Усиление металлической балки (швеллер)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической балки (швеллер)

Усиление металлической балки (швеллер)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2014, 15:52 #1
Усиление металлической балки (швеллер)
Irrina
 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 25

Здравствуйте! Горизонтальную площадку балкона образует система главных и второстепенных балок. При расчете на дополнительную нагрузку (добавляется остекление) не проходит главная балка - сечение швеллер №18, перенапряжение 40%. Подскажите возможные способы усиления. Заранее спасибо!
Просмотров: 9103
 
Непрочитано 13.03.2014, 17:03
#2
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,112
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Не стеклить балкон!
ltnchik1405 на форуме  
 
Непрочитано 13.03.2014, 17:29
#3
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Не понял, это что за остекление такое?

Вы бы фото или схемку приложили...
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 14:17
#4
Irrina


 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 25


Фото только такое, это площадка открытая из системы балок на опорных стойках из квадратного профиля, и есть стойки навеса и ограждения, планируется этот балкон застеклить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото.png
Просмотров: 465
Размер:	429.6 Кб
ID:	124352  
Irrina вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 14:31
1 | #5
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Доварить с внутренней стороны второй такой же профиль что бы получить коробку!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 15:51
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Доварить с внутренней стороны второй такой же профиль что бы получить коробку!
А как по верхней полке приваривать? Скорее, надо развивать сечение вниз.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 15:55
#7
Irrina


 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 25


Integer, спасибо! Такой вариант как раз рассматривался, но действительно из-за профлиста по верхней полке приварить нет возможности

Последний раз редактировалось Irrina, 16.03.2014 в 19:16.
Irrina вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 13:11
#8
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Да приварите к швеллеру уголок да и всё. Чтобы получился "недоразвитый двутавр.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 14:34
#9
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


может нагрузку нет так собрали? с монолитным перекрытием проходит, а от остекления перегруз на 40%
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 15:01
#10
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


подпорки от колонн в центр швеллера приварите
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 15:11
#11
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


а на что конкретно не проходит?? по прочности на изгиб, по устойчивости......еще м.б. по чему-то ??!!

способ усиления от вашего ответа и будет зависеть - а лучше расчетик выложите. балка - малец длиной не более 1,5 м, что-ж за нагрузка то такая?....или на фотоне расчетная балка показана?
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 15:21
#12
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


согласен с bigden, balabenuk и Владимир из Магнитки
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 16:00
#13
Irrina


 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 25


Спасибо всем за ответы! На фото не расчетная балка, это единственное пока фото этого балкона, так балка длиной 12м. По расчету она и без остекления не проходит, начальство сказало усилять арматурой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 273
Размер:	2.4 Кб
ID:	124764  

Последний раз редактировалось Irrina, 20.03.2014 в 16:37.
Irrina вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 12:40
#14
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


ну раз начальство сказало...... главное чтобы по расчету прошло после усиления
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 12:49
#15
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Мне думается, тут прогиб нужно проверить тем более остекление, стекло потрескается.
100k вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 12:53
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Какая же там нагрузка, если такой коротыш не проходит?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 13:06
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Irrina Посмотреть сообщение
балка длиной 12м
фигасе
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
коротыш
 
 
Непрочитано 21.03.2014, 13:12
#18
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Как то не нравится мне решение с арматурой...варить сплошное удовольствие будет )
Решение со вторым швеллером мне больше симпатично, и перегруз так-то не маленький.
А насколько необходима приварка по верхней полке?
А если вот так...?
Упд:
На 12 метров 18ое сечение кажется каким-то мелковатым...согласен со 100k на счет прогиба
Изображения
Тип файла: jpg Усиление.jpg (63.4 Кб, 527 просмотров)

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 21.03.2014 в 14:03.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 15:20
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
фигасе
- на фото коротыш.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 22:19
#20
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


стойки хлипкие, решетки нет, что вы там усилять собрались?
gomer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической балки (швеллер)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Как определить величину глубины опирания металлической балки? Vika Металлические конструкции 7 04.07.2010 23:32
Усиление деревянной балки накладками Nehitriy Деревянные конструкции 40 02.07.2010 18:20
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03