Крепление к ребристым плитам
юстирович
 
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 8

Требуется закрепить воздухоохладители в количестве 3-х штук, массой 1,2 тн каждый к потолку. Потолок из ребристых плит, зданию 40 лет. Сетка колонн 6х12м. Если под ребристые плиты подвести два двутавра 20Ш длиной 6м с шагом 2 метра с опиранием концами на бетонные ригели и к двутаврам закрепить агрегаты, двутавры выдержат? И вообще, есть ли типовые варианты? Подскажите пожалуйста!
Просмотров: 3057
 
Непрочитано 19.03.2014, 14:00
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


у Вас СРО на такое проектирование есть? Наймите тех, у кого есть. Они или действительно проектировать умеют, или знают тех, кто умеет.

Тут нужно обследование существующих конструкций, их проверка на дополнительную нагрузку, подбор дополнительных конструкций... И они сэкономят Вам денег. Либо на самих конструкциях, либо на охладителях, падения которых помогут избежать.

"Поиск исполнителей" - тут такой раздел есть.
 
 
Непрочитано 20.03.2014, 19:10
#3
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
у Вас СРО на такое проектирование есть?
А у Вас есть?

Цитата:
Сообщение от юстирович Посмотреть сообщение
Требуется закрепить воздухоохладители в количестве 3-х штук, массой 1,2 тн каждый к потолку. Потолок из ребристых плит, зданию 40 лет. Сетка колонн 6х12м. Если под ребристые плиты подвести два двутавра 20Ш длиной 6м с шагом 2 метра с опиранием концами на бетонные ригели и к двутаврам закрепить агрегаты, двутавры выдержат? И вообще, есть ли типовые варианты? Подскажите пожалуйста!
Можно поверху плит смонтировать металлические балки и к ним крепить, если сверху ничему не помешаем.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2014, 11:45
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от юстирович Посмотреть сообщение
И вообще, есть ли типовые варианты? Подскажите пожалуйста!
Вообще, нужно делать правильно. А как это "правильно" будет выглядеть - зависит от фактического состояния конструкций. Вам Arikaikai, сказал верно. Делайте обследования плит, а потом принимайте решение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление к ребристым плитам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление подвесного потолка к ребристым плитам Светлана80 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.08.2012 17:01
Крепление монолитного участка к плитам перекрытия и к стене TARGETMASTERS Железобетонные конструкции 5 05.05.2010 14:57