Andrei 1777
 
Вед.инженер-конструктор
 
Самара
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 571

Доброго дня, форумчане! Столкнулся с такой проблемой. Есть каркас металлический, в нём в поперечном направлении - 4 пролёта по 4,5м (в плоскости рамы), а из плоскости рамы 5 пролётов по 4,0м. Здание пятиэтажное, высота каждого этажа 4м. Колонны назначаю предварительно из двутавра. В плоскости двутавра узлы жёсткие балок с колоннами, а из плоскости двутавра - шарнирные. По крайним пролётам из плоскости двутавра стоят связи. Вопрос заключается в следующим. Из плоскости двутавра расчётная длина колонны берётся как по СП? (10.3.9 Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рамы), как правило, следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм, узлами крепления связей и ригелей и т.п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн). То бишь не более 1, или из плоскости нужно считать расчётные длины как и в плоскости (как для многоэтажной рамы по формулам СП) только с шарнирным креплением балок к колоннам?
Просмотров: 1271
 
Непрочитано 03.04.2014, 18:54
#2
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Из плоскости 1,если база шарнир
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 19:01
#3
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Выпускник, спасибо, а если база жёсткая я так понимаю тогда нужно по формулам многоэтажки считать...верно?
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 10:31
#4
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


А если база жесткая и стоят связи то 0,7. Но это бред ставить связи и делать жесткую базу в плоскости этих же связей
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение расчётных длин колонн в каркасе с рабочей рамой в обоих направлениях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить коэффициенты расчётных длин для колонн многоэтажного металлокаркаса, соединённых с балками, или связями шарнирно. Mike1 SCAD 23 19.01.2012 14:35