конструктивное решение этажа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > конструктивное решение этажа

конструктивное решение этажа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2007, 11:45 #1
конструктивное решение этажа
motor-serg
 
учусь на ГИПа
 
С-Петербург
Регистрация: 21.12.2006
Сообщений: 1,721

Архитектор выдал такие планы. А как решить такую конструкцию все не могу придумать
Стены из газобетона, перекрытия пустотные,
первый этаж полноценный,второй мансарда
Необходимо придумать конструкцию,чтобы расположить комнату над терассой. Предполагаю использовать металл,но вот сопряжение его со стеной большие вопросы....
Короче Help !!!!!
Вставьте ума :roll:
[ATTACH]1176882311.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 2735
 
Непрочитано 18.04.2007, 11:58
#2
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


Не видя разреза сложно что-то дельное посоветовать.
finder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 12:10
#3
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


глянь те это
[ATTACH]1176883834.jpg[/ATTACH]
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 12:11
#4
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


или еще такой
[ATTACH]1176883875.jpg[/ATTACH]
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2007, 12:29
#5
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


Я бы посоветовал дать по верху монолитный пояс с закладными к которым вертикально привариваются пластинки. А к этим пластинкам уже можно думать два спаренных уголка. Выглядит примерно так, только здесь все в металле.
[ATTACH]1176884966.jpg[/ATTACH]
finder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 12:39
#6
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


дело в том что заказчик настаивает на металле
а защемлять балку одним концом в газобетонную стену не есть хорошо :x

так что вот такой абзац
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2007, 12:52
#7
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


Стены мансарды тоже хотят в металле?

Я имел ввиду вот так:
[ATTACH]1176886311.jpg[/ATTACH]
Защемлять в газобетон ничего не надо.
finder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 14:15
#8
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


наверное я неправильно выразился, меня интересует как опереть перекрытия второго этажа
[ATTACH]1176891318.dwg[/ATTACH]
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2007, 14:25
#9
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


Может у меня что-то с автокадом. Если не сложно пересохраните в jpeg.
finder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 14:46
#10
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


вот так
[ATTACH]1176893183.jpg[/ATTACH]
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2007, 15:02
#11
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


Цитата:
наверное я неправильно выразился, меня интересует как опереть перекрытия второго этажа
У вас терминология хромает! Перекрытие второго этажа это перекрытие НАД вторым этажом т.к. перекрывается второй этаж. В данном случае речь идет о перекрытии первого этажа.

А что если пояс сделать с уступом, на который опирается металлическая балка. Приблизительно так:
[ATTACH]1176894117.jpg[/ATTACH]
finder вне форума  
Ответ