Подскажите , по 87му что внести в раздел "описание проектных решений по ... автоматизации и диспетчеризации системы электросн-ия" в томе БКТП ?
Электрика
Саратовская обл
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 3708
|
|
||||
Электрика Регистрация: 09.07.2012
Саратовская обл
Сообщений: 5
|
Тогда печаль получается
![]() Последний раз редактировалось STALKER_64, 21.05.2014 в 09:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 152
|
а письменное замечание дал?
Если нет, то требуйте в письменном виде. Если да, то в ответах дайте развернутый ответ ну и в ПЗ исправления. Может на ваше оборудование есть паспорт, в котором описываются данные мероприятия? Цитата:
Offtop: А может он на лапу хочет? Намеки были? |
|||
![]() |
|
||||
Электрика Регистрация: 09.07.2012
Саратовская обл
Сообщений: 5
|
Нет пока только устное , мы взяли просто типовой проект БКТП подвели его под 87-е добавив что требуется в графике и письменном виде и он превратился в томик "Внешнии сети" стадии П
![]() Может покажете (если не военная тайна) этот раздел как у Вас описан , нам бы суть уловить просто куда гнуть буквы, а то уже исчерпались в нас поэты Пушкины и Есенины ... ![]() Последний раз редактировалось STALKER_64, 21.05.2014 в 10:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
Цитата:
- ссылку на нормы по компенсации реактивной мощности, и на проектируемом объекте компенсация реактивной мощности не требуется... или каким образом осуществляется... - для защиты от сверхтококов на стороне ВН в трансформаторной ячейке применена система VIP-300, обеспечивающая защиту по параметрам... ... в линейных ячейках защита предусмотрена со стороны источника питания..., на стороне НН защита выполнена плавкими предохранителями по номинальным токам нагрузок. Уставки защит определяются при монтаже, по согласованию с энергоснабжающей организацией, с учетом селективности. - телемеханика на проектируемой ТП не предусмотрена... или для управления, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения применено оборудование типа T200 с передачей данных по ВОЛС на консоль ОДС Сети по следующим параметрам...: ... <- перечислить сигналы... можно глубже... но не вижу смысла... и марка не ТП... а ЭП можетбыть... Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 21.05.2014 в 11:24. |
|||
![]() |
|
||||
Электрика Регистрация: 09.07.2012
Саратовская обл
Сообщений: 5
|
Мы зависли с рылейкой - что он хотел видеть в стадии П в этих томах то, вообще непонятно ; начал заикаться в разговоре про карту уставок в РЗиА
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Спасибо за поправку , проскочила мимо глаз. Последний раз редактировалось STALKER_64, 21.05.2014 в 12:28. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||