Подскажите , по 87му что внести в раздел "описание проектных решений по ... автоматизации и диспетчеризации системы электросн-ия" в томе БКТП ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите , по 87му что внести в раздел "описание проектных решений по ... автоматизации и диспетчеризации системы электросн-ия" в томе БКТП ?

Подскажите , по 87му что внести в раздел "описание проектных решений по ... автоматизации и диспетчеризации системы электросн-ия" в томе БКТП ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2014, 15:55 #1
Подскажите , по 87му что внести в раздел "описание проектных решений по ... автоматизации и диспетчеризации системы электросн-ия" в томе БКТП ?
STALKER_64
 
Электрика
 
Саратовская обл
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 5

Вопрос стоит в следующем по 87-му: имеем типовую БКТП 630, с ячейками RM6, эксперт хочет увидеть развёрнутый ответ без воды на пункт "описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения"- просто перечень оборудования участвующее в автоматизации его не устраивает , также имеется отдельно томик СМИС всего объекта (не наш правда) , что он хочет то увидеть в текстовке не поймём никак , натолкните на домыслы, плиз ... что входит в РЗиА на стадии П ??? (карта уставок, расчёт уставок и тд)
Какова должна быть глубина описания в записках в этом вопросе таких томах как ЭС и ТП ???

Последний раз редактировалось STALKER_64, 21.05.2014 в 09:35.
Просмотров: 3708
 
Непрочитано 20.05.2014, 16:27
#2
skalanin


 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от STALKER_64 Посмотреть сообщение
Какова должна быть глубина описания в записках в таких томах как ЭС и ТП ???
такая, какую захочет увидеть эксперт.
skalanin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 09:18
#3
STALKER_64

Электрика
 
Регистрация: 09.07.2012
Саратовская обл
Сообщений: 5


Тогда печаль получается, то что он хочет видеть - он эти мысли оставляет при себе, и хоть пытками выпытывай его помыслы - он ни в какую ,уже отрицаловым начал грозить ... то много букАв , то вода , то не пофакту , то зачем мне перечень и тд

Последний раз редактировалось STALKER_64, 21.05.2014 в 09:23.
STALKER_64 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:53
1 | #4
skalanin


 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 152


а письменное замечание дал?
Если нет, то требуйте в письменном виде. Если да, то в ответах дайте развернутый ответ ну и в ПЗ исправления. Может на ваше оборудование есть паспорт, в котором описываются данные мероприятия?

Цитата:
Сообщение от STALKER_64 Посмотреть сообщение
просто перечень оборудования участвующее в автоматизации его не устраивает
Мы, проектируя электростанции, расписываем все имеющееся оборудование, просто список не устроит никого.

Offtop: А может он на лапу хочет? Намеки были?
skalanin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 10:11
#5
STALKER_64

Электрика
 
Регистрация: 09.07.2012
Саратовская обл
Сообщений: 5


Нет пока только устное , мы взяли просто типовой проект БКТП подвели его под 87-е добавив что требуется в графике и письменном виде и он превратился в томик "Внешнии сети" стадии П ; вопросов более не было у эксперта нерешаемых, окромя этого раздела в записке - где мы подвисли , уже вариантов пять обговаривали и отправляли - но в итоге всё ему не то ...
Может покажете (если не военная тайна) этот раздел как у Вас описан , нам бы суть уловить просто куда гнуть буквы, а то уже исчерпались в нас поэты Пушкины и Есенины ... ... особенно в поэмах про РЗиА

Последний раз редактировалось STALKER_64, 21.05.2014 в 10:21.
STALKER_64 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:51
1 | #6
skalanin


 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 152


Про устные замечания столько было разговоров. Обычно пока их на бумагу не нанесут вопросы не заканчиваются .
По-честному в этом пункте воды у нас нет, но и не густо. Отправлю вам в личку.
skalanin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 10:58
#7
STALKER_64

Электрика
 
Регистрация: 09.07.2012
Саратовская обл
Сообщений: 5


Огромное спасибо коллега , сейчас изучим Ваш вариант "поэмы" , про письменный ответ Вы правы - но выбить из него не можем , всё вдоль да около ходит ...
STALKER_64 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:59
1 | #8
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от STALKER_64 Посмотреть сообщение
"описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите...
ну а чо тут сложного писать то... написать описание решений...

- ссылку на нормы по компенсации реактивной мощности, и на проектируемом объекте компенсация реактивной мощности не требуется... или каким образом осуществляется...

- для защиты от сверхтококов на стороне ВН в трансформаторной ячейке применена система VIP-300, обеспечивающая защиту по параметрам... ... в линейных ячейках защита предусмотрена со стороны источника питания...,
на стороне НН защита выполнена плавкими предохранителями по номинальным токам нагрузок.
Уставки защит определяются при монтаже, по согласованию с энергоснабжающей организацией, с учетом селективности.

- телемеханика на проектируемой ТП не предусмотрена... или для управления, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения применено оборудование типа T200 с передачей данных по ВОЛС на консоль ОДС Сети по следующим параметрам...: ... <- перечислить сигналы...

можно глубже... но не вижу смысла...

и марка не ТП... а ЭП можетбыть...

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 21.05.2014 в 11:24.
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 11:23
#9
STALKER_64

Электрика
 
Регистрация: 09.07.2012
Саратовская обл
Сообщений: 5


Мы зависли с рылейкой - что он хотел видеть в стадии П в этих томах то, вообще непонятно ; начал заикаться в разговоре про карту уставок в РЗиА , вопрос в какую глубину уходить и вообще это надо ли , спасибо skalanin , думаю по его образцу сделаем РЗиА
Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
- ссылку на нормы по компенсации реактивной мощности, и на проектируемом объекте компенсация реактивной мощности не требуется... или каким образом осуществляется...
Описали , вроде устроило изначально.
Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
- для защиты от сверхтококов на стороне ВН в трансформаторной ячейке применена система VIP-300, обеспечивающая защиту по параметрам... ... в линейных ячейках защита предусмотрена со стороны источника питания...,
на стороне НН защита выполнена плавкими предохранителями по номинальным токам нагрузок.
Уставки защит определяются при монтаже, по согласованию с энергоснабжающей организацией, с учетом селективности.
Говорит , мало информации , как и что выбирали , какие принципы выбора и всё в этом духе...

Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
- телемеханика на проектируемой ТП не предусмотрена... или для управления, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения применено оборудование типа T200 с передачей данных по ВОЛС на консоль ОДС Сети по следующим параметрам...: ... <- перечислить сигналы...
Сделали
Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
и марка не ТП... а ЭП можетбыть...
Спасибо за поправку , проскочила мимо глаз.

Последний раз редактировалось STALKER_64, 21.05.2014 в 12:28.
STALKER_64 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 13:56
#10
Redj51


 
Регистрация: 08.10.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от STALKER_64 Посмотреть сообщение
какие принципы выбора и всё в этом духе...
... несколько цитат из Шабада...
Redj51 вне форума  
Ответ