Расчет узла опирания колонны на фундамент.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет узла опирания колонны на фундамент.

Расчет узла опирания колонны на фундамент.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2014, 12:11 #1
Расчет узла опирания колонны на фундамент.
VMaksS79
 
конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367

День добрый!
Заказчик предложил (очень просил) использовать узел опирания колоннны на фундамент.
Я с таким никогда не сталкивался, т.е. вся имеющаяся литература ограничена стаканом и монолитом.
Как его вообще посчитать? Чтоб убедиться, что все работает.
Пока по расчету могу только посчитать:
1. - Толщину плиты на продавливание и т.д. (на ,3 канта....).
2.- диаметр болта на момент и глубину анкеровки по табличке.
3. -Анкеровка закладной в колонну и швы сварные все тоже не проблема.
4. - Армирование закладной (на М N Q)/
Все больше нечего не могу придумать.\

Вопрос больше не как считать, а что считать, чтоб быть уверенным в работе узла.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел колонны.dwg (880.0 Кб, 1503 просмотров)

Просмотров: 3344
 
Непрочитано 02.07.2014, 13:11
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Если фундамент и колонну делают на заводе, то нормально. Считается как закладная.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 13:53
#3
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Да на заводе
А по расчету, есть еще какие нюансы просчитать или хватит 4-е пункта?
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:01
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Я думаю и 4-х с избытком. Насчёт первого вопрос. Куда плита продавится?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 14:09
#5
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Ну думаю сделать расчет по типу колонна металлическая, решетчатая, из 4-х уголков. База колонны считается, по принципу, что уголки давят сверху, а бетон фундамента снизу. В разных местах, и плита выгибается.
Коряво написал, ну вообщем обычный расчет базы металлической колонны опертой на 2,3,4 канта
Не продавится а выгнется не так написал
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:14
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Так у тебя она сплошняком с колоннами соприкасается с обоих концов. Где там по 2-4 сторонам?
Считай как обычную закладную.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 14:17
#7
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Это как бы в запас, будто бы бетона в колонне нет, но да, как обычную закладную можно.
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 16:33
#8
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Каким то продавливанием здесь не пахнет, а вот посчитать стальную пластину закладной детали на изгиб может быть невредным. По типу расчёта участка опорной плиты стальной колонны в узле опирания её на фундамент.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 16:50
#9
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Каким то продавливанием здесь не пахнет
Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Не продавится а выгнется не так написал

Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
а вот посчитать стальную пластину закладной детали на изгиб может быть невредным. По типу расчёта участка опорной плиты стальной колонны в узле опирания её на фундамент.

Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Ну думаю сделать расчет по типу колонна металлическая, решетчатая, из 4-х уголков. База колонны считается, по принципу, что уголки давят сверху, а бетон фундамента снизу. В разных местах, и плита выгибается.
Коряво написал, ну вообщем обычный расчет базы металлической колонны опертой на 2,3,4 канта
УГУ Согласен
VMaksS79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет узла опирания колонны на фундамент.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Расчет жесткого узла при примыкании балки к стенке колонны fint Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2013 14:50
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами miha.s Расчетные программы 7 16.11.2011 23:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44