Как раскрепить из плоскости?. Навес ж/д рампы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как раскрепить из плоскости?. Навес ж/д рампы

Как раскрепить из плоскости?. Навес ж/д рампы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2014, 16:02 #1
Как раскрепить из плоскости?. Навес ж/д рампы
asd42
 
инженер
 
Архангельск
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 4

Первый раз делаю КМ. Возник вопрос как раскрепить из плоскости рамы горизонтальной части навеса (на разрезе 1-1) при условии сохранения максимально возможных габаритов проезда (вилочный погрузчик, трактор мтз со щеткой для уборки).
Конструктивная схема навеса горизонтальной части принята по серии 3.019.1-3 схема 8.
Город Архангельск снеговой район - IV, ветровой - II
Боковые стенки навеса будут зашиты поликарбонатом.
Опирание колонн на рампу желательно шарнирное
Буду благодарен за любое предложение или конструктивную критику.
Просмотров: 1851
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 16:09
#2
asd42

инженер
 
Регистрация: 18.12.2012
Архангельск
Сообщений: 4


Файлы почему то сразу не прикрепились
Изображения
Тип файла: jpg Рампа 1-001.jpg (116.5 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: jpg Рампа 2-001.jpg (225.7 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg Рампа 3-001.jpg (223.1 Кб, 273 просмотров)
asd42 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 16:41
1 | #3
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


2 связи на первой картинке заменить на одну в центре, в твоем случае не принципиально, но так ближе к феншую.
Устойчивость обеспечивается либо рамными узлами либо связями, другого не дано, в твоем случае нужно жесткое опирание стоек так как связи поставить некуда без увеличения габаритов.
На глазок, с колоннами перебор.


Читай
http://dwg.ru/dnl/4435
http://dwg.ru/dnl/6782
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 17:30
#4
asd42

инженер
 
Регистрация: 18.12.2012
Архангельск
Сообщений: 4


G-E-K спасибо.

Возможен ли вариант развернуть крайние к ж/д путям колонны и выполнив узел 1 в рамном исполнении (показал на рисунке) оставить базы колонн шарнирными?
Изображения
Тип файла: jpg Рампа 4-001.jpg (229.0 Кб, 223 просмотров)
asd42 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 17:32
1 | #5
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Да, но раму нужно посчитать.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 17:38
#6
asd42

инженер
 
Регистрация: 18.12.2012
Архангельск
Сообщений: 4


Спасибо! Считать конечно в любом случае буду.
asd42 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как раскрепить из плоскости?. Навес ж/д рампы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 ksa791 SolidWorks 17 07.03.2012 15:01
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 8 16.12.2011 15:51
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? kosolapi AutoCAD 8 02.10.2009 10:05
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32