| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
крепление затяжки
Подмосковье
Регистрация: 22.03.2007
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 3627
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Если честно конструкция, хрень какая то по этому никто и не отвечал.
Уж будте любезны архитектурные черт. покажите.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А теперь объясните мне на хрен там затяжка.
Если у вас стены надеюсь не из пенобетона. PS. Уберите черт. засмеють.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Red4x
Да ладно не надо губить юнное дарованеие. :roll: Ща позову Kryaker-а он эту тему с рисунком знаеть куда определить ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
![]() |
Не хи да хаханьки а задуматься не хотите ?
1. Зачем затяжка ? Арматура А-I Ф20 (кстати определитесь А-III или А-I на чертежах везде по-разному), у вас же есть армопояс воспринемающи распор. 2. Почему армопояс не замкнут по контуру ? 3. Монолитная ли у вас балка ? 4. Зачем сверлить отверстия под болты, а сразу до бетонирования нельзя установить ? 5. Не понятно по какому принцыпу армирован монолитный пояс ? Разве вверху не происходит смятие ? 6. Глиста в осях 4-5 и Г-Д решена не верно. 7. Я ошибся или у вас действительно в прим.написано "Для крепления фронтонных консолей заложить в кладку стержни с резьбой диаметром 10мм длиной 0.5м.". Привылете 2.5м на L=6м довольно оптеместично. К стати тут вас диаметр не смущает, а распор в 4т зато волнует. 8. Где прогоны ? .... Для начала хватит......думайте !
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
|||
![]() |
|
|||||||||
Регистрация: 22.03.2007
Подмосковье
Сообщений: 41
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
![]() |
1. К ДЕМу стоит прислушиваться :wink: , а он уже писал, что стены у вас ВЫДЕРЖАТ !!! т.е. при армопоясе он "несет" нагрузку от распора и не надо сюда приплитать кладку, иначе у нас выйдет долгий разговор.
2. Вы говорите, что разрезают арочные перемычки, а я вижу лишь то что это можно обойти и вобще у вас в сущности сарай без гемора. 3. Вы не поняли сути вопроса !! У вас НЕ балка, а армопояс и проектировать следовательно надо его по другому, т.е. вопрос с подначкой, а именно где у вас должна проходить рабочая арматура в верхну или в низу ?!! 4. См.п.3 5. Нууу если отбросим все остальные вопросы то может и набросаю вам чертежик, но сейчас ночь, да и пиво много во мне - лень чертить ![]() 6. Конструктивное крепление говорите, а как раз здесь ответственное место , если не охото смотреть СНиП по ЖБ то воспользуйтесь программами Base или сателитам SCAD - Арбат, там есть это вид расчета 7. НЕ правиьное решение, там должны быть распоры, а прогоны вы должны дать по верху с шагом 1.5 или 3 метра, есть даже серийные решения и рекомендации по прогонам на этот счет. 8. К стати этот топик уже отнесли сюда http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...=asc&start=300 (DEMу хаЙдук :wink: )
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
|||
![]() |