| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
То что надо все зашивать утеплителем, это правильно. Еще, конечно, термовкладыши можно делать. Но тут без теплотехниского расчета на промерзание не обойтись. Правда, полное утепление по контуру не спасает. Все равно консоль замерзнет, только чуть позже и может быть на меньшую температуру. Все зависит от длительности холодов. Нам теплотехник считал фунд. плиту, выходящую значительно под наружную холодную галерею из-под теплого контура здания. Она была утеплена сверху и с наружного торца. Насчитал в итоге -5 градусов. Пришлось считать на температуру, так как фунд. плиту не очень порежешь швами. Плита толстая, усилия получились приличные. Вообще, в нормативной литературе указано, что при необходимости надо всегда считать на температурные усилия. Так что закрывать на эту проблему глаза не получается. Раньше были разные таблички в пособиях, что если длина отсека здания меньше определенных длин, то можно и не считать. Теперь табличек нету. Надо считать. Кстати, SCAD в этом деле здорово помогает. Там есть задание температур конструкции. Только проблема в задании жесткости железобетона. Если начальные модули упругости - большие усилия. Если допускаешь трещины, то надо снижать модули упругости. На сколько - для разных типов конструкций (перекрытия, стены) надо бы разное. Приходится шаманить. Так же надо учитывать, для каких частей здания какую температуру задавать. Например, при строительстве подвал может быть утеплен, а верхние конструкции еще нет. Отсюда разность температур по этажам и доп. усилия в момент возведения здания.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Доверяю его температурным расчетам только в металле (по вышеназванным причинам, вообще не доверяю железобетонным расчетам) и только в довольно очевидных случаях. А вот такие моменты, когда в одной конструкции один кусок удлиняется на одну величину, второй - на другую, да еще это все в статически-неопределимой системе и вообще в сплошной плите, как в данном случае - мне слабо верится в расчет. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
SCAD при расчете на температуру не делает ничего сложного. При задании температуры на плоских элементах, он просто меняет геометрию элементов в их плоскости, используя коэффициент линейного расширения при изменении температуры в конструкциях. Так как весь расчет в SCADе идет от перемещений, отсюда результат. Одни элементы изменяют геометрию, другие сопротивляются этому. Отсюда результат по усилиям. Все элементарно. После расчета полезно посмотреть деформированную схему. На ней все отлично видно - как изменяется относительная геометрия конструкций от изменения температуры элементов. Очень даже интересная картинка всегда получается. В металле все тоже самое. Теплотехнический расчет перед расчетом на температуру при этом полезен тем, что дает плавные переходы температуры, которые затем дают уменьшение усилий. Без этого расчета приходится сочинять самому эти переходы с запасом, так как резкие переходы температур на соседних элементах дают очень большие усилия. В жизни же так не бывает. Изменение температуры по конструкции происходит плавно. Отсюда сглаживание усилий. Особенно надо считать балконы при термовкладышах, так как к верхним консольным моментам на крайних шпонках добавляются растягивающие усилия от температуры. И тут главное, чтобы эти крайние шпонки не вышли из работы, а то может получиться лавинообразное обрушение балкона.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
swell{d}, назовите причину. Пока суждение выглядит голословным. Поясните поподробнее.
Я писал, что усилия по температуре зависят от заданной жесткости элементов. Для железобетона эта важная вещь. К примеру - прогибы. Если задавать начальные модули упругости, то прогибы будут заниженные. Но это не значит, что SCAD считает неправильно. Что в SCAD заложишь, то и получишь. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
swell{d}. В этом Вы, конечно, правы. Если вспомнить теорию железобетона, то все формулы для расчета железобетона получены в том числе опытным путем, т.е. не чисто математические. Но для возможности расчетов в каждой конкретной ситуации необходимо пользоваться некими условными приближениями к реальной работе конструкций. Более или менее точными. Насколько точными для каждого конкретного случая - решает инженер. Вообще, расчет по методу конечных элементов - это тоже некое ПРИБЛИЖЕНИЕ к реальности. Однако этим методом пользуются при разработке различных расчетных программ и затем эти программы используют для расчета довольно серьезных зданий. Я не хочу с Вами спорить, так как, еще раз повторю, что Вы абсолютно правы. Но на температуру надо считать, и тут приходиться немного шаманить, так как различные пособия по ручным расчетам на температуру дают слишком сложные и иногда просто не применимые к конкретным конструкциям методы расчета. Так что приходится выкручиваться. SCAD дает довольно верную картину относительных перемещений конструкций из-за температуры. Весь вопрос, как к этим усилиям относиться, опасен ли характер этих усилий с точки зрения длительной безопасной эксплуатации конструкций. И тут лучше перебдеть, чем вообще не обращать на это внимание. Полное игнорирование температурных усилий может привести, к примеру, к обрушению балкона на головы людей. Так что тут лучше перестараться.
frostyfrost. Согласен с Вами. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Собственно, температурные воздействия считал. И на балконы они влияния особо не оказывают. ГОРАЗДО важнее и аккуратнее надо обходиться с продавливаем колонн, стоящих у границы балконов с термовкладышами... вот где запара и опасность: нагружены они как средние, а периметр продавливания как у крайних... ПС. И вообще, в СКАДЕ работа с температурой - неблагодарное дело! Может перемещения и возможно получить реальные, но армирование выполнять на основе такого расчета... Никаким снижением модуля упругости бетона для различных элементов не добиться точного учета реального трещинообразования. А напряжения при которых образуются трещины гораздо меньше, чем те, которые возникают от действия температуры... и при появлении трещин эффект температурного сжатия/расширения нивелируется (это в общих словах). А в скаде все идет по линейному закону - как Baton и писал: больше перемещения-больше усилия -больше арматура...только с температурой происходит ошибочка в этой простой формуле. Вот ОБЩАЯ оценка влияния температуры: выявить места отрыва от диафрагм или еще что - это да. Но точно считать балочки перфорации - навряд ли... Последний раз редактировалось ki-ka, 04.06.2014 в 01:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2014
Сообщений: 1
|
Здравствуйте Всем.
Пишу в этой теме так как у меня очень похожая проблема. хочу САМ построить дом, выбрал интересный проект на забугорном сайте но цена нереальная. В общем суть, второй этаж дома выходит за стены первого этажа на 1,1м 1,8м 2,4м четвертая стена вровень. Тоесть перекрытие первого этажа выступает консолью, на которой по краю расположены стены второго этажа и затем перекрытие второго этажа плюс имеется небольшой третий этаж но он не выступает за первый. Я нагрузки считать не умею но прикинул по количеству бетона нагрузку на эту консоль гдета 3,5 тонны на погонный метр по краю консоли, значит с запасом должно держать минимум 5. Вопрос насколько сложно воплатить это в жизнь самому и сколько может стоить такой расчет. Стены планирую делать сам, а вот перекрытия думаю придется заказывать бетон чтобы залить за раз. Буду очень благодарен если кто нибудь поможет. могу приложить картинку |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
ki-ka. С балконом все просто. Зима. Перекрытие находится в теплом контуре. Температура перекрытия +20. Консольный балкон находится на улице. Для Питера температура -25. Отсюда разница температур между перекрытием и балконом. Балкон по фронту фасада при снижении температуры уменьшается в размерах, а геометрия перекрытия остается неизменной. Получается относительное перемещение частей конструкций относительно друг друга. Отсюда возникают растягивающие усилия по краям балкона. Если балкон висит на шпонках, на это надо бы обратить внимание. То есть, как нибудь попытаться посчитать. Я использую SCAD. Если кто-то реально использует какой-нибудь другой способ учета температурных воздействий, как того требуют нормы, прошу поделиться.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. | SerStar | Железобетонные конструкции | 94 | 04.09.2014 16:49 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек | Антон7 | Железобетонные конструкции | 1 | 08.07.2011 07:07 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |