Замена ригеля
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замена ригеля

Замена ригеля

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2007, 15:57 #1
Замена ригеля
Spectehnik
 
Москва
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 4

Какой балкой (швеллером) можно заменить ригель (400(H) x 300 пролет - 9 м.) с сохранением несущей способности?
Просмотров: 4881
 
Непрочитано 03.04.2007, 16:18
#2
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Вы считаете, что армирование не надо знать?
Для начала, вам надо узнать по какой серии эта балка!
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2007, 16:58
#3
Spectehnik


 
Регистрация: 03.04.2007
Москва
Сообщений: 4


Серия неизвестна.
Дом построен в 60-х годах. На ригель опираются дорожные плиты во дворе.
Spectehnik вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 17:19 Re: Замена ригеля
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Spectehnik
Какой балкой (швеллером) можно заменить ригель (400(H) x 300 пролет - 9 м.) с сохранением несущей способности?
Железной. И большой. Самой большой
lee вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 17:47
#5
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Ригель сборный или монолитный?
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 18:03
#6
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


Как правило, такие вопросы людьми задаются чтобы уменьшить высоту ригеля... Так можно ответить - исходя из жесткости высота балки меньше не будет..
ppv вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 18:09 *
#7
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Скорее всего, балка преднапряженная. Высота 400 мм на пролет 9 м и обычного армирования? Подозрительно.
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 18:14 Re: Замена ригеля
#8
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от lee
Железной. И большой. Самой большой
Чего уж железной. Давайте сразу каменнотесаной... :?
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 18:18 Re: Замена ригеля
#9
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от Spectehnik
Какой балкой (швеллером) можно заменить ригель (400(H) x 300 пролет - 9 м.) с сохранением несущей способности?
А чем тот что есть не устраивает?
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 18:41 Re: Замена ригеля
#10
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Румын
Чего уж железной. Давайте сразу каменнотесаной... :?
Ну тут ты не прав. В постановке вопроса прозвучал именно швеллер.
Цитата:
Сообщение от
Какой балкой (швеллером) можно заменить ригель (400(H) x 300 пролет - 9 м.) с сохранением несущей способности?
Так как несущая способность должна быть сохранена, но является, очевидно, информацией секретной, вот я и уточняю, что он должен быть железным.

А каменнотесаный я бы не советовал. Рекомендую посмотреть в окно. Каменный век давно кончился.
lee вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 18:51 Re: Замена ригеля
#11
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от lee
А каменнотесаный я бы не советовал. Рекомендую посмотреть в окно. Каменный век давно кончился.
Вот именно. Как и железный. Стальные нынче балки. :roll:
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2007, 22:52
#12
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Что конкретно перекрывают этот ригель (или ригели) с плитами? Подземный переход? Канализационную канаву? Яму общественного сортира?
Сверху (с дороги) на ригель попадает вода, а зимой - соленый снег? Или каким-то образом ригель надежно защищен?
Грузовики ездяют по этим плитам? Или там в принципе невозможен заезд груженого КАМАЗа?
Цитата:
...пролет - 9 м ...
Это длина ригеля или длина плит? Или то и другое?

Почему вообще возникла необходимость замены?

Не опишете конкретную обстановку - не получите конкретного ответа.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 09:42
#13
Spectehnik


 
Регистрация: 03.04.2007
Москва
Сообщений: 4


Спасибо всем, кто откликнулся.
Вывод: Ригель меняем на балку (лучше на 2) максимально возможного сечения, исходя из существующих размеров.
Spectehnik вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2007, 10:41
#14
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Цитата:
Сообщение от Spectehnik
Спасибо всем, кто откликнулся.
Вывод: Ригель меняем на балку (лучше на 2) максимально возможного сечения, исходя из существующих размеров.
Вот это я понимаю!
Как нас всех умыли! А то расчеты! Вы кто - конструкторы? Да пошли вы в ж... конструкторы
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2007, 11:02
#15
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от Spectehnik
Спасибо всем, кто откликнулся.
Вывод: Ригель меняем на балку (лучше на 2) максимально возможного сечения, исходя из существующих размеров.
:twisted: Вывод неправильный. [sm1100]
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2007, 11:08
#16
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG
Вот это я понимаю!
Как нас всех умыли! А то расчеты! Вы кто - конструкторы? Да пошли вы в ж... конструкторы
Дядя Вова, скрипач не нужен (с)
lee вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2007, 11:44
#17
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Spectehnik
Спасибо всем, кто откликнулся.
Вывод: Ригель меняем на балку (лучше на 2) максимально возможного сечения, исходя из существующих размеров.
Условия эксплуатации Вы не уточнили. А под "балкой" Вы понимаете стальной двутавр? Тогда возможен вариант усиленной (ускоренной) коррозии, и через пару лет все рухнет. Или даже раньше.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2007, 12:54
#18
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


To GWA18:
ДА ладно, не ведись...
Товарисч вывод уже сделал!...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2007, 13:26
#19
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка
To GWA18:
ДА ладно, не ведись...
Товарисч вывод уже сделал!...
Надеюсь, что правильный... :?
А, впрочем, мое дело петушиное: прокукарекал - а там хоть и солнце не всходи! :wink:
GWA18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замена ригеля