Необходима ли проверка устойчивости пластин в крестовом связевом соединении?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходима ли проверка устойчивости пластин в крестовом связевом соединении?

Необходима ли проверка устойчивости пластин в крестовом связевом соединении?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2014, 13:02 #1
Необходима ли проверка устойчивости пластин в крестовом связевом соединении?
user277418
 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450

Подскажите есть ли смысл проверять устойчивость пластин вот в таком соединении? Больше всего интересует тавровый стык между торцевыми пластинами связевых элементов (обвел красненьким .

Нагрузки: сжатие до 10.75т
Толщина пластин: предварительно 8

Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (88.9 Кб, 108 просмотров)

Просмотров: 840
 
Непрочитано 25.06.2014, 13:31
1 | #2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Посмотрите Пособие к СНиП II-23-81, там есть расчет концевых соединений связей из ГСП.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 14:03
#3
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Посмотрите Пособие к СНиП II-23-81, там есть расчет концевых соединений связей из ГСП.
Спасибо! Все прошло )