Проектируем котельную. Основной вид топлива - торф. Резервный - щепа.
Запас основного топлива в соответствии со СНиП Котельные установки.
11.8. Емкость складов топлива следует принимать:
при доставке топлива автотранспортом - не более 7-суточного расхода*:
А запас резервного как рассчитать или по согласованию с заказчиком?
Просмотров: 3708
 
Непрочитано 22.03.2014, 21:00
#2
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от cfif999 Посмотреть сообщение
А запас резервного как рассчитать или по согласованию с заказчиком?
Нормы есть. Для объектов энергетики на 15 суток. Для котельных- не помню. Уточните в Правилах технической эксплуатации и НТП.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2014, 07:12
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Приказ Минэнерго от 4 сентября 2008 г. N 66 Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных

Там всё подробно - по основному и резервному. А 7 суток - это режим "выживания". Реально для котельных стремятся создать запас топлива на весь отопительный период, да об этом ещё и отчитываются. "Сниповская" норма на емкость складов не учитывает современные реалии, особенно для малых котельных.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Есть ли нормы для расчета запаса резервного топлива?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? Vofff4ik Основания и фундаменты 1 20.03.2013 18:54
Есть ли у кого нибудь пример расчета такой шахты Alex_you SCAD 13 20.02.2013 11:16
Уважаемые коллеги, никак не могу найти формулу расчета отказа сваи с подачей топлива и без. Буду рад любой помощи. Благодарю заранее! Kirilltrotsenko Основания и фундаменты 2 23.09.2010 12:52
Нагрузки для автопаркингов - где взять? Есть ли ТУ или Нормы на это? SoftSoil Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.05.2009 15:14