Чему равен защитный слой арматуры?
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 6089
|
|
||||
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50
|
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий_Тихонов_2007, табл. 9 http://dwg.ru/dnl/3457 думаю все вопросы решатся
ну и снип сп по железобетону |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Цитата:
Или я не там искал? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Всем Доброго!
В таблице 10.1 СП 63.13330 только 4 пункта, в таблице 5.1 пособия к СП52-101 (а так же в старом снипе, пособии) пунктов 5, пятый пункт - В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки защитный слой 70мм. Почему в этом "документе" (в СП) нету пункта про защитный слой монолитных фундаментов? Что за ерунда? Почему исключили? Последний раз редактировалось mix231, 07.12.2015 в 05:20. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Сейчас под любым монолитным фундаментом положено делать бетонную подготовку, поэтому пункт о 70 мм стал не актуальным.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Цитата:
По крайней мере производители это так преподносят. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195
|
С боков фундамента же делается 40 мм, значит 70 мм делается с точки зрения возможных отклонений при монтаже из-за неровностей грунта, потерю цем. молока. Возможно сейчас в СП и перестали использовать этот вариант, не дающий гарантии на необходимый защитный слой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
mix231, где-то указано, а где-то забы(и)ли
вот: СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция, СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты 11.37 При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из тощего бетона, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Arikaikai, если эта гидроизоляция нужна
см. http://dwg.ru/dnl/12013 - это если нужна гидроизоляция Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
http://dwg.ru/dnl/10237 (действует) с п.5.6
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
wvovanw, уже четверть века не действует.
----- добавлено через ~2 мин. ----- То что в старых есть 70 все знают. Почему в новых нет? Очевидно потому, что "как правило" и "рекомендуется".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защитный слой бетона | Banda | Железобетонные конструкции | 24 | 10.07.2023 17:04 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Защитный слой в фундаментах | Regen | Основания и фундаменты | 6 | 10.08.2007 11:09 |
Как увеличить защитный слой арматуры | Ihor | Железобетонные конструкции | 47 | 02.04.2007 16:46 |