Чему равен защитный слой арматуры?
student-PGS
 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155

Здравствуйте! подскажите пожалуйста, чему будет равен защитный слой арматуры в монолитном перекрытии? от чего он зависит? как его назначают?
Просмотров: 6089
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 06:39 Чему равен защитный слой арматуры?
#2
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Здравствуйте! подскажите пожалуйста, чему будет равен защитный слой арматуры в монолитном перекрытии? от чего он зависит? как его назначают?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 07:04
#3
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Цитата:
СП 63.13330.2012 к
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СНиП 52-01-2003
Таблица 10.1, по тексту пункт 10.3. Там изложено.
Art1st вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 07:18
#4
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


спасибо
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 07:48
#5
plamya


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50


Армирование элементов монолитных железобетонных зданий_Тихонов_2007, табл. 9 http://dwg.ru/dnl/3457 думаю все вопросы решатся
ну и снип сп по железобетону
plamya вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 07:51
#6
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


СНиП 2.03.01-84* стр 58 п.5.4-5.9
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 10:30
#7
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


спасибо!
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 11:44
1 | #8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


В первую очередь надо смотреть на пожарные нормы. По СТО защитные слои всегда больше, чем по СП по железобетону
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 12:41
#9
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В первую очередь надо смотреть на пожарные нормы. По СТО защитные слои всегда больше, чем по СП по железобетону
Заглянул в СТО 36554501-006-2006. Огнестойкость монолитных железобетонов. Там, как я понял, нету конкретных значений. Т.е. в каждом конкретном случае предполагается их посчитать? Ибо даже поиском по документу нашел лишь данные о том, скольки мм защитного слоя соответствуют разные виды оштукатуривания конструкции.
Или я не там искал?
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 12:43
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


не там искали. п.12.4
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 12:52
#11
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
не там искали. п.12.4
И точно. Благодарю.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 08:52
#12
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Всем Доброго!

В таблице 10.1 СП 63.13330 только 4 пункта, в таблице 5.1 пособия к СП52-101 (а так же в старом снипе, пособии) пунктов 5, пятый пункт - В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки защитный слой 70мм.
Почему в этом "документе" (в СП) нету пункта про защитный слой монолитных фундаментов? Что за ерунда? Почему исключили?

Последний раз редактировалось mix231, 07.12.2015 в 05:20.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2015, 16:20
#13
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Почему в этом "модном", "современном" "документе" (в СП) нету пункта про защитный слой монолитных фундаментов? Что за ерунда? Почему исключили? Или у составителей (перепечатывателей СНиПа) "чудо-документа" опять плохо со зрением было?
Сейчас под любым монолитным фундаментом положено делать бетонную подготовку, поэтому пункт о 70 мм стал не актуальным.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2015, 20:15
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,993
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
ейчас под любым монолитным фундаментом положено делать бетонную подготовку
откуда пруф?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d на форуме  
 
Непрочитано 06.12.2015, 11:25
#15
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
откуда пруф?
Для свайных п.8.3 СП24, для фундаментов на естественном основании п.11.37 СП 45. Я конечно понимаю, что второй пункт притянут за уши, но имеем то, что имеем.
В СП 22 и СП 63 упоминание о подготовке под фундаменты не нашел. Получается, чуть-чуть соврал
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 21:58
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а как же Плантер и подобные (есть они ведь наверное?) варианты замены бетонной подготовки?
 
 
Непрочитано 07.12.2015, 07:45
#17
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а как же Плантер и подобные (есть они ведь наверное?) варианты замены бетонной подготовки?
Я так понимаю, что плантер и ему подобные мембраны- это аналог бетонной подготовки, а не ее отсутствие, поэтому защитный слой 40 мм по СП63.
По крайней мере производители это так преподносят.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 08:59
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


OSPV, аналог аналогом, но это не бетон, а кусок пластика, который, вероятно, еще и саморазложится со временем.
 
 
Непрочитано 07.12.2015, 10:41
#19
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


С боков фундамента же делается 40 мм, значит 70 мм делается с точки зрения возможных отклонений при монтаже из-за неровностей грунта, потерю цем. молока. Возможно сейчас в СП и перестали использовать этот вариант, не дающий гарантии на необходимый защитный слой.
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 10:52
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


mix231, где-то указано, а где-то забы(и)ли
вот:
СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция, СП 45.13330.2012
Земляные сооружения, основания и фундаменты
11.37 При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из тощего бетона, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 12:47
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию
подбетонку, потом стяжку, потом гидроизоляцию и потом еще стяжку и уже после этого плиту?
 
 
Непрочитано 07.12.2015, 13:13
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Arikaikai, если эта гидроизоляция нужна
см. http://dwg.ru/dnl/12013 - это если нужна гидроизоляция

Цитата:
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения):
3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными - из среднезернистого песка слоем 100 мм.
При необходимости устройства фундаментов на скальных грунтах следует предусматривать выравнивающий слой по грунту из бетона марки М50.


СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция, СП 45.13330.2012
Земляные сооружения, основания и фундаменты
11.37 При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из тощего бетона, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.

Методические рекомендации по устройству оснований дорожных одежд из "тощего" бетона
2.1. Для устройства оснований применяют жесткие бетонные смеси, характеризующиеся удобоукладываемостью 40-90 с, определяемой по прибору типа Вебе или другими методами, указанными в ГОСТ 10181-2000 с применением переходных коэффициентов. Выбор жесткости смеси определяется имеющимся распределяющим и уплотняющим оборудованием.
2.2 «Тощий» бетон по прочности должен иметь показатели прочности, соответствующие следующим классам (или маркам):
• по прочности при сжатии: В5 (М75); В7,5 (М100); В10 и В12,5 (М150); В15 (М200);
• по прочности на растяжение при изгибе: Вtb1,2 (Ptb15); Вtb1,6 (Рtb20); Вtb2,0 (Рtb25); Вtb2,4 (Рtb30).
Класс бетона В15 (М200) применяется для двухстадийного строительства.
Марку бетона по морозостойкости следует принимать по табл. 1.


СП 50-101-2004
Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений

13.2.22. При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, обеспечивающую надежную установку арматуры и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.
СНиП 2.02.03-85 Актуализированная редакция, СП 24.13330.2011
Свайные фундаменты
8.3 Ленточные ростверки применяют, как правило, для зданий с несущими стенами. Ширина ростверка зависит от числа свай в поперечном сечении и от ширины несущей стены.
Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай.
Высоту ростверка определяют расчетом в соответствии со СП 63.13330. Ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Армирование ростверка производится пространственными арматурными каркасами, как правило, из арматуры класса А-III (А400). Для ростверка применяют, как правило, бетон класса по прочности В > 15. Ростверк укладывают по бетонной подготовке класса В7,5.
8.5 Для тяжелых зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки. При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия им поперечных сил (по расчету на продавливание).
Плитные ростверки армируют верхними и нижними сетками из арматуры, которые укладывают на поддерживающие каркасы. Большеразмерные плитные ростверки изготавливают из бетона, укладываемого на бетонную подготовку.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 13:21
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


http://dwg.ru/dnl/10237 (действует) с п.5.6
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: защ.сл.б..jpg
Просмотров: 78
Размер:	19.7 Кб
ID:	161746  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 13:29
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Offtop: Вот без сора никак нельзя? Что это "как правило", "рекомендуется"? Значит кому-то можно?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 13:31
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop: Бахил, все равны, но некоторые равнее)))
это всё что я нарыл в нормах
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 13:31
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


wvovanw, уже четверть века не действует.

----- добавлено через ~2 мин. -----
То что в старых есть 70 все знают. Почему в новых нет?
Очевидно потому, что "как правило" и "рекомендуется".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 13:36
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Бахил, что не действует? Пособие к СП52? В нормаксе действует.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Почему в новых нет?
потому что их писали ...... нарвусь на бан
ну ты понял


----- добавлено через 43 сек. -----
СП 45.13330.2012 чем не новый?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 14:12
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СП 45.13330.2012 чем не новый?
А это что за зверь? Для проектировщика закон СП63.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 14:33
1 | #29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, для проектировщика закон - 384.
 
 
Непрочитано 07.12.2015, 16:24
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А это что за зверь?
СП 45.13330.2012, СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция
Земляные сооружения, основания и фундаменты
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чему равен защитный слой арматуры?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защитный слой бетона Banda Железобетонные конструкции 24 10.07.2023 17:04
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Защитный слой в фундаментах Regen Основания и фундаменты 6 10.08.2007 11:09
Как увеличить защитный слой арматуры Ihor Железобетонные конструкции 47 02.04.2007 16:46