Как найти Расчетное значение возмущающего момента М, при расчете фундамента на динамику
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как найти Расчетное значение возмущающего момента М, при расчете фундамента на динамику

Как найти Расчетное значение возмущающего момента М, при расчете фундамента на динамику

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.05.2014, 17:06 #1
Как найти Расчетное значение возмущающего момента М, при расчете фундамента на динамику
DR.Dim
 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344

Доброго времени суток всем.
столкнулись с такой проблемой. Необходимо выполнить расчет фундамента под газотурбинную установку. Немного потыкался, не особо много методик (но все же есть). Сейчас склоняюсь в первую очередь к выполнению расчета в программе Foundation. Затем хотелось бы заняться и ручным счетом.
Так вот, даже в программе необходимо вводить данные - Горизонтальной составляющей возмущающих сил машины F и Возмущающего момента М.

По СНиП 2.02.05-87 к формуле 27
М - расчетное значение возмущающего момента, кН×м (тс×м), равного сумме моментов от горизонтальных составляющих возмущающих сил при приведении их к оси, проходящей через центр тяжести установки перпендикулярно плоскости колебаний, и возмущающему моменту машины;
Как это понять? Каково плечо этих сил? Я так полагаю, расстояние от центра тяжести установки до ц.т. фундамента (или верхней грани фундамента)?
Почему то есть формула для вычисления этого момента для рамных фундаментов, но не для массивных (плитных).

Так же, как я понимаю, машина при работе создает свой собственный возмущающий момент, который должен быть заложен в паспорте?
Спасибо заранее.
Просмотров: 11683
 
Непрочитано 04.06.2014, 11:34
#2
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


да - для любого агрегата в паспорте должно все указываться, однако там не все так просто
кроме того , должны быть указаны расчетные режимы и данные по ним

для примера - вводная информация есть в книге: Динамический расчет сооружений на специальные воздействия. Москва, Стройиздат 1981,
см. стр.107

книга правда старенькая, там все решения линейные, но основная идеология вполне корректна.
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 08:36
#3
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Для расчета такого типа фундаментов необходимо руководствоваться СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
В случае газотурбинной установки, это п.2 Фундаменты машин с вращающимися частями и Приложение 1.

При помощи программы Foundation такой фундамент корректно посчитать не получится. Необходим модальный анализ, определение небалансных сил в опорных точках вращающихся частей и расчет амплитуд колебаний. Это что касается динамики.
Для конструктивного расчета можно воспользоваться п.1.22 "Расчет прочности элементов конструкций фундаментов различных типов машин допускается производить на статическое действие расчетных динамических нагрузок, определяемых..."
Retee вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 09:14
#4
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


корректно описать поведение грунта при воздействии гармонических или полигармонических ДИНАМИЧЕСКИХ нагрузок - дело сложное....
*** шаманские штучки тут точно не пройдут

достаточно вспомнить что ползучесть грунта в этом случае становится на порядки больше!
CAE_Engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 16:57
#5
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Всем добрый день.
Оказалось что для массивных фундаментов (а по старому СНиП как я понял и для рамных тоже) расчет амплитуд для машин с вращающимися частями с количеством оборотов более 1000 (если не ошибаюсь) не требуется.
Но расчет нужен был. Поэтому начали делать. Подрядчики вызвали инженера из Киева. Долго бились над тем какие нагрузки заложить. С оборудованием пришло куча бумаг на иностранном языке, было оч трудно найти то, что тебе надо. В конце концов нашли и вес вращающегося оборудования для ротора гнератора и возмущающий момент при работе машины и при коротком замыкании. Вес ротора турбины так и не нашли, но был полный вес, его и взяли.
В СНиПе оказалась куча опечаток, поэтому имея просто СНиП на руках я думаю посчитать нереально. Хорошо было руководство и примеры.
В итоге расчет горизонтально-вращательных колебаний ручного счета и счета в программе foundation разошлись, но немного. 0,0088 мм - программа; 0,0101мм - ручной счет. Но оба в допустимых пределах.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 11:21
#6
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Должно соблюдаться условие масса вращающихся частей<0,01*массы фундамент+машина.
Этим допущением пользуемся только в случае небольших насосов, где за счет заглубления фундамента на глубину промерзания обеспечивается большая его масса.

Подскажите каким руководством пользовались для ручного счета?
Собственные частоты определяли?
Retee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2014, 14:52
#7
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Должно соблюдаться условие масса вращающихся частей<0,01*массы фундамент+машина.
не подскажите какой норматив у нас это требует? Знаю что по американским стандартам API, соотношение для фундаментов машин с вращающимися частями масса фундамента должна быть в два-три раза больше массы машины.
У нас это не соблюдалось. Масса машины 46,22 тонн; масса фундамента - 28,32 т; масса вращающихся частей около 5-6 тонн.


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Подскажите каким руководством пользовались для ручного счета?
пришлось пользоваться вперемешку всем чем было - СНиПом, Рукодством к данному СНиПу, примерами из литературы.
Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Собственные частоты определяли?
Нет, этого не делали.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2014, 16:19
#8
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
М - расчетное значение возмущающего момента, кН×м (тс×м), равного сумме моментов от горизонтальных составляющих возмущающих сил при приведении их к оси, проходящей через центр тяжести установки перпендикулярно плоскости колебаний, и возмущающему моменту машины;
Как это понять? Каково плечо этих сил? Я так полагаю, расстояние от центра тяжести установки до ц.т. фундамента (или верхней грани фундамента)?
Почему то есть формула для вычисления этого момента для рамных фундаментов, но не для массивных (плитных).
Согласно кинематических схем машин представленных в табл. 4 "Инструкций по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки" под возмущающим моментов понимаю произведение сил инерции на плечо равное расстоянию от оси вращения (в случае ротационной машины) главного вала до центра тяжести плиты фундамента/ростверка.

Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
При помощи программы Foundation такой фундамент корректно посчитать не получится. Необходим модальный анализ, определение небалансных сил в опорных точках вращающихся частей и расчет амплитуд колебаний. Это что касается динамики.
Это почему не получится? На сколько я знаю именно в Foundation реализована методика расчета из СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". Там же реализован модальный анализ, чем вас не устраивают частоты основного тона фундамента, определяемые согласно ПРИЛОЖЕНИЯ 1 того же СНиП? О каких "небалансных" силах идет речь? И все же почему при всех исходных данных, для данного типа машины, с учетом п. 1.8, указанных норм, корректно по методике СНиП (Foundation) посчитать не получится?

Про соотношение масс для проектирования слышал не раз, в первую очередь от инженеров "старой закалки", встречал в одном руководстве по эксплуатации центробежных насосов и книгах на тематику фундаментов машин с динамическими нагрузками, обусловлено оно снижением частоты собственных колебаний фундамента за счет увеличения его массы и соответственно увеличением интервала до частот возмущающих сил.
B0RGiR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2014, 23:07
#9
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Согласно кинематических схем машин представленных в табл. 4 "Инструкций по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки" под возмущающим моментов понимаю произведение сил инерции на плечо равное расстоянию от оси вращения (в случае ротационной машины) главного вала до центра тяжести плиты фундамента/ростверка
Мы брали плечо от оси вращения до Ц.Т. всей установки (машина+фундамент).

Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
И все же почему при всех исходных данных, для данного типа машины, с учетом п. 1.8, указанных норм, корректно по методике СНиП (Foundation) посчитать не получится?
это вопрос на мое сообщение в посту #5? Если да, то наверное еще зависит у кого какие СНиПы на руках. У того который был у меня при нахождении коэф упрогого равномерного сжатия Cz по формуле 4, не было объяснения что такое А10. Сейчас вот в интернете СНиП этот же открыл, там уже есть.
Так же по формулам 15,16,17 вроде бы как определяется по всем трем КСИ х. Но на самом деле определяются КСИ х, КСИ фи, КСИ пси.
Вобще это не мой труд. Считал дяденька, которого пригласили из Киева. Я лишь подключился в конце, грубо говоря, когда расчет "шлифовали".
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 00:38
#10
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Если да, то наверное еще зависит у кого какие СНиПы на руках. У того который был у меня при нахождении коэф упрогого равномерного сжатия Cz по формуле 4, не было объяснения что такое А10. Сейчас вот в интернете СНиП этот же открыл, там уже есть.
Так же по формулам 15,16,17 вроде бы как определяется по всем трем КСИ х. Но на самом деле определяются КСИ х, КСИ фи, КСИ пси.
Вобще это не мой труд. Считал дяденька, которого пригласили из Киева.
Есть такое, нужно пользоваться сканированной версией.
Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
это вопрос на мое сообщение в посту #5?
Нет, это вопрос к посту #3.

Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Мы брали плечо от оси вращения до Ц.Т. всей установки (машина+фундамент).
В принципе согласен, но я всегда беру плечо до ц.т. фундамента, во первых потому что такое плечо в запас всегда будет больше, во вторых, и что самое главное, из за "убогих" заданий и недостатка информации положение ц.т. агрегата по высоте определить практически невозможно.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 01:10
#11
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Считай в "Фундаменте" - нормальная программа, тоже проверял вручную
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:15
#12
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
не подскажите какой норматив у нас это требует? Знаю что по американским стандартам API, соотношение для фундаментов машин с вращающимися частями масса фундамента должна быть в два-три раза больше массы машины.
Наш норматив не подскажу, но коллеги из Германии в своем DIN'e 4024 имеют такую рекоммендацию, как верно отметил B0RGiR

Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
обусловлено оно снижением частоты собственных колебаний фундамента за счет увеличения его массы и соответственно увеличением интервала до частот возмущающих сил.

Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Это почему не получится? На сколько я знаю именно в Foundation реализована методика расчета из СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". Там же реализован модальный анализ, чем вас не устраивают частоты основного тона фундамента, определяемые согласно ПРИЛОЖЕНИЯ 1 того же СНиП? О каких "небалансных" силах идет речь? И все же почему при всех исходных данных, для данного типа машины, с учетом п. 1.8, указанных норм, корректно по методике СНиП (Foundation) посчитать не получится?
Должен сказать, что в программе Foundation на динамику расчет не проводил. Посмотрел окно исходных данных, что сразу бросается в глаза, а это кстати реализация нашего СНиН - амплитуда колебаний определяется только при одном значении возмущающего момента М, для определения которого используется Fh - горизонтальная составляющая динамической нагрузки.
Эту силу я и назвал "небалансной", как принято в некоторых источниках по фундаментам машин с дин. нагрузками.
Дак вот, фактически же в машине мы имеем как минимум несколько точек приложения небалансных сил - это опорные подшипники турбины, генератора и привода. СНиП предлагает, а Фундамент реализует расчет при котором определяется амплитуда колебаний ц.т. фундамента от массы вращающихся частей всех элементов машины.
Не могу сказать насколько это грубая оценка, но тот же немецкий DIN рекоммендует определять амплитуды в каждой опорной точке валопровода (подшипниках) от небалансной силы, приложенной поочередно к каждому подшипнику.
В итоге мы имеем набор откликов на возмущающее воздействие. И затем либо по рекомендации производителя оборудования, либо путем вычисления среднеквадратического значения находим суммарную амплитуду в каждой опорной точке.

В чем здесь смысл - а смысл в том, что для машины не так важны колебания ц.т. фундамента, как критичны колебания опорных точек валопровода и что еще важнее - их взаимное отклонение от оси.

Говоря о корректности, я погорячился. Озвученный мной метода напротив лежит дальше от методик, реализованных в СНиП, но именно его в свои рекомендации закладывают ведущии производители турбогенераторов ALSTOM, Mitsubishi, GE и прочие.

Все вышесказанное - лишь мое мнение, почерпнутое из литературы и из общения с зарубежными коллегами. Прошу не расценивать как попытку претендовать на истину в последней инстанции
Retee вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 18:00
#13
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
СНиП предлагает, а Фундамент реализует расчет при котором определяется амплитуда колебаний ц.т. фундамента от массы вращающихся частей всех элементов машины.
Как мне представляется, в СНиПе система - фундамент/грунт рассматривается как система с одной "динамической" степенью свободы, таким образом имеем только три формы колебаний сего сооружения - горизонтальная/вертикальная/вращательная и чтобы рассмотреть параметры колебаний в каких то определенных местах задачу придется значительно усложнить увеличив количество степеней свободы. DIN предлагает какую то методику или ссылается на вычислительные комплексы? В отечественных программах конечно такие трюки проводить можно, но возникает много вопросов, в частности, как уже отмечалось выше, к заданию упругих характеристик основания.
А вообще с DIN 4024 как то бесплатно ознакомиться можно? Нашел в сети на немецком языке, но не "шпрехаю", нужен хотя бы английский.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 13:29
#14
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
В итоге мы имеем набор откликов на возмущающее воздействие. И затем либо по рекомендации производителя оборудования, либо путем вычисления среднеквадратического значения находим суммарную амплитуду в каждой опорной точке.

В чем здесь смысл - а смысл в том, что для машины не так важны колебания ц.т. фундамента, как критичны колебания опорных точек валопровода и что еще важнее - их взаимное отклонение от оси.
мысль верная!

кроме точечных гармонических усилий в местах крепления - низкочастотные колебания, есть еще высокочастотные колебания приводящие к разжижению небольшого "слоя" грунта вокруг фундамента, в результате чего фундамент вместе с установкой может совершать пространственные движения и повороты.

упрощение постановки задачи и попытки описать сложные физические явления - простыми формулами, приводят к ситуации когда "решение" - формально - вроде бы есть, а уверенности и понимания реальной ситуации нет!
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 14:06
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Для расчета такого типа фундаментов необходимо руководствоваться СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
Единственно верное утверждение.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 07:01
#16
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Как мне представляется, в СНиПе система - фундамент/грунт рассматривается как система с одной "динамической" степенью свободы, таким образом имеем только три формы колебаний сего сооружения - горизонтальная/вертикальная/вращательная и чтобы рассмотреть параметры колебаний в каких то определенных местах задачу придется значительно усложнить увеличив количество степеней свободы.
Да, "ручное" решение с приемлимыми трудозатратами можно реализовать только с таким упрощением.
Но программный счёт не будет очень сложным. Основное отличие - лишь в том, что необходимо пользоваться аналогом РСН или другой методикой для сложения амплитуд колебаний в одной точке от разных возмущающих воздействий (приложения небалансных сил в разных точках). А для определения апмлитуд в определенных точках, необходимо лишь ввести узлы в тех местах, где нам необходимо.

Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
DIN предлагает какую то методику или ссылается на вычислительные комплексы? В отечественных программах конечно такие трюки проводить можно, но возникает много вопросов, в частности, как уже отмечалось выше, к заданию упругих характеристик основания.
А вообще с DIN 4024 как то бесплатно ознакомиться можно? Нашел в сети на немецком языке, но не "шпрехаю", нужен хотя бы английский.
Методик нет, есть только общие рекомендации по вычислению и приложению небалансных сил. Без помощик ПК такое, я думаю, не провернуть.
Сам поиском не занимался, видел только печатный экземпляр во время командировки.
P.S. Данный документ отменен с этого года в Германии, и взамен него пока нет ничего другого..

Добавлено: по учету жесткостных характеристик основания опыта, к сожалению пока не имею, т.к. работал либо со скальным основанием, либо с применением виброизоляторов, когда жесткостные параметры основания можно не учитывать. Поэтому тоже интересно каким образом, пускай и в ПК, жесткостные параметры основания влияют на динамическую систему и как это учитывается.

Последний раз редактировалось Retee, 18.06.2014 в 07:19.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 10:54
#17
andr111


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Знаю что по американским стандартам API, соотношение для фундаментов машин с вращающимися частями масса фундамента должна быть в два-три раза больше массы машины.
Можете указать номер API?
andr111 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 21:13
#18
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Добавлено: по учету жесткостных характеристик основания опыта, к сожалению пока не имею, т.к. работал либо со скальным основанием, либо с применением виброизоляторов, когда жесткостные параметры основания можно не учитывать. Поэтому тоже интересно каким образом, пускай и в ПК, жесткостные параметры основания влияют на динамическую систему и как это учитывается.
Тут видите экая штуковина получается. Если с параметрами жесткости как то и можно разобраться, например применяя коэффициенты упругого сжатия из СНиП, то с параметрами демпфирования возникают проблемы. Как в Лирах/Скадах учесть демпфирующие свойства грунта? Я сейчас говорю именно о софте доступном и понятном большинству рядовых инженеров а не о Ansys, Plaxis и т.д. (в последнем кстати говоря видел, если не изменяет память, учет неких диссипативных характеристик). Об этом уже некоторым образом толковали выше, в посте №14. С другой стороны в литературе (по моему у Савинова в "Современных фундаментах машин с динамическими нагрузками") по данной теме бытует мнение, что учет третьей составляющей уравнения динамики (демпфирование/диссипация/затухание) становится значимым лишь в состояниях близких к резонансным. Поправьте пожалуйста если где то ошибаюсь...

Последний раз редактировалось B0RGiR, 17.07.2014 в 06:31.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 06:51
#19
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Тут видите экая штуковина получается. Если с параметрами жесткости как то и можно разобраться, например применяя коэффициенты упругого сжатия из СНиП, то с параметрами демпфирования возникают проблемы. Как в Лирах/Скадах учесть демпфирующие свойства грунта? Я сейчас говорю именно о софте доступном и понятном большинству рядовых инженеров а не о Ansys, Plaxis и т.д. (в последнем кстати говоря видел, если не изменяет память, учет неких диссипативных характеристик). Об этом уже некоторым образом толковали выше, в посте №14. С другой стороны в литературе (по моему у Савинова в "Современных фундаментах машин с динамическими нагрузками") по данной теме бытует мнение, что учет третьей составляющей уравнения динамики (демпфирование/диссипация/рассеивание) становится значимым лишь в состояниях близких к резонансным. Поправьте пожалуйста если где то ошибаюсь...
Опыта работы с разными типами машин нету, поэтому могу сказать лишь за машины с вращающимися частями - определяющим является всё-таки фаза эксплуатации. Переходные процессы расчётом учесть крайне трудоёмко, принять шаг частот, на которых будут определяться колебания, затем построить АЧХ для каждой частоты, в общем неблагодарный труд.
Раньше я над этим вопросом вообще не задумывался, потому что ни в нормативной литературе, ни в технической нет методик расчёта, и вообще переходные процессы не рассматриваются.
Но зарубежные коллеги поделились опытом. Демпфирование они учитывают в диапазон от 0 до 9 Гц - это, конечно, условная величина, основанная на опыте. Далее смысл в демпферах (учёте демфпирующих свойств основания отпадает), потому что если посмотреть АЧХ машины с частотой 50 Гц (в приложении), то видно, что первая изгибная форма (ей соответствует наибольшая амплитуда) находится в этом диапазоне.
По поводу того как учитывают - не знаю. На тот момент интереса не было, не спросил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 114
Размер:	194.3 Кб
ID:	132148  
Retee вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 19:45
#20
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Вот что по этому поводу говорит DIN 4024-2, см. вложение, другими словами у них есть два условия, соблюдение которых исключает резонансный режим, но если уж и эти условия не выполняются то в расчетах следует учитывать демпфирование грунта. Ну так то оно так, ведь в теории не учет демпфирования в резонансном состоянии приводит к бесконечно большим значениям перемещений и заведомо неадекватным результатам.

Если не секрет, то в какой отрасли\области проектируете?
B0RGiR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как найти Расчетное значение возмущающего момента М, при расчете фундамента на динамику



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16