Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования?

Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2014, 00:08 #1
Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

Плита 250 мм. колонны 400х400 (здание - торговый центр), максимальный пролеты 7200х7200...сделал расчет на продавливание и оказалось что перекрытие в поперечной арматуре у колонн не нуждается, я ошибся в чем-то или такое возможно? Ответьте опираясь на свой опыт..а то у меня его нет =/

Прикрепил свой расчет.

Вложения
Тип файла: doc продавливание.doc (124.5 Кб, 155 просмотров)

Просмотров: 3686
 
Непрочитано 16.05.2014, 01:43
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Нет, сынок. Это - фантастика!
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 02:00
#3
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Нет, сынок. Это - фантастика!
А в расчете что не так?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 02:11
#4
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Rbt*h0<1.05*225, а не 425 как у вас
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 04:23
#5
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Как-то странно у Вас собрана поперечная сила и моменты. Обычно принимаем перепад как сил, так и моментов. У Вас с одного этажа собрано. Так что ХЗ. Для плиты 250 мм принимать h_0=225 мм считаю маловероятным, хотя зависит от того, какую арматуру Вы туда засунете. Так же считаю, что требуется ввести gamma_b1=0.9, поскольку скорее всего у Вас нагрузки продолжительного действия. Как заметил молодой человек, в последней формуле у Вас принята h_0 = 425 мм, хотя изначально принято меньше. Плюс советую проверить крайние и угловые колонны.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 18:13
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
Нет, сынок. Это - фантастика!
Папа -)
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 08:36
#7
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Попробовал быстренько прикинуть...
Нагрузка:
Вес плиты 7,2*7,2*0,25*2,5=32,4 т *1,1 = 35,64 т
Полезная (так как ТЦ, то возможно скопление людей и товара) 7,2*7,2*0,4=20,75 т *1,2 = 24,9 т
Итого
32,4+20,75=53,15 т (нормативные)
35,64+24,9 = 60,54 т (расчетные)

Продавливание:
(0,4+0,25)*4*0,22*1,05*0,9=0.54054 МН = 54 т.

Вывод: я бы очканул не ставить тут поперечку, к тому же это у меня 53,15 т (60,54 т), а у Вас 75,4 т
ИМХО, тут бы капители сделать, и на продавливание пройдет, да и пролеты подсократятся....

Последний раз редактировалось Boxa, 19.05.2014 в 09:42. Причина: добывил расчетные значения
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 09:25
#8
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Boxa, что то нагрузочки у вас не расчетные!
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 09:39
#9
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Алексей_308, и что? Это же не расчет, это так, прикидка.. но если Вас это напрягает, то я поправил.
Boxa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие - расчет и моделирование Molodaya Железобетонные конструкции 5 22.11.2023 10:57
Безбалочное перекрытие. Расчет на изгиб узлового соединения плиты с колонной Romka Конструкции зданий и сооружений 2 26.04.2010 08:15
Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 42 05.05.2008 10:38
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44