| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли устанавливать дополнительную арматуру при сопряжении колонны и плоского без капительного перекрытия

Нужно ли устанавливать дополнительную арматуру при сопряжении колонны и плоского без капительного перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2014, 16:47 #1
Нужно ли устанавливать дополнительную арматуру при сопряжении колонны и плоского без капительного перекрытия
diek
 
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 370

Добрый день. Нарвался на проект здания мнолитный жб
заинтересовал вопрос по установки дополнительных стержней при сопряжении колонн и плит перекрытия (рисунок приложен), а для чего их (стержни) устанавливать ?

Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (98.6 Кб, 1099 просмотров)

Просмотров: 13916
 
Непрочитано 23.05.2014, 17:11
#2
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Всегда
genya вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 17:53
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
а для чего их (стержни) устанавливать ?
Тоже не понимаю. Никогда таких не ставлю.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 10:48
#4
Novitskiy


 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65


Вот Вам результат недоустановки этой арматуры (хоть тут и капители были) некоторые колоны как просто проткнули перекрытие (особенно на крайних рядах где небыло капителей)

http://dwg.ru/bsk/3587
Novitskiy вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 11:06
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Novitskiy Посмотреть сообщение
Вот Вам результат недоустановки этой арматуры
Почему вы решили, что это именно из-за этой арматуры? И где нормы вообще предписывают ставить такую арматуру?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 11:41
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Novitskiy, это ж продавливание. Такие усы конечно дадут свой вклад, но слабенький, гораздо меньше нескольких рядов поперечки..
 
 
Непрочитано 25.05.2014, 11:57
#7
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


это типа уиления армирования колонн в зоне макс-х моментов,похоже.только короткое что-то,привязки нет.
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 11:59
#8
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


если в расчет жеский узел - ставить, шарнир-можно и без них, а поскольку шарниры в монолитном жб вопрос тонкий обычно ставят)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 12:11
#9
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Я тоже часто вижу чертежи с такой арматурой.
Она ничего не даёт (просто - не включается в работу ни по Q, ни по опорному М). В "Руководстве по конструированию..." - её нет.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 12:11
#10
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
если в расчет жеский узел - ставить, шарнир-можно и без них, а поскольку шарниры в монолитном жб вопрос тонкий обычно ставят)
вот как нарисовано? так там непонятно,то ли это замысловатые сетки поп.армирования плиты,то ли доп.армирование колонны ,то ли совмещено . ТС - поясните,что за фрукт обведен красненьким?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 16:17
#11
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


А что там собственно показано?
Если речь о пунктире - может это арматура плиты условно показана? Хотя почему загнута в колонну непонятно...
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 20:45
1 | #12
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Качество картинки да и самого чертежа еще те... но в зоне плиты перекрытия ничего отгибать не нужно, если колонн идет выше, а вот в покрытие отогнутые элементы ставят для анкеровки арматуры колонны.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 08:09
#13
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


как я понимаю, это доп. стержни, аля анкеровка арматуры при сопряжении балок и колонн, в плитах проекта я не нашел этого, поэтому ни чего вразумительно сказать не могу. ИМХО это ставят для совместной работы, но зачем понять не могу??
diek вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 09:03
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
если колонн идет выше, а вот в покрытие отогнутые элементы ставят для анкеровки арматуры колонны.
Согласен. Такие усы нужны для того, чтобы считать узел соединения последней колонны с покрытием жестким. Если в расчете шарнир, то можно не ставить эти стержни.

Подозреваю, что однажды кто-то делал проект по аналогу, увидел "усы" в колонне последнего этажа, подумал - "а почему усы только на последнем этаже? дай-ка я поставлю их везде". Ну а потом уже этот проект с "усами" во всех стыках колонн с перекрытиями пошел за аналог, срисовывают друг у друга особо не задумываясь
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 17:34
1 | #15
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


[b]Нитонисе [b]- немного не прав...
(Т.е. - совсем не прав).
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 11:46
1 | #16
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


ооочень аргументированный ответ, прям очень. ни добавить ни отнять
diek вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 11:50
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
ооочень аргументированный ответ, прям очень. ни добавить ни отнять
Это да Тут много "специалистов" с большим самомнением. Они считают, что подобных реплик достаточно для аргументации А чтоб никто не подумал, что аргументации нет из-за ее слабости, заявляют - "доказывать ничего не буду, это потеря времени". Хотелось бы тогда им посоветовать вовсе ничего на форуме не писать, не теряйте свое бесценное время!
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 12:36
#18
NastyaN


 
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16


Верхний узел сопряжения колонны с перекрытием обязательно должен быть жестким. Это достигается установкой отгибов в плиту покрытия, т.е., что , на мой взгляд , предпочтительно, на последнем этаже колонны в качестве вертикальной арматуры ставим Г-образные стержни или к основной вертикальной прямой арматуре привязываем Г-образные отгибы (Длина отгиба = длина стыковки 100 процентов стержней снизу плиты + анкеровка рабочей арматуры в плиту)
В промежуточном узле устанавливается верхняя надопорная дополнительная арматура в плите, арматуру колонны пропускаем сквозняком через плиту. Установка каких-то доп. элементов возможна , например, если плита перекрытия на продавливание не проходит. В этом случае поперечку в плите над колонной поставить надо, в рядовых же случаях - ничего не ставится
NastyaN вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:02
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от NastyaN Посмотреть сообщение
Верхний узел сопряжения колонны с перекрытием обязательно должен быть жестким.
А я всегда делаю шарнир и почему-то всё стоит. В чём же дело?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:22
1 | #20
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А я всегда делаю шарнир и почему-то всё стоит. В чём же дело?
в связевой схеме каркаса)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:49
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


ябс,
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 08:57
#22
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от NastyaN Посмотреть сообщение
Установка каких-то доп. элементов возможна , например, если плита перекрытия на продавливание не проходит.
а может все таки устанавливается поперечная в плите а не отгибы ?? как отгибы будут работать на продавливание или вы включаете в работу продольную арматуры имхо это мало эффективно?? и вообще, как мне понимается, мы пропускаем через колону рабочую арматуру плиты и бетоним в принципе узел уже жесткий, поправте меня если я не прав
diek вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 10:32
#23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
мы пропускаем через колону рабочую арматуру плиты и бетоним в принципе узел уже жесткий, поправте меня если я не прав
Узел будет жестким, если он сможет воспринимать моменты в сечениях плиты на стыке с колонной и моменты в сечениях колонны на стыках с плитой. Условие восприятия момента - заведение рабочей арматуры за расчетное сечение на длину анкеровки. В крестообразном узле условие анкеровки априори выполняется, поскольку плитная арматура непрерывно проходит через колонну, а колонная арматура непрерывно проходит через плиту.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 10:38
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В крестообразном узле условие анкеровки априори выполняется, поскольку плитная арматура непрерывно проходит через колонну, а колонная арматура непрерывно проходит через плиту.
"ножницы". Плита живёт своей жизнью, колонна - своей. Соеденены через шарнир
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 10:47
#25
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


ну это я и сказал. а что касается в верхнего узла, там ведь тоже арматура колонны проходит через плиту ну пусть не доходит своих 20 мм до края плиты, но у арматуры плиты есть защитный слой так что они пересекаются, а арматура плиты проходит через арматуру колонны, тут уж без ограничений. Единственное, что арматура колонны д. анкероваться в плиту на достаточную длину, но для этого рабочие стрежни можно и загнуть или соединить между собой. ИМХО гемор делать дополнительно отогнутые стержни и так в густо армированом сечении.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
"ножницы". Плита живёт своей жизнью, колонна - своей. Соеденены через шарнир
ножницы это 2 стержня, у нас как бы стержень один + пластина, причем тут уже толщиной элементов не пренебречь, это не уголки 50х5
diek вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 10:50
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
"ножницы". Плита живёт своей жизнью, колонна - своей. Соеденены через шарнир
Да нет там шарнира. Плита не может повернуться относительно колонны - будет мешать колонная арматура. А повороту колонны относительно плиты - будет мешать плитная арматура.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 10:53
#27
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


Либо отгибы необходимо ставить в межэтажных перекрытиях, именно для анкеровки арм колонны в плиту, и арм плиты в колонны, имхо это уже логично
diek вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 11:01
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Либо отгибы необходимо ставить в межэтажных перекрытиях, именно для анкеровки арм колонны в плиту, и арм плиты в колонны, имхо это уже логично
А для чего нужно анкеровать арматуру колонны в плиту и арматуру плиты в колонну?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 11:22
#29
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


ну наверно с той же целью зачем это делают для сопряжения монолитных фундаментов и колонны
diek вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 11:26
#30
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да нет там шарнира. Плита не может повернуться относительно колонны - будет мешать колонная арматура. А повороту колонны относительно плиты - будет мешать плитная арматура.
стрежни добавляют чтобы передача растягивающих усилий с плиты на колонну происходила по арматуре
ябс вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 11:38
#31
NastyaN


 
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16


Как правило, ж.б. каркас (монолитный) работает (и рассчитывается) по рамной схеме
Ж.б. рама - это жесткое сопряжение фундамента с колонной и жесткое сопряжение ригелей с колонной, которые достигаются равнопрочными стыками элементов путем анкеровки арматуры.
Связевая схема же применяется в основном в сборных каркасах (по серии ИИ-04), где статическая неизменяемость системы обеспечивается жесткими дисками перекрытий (тщетельным замоноличиванием стыков плит, связью плит с ригелями и колоннами сваркой МС и т.д.)
На мой взгляд, в общем-то рисково закладывать стыки в ж.б. шарнирными
NastyaN вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 11:39
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
ну наверно с той же целью зачем это делают для сопряжения монолитных фундаментов и колонны
Так у фундаментов нет возможности колонну снизу поставить, иначе бы никто не заводил арматуру из колонны в фундаментную плиту.

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
стрежни добавляют чтобы передача растягивающих усилий с плиты на колонну происходила по арматуре
Что-то я не понял эту фразу. Поясните.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 11:40
#33
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от NastyaN Посмотреть сообщение
Как правило, ж.б. каркас (монолитный) работает (и рассчитывается) по рамной схеме
Ж.б. рама - это жесткое сопряжение фундамента с колонной и жесткое сопряжение ригелей с колонной, которые достигаются равнопрочными стыками элементов путем анкеровки арматуры.
Связевая схема же применяется в основном в сборных каркасах (по серии ИИ-04), где статическая неизменяемость системы обеспечивается жесткими дисками перекрытий (тщетельным замоноличиванием стыков плит, связью плит с ригелями и колоннами сваркой МС и т.д.)
На мой взгляд, в общем-то рисково закладывать стыки в ж.б. шарнирными
жб каркас , как правило, рассчитывается по рамно-связевой схеме)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Что-то я не понял эту фразу. Поясните.
напряжение в арматуре близко к пред. текучести, чтобы передать это напряжение на другой стержень(колонны) используем нахлест
ябс вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 11:53
#34
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
напряжение в арматуре близко к пред. текучести, чтобы передать это напряжение на другой стержень(колонны) используем нахлест
Все равно не понимаю, для чего нужно стержни из плиты в колонну заводить Представьте, что плита "хочет" провернуться относительно колонны. При условии, что узел жесткий - это вызовет моменты в колонне на стыке с плитой и в плите на стыке с колонной. Моменты в плите - воспринимает арматура плиты, проходящая через колонну. Требования анкеровки выполняются естественным образом. Та же история с моментами в колонне - они воспринимаются арматурой колонны. Мы все моменты поймали - значит узел жесткий.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:02
#35
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Все равно не понимаю, для чего нужно стержни из плиты в колонну заводить Представьте, что плита "хочет" провернуться относительно колонны. При условии, что узел жесткий - это вызовет моменты в колонне на стыке с плитой и в плите на стыке с колонной. Моменты в плите - воспринимает арматура плиты, проходящая через колонну. Требования анкеровки выполняются естественным образом. Та же история с моментами в колонне - они воспринимаются арматурой колонны. Мы все моменты поймали - значит узел жесткий.
так должно же это все работать вместе ж.б.- мутная штука

зы чтобы узел считался жестким нужны конструктивные мероприятия
ябс вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:05
#36
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
так должно же это все работать вместе
А чего бы им и не работать вместе без этих доп. стержней?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:15
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А чего бы им и не работать вместе без этих доп. стержней?
аналогичный вопрос, тем более что эти стержни стоят не в направлении восприятия момента (см. рамные узлы в любом пособии-руководстве). Узел будет условно жестким, т.е. при расчете по жесткой заделке мы не досчитаем нижнюю арматуру, и больше получим верхней.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:24
#38
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А чего бы им и не работать вместе без этих доп. стержней?
так я ж не говорю что не будет) допустим с перекрытия на колонну передается 1 т.м., за счет чего он передастся? должно быть необходимое кол-во связей в узле, работа бетона на растяжение в данном случае не учитывается, остается ток арматура) это если в расчете жесткий узел
ябс вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:28
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
допустим с перекрытия на колонну передается 1 т.м., за счет чего он передастся?
За счет арматуры плиты, заведенной за расчетное сечение на длину анкеровки. причем неважно куда эта арматура будет заведена - в плиту или колонну.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:31
#40
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
За счет арматуры плиты, заведенной за расчетное сечение на длину анкеровки. причем неважно куда эта арматура будет заведена - в плиту или колонну.
куда заведена - туда и передаст усилие, на колонну передает с небольшой площадки, длинной с толщину колонны)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 12:36
#41
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
куда заведена - туда и передаст усилие
В колонне возникает реактивный момент, если арматура плиты заведена за сечение стыка плиты с колонной на длину анкеровки. А как иначе-то?

----- добавлено через ~1 мин. -----
А вообще, покажите как по вашему будут выглядеть эпюры моментов в таком крестовом узле, при условии, что нет этих стержней из плиты в колонну, а есть сквозное армирование.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 16:28
#42
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Давайте уберём "лишнюю" арматуру, оставим только то, о чём идёт спор...

Я (по прежнему) утверждаю, что данные стержни никак не работают на M и Q.
Изображения
Тип файла: tif Рис. 1.tif (54.1 Кб, 139 просмотров)
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 17:27
#43
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Я (по прежнему) утверждаю, что данные стержни никак не работают на M и Q.
+5.
об этом я и писал в предыдущем своем посте, не так они стоят, не создают рамного узла.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 18:54
#44
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Я (по прежнему) утверждаю, что данные стержни никак не работают на M и Q.
Да по идее-то эти стержни работают, только с нарушением конструктивных требований. Если говорить, например, о левом верхнем стержне, то он должен быть расположен примерно как на рисунке (красный цвет). Тогда он будет воспринимать левый момент без опасности скола бетона. Другое дело, что эти стержни - масло масляное. Там и без них есть арматура, которая воспринимает узловой момент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 92
Размер:	15.5 Кб
ID:	129421  
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 21:05
#45
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Да (по той-же самой "идеи"), если стержни установлены с нарушением требований (только и всего-то), то они - уже работать не будут.

(И стоило спорить об этом???).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 23:21
#46
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Там и без них есть арматура, которая воспринимает узловой момент.
Воспринять момент там есть чем, с этим не поспоришь. А вот для восприятия продавливающего вертикального усилия (по грани колонны) этого может быть недостаточно. Вот эти стержни и "призваны", чтобы удержать плиту от продавливания. Только вряд ли они что-то значительное смогут удержать, ибо поставлены по-бестолковому (слишком мал радиус изгиба и слишком близко они расположены к поверхности плиты, ИМХО). Если установить их в виде наклонной арматуры в приопорном сечении (см. вложение), толку от них было бы больше, как мне кааатца.
Изображения
Тип файла: tif Рис. 1.tif (55.2 Кб, 67 просмотров)
salaga2012 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 03:50
#47
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Что за шарнир в узле колонны с перекрытием? Ну допустим есть колонна первого этажа многоэтажного здания. Напряжения сжатия огромные, от наличия неуровновешенного перекрытием изгиб.момента в сечении колонны никакого напряжения растяжения и в памине нету, тем самым трещин тоже. Армутру ставим исключительно в помощь бетону в работе на сжатие. И если вдруг выпуск арматуры в другю колонну, поставим скажем крестом, то узел будет шарнирный? А если по классике, то узел жесткий? Это почему? Чем аргументировано? Тем, что расположив крестом, появится чудо трещина, перпендикулярная оси колонны, которая тем самым многократно уменьшит ее жесткость и сделает узел колонны шарниром? Так проверить надо, будут чудо трещины или не будут. Да, момент инерции самой арматуры креста будет многократно меньше, но не надо забывать о моменте инерции сечения бетона. О каком шарнире может идти речь? Особенно, если сечение колонны скажем 600х600мм. Я себе даже визуально представить немогу, как плита нижнего этажа высокого здания может свободно поварачивается относительно такой жб монолитной колонны.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 10:07
#48
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
А вот для восприятия продавливающего вертикального усилия (по грани колонны) этого может быть недостаточно.
Для восприятия продавливания обычно ставят поперечные каркасы.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 17:41
#49
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Для восприятия продавливания обычно ставят поперечные каркасы.
абсолютно ЗА, это уже и писал выше
но все еще не ясно зачем отгибы. Момент колонны воспринимает арматура колонны, момент плиты арматура плиты, продавливание - поперечное армирование плиты
diek вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 08:15
#50
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А вообще, покажите как по вашему будут выглядеть эпюры моментов в таком крестовом узле, при условии, что нет этих стержней из плиты в колонну, а есть сквозное армирование.
Как-то так, например. Несмотря на то, что слева больший пролет.

Тоже заинтересовал данный вопрос - поэтому и поднял тему - чем конкретно при взаимном сквозном пропуске арматуры колонна вовлекается в работу на изгибающий момент ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr01.jpg
Просмотров: 48
Размер:	36.0 Кб
ID:	197041  

Последний раз редактировалось Chebyn, 21.12.2017 в 15:48.
Chebyn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли устанавливать дополнительную арматуру при сопряжении колонны и плоского без капительного перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11