так введён ли ГОСТ Р 21.1101-2013 и отменен(заменен) ли ГОСТ Р 21.1101-2009?
И где об этом официально объявлено? В некоторых информационных системах статус ГОСТ Р 21.1101-2009 - " Не действует - Заменен". По данным ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ статус ГОСТ Р 21.1101-2009 - "Действует". |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
К сожалению, никакой информации нет.
На сайте Росстандарта http://www.gost.ru/wps/portal/pages.Resource где "Опубликование стандартов" - еще ноябрь. Кроме того, еще одна проблема - перечень, утвержденный распоряжением Правительства № 1047. В нем стандарт 2009 г., т.е. тот же вопрос, как и со СНиПами-СП: "Что действует?" А нового перечня так и нет. До 9-ой редакции нового перечня этого стандарта в нем не было, но в 10-ой он снова появился. Хотя какое отношение имеет оформление проектной или рабочей документации к безопасности зданий и сооружений? Тогда и учебник русского языка нужно в него включать.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 13.01.2014 в 11:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Sergey Valerevich!
Это раньше все было ясно и понятно Примерно то же напечатано на каждом новом СП (актуализированном СНиПе). но вот уже больше двух лет страну терзают сомнениями, что старые СНиПы отменены. Не отменены они, т.к. "перечень" главнее всего! Главнее приказов Минрегиона и Росстандарта! И что там напечатано в Примечании к "Нормативным ссылкам" - ровным счетом не волнует Госэкспертизу. Т.е. СП - действует, но он "добровольного применения", а СНиП (вроде бы отмененный) - обязателен. Точно то же НПБ 105-03 и СП 12.13130.2009. А оба действуют! Хотя это нонсенс! На мой взгляд - волноваться не стоит, т.к. изменений, влияющих на "безопасность зданий и сооружений" в стандарте нет. .
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Межгосударственные строительные нормы (МСН)
Межгосударственные строительные правила (МСП) См. МСН 10-01-2012 также http://www.nop.ru/technical_regulati...LEMENT_ID=9796
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119
|
По приказу: ...1. Утвердить для ДОБРОВОЛЬНОГО применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.1101-2013... с датой введения в действие 1 января 2014 г. взамен ГОСТ Р 21.1101-2009.
Отменить ГОСТ Р 21.1101-2009 с 1 января 2014 г. Но ГОСТ Р 21.1101-2009 входит в перечень стандартов, в результате применения которых на ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (распоряжение № 1047-р), а из перечня документов в области стандартизации, в результате применения на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ этот ГОСТ исключен (Приказ Росстандарта от 18.05.2011 N 2244). Так все таки, каким ГОСТ Р 21.1101 руководствоваться с 01.01.2014? |
|||
|
||||
Цитата:
http://www.nop.ru/technical_regulati...LEMENT_ID=8041
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199
|
Я прорабатываю шаблоны чертежей и для меня изменения в пункте 5.4.7 совсем не косметические см. postcount=1772 и postcount=1775
Последний раз редактировалось VadimS7, 15.01.2014 в 14:25. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Столько мы уже таких "катастроф" с узкой точки зрения нормоконтроля пережили. Вот например: В не помню каком году вдруг приняли стандарт о том, что дату надо писать "по-американски" - впереди год. Это изменение пришло в последние дни декабря, а ввод в действие - с 1 января. Руководтель группы нормоконтроля в панике забегала: "Катастрофа! С 1 января вся документация будет бракованной! Надо срочно всё менять!". И даже потребовала хоть в новогодней стенгазете опубликовать. В общем, "кипятком писала". Разумеется всем, включая руководство, на эту "катастрофу" было наплевать. Не все же в деревне дураки. И правильно - уже через месяц этот ГОСТ отменили. Авторов, наверное, пристрелили как "врагов народа". А излишне ретивую нормоконтролершу заставили исправлять "американские" даты, которые она успела у своей подписи понаставить, на наши, правильные. |
|||
|
||||
Предлагаю 1047 сделать приложением к каждому ГОСТ, СП и тд. и пускай товарищ который подписывает 1047 подписывает его изменения по 5 раз надень, может тогда дойдёт как нам с этим живётся.
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вроде как в одно время стандарты нужно было писать без года выпуска... может ошибаюсь... Тогда в этом случае последняя актуализированная редация была бы действующей и не нужно было бы каждый раз списки стандартов переделывать.
|
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Ув. Сорокин, кстати, у Вас тут конкурент объявился
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Nike, 15.01.2014 в 22:44. |
|||
|
||||
Так этож засланый казачек забугорный... Хочет воду помутить... Так все революции теперь начинаются.
Цитата:
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
||||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Цитата:
4.8.3.2 Для записи нормативной ссылки указывают краткое* обозначение ссылочного стандарта, а при ссылке на конкретное положение этого стандарта указывают после его обозначения, в скобках, наименование и номер структурного элемента (обозначение приложения) стандарта, в котором изложено это положение. ______________ * Без цифр, обозначающих год принятия стандарта, и информации о соответствии международному или региональному стандарту, приводимой в полном обозначении стандарта согласно 9.1.14.1, 9.1.14 2 или 9.2.9. 3.8.4 В перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения этих документов с цифрами года принятия и их наименования, размещая эти документы в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений и в той же последовательности, в которой данные документы приведены в указателе (каталоге) "Межгосударственные стандарты" в части, содержащей общий перечень обозначений соответствующих документов (в "номернике"). При этом аббревиатуры, которые применены в указателе (каталоге) для групповых заголовков наименований стандартов, входящих в системы общетехнических и организационно-технических стандартов, должны быть расшифрованы.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Сорокину
Сейчас обсуждается МСН 23-01-2013 Строительная климатология. Ранее, когда проходило обсуждение актуализированной редакции поднимал вопрос по призыву. В свете предстоящих олимпийских событий вспомнил опять, потому как в ту пору чуть было не налетел на несоответствие сам и хорошо перепроверился. Оказывается в олимпийском Сочи (береговая черта) отопительный период составляет 152 суток против 94, что указаны опять в МСН. Город в свое время был московского подчинения и решение было принято на уровне тогдашнего правительства (документ подтверждения найти не удалось, для местных вроде как все было ясно и так). Потом благополучно забыли и даже в ТСН края опять 94. Но объект объекту рознь и в некоторых приходится рассчитывать годовую выработку тепла, годовой расход топлива, электроэнергии и др. Не случится, что опять тупо перепишут цифири. Не уверен, что предстоящие скоро события повторятся еще, но город живет. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 8
|
Прошу помочь, кто может.
Вопрос: сделала по договору проект только на электроснабжение индив. жилой застройки, более 100 коттеджей. Все в одном томе. Получилось три раздела - 1 ВЛЗ10/0,4 и НО, т. к. частично на общих опорах, 2 - организация учета (Энергонадзор требует отдельным разделом) и 3 раздел - КТП. Всег о 50 страниц. Эксперт требует список проектов? Но у меня же только один проект ЭС. У заказчика такого документа нет, хотя там и вода, канализация, газ, дороги. Попробовала составить этот список только на свой ЭС. Номер тома в этом случае писать? он один. А разделы по ГОСТу у меня получаются подразделами. Посоветуйте что-нибудь, пжл. Weron. 21.01.2014. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Что касается своих "разделов", то пора знать, что никаких "проектов" давно не делают. Разрабатывают два вида документации - проектная документация и рабочая документация. Скорее всего проектная документация делается на весь поселок и все виды сетей. Тогда ваш "проект ЭС" - это один из разделов, который вы сделали на субподряде. Здесь, как указал swell{d}, необходимо взаимодействовать с ГИПом по поселку. Если ваш "проект ЭС" полностью самостоятельный (бывает такое) то вы должны разработать проектную документацию на линейный объект по П87, а в ней привести требуемый список. Если же вы разработали только рабочую документацию (по которой будут строить), то она на экспертизу не попадает. Но до разработки РД должна была быть разработана ПД, в которой и описываются все основные решения. Если эту ПД до никто не разрабатывал, то вы "попали" - придется и её делать. Проектная документация - это "разделы", рабочая документация - это "основные комплекты чертежей". |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! Я тут новенькая. Хотела бы обратить всеобщее внимание к п.8.6 ГОСТ Р 21.1101. По новому госту теперь содержание тома обозначают через дефис. Почему-то ни в каких пояснениях к изменениям это изменение не указывают. Складывается ощущение, будто этот пункт никто не замечает...или исправили его по ошибке....
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Есть такое изменение. Оно не казалось очень важным.
Привожу пояснение. Внесено изменение в обозначение содержания. «….Содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения тома (альбома, папки) и через дефис шифра «С». Пример ― 2345-ПЗУ2-С; 2345-11-КЖ.И-С; 2345-11-ОВ.ОЛ-С; 2345-11-ТХ.Н-С» Слитное написание двух буквенных шифров – это, все же, не очень правильно и всегда вызывало непонимание. В ГОСТ 2.105 - это "ОП" через точку. В аналогичном украинском стандарте тоже поставили точку, но на мой взгляд - "слишком много точек". Кроме того, "С" после точки у нас означает спецификацию. Потому - "дефис". Аналогичное решение в ГОСТ 2.051-2006: «В.1.2 Если УЛ выпускают на один ДЭ, то ему присваивают обозначение ДЭ на это изделие с добавлением кода УЛ (например, АБВГ.ХХХХХХ.ХХХЭМД-УЛ)».
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
Раньше всегда делал содержание через дефис, потом заставили убрать, чтоба "по ГОСТу". Теперь наконец-то пришли к пониманию и все помчатся переоформлять
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2014
Сообщений: 2
|
Вопрос к Сорокину Н.И. : В приложении А вставлены разделы с номером 10_1 и 11_1 без всякой логики (требования по безоп. к инвалидам; энергоэффективность к сметам). В Техэксперте есть разъяснения: "Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ часть 12 статьи 48 ГрК дополнена требованием о включении в состав проектной документации объекта капитального строительства раздела "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства". Следует обратить внимание на то, что номер 10_1 в ГрК является не номером раздела проектной документации, а номером структурной единицы Градостроительного кодекса - пункта, в соответствии с принятым в этом нормативно-правовом акте порядком нумерации статей, частей статей, пунктов и подпунктов."
Далее указывается: "В письме Минрегиона России от 27.01.2012 N 1497-ДШ/08 "О разъяснении состава разделов проектной документации" указывается следующее:до внесения соответствующих изменений в Положение раздел о требованиях к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, наличие которого в составе проектной документации определено пунктом 10.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, должен оформляться в соответствии с пунктом 32 Положения." Если эти номера (разделов ТБЭ и ЭЭ) подпункты федерального закона, то зачем их втискивать в разделы с похожими номерами, но разными по тематике? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Есть такое. ГОСТ "забежал впереди паровоза". Номера были приняты по проекту изм. ПП 87 (рискнули в надежде, что до введения в действие более полугода), которое пока так и не состоялось.
По упомянутому письму Минрегиона. Считаю, что там написан бред, противоречащий ГрК. Если кодексом введен новый самостоятельный раздел, то он никак не может быть в другом РАЗДЕЛЕ. В ГОСТ Р 55201-2012 мероприятия ГОЧС названы "подразделом", что вполне логично. По нумерации разделов. Авторы ПП 87 приняли за номера разделов именно номера пунктов кодекса. Поэтому было совершенно нелогично присвоение пункту 11_1 номера раздела 10_1. Когда в кодексе появился пункт 10_1, это, очевидно, ввело в ступор чиновников Минрегиона. Ведь новому разделу исполнилось более двух лет, но нет ни номера, ни требований к его содержанию. Только не понял, причем тут "требования по безоп. к инвалидам" и "энергоэффективность к сметам"? Это новые пункты, которые совсем не "К", а сами по себе. Просто так принято нумеровать новые главы, статьи,части и пункты законов и подзаконных актов.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 06.02.2014 в 12:11. |
|||
|
||||
ПомГИПа Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 62
|
Вопрос Сорокину:
Отчет по обследованию сущ. здания входит в состав проекта (раздел 12, книга....) или это прилагаемый к заявлению в экспертизу отдельный от проекта документ? Ранее мы сдавали в ГГЭ как отдельный документ, сейчас задумались о включении в 12 раздел |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Мне почему-то кажется, что это "исходные данные для проектирования".
Лучше посмотреть на сайте Главгосэкспертизы Согласно ГОСТ Р 53778-2010 (и ГОСТ 31937-2011) составляется "заключение по обследованию", а не "отчет".
__________________
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 12.02.2014 в 16:43. |
|||
|
||||
ПомГИПа Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 62
|
Вопрос Сорокину:
№ 1 п.8.7 - копии титулов ПД и РД заверяют печатью. Достаточно ли заверить печатью например общего отдела организации, т.к. ее подписывает только ГИП? Т.е. нет разницы какая по статусу печать организации? № 2 До сих пор новый ГОСТ официально не опубликован, можно ли им пользоваться в полной мере? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
1. В ГОСТ Р 6.30-2003 в пункте о заверении копий (3.26) написано:
"Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации". 2. Большая часть стандартов, опубликованных, например, в январе, имеет статус "Действует", т.е. все они напечатаны с опозданием. Если стандарт официально не опубликован, то как им пользоваться? Кроме того, здесь вносит путаницу включение стандарта в Перечень, утв. распоряжением № 1047 - ведь в нем стандарт 2009 г. При включении стандарта в перечень не было приведено ни одного обоснования - какое из требований (положений) стандарта влияет непосредственно на безопасность здания (сооружения) и обеспечивает соблюдение Технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Оформление документов важно, но "безопасность"-то тут причем?
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119
|
так все же, при оформлении документов мы вправе пользоваться ГОСТ Р 21.1101-2013 или ждать, когда он будет официально опубликован?
я понимаю, что ГОСТы 2009 г. и 2013 г. мало чем отличаются и на безопасность зданий и сооружений не влияют, но все же отличия есть в части оформления документации. |
|||
|
||||
ПомГИПа Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 62
|
Получили от Закзачика такое пояснение по ГОСТу
До тех пор пока не будет актуализирован и переработан Перечень № 1047-р, документ ГОСТ Р 21.1101-2009 будет носить обязательный характер, а ГОСТ Р 21.1101-2013 рекомендательный, даже после его официального опубликования. Голова идет кругом |
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 8
|
По постановлению 87 в разделе Пожарная безопасность п.д) требуется "описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, степени огнестойкости и класса констр. пож. опасности, предела огнестойкости и класса пож. опасности и т. д.". У меня в ПД КТП с ТМГ400 в составе линейного объекта. Где взять все это для нее? Или для КТП всего этого не надо?
в п. ж) категория наружной установки (у меня КТП 400кВА) по критерию взрывопожарной и пожарной опасности. Нашла только в ПУЭ : 3м вокруг и вверх КТП - пожароопасная зона. Кто может подсказать? Спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Немного не по этому ГОСТу, но по теме ГОСТы 2009 и 2013 года. Пандус по ГОСТ 21.201-2011 показывается со стрелкой направленной в сторону подъема, а в старом по уклону. Вы как показываете уклон на пандусе? В добровольном перечне стоит ГОСТ 21.501-93.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Да, но согласно приказу N 156-ст от 11 июня 2013 г. Федерального агенства по тех.регулированию ГОСТ Р 21.1101-2009 отменен с 1 января 2014 г.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Федеральный закон - какой, выше по статусу - чего.
Речь шла о перечне, утвержденного распоряжением Правительства РФ № 1047-р, и приказе N 156-ст Федерального агенства по тех.регулированию. Что из них выше -распоряжение или приказ сложно сказать.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Заметил такую проблему в новом ГОСТ -2013, точнее отличие от ГОСТ -2009:
В старом ГОСТе перечень подразделов в таблице А.1 в ИОС задавался жестко, и тогда было понятно, что подраздел ОВ это Раздел 5. Подраздел 4. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". В новом ГОСТ перечень подразделов убрали, но зато добавили пункт 4.1.1 Цитата:
Хотя в п. 4.1.3 добавлен именно такой пример: Цитата:
а) перечень подразделов теперь произвольный, а не жесткий. б) нумерация подразделов теперь порядковая, а не жесткая. Кто что думает по этому поводу - можно ли пользоваться старой системой? Как будут действовать большинство генпроектировщиков? И собственно для чего это было сделано? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119
|
перечня подразделов ИОС не было в ГОСТ...2009 в таблице А.1 и нет в ГОСТ...2013...отличие только в добавлении 2-х разделов - 10(1) и 11(1)
и еще - подразделы теперь можно делить на части, а уж потом на книги ----- добавлено через 57 сек. ----- все остальное осталось по прежнему |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Странно в моем экземпляре ГОСТ 21.1101-2009 так указано:
... 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, в том числе подразделы*: - Система электроснабжения ЭС Система водоснабжения СВС Система водоотведения СВО Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети ОВ Сети связи СС Система газоснабжения ГС Технологические решения ТХ 6 Проект организации строительства ПОС ... * В разделе 5 шифры присваивают только подразделам этого раздела. ----- добавлено через ~2 мин. ----- у меня в 21.1101-2009 также было: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
У Вас, видимо, одна из первых редакций проекта ГОСТ Р 21.1101-2009.
В утвержденном и официально изданном стандарте 2009 г. ничего этого нет - все как в ГОСТе 2013 г.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Спасибо.
Цитата:
Меня еще интересуют: 4.1 Конструктивные решения 4.2 Объемно-планировочные решения. |
|||
|
||||
На последней странице ГОСТ указываются исполнители, советую заглянуть, чтобы быть уверенным на 100 % (намёк - это ОН).
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
||||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Я написал о том, что нужно пользоваться официальными изданиями или документами в информационных системах "Кодекс- Техэксперт", NormaCS и т.п. В них есть гарантия, что они соответствуют официальному.
Номеров подразделов в ПП № 87 нет - куда уж официальнее. Состав разделов и их смысловое деление ГОСТ Р 21.1101 не устанавливает - для этого есть ПП № 87. Все официальные разъяснения по нему предписано давать Минрегиону (сейчас Минстрою).
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Любой человек занимающий определенную должность может высказываться и как человек занимающий должность и как физическое лицо. Это понятно, но формально: 1. Там указаны буквенные пункты, а не арабскими цифрами как по ГОСТ. 2. Там не сказано, что порядок такой, там они просто перечислены. 3. Каких-то подразделов может и не быть в конкретном проекте. Тогда сдвигаются подразделы или нет? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Спасибо, теперь все встало на свои места - так и будем реализовывать, произвольное указание номера подраздела. Последний раз редактировалось realdoc, 21.03.2014 в 10:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119
|
а как быть с общепринятыми правилами? я не знаю официального документа, где сказано какие номера имеют подразделы ИОС... например, подраздел 5 - Сети связи...и все, кто работает по ППРФ №87 так и будут воспринимать, что это именно подраздел 5, а не 3 или 7
внутри подраздела деление может быть различным - по частям или книгам - кому как удобно |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
У нас сейчас это так и реализовано - жестко.
Цитата:
Я говорю не о том, как правильно, а о том как могут рассуждать люди пользующиеся программой. Поэтому "жесткий" способ есть и останется. Сделаем еще гибкий способ - какой выбирать, каждый выбирает для себя. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Но так как из ГОСТ и пп87 этого не следует прямо, чтобы этого никто не оспорил, сделаем и тот и другой вариант. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Цитата:
Т.е. Раздел 4 часть 1 "Конструктивные решения" и Раздел 4 часть 2 "Объемно-планировочные решения" мы всегда так делали =) |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
а) часто это делают разные фирмы и это весьма удобно. б) если оформлять частями, а зданий множество, то будет путаница по частям, а так рассортировано по подразделам, а внутри подраздела по частям. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Цитата:
Если говорить о делении материалов разделов (и "законных" подразделов) по объему и по "смыслу", то это части и книги. Собственно, именно так и написано в последнем абзаце п. 4.1.1. О "подразделах" говорится в разделе 5 и, фактически, - в 12. В разделе 12 его составляющие (по сути - самостоятельные разделы) иначе не обозвать. В ГОСТ Р 55201-2012 мероприятия ГОЧС названы "подразделом".
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Цитата:
У нас тоже разные фирмы, мы делаем только конструктивные. Если зданий много, то получается вот так: |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Сорокин понятно, спасибо.
----- добавлено через ~3 мин. ----- нет, потому что по п. 4.1.3 ГОСТ 21.1101-2013 Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119
|
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
2. Это дело генпроектировщиков которые так делают. Если такая возможность есть в ГОСТ, желательно чтобы она была и в СЭД. А что раньше стихами нельзя было? :-) |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Его действительно неудобно делать в каждом разделе. Сделать его один раз нельзя, потому что перед ним идет содержание, которое сбивает сквозную нумерацию указываемую в верхнем правом углу листа. Хотя я считаю что делать его надо и это послабление в ГОСТе лишнее. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2014
Сообщений: 12
|
здравствуйте, вопрос по правилам оформления привязки. в ГОСТ21.101—97 есть пункт 8 по правилам оформления привязки и приложение М(обязательное) со штампом привязки, в ГОСТ Р 21.1101-2013 же отсутствуют оба пункта, следовательно??? штамп и првила оформления надо брать из отмененного ГОСТ21.101—97?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119
|
этот ГОСТ не отменен...он не действует на территории РФ...насчет привязки - есть ГОСТ Р 21.1101-2009, правда до сих пор его статус не понятен
насколько я поняла, из ГОСТ Р 21.1101-2013 специально убрали раздел о привязке, чтобы разработать новый стандарт...вот и ждем... |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249
|
Offtop: Отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106026 А нет, там в djvu, но тоже хорошее качество!
|
|||
|
||||
Спасибо.
Осталось только найти скан бумажного и можно жить спокойно. Может кто купил ? Стоит аж 1008,90 руб.
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
||||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
|
|||
|
||||
Ведущий инженер-проектировщик систем газоснабжения Регистрация: 24.06.2011
Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Сообщений: 11
|
Коллеги подскажите такой "спортивный" вопрос:
Дата вступления в силу этого ГОСТа с 01.01.2014, а дата официальной публикации (печати) 20.03.2014. В сети появилась непонятная версия (с водяными знаками) ранее официальной публикации.... С какого момента все-таки применять сей ГОСТ? Часто от уважаемых людей слышал, что применение документа начинается с момента официальной публикации (печати)! |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
О применении данного ГОСТа обсуждалось на первых страницах этой темы.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Ведущий инженер-проектировщик систем газоснабжения Регистрация: 24.06.2011
Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Сообщений: 11
|
Цитата:
Повторюсь короче: можно ли пользоваться документом до его официальной публикации (печати)? Даже если приказ об утверждении был раньше??? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Вы что из ФСБ, откуда Вы знаете о тексте официально неопубликованного документа, то что раньше было - ознакомительная версия.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Ведущий инженер-проектировщик систем газоснабжения Регистрация: 24.06.2011
Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Сообщений: 11
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
И я пр то же, до официальной печати ГОСТа не было в природе. Допечатные версии это личное мнение разработчиков. Не даром в оф. верси авторы отсутствуют, только организация.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Ведущий инженер-проектировщик систем газоснабжения Регистрация: 24.06.2011
Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Сообщений: 11
|
Вооот, уже ближе к сути моего вопроса, а приказ о вступлении в силу этого ГОСТа с 01.01.2014! Т.е. ранее официальной публикации.... Но по сети давно гуляет вроде как официальная версия (с авторами) и многие организации требуют оформление по нему с января месяца, т.к. есть приказ.... Как доказать, что нельзя так делать!!!??? ))
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Почитайте внимательнее что там за буквы в аннотациях NORMA и подобных... Последняя редакция или что то подобное
----- добавлено через ~2 мин. ----- В самом ГОСТе в начале что то про сборники говорится, проверить предлагают вступление и изменения ----- добавлено через ~5 мин. ----- Мне кажется, у военных на случай всякий много приказов подписанных в сейфах лежит, но команды не было их извлекать на свет божий, потому и живы, пока. А приказы есть.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Насколько "крапивное семя" запутало вопрос с "публикациями" и "вступлениями в силу", можно оценить из консультации Консультанта. Обычно датой официальной публикации считается опубликование в специальных изданиях или на специальных сайтах. |
|||
|
||||
А вот ответьте мне - если случилось в нашей стране чудо и было всё по правильному - отправили в печать 20 октября 2013 , а а приказ о вступлении в силу этого ГОСТа с 01.01.2014 вы что начали бы работать по нему с октября ?
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Насколько я понимаю, нужно соблюдение двух условий - и приказ в введение в действие и официальное опубликование. Если хотя бы одно условие не выполнено, ГОСТ силы не имеет. Есть прецеденты, что экспертиза уже требовала титульные листы по новому ГОСТ - добавить допуск СРО и заказчика. Я лично не понимаю, зачем на титульнике указывать Заказчика, но в своей СЭД мы это реализовываем - надо думать ГОСТ рано или поздно вступит в действие "нормально".
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ГОСТ Р 1.2-2004
3.3 Разработку и утверждение национальных стандартов осуществляют в следующей последовательности: - организация разработки стандарта; - разработка первой редакции проекта стандарта и ее публичное обсуждение; - разработка окончательной редакции проекта стандарта и ее экспертиза; - подготовка проекта стандарта к утверждению, утверждение стандарта, его регистрация, опубликование и введение в действие. 4.4 Утверждение национального стандарта 4.4.1 Национальный орган по стандартизации на основании документов, представленных ТК, в течение 60 дней принимает решение об утверждении или отклонении национального стандарта в соответствии с административным регламентом исполнения государственной функции по организации экспертизы проектов национальных стандартов и их утверждения. При этом решение об утверждении стандарта оформляют соответствующим организационно-распорядительным документом. В данном документе устанавливают дату введения национального стандарта в действие с учетом срока проведения организационно-технических мероприятий, в том числе опубликования стандарта, организации его доступности заинтересованным лицам и завершения устранения противоречий между утвержденным и действующими стандартами. Срок действия национального стандарта не ограничивают, за исключением случаев, когда это обусловлено законодательными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В обоснованных случаях при установлении даты введения национального стандарта в действие пользователям может быть предоставлено право его досрочного применения. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 2
|
объясните , пожалуйста, по п. 5.4.7 ГОСТ Р 21.11.01-2013 " Размер шрифта для обозначения координационных осей, позиций (марок), наименований и обозначений изображений должен быть в 1,5-2 раза больше размера цифр размерных чисел, применяемых в том же графическом документе". Т.е если я у меня размеры выполнены в 3 п.т, то обозначение координационной оси выполнить в 6 п.т ? Но судя , например по рисунку 16 или 17 это не так... Объясните как быть .
|
|||
|
||||
ПомГИПа Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 62
|
----- добавлено через ~12 мин. -----
не нашел такого требования в ГОСТ, может укажете пункт? Последний раз редактировалось Помощник, 21.04.2014 в 08:48. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Только не указано, кто определяет эту необходимость. Я говорю о совершенно реальном случае, когда экспертиза вернула документацию и попросила переделать титульные листы. Пожелание экспертизы считается необходимостью? А пожелание генерального проектировщика?
Само приложение Н тоже является рекомендуемым, но только если разрешить "дураку Богу молиться"... В общем найдется тот, кто определит эту необходимость. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А "при необходимости" - потому что есть ещё "кое-где у нас порой", скрывающий своих заказчиков. Да и документация вообще-то бывает обезличенной, без конкретного заказчика. Цитата:
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Добавлено: для проекта в целом - да, для получения техусловий на подключение к сетям - да. В этих разделах Заказчик и так всегда указывается. Для раздела АР или КР - никакой важной информации этот атрибут не несет.
Если под заказчиком подразумевается Заказчик-застройщик, те.. четко определенная организация для одного проекта, то этого в ГОСТ не сказано. Но его субподрядная организация может и не знать. Но это полбеды - может и узнать. Если генпроектировщик не делает тайны из этого. А как правило делает - раскрывать своих заказчиков никто не хочет (да и вообще - не есть ли это передача информации третьему лицу?). Если же заказчик это заказчик конкретной проектной работы, т.е. покупатель. То сейчас из них такие цепочки выстраиваются, что на всех титулах будет разная информация, и бардак еще больший чем сейчас. А если юрлицо заказчика поменялось пока проект делался или лежал на полке и ждал инвестиций? А если проект был перепродан новому инвестору? Все - переделывать титульники? Цитата:
Вот именно. Проектировщик передает документацию одному юрлицу, а уж что он потом будет с ней делать и кто будет заказчиком, может и организации такой уже не будет когда проект понесут в экспертизу, это уже не дело проектировщика. У иных заказчиков по 10 и более юрлиц, которые они тасуют как карты в колоде - и меня не интересует под каким конкретно они будут заходить в экспертизу и строить. Последний раз редактировалось realdoc, 22.04.2014 в 10:52. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Проект перепродали другому инвестору, сменился заказчик. Что делать? бежать по всем субпроектировщикам менять титулы? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не надо фантазировать опираясь только на свои предположения, не основанные на опыте "несет - не несет", "зачем" и т.п. Не хотите - не делайте. Только потом не надо жаловаться
Цитата:
Есть стандартные поля - надо их ввести в отчетные формы. Вот у меня, например, в формах есть и место для заказчика, и даже для логотипа. А уж заполнять ли эти поля - будет решать не "негр", а "мэм" или "масса" (т.е. исполнитель документации). Заполнит - будут отображены, оставит пустыми - не будет. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Так и сделали. Причем сделали: 1. СРО - как настройка организации с возможностью перезаписи для альбома. 2. Заказчик - как настройка объекта с возможностью перезаписи для альбома. Я не фантазирую, я делаю все как положено по ГОСТ. Проблема в том, что предыдущий ГОСТ продержался 4 года. Сколько продержится нынешний ни Вы, ни я не знаем. Вопрос с этого и начался - с того, что меняется система в тех местах, где могла не меняться. |
|||
|
||||
ПомГИПа Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 62
|
|
|||
|
||||
ГИП, экспертиза РИИ и ПД Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58
|
Обратите внимание на один нюанс. ГОСТ Р 21.1101-2009 применяется до сих пор, т.к. включён в "Перечь национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р. (см. п. 7).
Следует учитывать, что ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" регламентирует, что национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в перечень, являются обязательными для применения, за исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиями. Также следует отметить, что все национальные стандарты( ГОСТы, ГОСТы Р) относятся к документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации по принципу добровольного применения. Поэтому полагаю, что ГОСТ Р 21.1101-2013, являющийся документом добровольного применения, не мог отменить действие ГОСТ Р 21.1101-2009 с 01.01.2014, т.к. он не был указан в Перечне, утв. Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р (нормативно-правовым актом РФ). Пока не будут внесены изменения в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" все документы и их части, указанные в этом "Перечне", действуют и применяются на обязательной основе. К тому же Приказ Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст "Об утверждении национального стандарта", который ввёл в действие ГОСТ Р 21.1101-2013 и отменил ГОСТ Р 21.1101-2009 с 1 января 2014 г., не был официально опубликован, что уже исключает его статус как нормативно-правового акта РФ. Цитата:
Последний раз редактировалось seergy, 04.07.2014 в 10:49. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Пользоваться в любом случае надо сводами правил. СНиП 2.02.01-83 (например) - это тоже свод правил.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А вот это: Цитата:
"Редкции" были, когда документ не менял своего названия и обозначения, а к нему издавались изменения и дополнения. Вот тогда был СНиП или ГОСТ со "звездочками" в действующей редакции. Его даже необязательно было переиздавать, т.к. все изменения печатались в официальном Бюллетене строительной техники. Теперь же ГОСТ 21.1101-2013 это не "редакция" ГОСТ 21.1101.2009. Это другой документ. Министерские уроды очередной раз показывают свою некомпетентность. Однако что касается ГОСТ 21.1101, то не вижу причин для ажиотажа - действует/не действует. Ну что там такого изменилось радикально? Писать теперь надо справа налево? Вместо кружков осей квадратики? Шрифт иероглифами? Все изменения косметические. Надо просто пользоваться свежим вариантом - назад-то пути не будет. Мы уж столько оформительских усовершенствований пережили и никогда "режим паники" не включался. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Да нет, серьезного не поменялось. Однако отчетную форму титульного листа пришлось переделать, что мы уже обсудили :-). |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Если уж приспичило заменить СНиП на СП - так и делайте. Выпускайте новый документ с новым обозначением, а в общей части пишите "с выходом настоящего свода правил утрачивает действие СНиП такой-то" - как и делалось раньше. Сейчас же полная неразбериха. Минрегион обнаружил, что идет "переходный период". Актуализированные есть, но они не отменяют неактулизированные (из одного письма), но "в тех редакциях, которые действуют на момент применения этих требований" (из другого). В экспертизах прекрасно понимают эту дурь, но не все решаются отступать от "буквы закона". Оформление это ерунда. Некоторые СП радикально изменяют требования, от "неактуализированного" СНиП остается только упоминание номера. Вот здесь можно серьезно залететь вплоть до полной переделки. Делаем сегодня по-старому, завтра родят новый Перечень (как раз к прохождению экспертизы) - что делать? Из-за этого мне в программе Лидер-ЭнергоПроект пришлось делать возможность вывода по разным нормам (СНиП и СП). Так примерно у половины экспертиза согласна на новый вариант, а половина - по старому требует. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
В мутной воде придумывают свою - ссылаются на что угодно. По части конструкций выгодно - на СНиП, ссылаются на СНиП, выгодно по СП - ссылаются на СП, иногда даже на пособие к СНиП ссылаются, даже на пособие к точно недействующим СНиПам. Вообще не на что сослаться - ссылаются на статью 7 ФЗ-384. И нормально.
Я стал хитро писать: "Выполнено по СП...., в части непротиворечащей СНиП....". Вроде нормально - пока только один эксперт сказал, что не понимает что это значит. Цитата:
Добрый Вы :-). Мы просто заменили отчетную форму титульных листов по ГОСТ21.1101-2009 на соответствующую по ГОСТ 21.1101-2013. Но нам проще - только титульный и пришлось поменять. В штампах текстовой части ничего не поменялось. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Мы делаем ставку на автоматическое заполнение полей. Т.е. поле "№ допуска СРО" задается для организации в целом, поле "Заказчик" для объекта в целом. Тогда юзеру класса "симпл тетка" (- нам почему-то больше такие попадаются) вряд ли понадобится это поле задавать. Его конечно можно перезаписать для конкретного альбома, но это редкость. Это опять же единое информационное поле организации - все реквизиты хранятся не локально, а являются общими для компании. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Если я не ошибаюсь, включать дизайнер в программу не позволяет лицензия на FastReport. Для этого нужно отдельно договариваться с авторами. И хотя сам Report у нас конечно лицензионный, дизайнер мы решили не включать. Одни заказчики попросили общие данные чертежным шрифтом по ГОСТ - допилим лучше отчет сами. Плюс включение дизайнера обязывает поддерживать по сути постоянство полей БД, а у нас пока структура в этой части еще не устоялась. Есть идея не делать отдельно дизайнер, а когда дорастем до этой части, то предоставлять по сути полноценный API.
Мы решили, что разрешить пользователям не по ГОСТ это чаще всего ящик пандоры - только начни и все начнет расползаться по швам. В общем, понятно, спасибо - думаю пока нас за оффтоп не закрыли, лучше прекратить. |
|||
|
||||
ГИП, экспертиза РИИ и ПД Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58
|
Цитата:
В соответствии с п.п. 31-32 "Правил разработки и утверждения сводов правил", утв. Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 858: - ссылки на своды правил в разрабатываемой и применяемой документации осуществляются только при наличии официально изданных экземпляров сводов правил или экземпляров, приобретенных в организациях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 30 настоящих Правил; - для соблюдения требований технических регламентов и оценки соответствия своды правил применяют после внесения их в перечни национальных стандартов и (или) сводов правил, подлежащие утверждению и опубликованию в установленном порядке. Т.е. если в "Перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. Приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079 не указаны новые СП, то применять их можно после того, как они там появятся. Например, СП ХХХ.13330.2012. Или вместо СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства" указан СП 47.13330.2010, а это же разные номера документов. Также следует отметить, что в этом перечне указанные после слова "Кроме:" разделы, части и пункты документов применяются в обязательном порядке согласно примечания. Последний раз редактировалось seergy, 19.05.2014 в 19:43. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП, экспертиза РИИ и ПД Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58
|
Цитата:
Документы в области стандартизации (национальные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р), правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации, своды правил (СНиП и др.) добровольного применения, в соответствии с принципами стандартизации. Обязательность применения документов в области стандартизации (их частей) регламентируют перечни документов, приняты во исполнение требований ч.ч. 3-4 ст. 42 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ. Полагаю, что это не кому-то выгодно, а просто бросили на полпути и почти не занимаются вопросом или даже побаиваются, что старые советские нормы более точны и правильны, поэтому и тянут с внесением изменений в перечни. Правительству Российской Федерации необходимо внести изменения в свой перечень (заменить все старые СНиП на новые СП, периодически добавлять новые СП ), национальному органу Российской Федерации по стандартизации также вносить в свой перечень новые СП и проверять номера документов. Даже сами разработчики новых СП и Минрегион, должны их уведомлять о необходимости изменения и пополнения перечней в соответствии требований НПА. |
|||
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325
|
Уважаемые коллеги, проясните ситуацию: обозначение спецификации оборудования, изделий и материалов.
Согласно п. 4.7 ГОСТ 21.110-95 обозначение состоит из обозначения основного комплекта и, через точку, шифра С. Согласно табл. В.1 Приложение В ГОСТ Р 21.1101-2013 спецификация оборудования, изделий и материалов имеет шифр С Согласно п. 4.10 ГОСТ 21.110-2013 (попался с NormaCS) обозначение спецификации имеет шифр СО. Данный документ вступит в силу 2015 году. Так как спецификации будем обозначать? |
|||
|
||||
ГИП, экспертиза РИИ и ПД Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58
|
Цитата:
ГОСТ Р 21.1101 в рекомендательном порядке устанавливает, что спецификации следует присваивать шифр "С" (Приложение В, таблица В1) ГОСТ 21.110-2013 документ добровольного применения (документ в области стандартизации), а если его или его части включат в "Перечь национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)", утв. Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р, то он будет обязателен к применению. Следует отметить, что в Сборнике разъяснений требований стандартов системы проектной документации для строительства (вопросы и ответы). Выпуск 1. ОАО «ЦНС» дано следующее разъяснение: Цитата:
Последний раз редактировалось seergy, 26.06.2014 в 10:28. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Теперь понадобился шифр С для "содержания" тома (альбома). А для спецификаций оборудования - снова СО. Причем в проекте ГОСТ 21.110, а в 21.1101-2013 - по-прежнему С. А умные люди лица, подготавливающие (разрабатывающие) проектную продукцию как обозначали СО, так и обозначают. Безо всяких дерганий. "А пуд как был он, так и есть - шестндцать килограмм" (С) |
|||
|
||||
ГИП, экспертиза РИИ и ПД Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58
|
Цитата:
Статья 4.7 ГОСТ 21.110-95, с введением которого ГОСТ 21.110-82 утратил силу, регламентирует, что спецификацию оборудования, изделий и материалов оформляют в качестве самостоятельного документа, которому присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей и, через точку, шифра "С". Насчёт шифра "С" без точки для "содержания" тома (альбома, папки). Статья 9.4 ГОСТ 21.101-97 ранее регламентировала, что при комплектовании нескольких документов в виде тома, альбома или выпуска после титульного листа приводилось «Содержание», которое выполнялось по форме 2 приложения Б. «Содержанию» присваивалось обозначение, состоящее из обозначения документа и шифра «С». Статья 8.6 действующего ГОСТ Р 21.1101-2009 (2013) требует содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения тома (альбома, папки) и шифра «С», например, 2345-ПЗУ2С; 2345-11-КЖ.ИС; 2345-11-ОВ.ОЛС, 2345-11-ТХ.НС, т.е. без дефисов или точек. Постановлением Госстандарта РФ от 30 января 2004 г. № 4 "О национальных стандартах Российской Федерации", признаны национальными стандартами действующие государственные и межгосударственные стандарты. А все национальные стандарты относятся к документам в области стандартизации, которые применяются на добровольной основе (ст.ст. 11-12 ФЗ № 184-ФЗ), если только они полностью или частично не включены в перечни документов в области стандартизации, которые применяются в обязательном порядке для соблюдения требований технических регламентов (ФЗ 384-ФЗ и др.) Таким образом: - присвоение спецификациям через точку шифра "С" или "СО" (и если вам угодно, хоть шифр "ССО" можете присвоить для сборника спецификаций - по старому ГОСТ 21.110-82) определяется самим лицом или организацией, подготавливающими (разрабатывающими) проектную продукцию, т.к. эти требования рекомендательного характера, которые являются одними из лучших, но не обязательными.; - шифр «С» (без точки) для содержания тома (альбома, папки) и рекомендуемый шифр "С" (с точкой) для обозначения спецификаций оборудования, изделий и материалов (прилагаемых документов) - это разные обозначения. Последний раз редактировалось seergy, 26.06.2014 в 10:27. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 25
|
эээх, не работали Вы значит с Транснефтью или с Транстелекомом, или с некоторыми МРФ Ростелекома
----- добавлено через 44 сек. ----- Последний раз редактировалось Алексей Тон, 26.06.2014 в 11:13. |
|||
|
||||
ГИП, экспертиза РИИ и ПД Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58
|
Цитата:
ГОСТ 21.101-97 (ст. 9.4) действовал с 01.04.1998 по июнь 2010 года, а по сегодняшний день действует ГОСТ Р 21.1101-2009 (2013) (ст. 8.6), где для содержания тома предусмотрен шифр "С" (без точки по версии ГОСТ 2009 или дефис по версии ГОСТ 2013 года). Уже более 14 лет действует шифр "С" для спецификаций через точку и шифр "С" для содержания тома без точки. Поэтому вряд ли возврат к шифру "СО" предусмотрен по этой причине. Даже если после 01.01.2015 года организация будет использовать шифр "С" для обозначения спецификаций по ГОСТ Р 21.1101 никто не в праве ей запрещать это, также никто не в праве будет запрещать использовать шифр "СО" , т. к. это не обязательные к применению (по принципу добровольного применения) и рекомендуемые требования национальных стандартов. Разве что, если в задании на проектирование, которое является обязательным приложением к договору, технический заказчик пропишет требования к обозначению спецификаций. Последний раз редактировалось seergy, 26.06.2014 в 12:28. |
|||
|
||||
проектировщик ж.д. автоматики Регистрация: 29.08.2009
Иркутск
Сообщений: 14
|
Цитата:
__________________
СЦБ и прочая магия |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
|
|||
|
||||
В данном перечне до сих пор нет ГОСТ Р 21.1101-2013.
Зато есть ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Значит ли это что ГОСТ Р 21.1101-2013 применяется на добровольной основе? Цитата:
__________________
tc71 |
||||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Это совершенно неверно.
«7.3.23 При замене листов документов, оформленных основными надписями по формам 3―5, листы, выпущенные вместо замененных, подписывают в графах 10―13 основных надписей в соответствии с порядком, предусмотренным для вновь разработанных листов». Текст пункта означает, что в графах 10 - 13 основной надписи расписываются лица, выпустившие и проверившие («перевыпустившие») эту последнюю версию этих листов документа, при этом указывается фактическая дата подписания новых версий листов. Они несут полную ответственность за эти листы, причем "у них так было" не должно приниматься. ГОСТ распространяется одинаково на бумажные и электронные документы. Чертеж делает "документом" наличие подписей на нем. Да, понимаю, что электронная подпись пока что экзотика, но при ее применении совершенно четко получается, что не может быть "старых" подписей и "старых" дат на новой версии документа. При внесении любого изменения в электронный документ все подписи аннулируются автоматически. При подписании эл. документа дата проставляется автоматически, причем указывается и время до секунды. В приложенном файле штамп заполнен как при "восстановлении подлинника" по ГОСТ Р 21.1003-2009. Но внесение изменений это совсем не "восстановление".
__________________
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 12.11.2015 в 21:44. |
|||
|
||||
Студент Регистрация: 06.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 3
|
С заполнением "нижней" части основной надписи теперь все понятно, но возник следующий вопрос: подписи людей, вносивших предыдущие изменения собирать? Или вместо них расписываться последнему? Или вообще прочерки ставить?
|
|||
|
||||
На основании чего такой вывод?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
В гост по проектной документации четко указано, что титульник должен быть.
по рабочей такого требования я не увидел. 4.2.3 и 4.2.5 как бы сильно перекликаются и отличаются имхо только будет или нет лист общих данных в каждом документе. но какое отношение к титульному это имеет? имхо для рабочки такого требования (титульный лист) нет. ================= по 4.2.3 оформляем каждый основной комплект с общими данными, если он ведущая марка, то включаем ведомость основных комплектов рабочих чертежей по 4.2.5 только для первого документа оформляем общие данные и получается, что там должна быть ведомость документов основного комплекта(4.3.2), а если он еще и ведущая марка, то и ведомость основных комплектов рабочих чертежей остальных документов. не очень получилось, но я понял так.
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 30.11.2015 в 13:05. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Цитата:
Раздел 8 относится к передаче любой документации на бумажном носителе. Т.е. если бумажную документацию брошюруют, то к этой брошюре (тому) выполняют титульный лист и обложку. Это дополнительные элементы оформления передаваемой бумажной документации. Сам основной комплект начинается с "общих данных". Ни титульный лист, ни обложка, ни содержание не входят в основной комплект рабочих чертежей. В прежние времена рабочую документацию вообще запрещалось брошюровать. Сейчас так поступать - "некультурно". Титульные листы выполняют только 1) к текстовым документам или 2) к томам (альбомам) документов, если их комплектуют на бумажном носителе. Не получается, поскольку первый документ и есть общие данные!
__________________
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 30.11.2015 в 13:24. |
|||
|
||||
Цитата:
есть основной комплект оформленный разными документами: 00000-ЭМ.1, к нему ссылочные 00000-ЭМ.1.СО, 00000-ЭМ.1.КЖ 00000-ЭМ.2, к нему ссылочные 00000-ЭМ.2.СО, 00000-ЭМ.2.КЖ ГОСТ "Первым документом при таком оформлении основного комплекта рабочих чертежей должны быть общие данные по рабочим чертежам." первый лист 00000-ЭМ.1 Общие данные?? или же весь документ 00000-ЭМ.1 является общими данными? как это согласуется с 4.3.2? или же 00000-ЭМ.1 без графической части? т.е. состоит только из общих данных?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
Сообщений: 2
|
Суть вот в чем.
Если обозначения типа 00000-ЭМ.1 (по п.4.2.5), то это обозначение отдельного документа (№ 1) в составе комплекта (ЭС), и тогда документ 00000-ЭМ.1 будет являться "общими данными" как первый лист комплекта, но к листу 00000-ЭМ.1 (общие данные) не может быть ни "прилагаемых", ни ссылочных, тем более. Если выше указанное обозначение 00000-ЭМ.1 относится к комплекту раб. чертежей с прилагаемыми и т.д., то в соответствии с п. 4.2.3 должен иметь шифр 00000-ЭМ1 (без точки), а прилагаемые должны иметь вид 00000-ЭМ1.КЖ, 00000-ЭМ1.СО |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Такое оформление изначально еще 30 с лишним лет назад было придумано для электриков и марки АТХ. В рабочих чертежах их марок много текста (общие данные, кабельные журналы, ведомости заполнения труб кабелями и т.п.), которые и выполняли как текстовые документы (тогда – на пиш. машинке, cейчас в WORDe).
Каждое из перечислений в п.4.3 ГОСТ 21.613-2014 может быть документом основного комплекта. Общие данные на то они общие - потому что ко всему основному комплекту. На первых листах каждого из графических документов основного комплекта (чертежей и схем) должны быть ссылки в виде ««Общие данные по рабочим чертежам см. ХХХ.ХХ-ЭМ.1». Название ведомости документов основного комплекта лучше приводить с общим обозначением основного комплекта: «Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей ХХХ.ХХ-ЭМ», потому что больше негде привести его в таком виде. Это же обозначение (без документов) приводится на титульном листе сброшюрованного основного комплекта и в ведомости основных комплектов рабочих чертежей одного из основных комплектов («ведущей марки»). 00000-ЭМ.1.СО, 00000-ЭМ.1.КЖ – этого просто не может быть, потому что спецификация - ко всему основному комплекту. 00000-ЭМ.1.КЖ – потому что не может быть в принципе. Во-первых, потому что "ссылочным документам" обозначения не присваивают (они присвоены до), во-вторых, не может быть КЖ В п. 4.2 ГОСТ 21.613-2014 перечислены почти все возможные прилагаемые документы: - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков (далее - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий), выполняемые по ГОСТ 21.114 (при необходимости); - спецификация оборудования, изделий и материалов, выполняемая по ГОСТ 21.110; - опросные листы и габаритные чертежи (при необходимости); - локальная смета (при необходимости). Здесь забыты «рабочие чертежи изделий» (из любых материалов), которые выполняются и обозначаются согласно разделу 8 ГОСТ 21.613-2014. Т.е. вместо ….-ЭМ.1.КЖ должно быть …ЭМ.И1, ЭМ.И2 (п.8.3). Может быть и ЭМ1.СО, и ...ЭМ2.И1, но только ЭМ1 и ЭМ2- это марки основных комплектов в соответствии с п. 4.2.3 ГОСТ Р 21.1101-2013
__________________
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 30.11.2015 в 15:23. |
|||
|
||||
Цитата:
но если в соответствии 4.2.5 все таки оформлено 00000-ЭМ.1 и т.д., то к какому документу будет пристегиваться спецификация (СО), кабельный журнал (КЖ) и пр.??? так: 00000-ЭМ.СО, 00000-ЭМ.КЖ?? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
КЖ -кабельный журнал
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Простите. У меня КЖ ассоциируется только с железобетонными конструкциями.
Кабельный журнал - это не прилагаемый документ. Буквенные шифры присваиваются только прилагаемым документам (п. 4.2.7). Каждая закорючка имеет свой смысл. Кабельный журнал предназначен не для заказа изделий и материалов, а для производства монтажных работ. Поэтому он всегда в составе основного комплекта. Документы основного комплекта нумеруют арабскими цифрами 1, 2, 3, но не буквенными индексами. То же и общие данные - ну нельзя ЭМ.ОД "....добавлением через точку порядкового номера документа арабскими цифрами". Еще раз. Спецификация и др. прилагаемые документы выполняются к основному комплекту рабочих чертежей, оформленному в виде отдельных документов - не к отдельным документам основного комплекта.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
спасибо, посмотрел в ГОСТ 21.613-2014, точно кабельный журнал в составе основного комплекта!!!
А мы да и другие многие конторы в прилагаемые его включаем. Осталось теперь норм.контроль убедить. Спасибо!
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Прошу помочь со штампами привязки. Как известно, в ГОСТ 21.1101-2009 этот штамп был (Приложение С), а в ГОСТ 21.1101-2013 - отсутствует. В тоже время Постановление 1521 уже отменило Распоряжение 1047 (по которому ГОСТ 21.1101-2009 был действующим). Как обосновать использование привязки объекта? Очень не хочется выпускать комплект как новый, перебивая штампы?
__________________
--- Последний раз редактировалось Алексий31, 01.12.2015 в 16:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
В действующем законодательстве пока что под "типовой проектной документацией" понимается только то, что сейчас написано в ПП 145.
Когда внесут изменения в Градостроительный кодекс, ПП 87, тогда появятся условия для введения в действие СП "Типовая проектная документация", в который переносятся и правила привязки со всеми штампами. Они - те же самые. Пока пользуйтесь тем что есть - ГОСТ 21.101-97 (он не действует в РФ, но не отменен как межгосударственный стандарт) и ГОСТ Р 2009 года. Правда не понятно, что привязывается. Ведь в стандарте речь только о "типовых проектах".
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Цитата:
В том то и дело что страшно пользоваться, потому что в случае чего (экспертиза заартачится, ГАСН) - ссылаться на отмененный документ, более того новая версия которого не содержит штампов привязки.
__________________
--- |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
В ПП 145 написано:
"типовая проектная документация" - проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и применяемая повторно (абзац дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года N 791); "реестр типовой проектной документации" - формируемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации перечень проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и рекомендуемой для повторного применения. Как привязывать именно "проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации" - пока совсем непонятно. Непонятно также, откуда вдруг получилась рабочая документация, именно которую раньше и "привязывали". Ведь об ее экспертизе сейчас речи даже не идет. Ну и весь смысл применения "типовой проектной документации" согласно Кодексу и ПП 145 заключается в том, что при ее повторном применении не нужна экспертиза проектной документации. Поэтому - какая "экспертиза заартачится"? В этом случае - только экспертиза результатов изысканий с включением в них некоторых проектных решений (по фундаментам и привязке к внешним инж. сетям).
__________________
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 01.12.2015 в 17:12. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Цитата:
Потому как дом серьезный (25 этажей) и в случае непринятия данной подачи просто не успеем все переделать (самое трудное: куча расчетов (своих и субподрядных), которые надо тоже переоформить) и получим отрицательное заключение. Как Вы считаете, применим ли данный способ? И на что ссылаться, написать запрос разработчику ГОСТа?
__________________
--- |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
В ответе будет точно то же самое, что в #185
Существует реестр типовой документации, существует комиссия по отбору проектной документации для включения в реестр - значит что-то как-то "повторно применяют". Дополнительно нужен: "г) документ, подтверждающий соответствие климатических и иных условий, в которых типовая проектная документация запланирована к повторному применению, условиям, с учетом которых она была разработана для первоначального применения. Форма указанного документа утверждается Министерством регионального развития Российской Федерации.". В сентябре-октябре прошло большое количество мероприятий по типовой документации, вынесены на обсуждение законопроект о внесении изм. в Градостроительный кодекс в части типового проектирования, проекты изм. ПП 87 и ПП 145, вторая редакция проекта СП. Из действующих сейчас документов по типовому проектированию - только ПП по формированию реестра типовой документации, в котором все требования - применительно к строительству за счет бюджета. Кроме того, продвигаются мысли о скорейшем применении типовой проектной документации в виде электронной модели (BIM). Но как "привязывать" модель при помощи резиновых штампов привязки?
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Цитата:
Вашу мысль понял: привязывать можно (пользоваться штампом привязки), только непонятно ЧТО привязывать (требования к документации, которую можно привязывать). Разумеется наш проект в реестр типовой документации не включен. Мда, похоже придется выпускать как новый объект....
__________________
--- |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Ну неужели у родственных организаций нет никакого подобного опыта? Ведь весь вопрос в том - что нужно нести в экспертизу?
Вашу рабочую документацию со штампами привязки точно не нужно. В каком виде оформляют те самые проектные решения по привязке на местности, фундаментам и внешним сетям? Ведь есть же какие-то требования или прецеденты у экспертизы, куда вы хотите нести документацию по изысканиям?
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Цитата:
Проконсультироваться в экспертизе - пожалуй лучшее решение. Я так понимаю что чужой опыт к делу не пришьешь, т.к. в законодательстве есть пробел и как экспертиза истолкует - так и будет! Спасибо за Ваши ответы, передам все ГИПу, пускай дальше думают. Опыта других организаций лично я не знаю, наверное по должности не положено))). Но руководству порекомендую выяснить, кто то же наверняка сталкивался с этим вопросом.
__________________
--- Последний раз редактировалось Алексий31, 02.12.2015 в 10:53. |
|||
|
||||||
Собственно преамбула в ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 4.2.5 определен порядок оформления основного комплекта отдельными документами:
Цитата:
И Цитата:
То, что разрешено это понятно, но не определен порядок деления чертежей основного комплекта по документам и как и где приводить "Ведомость рабочих чертежей" документа. В И1.16-10 «Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации (общие требования и рекомендации)» п. 2.9 дано разъяснение, как можно делить: Цитата:
Т.е в получается, что я могу в принципе оформить:
Цитата:
Непонятно куда в каждый из последующих документов включать "Ведомость рабочих чертежей" документа"??? Как это будет выглядеть на Схемах (над основной надписью?))) или не дай бог в кабельном журнале???? И в продолжение Цитата:
Т.е. из этого следует, что я могу вообще оформить так:
собственно вопрос: возможно ли так делить чертежи на документы (как в последнем случае) где размещать Ведомость рабочих чертежей" документа, если ЭМ.1,2,3,... как правильно заполнить графу Наименование в Ведомости документов основного комплекта (перечислять все чертежи или в общем)
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 10.12.2015 в 12:58. |
||||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Кабельный журнал лучше тоже в ЭМ.1 включить. А спецификации в прилагаемые - ЭМ.СО. Вот и все.
Ну вот как ЭМ.1 и ЭМ.СО расшифровываются, тем и заполнять надо. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Инструкция и ГОСТ - идут своими путями.
В ГОСТ Р 21.1101-2013 и в новых стандартах СПДС по электрике ведомость рабочих чертежей документа не упоминается. Ее заменяет фраза в п. Г.5: "Для графических документов, состоящих из нескольких листов, приводят также наименования изображений, помещенных на каждом листе, в соответствии с наименованиями, приведенными в основной надписи листа". Перед наименованием листа, естественно, приводится номер этого листа документа, например, "Л. 1 - ...." . Цитата:
Именно об этом написано в ГОСТ Р 21.1101-2013 (пп. 4.2.5, 5.2.3) , да и во всех примерах в стандартах СПДС, в которых написано о допустимости выпуска основного комплекта отдельными документами (электрика и автоматизация). "Первым документом при таком оформлении основного комплекта рабочих чертежей должны быть общие данные по рабочим чертежам". "При оформлении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами документы, содержащие сплошной текст и/или в виде таблиц (например, общие данные, кабельный журнал и т.п.), оформляют как текстовые документы. В этом случае первый лист документа оформляют основной надписью по форме 3, последующие ― по форме 6".
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
т.е. оформить таким образом в принципе можно?
Цитата:
Цитата:
т.е. если просто разместить наименования изображений на любом свободном месте первого листа документа или на первый лист документа в технических требованиях:
с другой стороны нет запрета в ГОСТ 21.1101 оформлять над основной надписью в таблице Ведомости рабочих чертежей первого листа документа? т.о. этот момент определяется здравомыслием конструктора и с какой ноги сегодня встал н.контр и прочие проверяющие.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Момент с ведомостью документов был по-разному прописан в ГОСТ 21.607-82, ГОСТ 21.608-84, ГОСТ 21.613-88 и ГОСТ 21.408-93.
Где-то эта ведомость была (21.607). где-то - нет (21.608, 21.613). Посчитали, что без нее можно обойтись - достаточно ведомости документов основного комплекта, в которой каждый графический документ расписан по отдельным листам - как в ведомости рабочих чертежей документа. Может быть. Учтут при следующей переработке - как, например, в ГОСТ 21.110. В ГОСТ 21.110 тоже было что-то непонятно. Сейчас написано: - в графе "Наименование и техническая характеристика" -..... Перед наименованием оборудования, изделий и материалов указывают их порядковый номер записи в спецификацию (как правило, в пределах раздела).
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Цитата:
но ведь когда мы выпускаем основной комплект одним документом, Общие данные в составе этого документа, первым листом... но в этом документе есть другие чертежи (очевидно и следует) В ГОСТ написано, что Общие данные должны быть первым документом, но из п 4.2.5 не следует, что в этот документ нельзя добавлять другие чертежи??? (по аналогии с оформлением без деления на отдельные документы)
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Ведь всё еще связано со штампами.
Маленькие штампы допускаются только на последующих листах текстовых документов. Ведь во многих случаях при обычном оформлении (не документами) именно общие данные нумеруют по типу 1.1, 1.2- 1.10, наряду с кабельными журналами 5.1 - 5.3 (это что-то промежуточное, чего нет и не будет в ГОСТе) . Это и говорит о том, что хотят видеть отдельные общие данные с "маленькими штампами". Для чертежей и схем должна быть графа 4, в которой пишется наименование изображений на чертеже. Этого наименования может не быть над изображением (если оно одно на листе), но в графе 4 оно должно быть обязательно. Хотите объединить - да ради Бога, но это будет уже не текстовый документ со всеми его положительными моментами. Этот пункт по сравнению с ГОСТ Р 21.1101-2009 несколько изменился - теперь основной комплект любой марки можно так оформить. Основной комплект рабочих чертежей при оформлении отдельными документами должен состоять, как минимум, из двух документов, одним из которых являются общие данные по рабочим чертежам, а другим – все чертежи и схемы основного комплекта.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 10.12.2015 в 14:35. |
|||
|
|||||
Цитата:
==================== Цитата:
Цитата:
речь идет о Ведомости документов основного комплекта , СО тут не при делах. ========================= Цитата:
Что бы не потерять преимущества оформления текстовых --- в отдельные документы Что бы в соответствии, с 4.2.5 : Общие данные в первый документ отдельно. если графики много, то есть смысл комплектовать отдельными документами, оно и монтажу с эксплуатацией так удобнее, наладчикам схемы принципиальные, монтажникам планы трасс и схемы подключений и т.д. в моем случае графики немного, поэтому смысла выносить в отдельный документы раздельно не вижу. Итого на мой взгляд без противоречия ГОСТ 21.1101
Спасибо всем.
__________________
Мастерская СПДС |
|||||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
[QUOTE =Сорокин ;#197 ]Может быть. Учтут при следующей переработке - как, например, в ГОСТ 21.110.
В ГОСТ 21.110 тоже было что-то непонятно. Сейчас написано: - в графе "Наименование и техническая характеристика" -..... Перед наименованием оборудования, изделий и материалов указывают их порядковый номер записи в спецификацию (как правило, в пределах раздела).[/quote] Не очень удачный пример. Желательно в новом ГОСТ 21.1101 более четко выдержать термины "Обозначение", "Наименование", назначение граф 7 и 8 в основных надписях. И переработать основательно главу 8. Тогда не будет бреда и прочих недоразумений у разработчиков ПД и РД по СПДС. ----- добавлено через ~50 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~52 мин. ----- Не согласен. ----- добавлено через ----- КЖ- общепринятое буквенное обозначение кабельного журнала. Это не буквенная марка ОК, а буквенная марка прилагаемого документа, ГОСТ Р 21.1101-2013 (Приложение В) разрешает применение других видов и шифров прилагаемых документов): Примечания 1 Шифры других видов прилагаемых документов приводятся в соответствующих стандартах СПДС или стандартах организаций. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
ГОСТ Р 21.1101-2013: Г.2 В ведомости спецификаций указывают: - в графе «Лист» - номер листа основного комплекта рабочих чертежей, на котором помещена спецификация; - в графе «Наименование» - наименование спецификации в точном соответствии с ее наименованием, указанным на чертеже; |
|||
|
|||||
Цитата:
еще раз советую перечитать ГОСТ 21.613-2014 п. 4.3 ===================== Цитата:
Цитата:
======== вот это как тогда оформлять? Цитата:
В ведомости документов основного комплекта? а если в каждом документе по 100 листов??? как определить на каком листе???? =================== PS Вы слова свои хоть иногда подкрепляйте ссылками на НТД. Мы так делали всегда не катит, стандарты предприятий не катят, ибо разрабатываются на основании ГОСТ (как минимум не должны противоречить)
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 17.12.2015 в 14:10. |
|||||
|
||||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Цитата:
1. Цитата:
Если нет ГОСТ, то это можно исправить стандартами организаций, если их может разработать ваша организация. К тому же, в п.4.3 приведены данные для общего случая , который подразумевает и частные 2. Цитата:
3.1.3 проектный документ: Составная часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение. Примечание - К проектным документам отнесены графические, текстовые, аудиовизуальные (мультимедийные) и иные документы, требуемые при разработке проектной и рабочей документации, которые содержат необходимую информацию о здании или сооружении. Очень жаль, что в ГОСТ Р.21.1101-2013 отсутствует понятие проектного документа. В особенности это было бы важно для графического документа ( в частности схемы электрической принципиальной, выполненной на нескольких листах). "Ведомость рабочих чертежей документа" - такой ведомости не припомню, вроде никогда не было такого в СПДС. 3. Цитата:
на листе 9 в основной надписи, в графе Изм. - 1, в графе Лист - Зам. 4. Цитата:
PS. Вы и Сорокин не бредите, бредят те, кто рулит в разработке ГОСТ. |
|||||
|
||||
Цитата:
на основании чего его можно оформлять, как прилагаемый? Цитата:
а документ может содержать например несколько схем, (цепи управления, цепи сигнализации и т.п.) как в этом случае понять, что входит в состав документа? ============== если изменения вносятся вручную, то после первого изм таким способом графа примечания сразу кончится и в ГОСт нет такого требования указывать номер листа... =============== спасибо за то, что пытаетесь помочь, но Вы так и не ответили ни на один поставленный вопрос. Не находите, что мы ходим по кругу.. я по новой задаю вопросы, а Вы делаете вид, что на них отвечаете. 1.так и не появилось ястности по КЖ-кабельный журнал на основании чего его можно оформлять, как прилагаемый? 2. где располагать перечень чертежей документа при много документном оформлении. Если одним документом, то ведомость раб чертежей есть. Почему ее не должно быть в каждом документе (графическом)?? остальное прояснится после выяснения 1 и 2
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.12.2015 в 12:24. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Спасибо и Вам. Я ответил на все ваши вопросы, если Вы не поняли, то на это есть варианты:
1. Вы опытный специалист. Вам нужен идеальный стандарт, но таких не бывает. 2. Вы неопытный специалист, тогда учитесь читать стандарты более внимательно и находить здравый смысл даже там, где его нет. Истина обычно лежит посередине. |
|||
|
||||
Цитата:
т.е. получается, что стандарт организации может прямо противоречить ГОСТ, если по стандарту предприятия (КЖ-прилагаемый). т.о. можно пойти еще дальше и разработать свои стандарты вопреки неудобным и недописанным ГОСТ. я правильно понял? если можно про частные случаи поподробнее, а то слишком уж в общем получается.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Придется повторить:
Цитата:
Мое окончательное резюме по кабельному журналу: 1 вариант (для общего случая)- Кабельный журнал оформляется на листах ведомости рабочих чертежей ОК 2 вариант (для частного случая) - Кабельный журнал оформляется как прилагаемый документ с буквенной маркой прилагаемого документа КЖ, например 12345-102-РЗА.КЖ (если опасаетесь аналогии с такой же маркой КЖ для ОК "Конструкции железобетонные", то назовите как угодно, допустим 12345-102-РЗА.КБЖ). |
|||
|
||||
Administrator
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409
|
Почистил тему.
Тема: "Кто читал новый ГОСТ Р 21.1101-2013? Делимся мнениями" Цитата:
Вопросы по оформлению просьба задавать отдельными темами в разделе "Организация проектирования и оформление документации". Один вопрос - одна тема. Суть вопроса - в заголовок темы. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
- в графе «Масса ед., кг» ― массу в килограммах. Допускается приводить массу в тоннах, но с указанием единицы массы;
- в графе «Примечание» ― дополнительные сведения, например, единицу массы. Тонны, значит, если массу указывают не в килограммах.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 1
|
формучане, разъясните, прав ли я в ситуации. в документации на стадии П графические приложения, выполненные нашим отделом, оформлены с шифром ХХХ-КР. электрики добавляют свои чертежи и дают им шифр ХХХ-КР-КЖ, ХХХ-КР-КМ и т.д., то есть добавляют марку по прил.Б настоящего ГОСТа. правильно ли я понимаю, что на стадии П нельзя указывать марки, поскольку их применяют только для комплектов чертежей стадии Р?
|
|||
|
||||
Нормоконтролер Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 94
|
Цитата:
во-первых, в стадии П нет графических приложений, есть графическая часть каждого раздела, состоящая из листов. во-вторых, марки использовать допускается (см. сборники разъяснений требований СПДС, выпуски 1-3), но добавлением к шифру раздела, например: ХХХ-ИОС4.ОВ или ХХХ-ИОС4.ТС |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163
|
Может кто сталкивался с такой ситуацией..: в соответствии с п. 4.1.5 Количество листов, включаемых в том, определяют из необходимости обеспечения удобства работы, как правило, не более 300 листов формата А4 или эквивалентного количества листов других форматов. В последнее время у нас получатся так, что количество листов некоторых томов (в т.ч. ППО, ООС) превышает допустимые 300.. Состав ПД на момент выпуска уже согласован с Заказчиком и его не поменять. Как быть в данном случае?
|
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
Если мастерство кун-фу вашей службы выпуска позволяет сшить том с небольшим превышением 300 листов без применения чрезмерной физической силы и ухищрений, то почему бы и нет?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Ну это для нормоконтролера перебор... К сожалению, это следствие отсутствия определения в ГОСТ Р 21.1101-2013 термина "Графический документ"? Более того, в ГОСТ Р 21.1101-2013 этот термин трактуется как
(чертежи и схемы) - см.п. 4.1.4., записываются полистно - п. 8.6. Термин определен в ГОСТ Р 21.1001-2009 : 3.1.5 графические документы: Графическая часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение, отображающая принятые технические и иные решения, выполняемые в виде различных видов изображений. [по ГОСТ Р 21.1002, пункт 3.1.3] Графический документ - это не листы и записываться куда- либо он должен как документ в соответствии со своим обозначением и наименованием. Надеюсь, этот "прокол" исправят в следующей редакции стандарта. |
|||
|
||||
Нормоконтролер Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 94
|
в чем, по вашему мнению, "перебор"??
в том, что графическая часть - отдельный документ, имеющий самостоятельное обозначение (ХХ-ХХ-ИОС1.ГЧ), состоящий из листов? по тексту любого ГОСТ СПДС термин "лист" применяется постоянно, например "5.2.1 Каждый лист графического и текстового документа, как правило, оформляют основной надписью..." мы же говорим не о юридическом применении терминологии, а о принятом в области проектирования и строительства понятии. кстати, - не действует, как и - где в моем сообщении Вы прочитали такое утверждение? мы говорили о графической части. во всех выпусках Сборников разъяснений стандартов СПДС поднимался этот вопрос, приведено несколько примеров оформления содержания тома, в котором графическая часть приводится полистно, что очень логично и обосновано - при внесении изменений позволяет однозначно определить место приведения данных о внесенных изменениях |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
По поводу терминов в ГОСТ Р 21.1101-2013.
Нужно смотреть "Примечание" к разделу "Нормативные ссылки": «Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку». В настоящее время действует ГОСТ 21.001-2013, которым и нужно пользоваться в соответствии с примечанием и без внесения изменений в ГОСТ Р 21.1101-2013. В ГОСТ 21.001-2013, который действует взамен ГОСТ Р 21.1001-2009, приведены термины "документ", "проектный документ", "графический документ, "текстовый документ" и др.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Цитата:
Запись листа там не предусмотрена. Аналогично и для "Текстовой части" - в неё может входить несколько текстовых документов. Многие проектные организации практикуют включение в содержание тома содержания этих текстовых документов, в частности ПЗ, состоящей из множества разделов и подразделов. Но это уже многократно и безрезультатно обсуждалось в закрытой теме "Правильность оформления... " Я по своей специализации вижу много "художеств" в оформлении ПД различными проектными организациями. Все эти "художества" - есть следствие невысокого качества обсуждаемого "уже не нового" ГОСТ Р 21.1101-2013. Но это всего лишь мое мнение, я его никому не навязывал и не навязываю. Я пожелал бы профессионалам с многолетним опытом, а их не так много осталось в деле, поучаствовали бы в обсуждении следующей версии стандарта. Надеюсь, что это будет в ближайшие годы. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
Сорокин, рассматривался ли вариант выделения зоны изменения неким аналогом автокадовского "пометочного облака". вроде бы быстрее и нагляднее получается. сорри, если было.
и ещё. в госте не показано обозначение зоны изменения "закрашенной белой цветом". тоже обводить? Последний раз редактировалось solar, 20.05.2016 в 13:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Сорокин, рассматривался ли вариант выделения зоны изменения неким аналогом автокадовского "пометочного облака". вроде бы быстрее и нагляднее получается. сорри, если было.
7.3.13 Близко расположенные друг от друга измененные размеры, слова, знаки, надписи и т.п. обводят сплошной тонкой линией, образующей замкнутый контур, без перечеркивания в соответствии с рисунком 17. Как я понимаю, "облако" вписывается в этот текст. Также сюда можно отнести "смывку" и закрашивание. Но что здесь нужно отметить. Все положения пп. 7.3.9-7.3.16 относятся к рукописному способу внесению изменений в бумажные подлинники. Если изменения вносятся на компьютере, то это: - или автоматизированное внесение изменений ( с заменой подлинника полностью или частично); - или внесение изменений в электронный документ. В обоих случаях стандарт не требует выделения и обозначения участков изменений (пп. 7.3.6 и 7.3.7). Также нужно отметить, что это никогда и не требовалось при замене листа подлинника. Достаточно посмотреть повнимательнее любой предыдущий стандарт. Например, в ГОСТ 21.101-93 (т.е. более 20 лет назад) было записано: "5.5.12. Если недостаточно места для внесения изменений или возможно нарушение четкости изображения при исправлении, то изготовляют новый подлинник с учетом вносимых изменений и сохраняют его прежнее обозначение". Если речь шла о замене всех листов подлинника, то в ГОСТ 21.101-93 было записано: "При замене всех листов подлинника на первом листе в графе «Лист» указывают «Все». При этом таблицу изменений на других листах этого подлинника не заполняют". Это означает, что участки обозначений не обозначают и не учитывают. Вместе с тем это и не запрещено (кому это нужно). В соответствии с п. 7.1.1 разрабатывается СТО, в котором устанавливаются особенности внесения изменений в вашей организации.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 20.05.2016 в 13:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
В силу производственных обстоятельств возникла необходимость выпустить раздел КЖ под другим шифром. При этом в составе комплекта есть изделия, в основной надписи - КЖ.И. Глупая ситуация - надо бы поменять шифр на ИС.И, однако такое ГОСТ не предусматривает. Как правильнее - ИС.И, жуткий кадавр ИС.КЖ.И или, может, есть еще варианты?
|
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Да, и вопрос вот в чем - может ли к самопридуманному комплекту (к примеру, ИС) прилагаться документ, скажем И-1, по аналогии с КЖ (соответственно, КЖ.И-1)? Противоречий, казалось бы, не видно, но непривычно видеть ИС.И-1
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Про облака в чертежах - я поддерживаю, перевыпускать без оных канеш удобно для того, кто делает чертёж, но потом тяжело с этим разбираться.
Как ещё одно предназначение облаков - обратные облака (впуклости вовнутрь) используются для того, что Hold (В разработке, Будет выдано позже и тд). Очень наглядно! Модели можно сличать на наличие измений автоматом, какая здесь проблема? |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
ПОС.ТЧ
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
В п. 4.1.3 написано, что обозначение документов, включаемых в состав разделов или подразделов вы принимаете сами "с учетом..." и т.д.
Поэтому, только рекомендации Текстовой части раздела или подраздела присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из базового обозначения, шифра раздела, номера подраздела и через разделительный знак (точку, дефис) - шифра текстовой части (ТЧ, Т или, по традиции, - ПЗ). Примеры 1 2345-ПЗУ.ТЧ или 2345-ПЗУ-Т 2 2345-ИОС1.ТЧ или 2345-ИОС1-Т В обозначении текстовых частей подразделов раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» допустима замена номера подраздела на буквенный шифр подраздела, в качестве которого принимается марка соответствующего основного комплекта рабочих чертежей. Пример - 2345-ИОС.ЭС.ТЧ или 2345-ИОС.ЭС-Т, 2345-ИОС.ЭС-ПЗ
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Здравствуйте, уважаемые инженера!
Как вы делаете, на каждом ли листе альбома, на пример КЖ, ставить справа штамп согласования со смежниками? Что-то не нашёл в самом ГОСТ-е
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Цитата:
"3 Графы «Согласовано» (10―13), расположенные на поле для подшивки, допускается приводить только на тех листах, где это необходимо. При необходимости их повторяют".
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
У меня возник принципиальный спор с архивом по поводу обозначений прилагаемых документов. Ситуация следующая:
есть два комплекта чертежей на конструкции, -21-КЖ и -22-КЖ. Т.к. конструкции принципиально одинаковые, то я принял решение использовать некоторое изделия из комплекта -22-КЖ в комплекте -21-КЖ и записал чертежи этих изделий в перечень прилагаемых документов под своими родными шифрами (т.е. в -21-КЖ присутствуют изделия с обозначениями типа -22-КЖ.И-Б1). Это я сделал на основании п.7.2.9 ГОСТ 21.501-2011, который гласит: Цитата:
Цитата:
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 19.07.2016 в 22:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93
|
Здравствуйте! У меня тоже на днях возник спор с одним коллегой, по поводу внесения изменений в комплект, точнее оформления этих изменений.
вопрос вот в чем: мы вносим изм. в комплект -КЖ.25 , нужно ли на титульных листах сдаваемых изменений делать приписку -КЖ.25 (изм.1)?! |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
вот это и будет наиболее верным, либо сделать 2 одинаковых чертежа с разным обозначением, и тогда можно приложить в каждый комплект
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Ranli, а с оглядкой на пункты ГОСТов которые я привёл как это выглядит?
Просто у меня ещё нюанс один, чертёж изделия групповой и некоторые исполнения используется в обоих комплектах, а некоторые только по отдельности. Поэтому вариант с двумя одинаковыми чертежами под разными шифрами не устраивает, а с ссылочными меня "тормозит" п.7.2.9 ГОСТ 21.501-2011.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
в спецификации просто указываешь, например, 22-КЖ.Н1-01, 22-КЖ.Н1-03, 22-КЖ.Н1-05 - если в комплекте 22 используются исполнения 01,03,05, в комплекте 21-КЖ, соответственно, можешь сослаться в спецификации 21-КЖ.Н1-02, 21-КЖ.Н1-03, 21-КЖ.Н1-04
|
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
ну тут тем более нет проблем, вписать 22-КЖ.Н1 в комплект 22-КЖ, и 21-КЖ.Н1 в комплект 21-КЖ и не париться дальше
|
|||
|
||||
вед.инженер ОМК Регистрация: 17.05.2016
Норильск
Сообщений: 9
|
Доброго Всем дня!
Я не волшебник, я только учусь, поэтому разрешите пару неоднозначных (для меня) вопросов. Заранее спасибо за терпимость! Итак, ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 5.4.3 Отметка уровней (высоты, глубины) элементов конструкций, оборудования, трубопроводов, воздуховодов и др. от уровня отсчета (условной "нулевой" отметки) указывается в метрах Без обозначения единицы длины... Вопрос: "Без обозначения единицы длины" - это касается только графики или текстового документа тоже? И еще: Приложение К (обязательное): К.2 Размеры граф спецификации по усмотрению разработчика, при необходимости, могут быть изменены. Вопрос: А наименования граф могут быть изменены?Например: графу "Масса ед., кг" разбить на "Масса ед. " и "Масса общая" |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Цитата:
Вот пошли вопросы от нового поколения проектировщиков по поводу полистной записи графических документов. Понимают ведь новые и молодые, что это , извиняюсь , бред в стандарте. Мой совет - записывайте графические документы со своим обозначением из графы 1 основной надписи и ничего более в графе "Обозначение" содержания тома. Для записи номера листа существуют свои графы в основной надписи. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
brokman, ну, например, спецификация металлопроката составляется по форме не из этого ГОСТа. Сколько ни видел спецификаций у ОВшников - у них они похожи на спецификации формы 7, но отличаются.
Сам иногда модифицирую спецификацию, как по размеру, так и по количеству/наименованию столбцов. Честно говоря, столбец "Обозначение" почти всегда пустым оказывается - зачем он в этой форме обязательный - для меня неясно. Законов, требующих от меня обязательности соблюдения форм спецификаций ГОСТа 21.1101, не знаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 3
|
Подскажите, пожалуйста, насколько справедливо требование нормоконтроля генподрядчика о нумерации пунктов общих указаний. Нормоконтроллер ссылаясь на п. 4.3.5 ГОСТ 21.1101-2013: "Пункты общих указаний должны иметь сквозную нумерацию" требует убрать подпункты, т.е. пункты 5.1, 5.2, 5.3... по её мнению противоречит "сквозной нумерации". По-моему, бред.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
И по-моему, тоже, бред.
сквозная нумерация Определения в Интернете Порядковая нумерация элементов издания (заголовков, иллюстраций, таблиц, формул, сносок, выносок) от начала до конца издания.http://www.nikolm.ru/blog/poligraficheskij-slovar.html 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 6, 7 - это последовательная сквозная нумерация |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Требования к текстам в технических документах изложены в ГОСТ 2.105-95, в том числе и по нумерации. Разумеется, никакого запрета на "подпункты" нет. Но не давайте ГОСТ читать этому "нормоконтролеру" - в отместку задолбает с постановкой точки после номера.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 3
|
ShaggyDoc, этот нормоконтроллер выучил наизусть один ГОСТ 21.1101 и требует бездумного его исполнения. Например, пункты общих указаний писать исключительно в том порядке, в каком они перечислены в ГОСТе. Злоупотребление правом, однако...
Спасибо за поддержку, господа. P.S. Смеха ради во вложении все замечания этой госпожи. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781
|
Не смешно. Особенно по некоторым совсем уж простым ошибкам.
Цитата:
Т.е. на нормоконтроль переложить "ответственность" за затягивание сроков сдачи из-за своих собственных косяков? |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Что за проблема один привести в соответствие с требованиями? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
Цитата:
Нормоконтроль не хочет разработать нормальные шаблоны, СТП по оформлению, макросы для принудительного оформления и т.п.? Правильно, не то что не хочет - а просто не в состоянии, он выучил нормы на оформление и трясется над ними. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781
|
Цитата:
Не не в состоянии, и не трясется, а ответственно выполняет свои должностные обязанности. В отличии от исполнителя. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
да нет, я проектировщик. Хотя работал и нормоконтролем тоже параллельно - но сделал раз нормальные шаблоны и не заморачивался над выполнением абсолютно всех требований по оформлению. Один раз только был Заказчик со своим СТП по оформлению, все остальные хотели увидеть результат вовремя, а не г. под красивой оберткой.
да нет, трясется) Нормоконтроль можно заменить техническими средствами (про файлы стандартов в акаде слышали, например?), проектировщиков пока заменить нельзя. |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
форма победила содержимое, постмодернизм, "остро, по-заграничному"(с)
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
сейчас у меня получаются проекты, которые проходят экспертизу с достаточно небольшим объемом замечаний (и не по оформлению), по ним смонтированы уже десятки объектов (при этом со стройки не выносят каждый день мозг вопросами - т.е. информации в проекте достаточно для них). А идеальные проекты могут только менеджеры и прочие нахлебники языками делать, при этом пытаясь еще учить других
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спасибо за замечания нормоконтроля. Впервые для себя узнал, что "Примечания" зовутся "Тех.требованиями". Это инфа 100%?
Про "сквозную нумерацию" я уже выразил несогласие с нормоконтроллером. А вот 5 пункт поверг меня в шок. Это с каких пор я в общих указаниях могу ссылаться только на нормы и стандарты из ПП1521? Что за самоуправство? Зачем мне там ссылаться на ФЗ-384 вообще? Или это пункт, в котором перечисляются документы, которым соответствует мой проект? Тогда тем более не понимаю требования о включении в этот перечень ТОЛЬКО обязательных сводов правил. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
Цитата:
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
|
s7onoff, Ну я же говорю, читайте Сорокина в теме по ссылкам выше, там же он и про ТТ и про примечания http://http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=979390&postcount=85
Последний раз редактировалось Defencer, 16.12.2016 в 10:53. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Defencer, Вы вообще меня слышите?
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Defencer, не вопрос, а возражение применимости ЕСКДшного ГОСТа к строительным чертежам. Я не считаю свои примечания техтребованиями. Даже если на них не написано ни то, ни другое слово. Вот и всё, что я хочу сказать. Вопрос был - называть ли примечания "Тех.требованиями", ответ Сорокина - "да". Но я с ним не согласен. Это моя позиция, никому не навязываю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
|
s7onoff, я почему-то решил, что про заголовок "Примечания" писать или нет. Для себя выяснил - "не писать".
По поводу ГОСТа ЕСКД Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
учету - без вопросов. Да, я учел, что ЕСКД есть. И да, я учил ЕСКДшные ГОСТы на парах черчения на универской скамье. Но строительные чертежи имеют свои особенности и полного соблюдения ЕСКДшных ГОСТов в СПДСовских чертежах ждать не стоит и требовать бессмысленно)
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
У меня очередной спор с нормоконтролем (НК). В чертежах использовали фундаментные болты ГОСТ 24379.1- 2012, записали их в спецификацию. В графе "Обозначение" поставили этот ГОСТ.
Так же на основании п.4.2.8. ГОСТа Р 21.1101.2013 в таблице ссылочных документов указали этот на болты. Но НК против того что бы ГОСТ на болты записывали в ссылочные, говорит что достаточно что есть в спецификации. Я же считаю что мы буквально выполнили требование п.4.2.8, который звучит так: Цитата:
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Может и так, она не обосновывает, просто считает что она права и всё. Я под словом стандарт понимаю в том числе и государственный стандарт. К тому же эти болты как раз и изготовят на месте, такая возможность имеется.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
чисто логически - отсутствие госта в таблице ссылочных документов: это лишь ошибка оформления. Запись изделия в спецификации без возможности однозначной идентификации - это вероятность неправильного осмечивания и закупки в дальнейшем чего-то другого со сваливанием вины на проектную организацию. Уперся нормоконтроль - ну не пишете этот гост в ссылочных, имхо.
|
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
А чем болты хуже плит ПК, ФЛ, ГОСТ на которые вы, по мнению НК, обязаны внести в Ссылочные? Или ГОСТ на плиты ПК, ФЛ тоже не вносите в Ссылочные? Что-то самоуправством ваш НК занимается!
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Согласен, не надо нагружать ссылочные документы такого рода общедоступными НТД, иначе может быть ситуация, когда раздел "Ссылочные документы" займет немалую часть ОК, спрашивается, зачем?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
По поводу ГОСТ в Ссылочных:
1. Первоначально в СПДС было Цитата:
Теперь записано короче Цитата:
Или кирпич - изделие? Конечно. Но ГОСТ на кирпич это не чертеж для изготовления изделия. В "ссылочные" записывают для того, чтобы заказчик и подрядчик озаботились о приобретении этих документов, чтобы можно было выполнить работы. Серии - самое обычное дело. А ГОСТ на болты приобретать не надо, надо приобретать сами болты. На стройке их незачем вытачивать. |
|||
|
||||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Цитата:
Мне тут Сорокин подсказал что формулировка написана в отношении строительных изделий. Но я стал копать дальше - что есть строительное изделие? В терминах и определениях ГОСТа Р 21.1101.2013 им дано толкование: Цитата:
далее есть определение и элементу: Цитата:
в моём случае этот болт замоноличивается в бетонную плиту и является её составной частью наряду с арматурными сетками, закладными деталями и бетоном. Таким вот образом я пришёл к этому "безобразию". При этом ГОСТ на гайку в составе болта я не собирался включать в ссылочные документы т.к. комплект болта исчерпывающе описан в ГОСТ 24379.1-2012 и про гайки там тоже есть. Цитата:
Цитата:
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 31.03.2017 в 16:54. |
|||||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
engngr, полное наименование гостов такое:
ГОСТ 24379.0-2012 БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ Общие технические условия ГОСТ 24379.1-2012 БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ Конструкция и размеры Первый ссылается на второй. В ссылочные я записал второй.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
RomaV, ну а чем болт хуже балок двутавров, например ?
А метизы ? А арматура ? Ведь её режут на месте...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Tyhig, ты посмотри что я написал в предыдущем сообщении: имеется ДВА(!) ГОСТа на болты. Первый это ГОСТ типа ТУ, а второй это чертежи. Посмотри к примеру ГОСТы на дорожные плиты ГОСТ 21924.0, ГОСТ 21924.1 и ГОСТ 21924.2. В первом из них (ГОСТ 21924.0 который типа ТУ) написано:
Цитата:
А арматура, швелера, двутавры и почее - это вообше мерный материал из которого изготавливают изделия и детали по чертежам. Есть например в одной из серий на плиты, чертёж на напрягаемый стержень из арматуры Ат-VII, там изображена одна линия и указана длина, а в материалы записана арматура Ат-VII. А вот например в ГОСТ 23119-78 ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ по поводу чертежей написано так: Цитата:
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
RomaV, в общем, лень спорить, но ты не прав.
Сегодня в той графе должно быть пусто о чём собственно и вся ветка и куча тем на форуме. Типовых серий то нема уже. А всё стандартное незачем писать сразу в два места. У всего должна быть причина, у каждой запятой. Ты хочешь две запятых поставить, вторую просто так. Зачем ? Хочешь поставить лишнюю запятую, а про точки забыл. Где же принцип ? На месте нормоконтроля, я бы дал замечание, но в случае спора просто заставил бы писать все ГОСТы на болты на 100 листах. Дабы было неповадно спорить. Вот если ты тот болт нарисуешь сам, да приложишь КЖИ или сошлёшься на КЖИ из тома 1.21.21.1. что у уже у заказчика есть, тогда да. Или на типовой согласованный министерством. Надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Ну это просто перетёртая такая тема. Уже сколько тем было на эту тему. Тема не в тему.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Tyhig, если ты знаешь в каком месте своих рассуждений я не прав, то напиши где я ошибаюсь. Иначе - это пустые разговоры. Я все свои выкладки дал со ссылками на ГОСТы и сам ничего не придумывал.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
А фундаментный болт по ГОСТ это стандартное изделие. Offtop: Но ведь можно и выдумать свой болт или принять его по типовой серии... И самое главное логика. Пишешь один болт - пиши все. Должно быть единообразие, это требование по ГОСТ на нормоконтроль. Так что или ты сдашься нормоконтролёру и здравому смыслу или он тебя обязан заставить писать все ГОСТ на все болты и прочие материалы. И смысл же должен быть какой-то в твоих действиях. Не просто же так всё пишется, а для чего-то. Для чего ты хочешь написать ? В чём причина ? Только в ГОСТе СПДС ? Так его и так и так читать можно судя по цитате. Смысл то должен быть в облегчении участи заказчика/подрядчика. Как писал Шэгидок... Хотя в наших нормах я вообще ни в чём не уверен. Аж СПДС каждые 3 года меняется. Так что утверждать, что сегодня буква закона именно такая и она такая будет завтра... Я много споров проиграл из-за изменений норм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.04.2017 в 20:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Tyhig, молодец! Можешь когда захочешь
Осталось установить, а не является ли стандартное изделие частным случаем типового? Терминах по ГОСТам я ничего не нашёл, но нашёл в другой литературе, заслуживающей как минимум внимания: «АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» Под ред. 3. А. Казбек-Казиева. ©Издательство «Высшая школа», 1989 вот цитата из главы 1 Общие сведения: Цитата:
Парируйте коллега!
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Чего парировать ?
Вы же сами написали, что типовые это недоразвитие стандартные. Я уже все аргументы привел. Больше их нету. Это вы просто очень хотите, чтобы они были.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Ну и логика у тебя!
Я думаю, что если типовое изделие стало выпускается в соответствии со стандартом разработанным для него вместо серии, оно не стало менее типовым. Посмотри на примере плит ФЛ и т.п.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 13.04.2017 в 00:21. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
RomaV, так почему вы придираетесь к буквам, и не принимаете смысл происходящего ? Нормоконтроль заел ? Так его тоже можно уесть. В других местах. Проигранная битва не означает проигранной войны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
смотри, я тут толковый словать поизучал:
что такое "Типовой": Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А с нормоконтролёром я воевать как раз и не хочу, но и просто принимать "на веру" не согласен.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Блин, развели тут филологический междусобойчик. Всякие толковые словари для бестолковых читателей привлекают. Еще бы на высказывания "елдохренологов" ссылались.
Вообще-то есть официальное определение термина в строительстве: Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
ShaggyDoc, потому и развели филологический междусобойчик что в действующих документах не хватает информации.
Я собственно искал ответ на вопрос - а не является ли стандартное изделие частным случаем типового? Если мне завтра попадётся другой НК или эксперт с таким же видением вопроса как и я, как доказывать свою позицию? То что нашёл - написал. Я проследил например историю плит ФЛ: Серия 1.112-5 -> ГОСТ 13580-80 -> ГОСТ 13580-85. А теперь вопрос ФЛ это типовые изделия?
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 07.04.2017 в 08:53. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Вот только в типовой серии были рабочие чертежи изделия, по которым его можно было изготовить даже впервые в мире. А в ГОСТ установлены только обозначения, форма и размеры плит, а также их показатели материалоемкости. Это не рабочие чертежи, а только исходные требования, которым должны соответствовать плиты. И после изменения таких стандартов всегда перерабатывались и серии. И это не типовое изделие, т.к. по нему отсутствует "утвержденная в установленном порядке типовая проектная документация, обеспечивающей изготовление и применение в строительстве данных конструкций, изделий, узлов" Вот применить "по ГОСТ" можно, данных достаточно. А изготовить - нельзя. Попробуйте придти на завод и попросить изготовить по страничке из ГОСТ. В связи с общей неразберихой сейчас много чего изготавливается на заводах, причем даже по отмененным десятки лет назад сериям. Это вполне годные изделия, но применять их надо не как типовые, и не как стандартные, а как покупные, изготавливающиеся по ТУ изготовоителя. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Цитата:
Вот ты не поверишь, но я сам работал главным технологом на заводе ЖБИ. И у меня была ситуация когда поступил заказ на ФЛ. Мы до этого ФЛ не изготавливали. Взяли ГОСТ и почитали как их делать, по каким чертежам и прочее. И ты знаешь что оказалось? Что для производства ФЛ кроме ГОСТа нужна только технологическая документация утверждённая в установленном порядке - т.е. технологическая карта, которые мой отдел как раз и разрабатывал. Посмотри ГОСТ 13580-85 ради интереса, особенно приложения. По-моему для простых ТУ, там слишком подробно разрисованы арматурные сетки, а так же узлы армирования. Я даже в чертежах бывает менее подробно делаю.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 13.04.2017 в 00:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
Как в проектной документации обозначать шифры чертежей?? Напрмиер, том ПОС...идет пояснительная записка с шифром ххххх.ПЗ, потом идут чертежи, как будет выглядеть шифр хххх.ГЧ1, хххх.ГЧ2?? Где ГЧ - графическая часть. И это как отражено нормативно в данном ГОСТе? а то я не нашел!
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Нет такого в ГОСТе.
Блямс Там даже Сорокин авторствует - изобретатель этого, на мой взгляд самого удачного, ГОСТа. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.05.2017 в 15:20. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Ознакомился с темой - не увидел одного интересного момента. Точнее была попытка в п. 120, но нет.
Я о п. 5.4.7. Редакция этого пункта ГОСТ 2009 года: "Размер шрифта для обозначения координационных осей, позиций (марок), наименований и обозначений изображений должен быть на один-два номера больше размера шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже." Т.е. следующие два номера при размере 2,5 это 3,5 и 5,0. Все норм. Редакция этого пункта ГОСТ 2013 года: "Размер шрифта для обозначения координационных осей, позиций (марок), наименований и обозначений изображений должен быть в 1,5-2 раза больше размера цифр размерных чисел, применяемых в том же графическом документе". Т.е. при размере 2,5 мм все вышеперечисленные обозначения должны быть размером 1,5*2,5 - 2,0*2,5=3,75 - 5,0. 3,75 мм - такого размера шрифта нет). Изволите текст выносок делать высотой 5 мм?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
В ГОСТ 2.304-81 нет никаких "номеров шрифтов". Именно поэтому изменена формулировка - на ту, что была раньше в ГОСТ 21.105-79.
Можно по другому - как в ГОСТ 2.316-2008 (п. 4.18) - "приблизительно в два раза". Вам легче?
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
Потому что надо было всего лишь написать:
вместо "номера" - "размера". Но, наверно, кому то показалось неэстетичным столько однокоренных слов в одном предложении - и поэтому появилось эта конструкция "в 1,5-2 раза". А что она не совпадает с рядом разрешенных размеров шрифтов - это уже проблемы проектировщиков) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Есть ли библиотеки по ГОСТ в inventor 2013 ? | marka | Прочее ПО от Autodesk | 7 | 16.04.2017 12:31 |
Обязан ли проектировщик показывать маленькие отверстия в опалубочном чертеже? | niger66 | Железобетонные конструкции | 59 | 02.12.2014 18:26 |
Кто желает поучаствовать в разработке ГОСТ по инженерно-геологическим изсканиям (дороги автомобильные)? | Roman_Eremin | Разное | 21 | 28.02.2013 18:31 |
Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101, пункты 5.2.1 и 5.2.2 | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.03.2011 15:20 |