Непрочитано 22.01.2014, 11:33 #1
Продольный стыковой шов в стойках многогранного профлия
seroja83
 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84

Подскажите,какая должна быть глубина провара продольного шва в стойках многогранных опор,если в КМ это не оговорено. В альбомах СЕВ ЗАП НТЦ на многогранные опоры оговореноо не менее80%,а как быть с другими КМ

----- добавлено через ~2 ч. -----
Есть нормы какие по этому поводу?
Просмотров: 1141
 
Непрочитано 01.02.2014, 19:39
#2
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
В альбомах СЕВ ЗАП НТЦ на многогранные опоры оговореноо не менее80%
Как точно сказано в альбоме? Может там говориться о том, что расчёт швов произведён для таких случаев как указано на скрине? Потому как в опоре (многогранной) действительно невозможно обеспечить полный провар.
Изображения
Тип файла: jpg сварка.jpg (71.4 Кб, 165 просмотров)

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.02.2014 в 19:52.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 08:08
#3
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


В альбоме сказано Не менее 80%. А при телескопическом соединении секций-100% в месте телескопа. Вопрос в том,что в некоторых КМ это вообще не оговорено,а 100% обеспечить можно только при двухсторонней сварке,что не является возможным по всей длинне стоек
seroja83 вне форума  